装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋面找平层施工工艺是怎样的?

符彬政 | 被浏览355次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-29 17:06

    1、水泥砂浆找平层:整体混凝土15-20mm,整体或者板状材料保温层20-25mm,装配式混凝土板或松散材料保温层20-30mm。技术要求: 1:2.5--1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。 2、细石混凝土找平层:松散材料保温层20-35MM,技术要求:混凝土强度等级不低于C20 3、沥青砂浆找平层:整体混凝土15-20MM,装配式混凝土板,整体或者板状材料保温层20-25MM,技术要求1:8(沥青:砂)质量比。这应该比较全了,供你参考。

    0 评论

  • 14c17a 2016-03-29 16:59

    您好,据我了解:
    施工工艺:
    1.工艺流程:
    基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→施工找平层(水泥砂浆及沥青砂找平层)→养护→验收
    2.基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。
    3.管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。
    4.抹水泥砂浆找平层:
    4.1 洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。
    4.2 贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距1~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。
    4.3 铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1﹕3,拌合稠度控制在7cm。
    4.4 养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。
    希望我的回答可以帮到你。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-29 16:35

    工艺一般分为三种:
    一、水泥砂浆找平;
    二、自流平找平;
    三、石膏粉白胶找平;
    以下还为您带来地面找平的规范哦。
    地面找平的规范程序:

    基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护



    1、将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。



    2、根据墙上的+1000mm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。



    3、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。



    4、搅拌砂浆,用搅拌机进行搅拌,颜色必须一致。



    5、铺设水泥砂浆前,涂刷水泥浆一层(随刷随铺面层砂浆)。



    6、在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,并在灰饼之间将砂浆铺均匀。



    7、木抹子刮平后,迅速用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成。并随时用2米靠尺检查其平整度。



    8、完工后24小时(地面压光),铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 找平层施工工艺是什么??
    • 梦见了什么 回答:工艺一般分为三种: 一、水泥砂浆找平; 二、自流平找平; 三、石膏粉白胶找平; 以下还为您带来地面找平的规范哦。 地面找平的规范程序: 基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护 1、将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。    • 跃层式 跃层别墅 找平层厚度 1年以前
  • 4 回答
    • 找平层施工工艺是怎样的??
    • 旧事De浮华 回答:找平层施工工艺: 1) 材料要求 a. 水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其等级 应在32.5以上。 b. 砂:应选用水洗中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 c. 石子:卵石或碎石,最大粒径不大于垫层厚度的2/3,含泥量不大于2%。 2) 主要机具设备 a. 根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计 要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 b. 常用机具设备有:混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、翻斗车、手推车、计量 器、平板振捣器、筛子、木耙、铁锹、小线、钢尺、胶皮管、木拍板、刮杠、木抹子、铁抹子等。 3) 作业条件 a. 应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。 b. 施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉 线、弹线等方法。 c. 楼板孔洞均已进行了可靠封堵; d. 对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 e. 作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的 要求。 4) 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量→ 配合比实验→ 技术交底→ 准备机具设备→ 基底清理→找标高→搅拌→铺设混凝土垫层→振捣→养护→检查验收 5) 操作工艺 a. 基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再 用扫帚将浮土清扫干净。 b. 找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平 标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60*60mm见方,与垫层完成面同高,用 同种豆石砼或同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。用砂浆做找平层时,还应冲筋。 c. 搅拌: 混凝土的搅拌参照混凝土相关的要求进行。 砂浆的搅拌参照砂浆的相关的要求进行。 d. 铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂, 将搅拌均匀的混凝土,从房间内退着往外铺设。 e. 混凝土振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平墩,随即用平板振捣器 振捣。厚度超过200mm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。 f. 找平:以墙柱上的水平控制线和找平墩为为标志,检查平整度,高的铲 掉,凹处补平。用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子搓平。有坡度要求的,应按设计要求的坡度做。 g. 养护:应在施工完成后12h左右覆盖和洒水养护,严禁上人,一般养护 期不得少于7d。 h. 冬季施工时,环境温度不得低于+5℃。如果在负温下施工时,所掺抗冻 剂必须经过试验室试验合格后方可使用。不宜采用氯盐、氨等作为抗冻剂,不得不使用时掺量必须严格按照规范规定的控制量和配合比通知单的要求加入。 6) 质量标准 主控项目 a. 石子、水泥、砂应符合9.4.2的要求。 b. 混凝土强度等级符合设计要求,且不应小于C15。 c. 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏出严禁渗漏,坡向正确、 无积水。 d. 检验方法:同GB50209-2002。 一般项目 e. 找平层与其下一层结合牢固,不得有空鼓。 f. 找平层表面应密实,不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。 g. 找平层表面的允许偏差应符合GB50209-2002中表4.1.5的规定。 h. 检验方法:与GB50209-2002中表4.1.5的规定相同。 7) 注意事项 a. 作业环境: 应连续进行,尽快完成。在雨季应有防雨措施,防止造成水灰比控制不准;冬季应有保温防冻措施,防止受冻;在雨、雪、低温、强风条件下,在室外或露天不宜进行水泥混凝土垫层作业。 b. 混凝土不密实: 基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力; 振捣时漏振或振捣不够; 配合比掌握不准。 c. 混凝土表面不平整: 主要是混凝土铺设后,未按线找平,待水泥初凝后再进行抹平,已经比较困难了。因此要严格按照工艺标准操作,控制时间,铺设过程中随时拉线找平。 d. 不规则裂缝: 垫层面积过大,未分层分段进行浇筑; 首层地面回填土不均匀下沉; 厚度不足60mm或垫层内管线过多。 e. 砂浆空鼓 基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力; 配合比掌握不准 f. 不合格 凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。 8) 成品保护 a. 施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护,不得触动、移位。 b. 对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因浇筑混凝土造成漏水、 堵塞、破坏或降低等级。 c. 完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。 9) 安全环保措施 a. 在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采 取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。 b. 运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。 c. 电气装置应符合施工用电安全管理规定。 10)质量记录 a. 材质合格证明文件及检测报告 b. 配合比通知单 c. 混凝土试块强度试验记录及混凝土质量评定表 d. 找平层分项工程质量验收评定记录
    • 跃层式 跃层别墅 找平层厚度 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间找平层的施工工艺是怎样的
    • 我就是我d 回答:由于卫生间得结构和用途决定了卫生间防水的复杂性。如何做好卫生间防水是大家都非常关心的问题。 卫生间防水建筑用料及做法 ①、浇钢筋混凝土楼板。 ②、1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20mm厚,坡向地漏,一次抹平。 ③ 、 丙烯酸聚合物水泥基防水浆料。 ④、30㎜厚干硬性水泥沙浆结合层。 工艺流程:基层处理、清理 做找平层 结合层 细部附加层 丙烯酸防水层 蓄水试验 保护层施工 二次蓄水试验。 1. 应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。 2. 对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。 3. 阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。 4. 找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。 5. 找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。 6. 防水层完成后,要进行成品保护,不得上人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。 7. 防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。
    • 跃层式 跃层别墅 找平层厚度 1年以前
  • 4 回答
    • 屋面找平层隐蔽验收记录要如何写?
    • 胜利de微笑 回答:屋面找平层隐蔽验收记录:、 外墙保温首层为60mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温,采用粘结砂浆满贴法。首层采 用85mm厚模塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温,采用点贴法。粘贴直径为60mm,厚度为10mm,点中心距为150-200mm,距板边缘不小于250mm。均先从门窗洞口开始粘贴,起端和终端做网格布翻边处理。板缝挤紧,相邻齐平。 2、 保温板粘结牢固,并用锚栓固定,在窗洞口边缘处粘贴的保温板均沿水平、垂直方向增 加固定锚固栓,间距小于30mm,距基层边缘大于60mm。 3、 将30mm厚的保温砂浆均匀抹在保温层表面上,将耐碱网格布压入抗裂砂浆内,网格布 自上而下沿垂直及水平方向上绷直绷平,将弯曲的面朝里,网格布左右、上下搭接大于80mm,砂浆面积大于网格布面积。然后再抹三道抗裂砂浆,使网格布完全覆盖。 4、 门窗洞口处均做网格布翻边处理,且外侧及阴阳角处均各加一层300mm×200mm的45 度砂浆斜向网格布进行加强。墙面网格布搭接长度不小于70mm,阳角搭接不小于200mm,阴角搭接不小于100m。
    • 工程质量验收记录 隐蔽工程验收记录表 找平层厚度 1年以前