菲林格尔地板适合地暖吗

崔雅静 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-04-05 15:40

      1、菲林格尔纯实木地板不适合地暖铺设,因为纯实木地板没经过加工,里面含有水分,长期加热的话,地板会出现变形、开裂等现象。现在市面上有很多适合地暖用的地板,比如复合地板、强化地板、多层实木地板、微晶石木地板都是适合地暖用的地板。
      2、建议选择菲林格尔复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。

      1 评论

    • 请叫我雷锋 2016-04-05 13:26

      与一般强化地板、实木复合地板相比,地采暖用木质地板主要在耐热尺寸稳定性、表面耐湿热性能、表面耐龟裂、表面耐冷热循环、导热效能等性能方面有独到要求,这些性能数据都是强化地板、实木复合地板国家标准中所没有涉及的。

      1、
      耐热尺寸稳定性测试的是地板在高温状态下尺寸变化情况。将地板分别在常温(20℃)下和高温(80℃)下处理24小时,再比较地板的膨胀、收缩率。耐热尺寸稳定性是采暖用木质地板性能的关键。   



      2、
      表面耐湿热性能、表面耐龟裂、表面耐冷热循环都是测试地板在高温下表面面层的性能,要求地板在高温(70℃)下处理48小时后,面层无裂纹、无鼓泡、无变色。



      3、
      导热效能测试地板在加热到一定温度时所需时间,这项性能通常会被消费者忽视或误解,实际上,导热效能非常重要,并且也不像一般认为的那样是导热效能越高越好。导热效能过高虽然受热快,但是地板的密度就会相应降低,一些其他指标也会降低,并且会大大减少地板使用寿命;而导热效能过低则达不到“采暖”的根本使用要求,其他就更不用谈了。

      1 评论

    • -丶- 2016-04-05 10:33

      菲林格尔地板适合地暖。菲林格尔目前产品覆盖系列地板、整体厨房、系统家具。其中主导产品强化木地板在国内的市场占有率达到20%以上(品牌产品),产品分为九大系列。公司销售渠道采取全国代理制,营销网点遍布全国各省市,形象专卖店上千家。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!