装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

水泥基渗透结晶型防水涂料送检套什么定额?

李冰欣 | 被浏览376次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-04 14:22

    1、需要送检。
    2、聚合物防水防水涂料(JS),属于有机防水涂料,水泥基渗透结晶型防水材料属于无机涂料,抽样检验批量不一样,你没说明白,请自己对照选择。
    3、防水涂料进场抽样检验:
    a、屋面防水工程:合成高分子涂料、高聚物改性沥青防水涂料,每10t为一批,不足10t按一批抽样。JS可能参照此条,屋面不用水泥基渗透结晶防水材料。
    b、地下防水工程:有机防水涂料(JS),每5t为一批,不足5t按一批抽样;无机防水涂料(渗透结晶材料),每10t为一批,不足10t按一批抽样。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-04-03 20:50

    1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须   先找平,阴阳角应做成圆弧角。
    2、准确配料:严格按配比要求进行配料,使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中,并充分搅拌至均匀   细腻不含团粒的混合物。
    3、涂覆要领:①用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法的次序逐层完成;②若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀;③   涂覆要尽量均匀,不能局部沉积;④   各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准;⑤下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。
    4、保护层与装饰层施工   防水层完工2天后进行,粘贴块材(如地板、瓷砖、马赛克等)时,将防水涂料调成腻子状,即可用作胶粘剂。
    5、质量要求与工程检验
            你可以阅读包装上得详细说明啊

    0 评论

  • xiaoping123 2016-04-03 19:30

     定额:
      楼地面找平层 水泥砂浆(特细砂)厚度20mm 在填充材料上 1:2 屋面、地面 塑性体(APP)改性沥青卷材防水层。
      定额是指在一定的技术和组织条件下,生产质量合格的单位产品所消耗的人力、物力、财力和时间等的数量标准。即在合理的劳动组织和合理地使用材料和机械的条件下,预先规定完成单位合格产品所消耗的资源数量的标准,它反映一定时期的社会生产力水平的高低。 对于每一个施工项目,都测算出用工量,包括基本工和其它用工。 再加上这个项目的材料,包括基本用料和其它材料。对于用工的单价,是当地根据当时不同工种的劳动力价值规定的,材料的价值是根据前期的市场价格制定出来的预算价格。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水泥基渗透结晶型防水涂料施工工艺谁了解?
    • ag123456 回答:首先防水基层表面必须湿润平整、坚实干净、不宜过于光滑、以粗糙为佳。施工时严格控制水灰比,混合后的产品应在60分钟之内用完,如变稠要频繁搅动。刮刷滚涂时:粉料:水=1::035~0.4(重量比) 采用喷涂时:粉料:水=1:0.4~0.45(重量比)。根据工程厚度要求及施工方法的不同,涂刷工法需涂刷2~3遍,每遍用量0.9~1.0kg/㎡,刮涂工法需涂抹2遍,每遍用量约1.5kg/㎡,干撒工法施工,每遍用量约1.0~1.2kg/㎡。完工后每1mm厚的防水涂层用1.8~2.1kg。
    • 聚合物水泥防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 聚氨酯防水涂料施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 水泥基渗透结晶型无机防水涂料有哪些施工要点
    • ag123456 回答:水泥基渗透结晶型防水涂料的特性是: 1.无机材料,永不失效的防水系统。 2.可长期耐受高水压-高达300米水头。 3.自愈合性能,可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。 4.背水面施工性能卓越,解决大量地下室渗漏问题。 5.无毒、环保,防腐,耐酸碱,可以提高混凝土强度。 6.无需找平层和保护层,节省工期,加快工程进度,施工综合成本大大降低 7.永不失效的防水系统,当其他防水系统失效后可继续工作 8.具有渗透功能,能通过化学反应渗透到混凝土内部参生结晶体堵住混凝土的毛细孔 材料施工 A、 混凝土基面处理 检查混凝土结构,找出结构中需要加强的部位,修补需要补强的部位,找平基面。用钢丝毛刷去除基面上的油物、脱膜剂等附着物质,保持基面的清洁,特别光滑的水泥基面需要打毛处理,处理后用水清洗基面即可。 B、湿润基面 喷水将要施工的基面进行湿润处理,直至无吸水即可,但基面不能有明显的积水。 C、涂刷 西泊夫水泥基渗透结晶型防水材料粉剂与水的配比:100:20-25(质量比)倒入容器中混合搅拌,搅拌必须充分均匀无结块后才可使用,搅拌混合后的材料应在搅拌起30分钟内用完,使用过程中禁止加水。 施工时应根据材料要求使用泥刀抹刮或者硬毛刷子沾料涂刷,抹刮或者涂刷时均需要用力将材料均匀涂刷到潮湿的混凝土基面上,如使用涂刷法则需分两次进行施工,涂刷第一遍涂料后4小时左右进行第二遍涂刷,在防水材料终凝前可用浆刀收光表面,以达到更好的防水、防渗效果。 D、养护 根据施工环境状况而定,一般环境比较通风干燥的环境下需要每天在涂刷CCCW的表面喷洒清水3次以上,养护3-7天。天气过于干燥的环境建议使用覆盖草帘、麻袋片湿润加以保护。需要适当的通风,施工完毕12小时后开始养护。
    • 反渗透纯水机 无机玻璃钢 有机硅防水涂料 1年以前