3条回答
prettygirl 2016-04-05 21:52
JS防水涂料施工工艺: (1)工艺流程 基层清理→涂刷底面防水层→阴阳角等复杂部位加筋布施工→涂刷中层防水层→涂刷表面防水层→工程质量验收
(2)施工方法
①基层清理:先用铲刀和笤帚及工具将基层表面的突起物、砂浆或疙瘩等铲除并将尘土杂物清扫干净。 ②涂刷底面防水层:由专人负责称取材料配制,分别称出配料所用的液料、粉料、水,用手提电动搅拌器搅拌均匀,使其不含有未分解的粉料。 ③用滚刷或油漆刷均匀地涂刷底层,不得漏底,一般用量为0.3~0.4kg/㎡。待涂层干固后,才能进行下道工序。 (3)涂刷JS防水层 将配制好的防水涂料均匀涂刷在基层表面,每层涂刷量以0.8~1.0kg/㎡为宜多遍涂刷,直到达到涂膜厚度要求。 ①涂覆时应注意以下事项: 若液料有沉淀应随时搅拌均匀; ②涂覆应尽量均匀,不能有局部沉积,不能过厚或过薄,涂料与基层之间不留有气泡,粘结严实。 ③每层涂覆必须按照规定用量取料,最薄处不低于1.2mm。 ④涂层硬化后,马上进行保温养护,保证涂层潮湿,以防粉化。
-丶- 2016-04-05 17:37
1.适用范围
Ⅰ型产品主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;Ⅱ型产品适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。
2.施工准备
2.1主体材料
2.2涂膜防水层施工方法和适用范围
施工方法 具体方法 适用范围
抹压法 涂料用刮板刮平后,待其表面收水而尚未结膜时,再用铁抹子压实抹光,用于JS复合防水涂膜Ⅱ型施工。
涂刷法 用棕刷、长柄刷、圆滚刷醮防水涂料进行涂刷用于涂刷立面防水层和节点部位细部处理
涂刮法 用胶皮刮板涂布防水涂料,先将防水涂料倒在基层上,用刮板来回涂刮,使其厚薄均匀,JS复合防水涂料在大面积上的施工
3.工艺流程:清理基层→配料搅拌→底面防水层→细部附加层→满铺玻纤布→配料搅拌→涂刷中间防水层→可铺玻纤布→涂刷表面防水层→饰面施工→工程质量验收。
4.基层要求及处理
4.1可在潮湿或干燥的基面上施工。
4.2防水层应按设计要求用1:2.5—3的水泥砂浆找平层,其表面要抹平压光,不用许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。阴阳角部位应做成半径约10mm的小圆角,以便涂料施工。
4.3所有穿墙管线必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。
4.4施工前,先以铲刀扫帚将基层表面的的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清除干净。对阴阳角、管道根部等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其清除干净.
5.工法选择
针对不同防水工程,一般用JS-I型或JS-II型防水材料中的一种进行施工.且每种涂料可选P3/P4/Q5三种工法中的一种.
对于非长期浸水且基体易变形(例:屋面)的防水工程选用JS-I型.
对于长期浸水环境且基体变形小的防水工程选用JS-II型.
三种工法的涂层结构,适用范围,所需辅料以及涂料用量等祥见下图.
5.1 P3工法
施工顺序:打底层→下层→面层
各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡
总用料量:2.1㎏/㎡(不包括水)
厚度约1㎜
适用范围:等级较低及旧楼维修的防水
5.2 P4工法
施工顺序:打底层→下层→中层→面层
各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡
总用料量:3㎏/㎡(不包括水)
厚度约1.3~1.4㎜
适用范围:等级较高及重要建筑物的防水
5.3 Q5工法
施工顺序:打底层→下层(下涂+增强层+上涂)→面层
各层用量:0.3㎏/㎡;0.9㎏/㎡;一层无纺布或网格布;0.9㎏/㎡;0.9㎏/㎡
总用料量:3㎏/㎡(不包括水)
厚度约1.5~1.7㎜
适用范围:建筑物异型部位(管根、墙根、雨水口、阴阳角等)的防水和等级较高的防水
注:①无纺布按需剪裁,若涂层厚度不够,可加一层或数层;
②下涂、增强层、上涂三道工序须连续作业;
③增强层可选30~50克的聚酯长纤维无纺布或优质玻纤网格布。
6.配料
6.1按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间5分钟左右,最好不用手工搅拌)。
6.2 JS-I型打底涂料的重量配比为:液料:粉料:水 =10:10:14,其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:10:0~2;
6.3 JS-II型打底层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:20:14,其它涂层涂料的重量配比为:液料:粉料:水=10:16:0~2。
6.4彩色涂料的水性颜料加量为粉料重量的5%左右,涂料的颜色可调,加水量应在规定的范围内。在料面顶面或立面上施工时,为了能挂住足够的料应不加水或少量加水;平面施工,为了涂膜平整可加适量水。
7.涂覆及注意事项
7.1用涂覆工具滚子(用于涂覆较稀的料和大面积平面施工)或刮板,刷子(用于涂覆较绸的料及小面积局部施工),按选定的工法,按顺序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准。
7.2在温度为20℃的露天条件下,不上人施工约需3h,上人施工约需5h。若现场温度低、湿度大、通风差,干固时间应长些,反之短些。对Q5工法,其下层,无纺布和中层须连续施工,不能间隔。
7.3涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀,每次蘸料时,先在料桶底部搅拌几下,以免沉淀。
7.4施工时应尽量涂刷均匀,不要有局部堆积,要多滚刷几次,使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。
7.5 JS要严格按照配比配料(加水量不能超过液料重量的3%)。配成料过绸会导致涂膜缺水,施工困难、粘结力差甚至不粘结,形成豆腐渣状不能结膜;加水过多导致难施工、固化慢、甚至破乳。
7.6每层涂膜必须按规定用量取料,不能过厚或过薄。若最后防水涂层厚度不够,尤其是立面施工,可加涂一层或数层。
7.7配制彩色层时,只需在面层涂料中添加颜料。
7.7 JS-II型在搅拌过程中,刚加完粉料后粘稠度较大,应继续搅拌不能加水(因达到规定比例后稍加水会使稀绸度产生巨大变化)。
7.8 应避免在0℃以下或雨中施工,否则影响成膜。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.