  • 她说918 2016-03-31 19:43

    触电的参数是看漏电动作电流大小,家用的10mA最好,63A、32A是额定电流,漏电动作电流是一个参数。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。希望我的回答能帮到你。

    1 评论

  • dxjian 2016-03-31 22:36

    施耐德漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项:
    (1)额定电压、频率
    漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品
    (2)额定电流、过电流脱扣器额定电流
    漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电保护器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格,选用时要予以注意。在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5∼5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定是满负荷的,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适。一般情况下,可以把0.85∼0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
    (3)极数
    漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器。
    (4)额定漏电动作电流
    额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种。其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度。家庭生活用电所选配漏电保护器,最主要的目的是为了防止人身触电,故应选用额定漏电动作电流小于或等于30mA的高灵敏度产品。事实上,如果能够作为人身保护的漏电保护器,当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保护。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-31 20:42

    你好一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。
    如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。
    二、计算公式:
    Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:
    Ijs-------计算电流;
    Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;
    P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);
    cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。
    得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
    16A----------对应线路为BV-2.5;
    20、25A------对应线路为BV-4;
    32A----------对应线路为BV-6;
    40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
    三、品牌:
    最好的,选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE
    一般的,同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护器要如何选型,有哪些原则原则?
    • theworld_1427 回答:一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。 如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中: Ijs-------计算电流; Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够; P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去); cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。 得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A----------对应线路为BV-2.5; 20、25A------对应线路为BV-4; 32A----------对应线路为BV-6; 40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 施耐德电涌保护器价格多少
    • AN拉勾勾 回答:施耐德电涌保护器价格150左右 施耐德电涌保护器优点:保护通流量大,残压极低,响应时间快;采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;采用温控保护电路,内置热保护;带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
    • 保护器 施耐德开关 施耐德插座 1年以前
  • 4 回答
    • 施耐德漏电保护开关要多少钱一个
    • **其实我不帅 回答:施耐德漏电保护开关工作温度-25°C to +70°C,工作湿度95%,并已通过盐雾测试,符合CCC和ROHS标准,制造工厂通过ISO9001和ISO14000认证。而且更优异性能,保护更全面,更高性价比。由于这些特点,所以整体上来说价格还是有一点高的,但质量还是很不错,施耐德漏电保护开关价格一般在32元左右一个。
    • 漏电保护开关 施耐德开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器有用吗,要怎么什么样的热水器漏电保护器?
    • 家和往事兴 回答:答,根据你的描述,你应选用1p15A的漏电保护断路器(买组装好的)来控制热水器的电源插座(三孔的)。 此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。 进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。 出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。 注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效 2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开 关合不上去。