装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

民用建筑防雷设计规范有哪些

田梓威 | 被浏览263次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-01 20:55

    中国颁行的工业与民用 建筑物和构筑物 防雷设计的基础标准。1972~1974年,中国由原第一机械工业部第八设计院负责,会同西南工业建筑设计院、北京市建筑设计院、原水利电力部东北电力设计院、原第五机械工业部第五设计院、第一机械工业部第一设计院等单位共同编制,1983年11月由国家计划委员会批准,1984年6月1日起正式试行,供全国各地使用。  规范的内容包括:①建筑防雷设计的基本要求和本规范的适用范围;②建筑物和构筑物的防雷分类;③建筑物和构筑物的防雷措施;④防雷装置(接闪器 、引下线、接地装置等);⑤避雷针 和避雷线的保护范围;⑥建筑物易受雷击的部位;⑦建筑物年计算雷击次数经验公式。  规范考虑到全国各地雷暴 活动相差的悬殊(西北少雷地区格松的年平均雷暴日数 约为0.3,其余多为20,广东省多雷,澄迈约为133,其余多在84以上),分别订出了不同的防雷措施和防雷标准。在雷击次数计算中,计入了雷击不均匀性和选择性雷击。在避雷线保护范围的计算中,考虑了山区地形、地质、地貌、地物 引起电场畸变 所导致的保护(屏蔽)效果的降低。  多年的实践表明,规范中如雷击次数计算、防雷可靠性评估等,基本符合中国的实际情况。它对确保工业与民用建筑物和构筑物、人身和设备的防雷安全起到了应有的作用。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-01 20:27

    一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
    二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
    三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
    第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
    一、国家级重点文物保护的建筑物。
    二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
    水泵房等特别重要的建筑物。
    三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
    四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
    五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
    六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
    七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
    八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
    九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
    注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
    第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
    一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
    二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.
    三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
    四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
    五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21
    区、22区、23区火灾危险环境。
    六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-01 19:17

    第3.1.1条   各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。
    第一类防雷建筑物和本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。
    第3.1.2条   装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。
    第二节   第一类防雷建筑物的防雷措施
    第3.2.1条   第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求
    一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。
    二、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当有管帽时应按表3.2.1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。
    有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间隔表3.2.1
    三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。
    四、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。
    五、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1),应符合下列表达式的要求,但不得小于3m:
    1、地上部分:当hx<5Ri时,
    Sa1≥0.4(Ri+0.1hx)   (3.2.1-1)
    当hx≥5Ri时,
    Sa1≥0.1(Ri+hx)   (3.2.1-2)
    2、地下部分:   Se≥0.4Ri   (3.2.1-3)
    式中   Sa1—空气中距离(m);
    Se1—地中距离(m);
    Ri—独立避雷针或架空避雷线(网)支柱处接地装置的冲击接地电阻(Ω);
    Hx—被保护物或计算点的高度(m)。
    六、架空避雷线至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离(图3.2.1),应符合下列表达式的要求,但不应小于3m:
    1.当(h+l/2)<5Ri时,
    Sa2≥0.2Ri+0.03(h+l/2)   (3.2.1-4)
    2.当(h+l/2)≥5Ri时
    Sa2≥0.05Ri+0.06(h+l/2)   (3.2.1-5)
    式中   Sa2   —   避雷线(网)至被保护物的空气中距离(m);
    h   —   避雷线(网)的支柱高度(m);
    l   —   避雷线的水平长度(m)。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 2016建筑物防雷设计规范
    • **其实我不帅 回答:2015建筑物防雷设计规范是一个公司中设计规范是有层次的,一般分为三个层次:一是公司级别的设计规范,主要是对公司整体的用户体验、品牌、视觉等方面的规范; 二是某一类产品线的设计规范,主要是在遵照第一个层次基础上对该产品线上的若干产品制定统一的用户体验、品牌、视觉等方面的规范; 三是具体某个产品的设计规范,主要是为该产品制定统一的用户体验、品牌、视觉等方面的规范,当然是在满足以上两个层次的设计规范的基础上。
    • 栏杆规范 6个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑防雷设计规范是什么?
    • 一追再追 回答:高层建筑防雷设计规范: 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; 二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引。
    • 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 民用建筑楼梯设计规范有哪些?
    • Lin_4987 回答:民用建筑楼梯规范 一、民用建筑设计中台阶、坡道和栏杆设计的规定 (一)台阶设置应符合下列规定: 1、 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m,踏步应防滑。室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置; 2、 人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应有防护设施。 (二)坡道设置应符合下列规定: 1、 室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10; 2、 室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定; 3、 供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8; 4、 自行车推行坡道每段长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5; 5、 坡道应采取防滑措施。 (三)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆、并应符合下列规定: 1、 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2、 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 注;栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如低部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 3、 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空; 4、 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m; 5、 娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。 二、民用建筑设计楼梯设计的规范 (一)楼梯的数量、位置、宽度和 楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。 在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的 附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。 (四)、每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。 (五)、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。 注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。 (六)、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。 (七)、内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。 (八)、踏步应采取防滑措施。 (九)、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 栏杆规范 10个月前
  • 3 回答
    • 防雷设计规范是怎样的?
    • 倒叙_7629 回答:3.0.1 建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性 和后果,按防雷要求分为三类。 3.0.2在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 1凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 2具有 0区或 20区爆炸危险场所的建筑物。 3具有 1区或 21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 3.0.3在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二 类防雷建筑物: 1国家级重点文物保护的建筑物。 2国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型 火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。 注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。 3国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。 4国家特级和甲级大型体育馆。 5制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 6具有 1区或 21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 7具有 2区或 22区爆炸危险场所的建筑物。 8有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 9预计雷击次数大于 0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他 重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。 10预计雷击次数大于 0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 3.0.4 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物: 1省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 2 预计雷击次数大于或等于 0.01次/a,且小于或等于 0.05次/a 的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。 3预计雷击次数大于或等于 0.05次/a,且小于或等于 0.25次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 4在平均雷暴日大于 15d/a的地区,高度在 15 m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于 15 d/a的地区,高度在 20 m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
    • 栏杆规范 6个月前
  • 3 回答
    • 高层民用建筑空调设计规范是什么谁知道?
    • 请叫我雷锋 回答:高层民用建筑消防规范 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。疏散距离与喷淋无关。 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,不应大于表5.3.13   中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。
    • 高层露台 栏杆规范 空调设计 3个月前