  • prettygirl 2016-03-30 13:07

    1)确定清洗范围

    根据管道的布置情况和阀门的位置,定好清洗距离和清洗检查孔的位置,清洗距离最大可达50米。清洗检查孔应开在三通、四通或管道拐弯处,并且靠近顶棚检修人孔。清洗检查孔可以开在风管底部,也可以开在风管侧面,大小有400×400和240×240(mm)两种。

    2)封堵

    管道封堵采用充气气囊,气囊能根据管道的形状,在压缩空气的作用下自适 管道形状,达到封堵目的。

    风口封堵采用透明塑料膜,塑料膜裁成与风口大小基本相当,用胶带把它与 口边沿密封。在一个清洗管段内,除清洗口和灰尘收集口外,其它风口全部封堵。

    3)清洗前检测

    用检测机器人对管内进行录像,并标记录像的管道编号,以便与清洗后录像 行对比。

    4)四步清洗及预检

    首先用气鞭对管道壁进行高频振动,使浮尘和垢块与管壁脱离,脱落的浮尘 垢块在高速气流作用下被迅速卷走,向空气负压机吸气口移动。

    在气鞭清洗后没有除掉的灰尘,再用清扫刷清洗一次,因为设备自带摄像头, 道内每一处情况都在清洗工作人员的监视之下,确保管道内每一地方都清洗干净。

    因为清扫刷体积大,在管内清扫时对气流有很大的阻滞作用,刷下的灰尘没有完全被吸走,所以还需要气锤机器人进行清洗。气锤机器人是靠大流量的压缩气体进行清洗工作,加上空气负压机的排气量,一送一吸两种气体使管内形成强大\"风暴\",可以把管内的所有灰尘全部清除干净,使管壁光亮照人。把清洗完后的管道进行录像,并标记管道编号。邀请甲方代表对清洗完的管道进行验收签字。

    5)高度小于200的一些特殊水平管的清洗

    水平风管的高度小于200mm时的矩形风管清洗:单一的清扫刷、气鞭机器人等对高度低于200mm高的矩形风管清洗时,由于高度的限制很难清洗干净。我公司根据风管的形状,采用高度仅为9公分高的智能机器人(或手动旋转气锤)。该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗,保证清洗干净、彻底。该机器人已广泛应用在佰特艾尔公司的所有清洗工程中。主要用于700×120风管和160×120风管清洗。

    水平风管的高度大于200-800mm时的矩形风管清洗:我公司有三种设备适合此类风管的清洗。①智能工作机器人2号(高度为150公分)。此机器人可清洗高度200-1000mm,该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗。清洗时根据风管的高度更换清洗操作气管长度进行清洗。②气鞭工作机器人。清洗时根据风管的高度调整气鞭的固定高度进行清洗。③智能刷清洗机器人。该机器人根据风管的高度更换合适的清扫刷和调整延伸杆进行清洗。

    6)送风管和回风管的支管清洗。

    清洗一个空调通风系统时,应先清洗回风系统然后在清洗送风系统。

    清洗回风管时应从回风管的末端向新风机组清洗。其顺序先清回风干管,然后清洗支管,最后清洗回风主管。

    清洗送风管时应从新风机组向送风管的末端清洗。其顺序先清送风主管,然后清洗送风支管,最后清洗送风干管。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-30 11:17

    中央空调清洗方法第一步:首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净。
      中央空调清洗方法第二步:然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹。
      中央空调清洗方法第三步:再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。若正常可以签单验收,清洗工作结束。家用中央空调清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想。

    0 评论

  • 森深不见鹿 2016-03-30 10:14

    中央空调管道的清洗是首先检测管道,然后用清洗机器人清洗,吸尘,最后消毒。中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。
    (1) 杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。
    (2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。
    (3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。
    (4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。
    (5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份中央空调通风系统清洗方案~~
    • 瞎激动51 回答:1,对风管进行取样:用检测机器人在风管内取样,进行分析,确定污染程度; 2,为顾客提供分析报告:送风中有是否明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内; 3,制订清洗的方案:分析通风管道的机构,根据顾客的要求,详细的制订出一套方案; 4,签定合同:根据分析报告,清洗方案,与顾客协商价格,签定合同; 5,施工的准备工作:设备和工程人员进驻; 6 ,现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的工业吸尘器收集管道内的污染物; 7,消毒:对管道进行物理消毒,用紫外线进行处理,避免二次的污染; 8,清洗效果检验:用目测法检验清洗的效果; 9,清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比; 10, 验收:按《空调通风系统清洗规范》国家标准检验清洗质量,确保工程质量达标; 11,现场恢复:将拆卸的风口重新安装,调整好出风量。
    • 中央空调系统 中央空调通风 集中空调通风系统 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份中央空调通风系统清洗方案
    • hll961714764 回答:1、风管清洗:采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 2、部件清洗:采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。 3、消毒处理:必要时对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时,应先进行系统或者部件的清洗,达到相应的卫生要求后再进行消毒处理。应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂,必要时消毒后应及时进行冲洗和通风,防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。 4、污染物控制:清洗过程中应采取风管内部保持负压,作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施,防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。
    • 中央空调系统 中央空调通风 集中空调通风系统 1年以前
  • 3 回答
    • 深圳中央空调管道清洗公司哪家专业
    • dys19951122 回答:深圳市粤鹏中央空调清洗公司还不错,深圳市粤鹏中央空调清洗公司经过多年在中央空调清洗工程中的摸爬滚打,积累了丰富的中央空调清洗技术。在中央空调风管清洗实践中,率先掌握了大量的中央空调清洗技术。为我们能够承接各种类型的中央空调管道清洗奠定了基础。先进的清洗中央空调的设备;成熟的中央空调清洗技术;合理的中央空调清洗价格;优质的服务和高标准高质量交工的服务意识,赢得了广大客户的赞许。
    • 地板清洗公司 灯具清洗公司 酒店油烟机清洗公司 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调通风系统清洗方案求一份
    • liwei1997 回答:清洗范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 内容 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等; 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。 3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。
    • 中央空调系统 中央空调通风 集中空调通风系统 1年以前