装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

学校楼梯设计有什么要求

杨蓝 | 被浏览385次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • anvfgy 2016-09-10 17:38

    1:室内楼梯尺寸
    在楼梯施工当中,安装工人经常由于一个问题出错:楼梯尺寸。因为装修设计图上的层高和建筑结构图中的高度是不一样的,建筑结构图中的高度不含装饰层的厚度尺寸,需要另外计算。一个楼梯设计师对于层高经常不加考虑的使用了建筑结构图的层高,而没有计算装饰层的因素,所以为了避免此类错误,装修工应该首先用墨线弹出装饰层的高度,然后测量人员需要对层高重新测量。
    2:室内楼梯的坡度
    楼梯坡度的确定,应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度(这一夹角的正切称为楼梯的梯度)。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜,最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。
    3:室内楼梯的宽度
    梯段宽度一般由通行人流来决定,以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为800-900mm,一般的成品楼梯应该按照这个宽度设计;但是用于公用场所的楼梯,比如:双人通行的梯段宽度一般应1100mm--1400mm;三人通行的梯段宽度一般应1650--2100。如更多的人流通行,则按每股人流增加550+(0-150)mm的宽度。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-17 18:42

    学校楼梯设计要求
    1   楼梯至少一侧设楼梯扶手,梯段净宽达三股人流时应该两侧设楼梯扶手
    2   楼梯段宽度大于3000米时应该设中间扶手
    3   室内楼梯扶手高度自踏步前开始不宜低于0.9米。靠楼梯井一侧水平扶手超过1.5米时,高度不低于1.0米

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-15 13:42

    1.中小学校建筑中疏散楼梯的设置应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352、 《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
    2.中小学校教学用房的楼梯梯段宽度应为人流股数的整数倍。梯段宽度不应小于1.20m,并应按0.60m的整数倍增加梯段宽度。每个梯段可增加不超过0.15m的摆幅宽度。
    3. 中小学校楼梯每个梯段的踏步级数不应少于3级,且不应多于18级,并应符合下列规定:
    (1)各类小学楼梯踏步的宽度不得小于0.26m,高度不得大于0.15m;
    (2)各类中学楼梯踏步的宽度不得小于0.28m,高度不得大于0.16m;
    (3)楼梯的坡度不得大于30°。
    4.疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步。
    5.楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。
    6.中小学校的楼梯扶手的设置应符合下列规定:
    (1)楼梯宽度为2股人流时,应至少在一侧设置扶手;
    (2)楼梯宽度达3股人流时,两侧均应设置扶手;
    (3)楼梯宽度达4股人流时,应加设中间扶手,中间扶手两侧的净宽均应满足本规范第8.7.2条的规定;
    (4)中小学校室内楼梯扶手高度不应低于0.90m,室外楼梯扶手高度不应低于1.10m;水平扶手高度不应低于1.10m;
    (5)中小学校的楼梯栏杆不得采用易于攀登的构造和花饰;杆件或花饰的镂空处净距不得大于0.11m;
    (6)中小学校的楼梯扶手上应加装防止学生溜滑的设施。
    7.除首层及顶层外,教学楼疏散楼梯在中间层的楼层平台与梯段接口处宜设置缓冲空间,缓冲空间的宽度不宜小于梯段宽度。
    8.中小学校的楼梯两相邻梯段间不得设置遮挡视线的隔墙。
    9. 教学用房的楼梯间应有天然采光和自然通风。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-15 12:57

    学校楼梯每个梯段的踏步级数不应少于3级,且不应多于18级,并应符合下列规定:
    (1)各类小学楼梯踏步的宽度不得小于0.26m,高度不得大于0.15m;
    (2)各类中学楼梯踏步的宽度不得小于0.28m,高度不得大于0.16m;
    (3)楼梯的坡度不得大于30°。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 学校厕所设计要求有哪些?
    • 流绪 回答:6.2.5 教学用建筑每层均应分设男、女学生卫生间及男、女教师卫生间。学校食堂宜设工作人员专用卫生间。当教学用建筑中每层学生少于3个班时,男、女生卫生间可隔层设置。 6,2.6 卫生间位置应方便使用且不影响其周边教学环境卫生。 6.2.7 在中小学校内,当体育场地中心与最近的卫生间的距离超过90.OOm时,可设室外厕所。所建室外厕所的服务人数可依学牛总人数的15%计算。室外厕所宜预留扩建的条件。 6.2.8 学生卫生间卫生洁具的数量应按下列规定计算: 1 男生应至少为每40人设1个大便器或1.20m长大便槽;每20人设1个小便斗或0.60m长小便槽;女生应至少为每13人设1个大便器或1.20m长大便槽; 2 每40人~45人设1个洗手盆或0.60m长盥洗槽: 3 卫生间内或卫生间附近应设污水池。
    • 学校 厕所隔断 厕所堵了 10个月前
  • 3 回答
    • 旋转楼梯设计要求有哪些?
    • Lin_4987 回答:螺旋式楼梯通常是围绕一根单柱布置,平面呈圆形。其平台和踏步均为扇形平面,踏步内侧宽度很小,并形成较陡的坡度,行走时不安全,且构造较复杂。   旋转楼梯省空间,如果空间比较小,一般来讲,旋转楼梯的洞口尺寸最小可以开到 1300*1300MM,或1400*1100MM。但是现在中柱旋转式楼梯,只有一个中心受力点。在外侧行走,这样的结构会导致踏步板处于上下晃动状 态。这是中柱旋转式楼梯共有的缺点,若是楼梯的通行半径越大,踏板便会晃动得越厉害 。 旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG ,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。   阶梯高度与深度:阶高应该在15-18厘米,阶面深度为22-27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
    • 旋转门 楼梯设计 楼梯间设计 9个月前
  • 4 回答
    • 商场楼梯间设计有什么要求?
    • anvfgy 回答: 公共建筑的中庭空间一般为两层高的空间,与入口大厅连接紧密,同时其他功能空间沿着它或回廊布置,或沿一侧布置。可以说,中庭空间是作为重点空间而设计的,一般与入口立面的落地玻璃或者玻璃屋顶形成一个开放的明亮的空间。楼梯在这个采光较好的空间里,一般根据平面关系而设计。有的在中庭的中心位置,有的沿中庭一侧;而楼梯与中庭的平面布置关系,或平行或垂直于一边。一般这种楼梯设计相对轻巧、露明,踏步板只有水平面,楼梯材料根据建筑空间的特征而定。楼梯的各种形式如直线形、折线形及曲线形在这里都可以采用。楼梯的式样是由其空间的关系、交通流线及建筑的空间特征而决定的。人们在这里不仅仅是完成在竖向空间的上下行走,同时成为人们的视线中心。一方面从中庭空间的地面层,人们可以在踏上楼梯时向上观看,另一方面也可以在中庭空间的二层倚着回廊的栏杆向下俯视。   在中庭空间中,构成楼梯的每一个部分都需要反复斟酌和设计处理。在三维空间中,楼梯就像一个空间雕塑,其踏步、踏步底部、楼梯斜梁、栏杆、扶手都可以成为造型元素,而它们的材料及色彩也必须同时考虑,只有这样才能达到不同凡响的效果。   楼梯设在建筑一角有两个情况:一个是楼梯间,一个是突出建筑的转角,使室内外空间层次更加丰富。设计楼梯间时,不仅完成楼梯本身的构造设计,同时要顾及立面的开窗形式与楼梯的关系,使建筑内外形成统一。如果楼梯所在的空间相对开放,没有楼梯间实体墙面遮挡,一般其两边建筑立面也采用大玻璃通透处理,使室内外空间关系紧密。一般在这种情况下,双折楼梯采用较多,而楼梯栏杆的线条构成方式与立面的大玻璃划分应一起考虑。如果是螺旋楼梯,其动感的线条造型与通透外立面可形成较好的构成关系,丰富了建筑的立面。
    • 楼梯间吊灯 剪刀楼梯间 楼梯间设计 6个月前
  • 3 回答
    • 地下室楼梯间的设计要求是什么?
    • 一点留恋 回答:任一层面积大于650平方或任一住户门至安全出口距离大于10米时,安全出口不少于2个。 单元间楼梯在屋顶联通,单元间设防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙、窗槛墙高度大于1.2米,可设一个安全出口。 你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 地下室装修 8个月前