瓷柱式sf6断路器的特点是什么?

黄娟 | 被浏览508次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 爱跳坝坝舞的大厨 2016-04-03 19:15

    你好,瓷柱式SF6断路器采用单压式灭弧结构,开断能力强,配有新型的集成液压机构,动作可靠,具有结构简单,不维修周期长等特点。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-03 17:54

    过载和短路保护
         ①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为I2R,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。
         如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式(液压式,即油杯式),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路(如要用则要重新设计)。   
         ②短路保护。   热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。   
         2、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头,交直流通用。电动操作机构,用于直流时要重新设计。   
         3、由于直流电流不像交流有过零点的特性,直流的短路电流(甚至倍数不大的故障电流)的开断;电弧的熄灭都有困难,因此接线应采用二极或三极串联的办法,增加断口,使各断口承担一部分电弧能量。
         4、除传统的热磁脱扣器外,电子脱扣器也得到了广泛应用。电子脱扣器的一个重要优点在于在环境温度变化的情况下,仍能稳定地工作。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-04-03 17:05

    高压断路器的主要结构大体分为:导流部分, 灭弧部分,绝缘部分,操作机构部分。高压开关的主要类型按灭弧介质分为:油断路器, 空气断路器,真空断路器,六氟化硫断路器, 固体产气断路器, 磁吹断路器。

    按操作性质可分为:电动机构, 气动机构,液压机构,弹簧储能机构,手动机构。

    (1)油断路器。利用变压器油作为灭弧介质, 分多油和少油两种类型。

    (2)六氟化硫断路器。采用惰性气体六氟化硫来灭弧,并利用它所具有的很高的绝缘性能来增强触头间的绝缘。

    (3)真空断路器。触头密封在高真空的灭弧室内,利用真空的高绝缘性能来灭弧。

    (4)空气断路器。利用高速流动的压缩空气来灭弧。

    (5)固体产气断路器。利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出来的气体来灭弧。

    (6)磁吹断路器。断路时, 利用本身流过的大电流产生的电磁力将电弧迅速拉长而吸人磁性灭弧室内冷却熄灭。


    高压断路器的特点

    (1)可做电动操作和手动操作;

    (2)适且500KV电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试;

    (3)可实测行程和自定义行程;

    (4)能够实现断路器的单合、单分、合分、重合,重分操作;

    (5)接线方便,操作简单,操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)全部数据,可选择保存50组数据,提供后期查询和上传电脑永久保存,也可现场调阅打印所有数据及运动曲线图;

    (6)采用汉字提示以人机对话的方式操作;

    (7)数据准确,抗干扰性强,体积小,重量轻,美观大方;

    (8)机内配有时钟电路,可显示当前年、月、日、时、分、秒,即使断电,也能自动保存设置数据及测试数据;

    (9)机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断动作电源,很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪;

    (10)仪器内置直流电源,可选择范围:30-270V/10A),不存在常规整流电源输出瞬间的电压跌落,用以试验开关动作电压非常精确.

    (11)能动态地为您分析出断路器每1ms时间内的、行程、速度之间的关系;

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 罐式sf6断路器特点是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:1)、   微机保护装置集测量、控制、监视、保护、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。 2)、多种功能的高度集成,灵活的配置,友好的人机界面,使得该通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控 3)、采用32位数字信号处理器(DSP)具有先进的内核结构,高速运算能力和实时信号处理等优点。 4)、支持常规的RS485总线和及CAN(DEVICENET)现场总线通讯,CAN总线具有也错帖自动重发和故障节点自动脱离等纠错机制,保护信息的实施性和可靠性。
    • 储物罐 田园风格特点是什么 地中海风格特点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • sf6断路器试验方法是什么?
    • 芒果5270 回答:(1)绝缘电阻的测量。 (2)耐压试验,只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距瓷柱式断路器的断口进行。 (3)SF6气体的微量水含量。主要目的在于将断路器中水分控制在一定范围内,减少对绝缘、灭弧性能影响以及电弧分解物的产生。 (4)测量每相导电回路电阻。主要检查断路器触头接触是否良好,在通过运行电流时,不导致触头异常温升。 (5)断路器电容器的试验。可能及时发现不合格的电容器,避免发生异常事故。 (6)断路器合闸电阻的投入时间及电阻值测量。检查合闸电阻是否能正确无误地投切,从而达到限制操作过电压的作用。 (7)断路器特性试验。包括分、合闸时间及同期性测量、操动机构的试验、分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻等等。这一项是保证断路器能正确动作、开断额定电流及故障电流。 (8)密封性试验。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前
  • 3 回答
    • sf6断路器灭弧原理是什么?
    • Hzl_8542 回答:SF6断路器在发展初期沿用压缩空气断路器的原理,将SF6压缩在高压罐内,在触头分断时,阀门打开,气流经过触头间隙流向低压区,将电弧吹熄。这种灭狐室称为双压式灭弧室。考虑到SF6熄弧性能强,后来又简化为单压式灭弧空。单压式灭弧室中只充有低压SF6气体(5—7个大气压),分闸时靠动触头带动压气活塞,产生瞬时压缩气体吹弧,所以又称为压气式断路器。这一改进简化了结构,降低厂成本。现代高压断路器均采用这种型式的灭弧室。由于单压式断路器触头系统带有压气活塞,所以要求动力较大,一般都采用气动或液压操动机构。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前
  • 3 回答
    • sf6断路器常见故障要如何处理
    • xiaoping123 回答:SF6断路器常见的故障及处理方法有: 1、开关拒合与拒分 当发出分合闸指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死;传动系统卡死。 2、分闸后立即合闸 分闸后立即合闸主要是在合闸终了时, 因合闸铁芯或合闸一级阀杆没有完全复位,致使钢球不能完全复位,使合闸油路没有封住。此主要原因多为手动时将合闸动铁芯的撞杆撞弯,因撞头松动造成卡滞而引起,只要拆下动铁芯,将其校正好,复装时保证铁芯在各个位置都不卡滞便可。 3、合闸后立即分闸 合闸后立即分闸常见的主要原因是分闸动铁芯或一级分闸阀杆在某个位置被卡,致使分闸钢球不能完全复位,或合闸保持阀逆止钢球不能完全复位。 4、油泵频繁启动打压 油泵频繁启动打压又分为分闸位置频繁启动打压;合闸位置频繁启动打压;分、合闸位置频繁启动打压。产生的原因主要就是外泄漏和内泄漏。一般来说,都是因为接头和端口密封不严;密封件密封不严;分、合闸阀和放油阀密封不严等所引起的。具体处理方法就是拆下检查,修理后研磨及更换接头或密封圈。 5、液压操作机构的泄漏 对液压机构,泄漏会引起短时频繁启泵打压或补压时间过长,阀体大量内渗油会造成失压故障,液压油进入储压筒氮气侧会造成压力异常升高等,这会影响SF6 断路器安全运行。液压操作机构的各种故障,除压力检测装置及压力组件损坏或异常造成油压异常。分合闸电磁铁线圈和一级阀顶杆,信号辅助开关故障引起的拒合、拒分外,几乎都是由于泄漏引起的(包括氮气的泄漏)。液压机构的主要漏油部位有:三通阀和放油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头以及工作缸活塞杆和贮压筒活塞杆的密封受损处、低压油箱有砂眼等。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前