装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

办公照明节能改造方案求一份?

陆敏燕 | 被浏览464次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-03-28 19:53

    一、项目概况 为改善贵公司办公室的照明条件,降低维护成本,达到节能减排的目的,拟使用LED照明技术对贵公司办公室进行照明改造。双方商定,本改造项目将采用合同能源管理模式,由我公司提供产品、技术及服务,贵公司提供一切改造工程所需的必要支持,将贵公司办公室共 285 支 T8 灯管全部进行替换。项目完成后,预计在3年的合同期内,将节约电费约 9.7万人民币。双方同意共享由 LED照明改造带来的节能效益,由贵公司按月支付给我司80% 由 LED 照明改造带来的节能费用。 二、LED照明简介及优势 LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。LED的核心是一个半导体晶片,当电流通过晶片时电子发生复合并以光子的形式发出能量,亦即发光。近年来LED技术上的进步带来的产品质量的大幅度提升和制造成本的大幅下降,LED正越来越广泛地被应用到照明市场。一场以节省能源和增进环保为目的的绿色照明革命正在由此而开始,LED即将成为人类历史上的第四代光源,以取代被人类使用多年的普通白炽灯,日光灯和高压气体放电灯等传统光源技术和产品。 采用 LED 作为光源的照明灯比普通灯具有以下优点: 1、高效节能:在同样的照明效果下,普通60W白炽灯17小时耗一度电 ,普通 10W节能灯100小时耗一度电,而LED灯具一千小时仅耗几度电,LED灯是低压驱动,超低功耗,光效高,比普通照明灯具节能60%到80%; 2、超长寿命:普通白炽灯使用仅有一千小时,在工作时,钨丝在很高的温度下变软,容易使灯泡损坏,在刚开刚闭合时钨丝最容易烧断;普通节能灯使用寿命也只有八千小时,在工作时灯丝很快被电流加热,发射出大量电子,钨丝的升华直接变成钨气,这些钨气遇到温度较低的灯管壁又凝华在灯管壁上而发黑,当钨丝升华到比较细瘦时,通电后就很容易烧断,从而结束了灯的寿命;而LED灯是半导体芯片发光,无灯丝、无玻璃泡、不怕震动、不易破碎,使用寿命长达3万到5万小时; 3、无频闪,保护视力:普通灯都是交流驱动,必然产生频闪,频闪效应对视力的伤害比较大;而LED灯是恒流工作,有效减少LED光衰,启动快,无频闪现象,可以很好的保护视力; 4、绿色环保:普通灯管中含有汞和铅有害元素,节能灯中的电子镇流器会产生 电磁干扰;而LED灯具中不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-26 11:44

    1. 选用节能照明灯具,目前比较流行的是T5荧光灯管及电子整流器,配高反射率的格栅灯;
    2. 使用灯光控制系统,充分利用日光照明,实现恒照度控制以及人员探测照明控制;
    3. 在过道及公共区域满足消防要求的前提下,在工作区域使用工作灯(Task Lamp), 实现按需照明;
    4. 制定管理制度,做到人走灯灭。
    以上方法可以综合使用,当然相应的费用也必然会相应上升。个人认为在有效的物业管理和使用者节能意识到位的情况下,使用工作灯(Task Lamp)是最为有效可行的方案。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-25 18:10

    办公照明节能改造方案:
    1.   选用节能照明灯具,目前比较流行的是T5荧光灯管及电子整流器,配高反射率的格栅灯;
    2.   使用灯光控制系统,充分利用日光照明,实现恒照度控制以及人员探测照明控制;
    3.   在过道及公共区域满足消防要求的前提下,在工作区域使用工作灯(Task   Lamp),   实现按需照明;
    4.   制定管理制度,做到人走灯灭。
    以上方法可以综合使用,当然相应的费用也必然会相应上升。个人认为在有效的物业管理和使用者节能意识到位的情况下,使用工作灯(Task   Lamp)是最为有效可行的方案

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 酒店节能改造方案求一份?
    • 家和往事兴 回答:答,1.工程概况及节能改造内容上海市某酒店是一座大型豪华五星级酒店,地处上海市中心,由43层主楼和5层裙楼组成。酒店空调使用面积40000m2,集中空调系统共设有4台空调机组,制冷量合计为1900RT,其中包括3台制冷量为500RT的离心式制冷机组和1台制冷量为400RT的螺杆式制冷机组。冷冻水循环采用二次泵系统,冷冻水和冷却水循环均采用定流量运行。该集中空调系统主要设备的详细规格及配置如表1所示,系统运行原理如图l所示。 此定流量系统的年平均用电量约3.9GWh,空调系统的年运行费用相当可观。由于酒店的空调冷负荷受客房入住情况的影响,波动变化较大,设计条件下的满负荷工况很少出现,使得使用定流量系统会产生较多的冷量浪费,也使空调系统的耗电量居高不下,造成电能和运行费用的浪费。2003年,由某公司对该酒店的集中空调系统进行了变流量节能改造。其中的冷冻水一次泵、二次泵,冷却水泵以及冷却塔风机均加装了变频器,由原来的工频定速运行改造为变频变速运行,因此在运行中,制冷机的制冷量与空调负荷更加匹配。2改造后节能效益检测与分析2.1节能监测方案与内容该集中空调系统变频节能效益的监测主要分为两方面:一是测试在供冷系统变流量条件下的实际空调负荷变化,验证并确保变流量工况和定流量工况运行时的系统负荷相近,这样,变流量工况和定流量工况的监测数据就有了可比性,为以后对用电量进行对比提供一个前提条件:二是测试空调系统中制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机等设备变流量运行与定流量运行所引起的耗电功率的变化,从而计算出节电率,分析其节能效果。根据该集中空调配电系统的具体情况,在被控变流量设备,每月共计3组数据。这样,可大致得到每月空调系统在定流量和变流量工况下耗电量和运行费用的对比数据,得出月节电率,从而进一步得到年节电效益。2.2节能监测数据分析通过比较系统变流量和定流量工况运行时的制冷机逐时负荷率及供回水温度,比较变流量和定流量工况下的逐时空调房间室内温度,从而可以类比出空调冷负荷的一致性。系统变流量和定流量工况下相邻2日的逐时负荷率如图2所示。 图2显示,在测试期间所选取的相邻2个监测日中,空调系统在变流量和定流量工况下分别运行时,制冷机负荷率的逐时变化基本相似,均在95%~101%之间,波动幅度小于5.1%,这说明在变流量和定流量工况下分别运行的相邻2天中,空调负荷基本相同,因此就保证了测试所得定流量和变流量工况的能耗数据具有可比性。接下来就来对比一下空调系统在定流量和变流量工况下运行时,系统中各参数有何变化,以及对变流量工况下可以产生的一些系统和经济效益进行分析。变流量和定流量工况下主机冷冻水逐时供回水温度如图3所示。 图3变流量和定流量工况下主机冷冻水逐时供回水温度比较由图3可以看出,监测期间相邻2天,在变流量与定流量工况下分别运行时,制冷主机冷冻水供水温度恒定在7℃以下,在变流量工况下运行时,冷冻水回水温度平均约为11.7℃,而定流量运行时冷冻水的回水温度则相对较低,平均为10.5℃,可见变流量工况运行时的冷冻水回水温度比定流量工况时平均高出1.2℃左右,这也在某种程度上说明了由于变流量工况运行,冷冻水所输送冷量被充分的利用,避免了定流量工况运行时,由于末端负荷减少所造成的制冷量的浪费。图4为变流量和定流量工况下主机冷却水逐时进出水温度比较。 从图4可知,在基本保证制冷主机的冷却水供水温度在2种工况下均为30℃左右时,变流量工况运行下制冷主机的冷却水出水温度约为36℃,比定流量工况下平均高出1.6℃左右,可见变流量工况运行可使制冷主机的冷凝器基本在额定工况下运行,同时也充分发挥了冷却塔的冷却作用。再来比较一下2种流量状态下集中空调系统的使用效果,选取酒店大堂的室内温度来作一个对比,具体比较如图5所示。 图5可以看出,在变流量和定流量工况冷冻水回水温度有所变化时,酒店大堂的室内温度基本保持存定流量工况下25.1℃,变流量工况下26℃,即集中空调系统变流量运行后,室内温度相对定流量工况运行时的增幅小于3.7%,故可认为室温基本未受影响,证明集中空调系统在变流量工况下运行时,能够满足室内舒适度需求。3集中空调系统运行能耗与节电率分析在系统运行于变流量和定流量2种不同工况下的监测期内,通过逐时记录集中空调系统的耗电量,可得到逐日、逐月和逐年的耗电量数据,对比得出系统变流量节能改造后系统的耗电变化,具体如图6所示。 图6显示,经过节能改造,制冷主机的月耗电量与定流量运行时相比有所减少,在图中所选取的监测日中,经计算,日节省耗电量可达10%以上。有了监测日逐时的耗电数据以及日节省的耗电量数据,再根据用电量的累计读数,便可以进一步得到每月变流量工况运行对比定流量工况运行所产生的逐月节电效益及其变化趋势,2004—2005年节电率逐月变化情况如图7所示。 由图7可知,冬季以及过渡季节几个月份的节电率要大于夏季。这主要是由于在夏季,空调冷负荷较大,其逐时波动较小,系统中的各个设备基本都在额定功率和额定流量下运行,系统流量变化较小,故较少存在冷量浪费的情况,耗电量基数较大,节电潜力小;而在过渡季节和冬季,酒店建筑的负荷特点决定了需要供冷的区域和时间存在一定的间断性和不确定性,冷负荷逐时波动较大,这样节能改造后的变流量系统能够更好地与负荷的变化波动进行匹配,基本实现供需平衡,加上这些季节供冷时数本身就较夏季短得多,耗电基数较小,故节电率较高,节能效果较明显。因此,通常情况下,该变流量节电系统在冬季的节能效果要好于夏季。需要说明的是,图7中所列出的月节电率是由每月上、中、下旬3个测试时段所测得的节电率进行算术平均而得,即 以下是通过全年监测所得到的逐月酒店集中空调系统在定流量和变流量工况下分别运行时,所得到的系统耗电量的对比,整个监测周期为2005年8月至2006年1月,其能耗如图8所示。 从图8可知,系统由原定流量运行转到变流量模糊运行后,能耗明显降低。原先定流量运行时,酒店的空调系统年运行能耗约在3.7GWh,而进行了变流量节能改造后,系统的年运行能耗基本上能够保持在3GWh以下,整体节电率达到了20%以上。经统计,2004年8月至2006年1月的1年半时间内,节电率约为22.10%。在实际运行中,由于变流量和定流量对比环境条件变化因素的影响,上述的监测及计算数据可能会有小幅变化。总之可以认为,经过变流量节能改造,该集中空调系统全年综合节电率基本在20%以上,具有显著的节能效果。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 照明节能改造 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 路灯节能改造方案求一份~~
    • 我就是我d 回答:我国户外道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。LED路灯作为户外照明的重要应用,其优越性: 1、大功率LED路灯的寿命长 对这个大家十分关注的焦点问题,正如许多国内外专家和公司的产品宣传画册所描述的5-10万小时,并持乐观态度,其实,大功率LED路灯的寿命取决于以下几点: (1)LED光源的芯片质量,光衰减值。 (2)LED的封装质量. 一致性及可靠性。 (3)LED作为冷光源,但LED半导体本身会产生热。LED的散热,保证LED的良好工作条件。 (4)电源、恒流驱动的寿命质量保证。
    • 屋面防水施工方案 节能路灯价格 照明节能改造 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有照明节能改造方案?
    • 猪仔_5727 回答:照明改造方案 一、施工方案: 1、敷设电缆、安装灯具方案: 炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#1机除氧器26米层正常照明箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#1汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140米,镀锌钢管敷设距离为130米。 2)#2炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#2机除氧器26米层正常照明箱”或“#2机除氧器层检修电源箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#2汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140~160米,镀锌钢管敷设距离为130~150米。 3)#1、#2机一次风机油站:分别在#1、#2机一次风机油站靠通道侧工字钢支柱内侧上方加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为48米,镀锌钢管敷设距离为20米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 4)#1、#2炉捞渣机上升段平台:分别在#1、#2炉捞渣机上升段平台防护栏对应两边加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为50米,镀锌钢管敷设距离为40米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 5)渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶部:分别在#1、#2炉缓冲水仓顶部电动葫芦槽钢支柱外侧对应两边加装照明灯具共4盏(三防灯具);渣水系统浓缩池顶部分别在栈桥过道防护栏对应两边外侧加装照明灯具共2盏(三防灯具)。此两处照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为100米,镀锌钢管敷设距离为60米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 2、工艺要求: 敷设电缆均为:护套电缆(2*4mm²)。 敷设电缆全过程中要求:严禁拖、拽、摔、挤压、踩踏电缆。施放路线中如遇弯道和竖井时必须留1人专职负责此处,以免擦伤、刮伤电缆外皮。施放电缆时必须统一指挥,参与施放的所有人员以口语“拉”、“停”、“退”为统一行动、停止信号。指挥员必须·勘探并熟记施放路线以便及时发出行动、停止信号。所有人员在听到行动、停止信号后必须向后面1人高声传达。施放完成后电缆必须平稳放置于电缆槽架上。放置时不得堆叠在其他电缆之上或叠压在其他电缆之下,必须与相邻的第一根电缆并排放置。捆扎电缆时必须使用合格的扎带捆扎,并以1米为间距捆扎于电缆槽架上。捆扎完成后可用剪刀、尖嘴钳或斜口钳将扎带的多余部分剪除并将剪下的部分收好以便现场的清理。 安装照明灯具为:GF4广照型三防灯(GF4-X200灯头:E27Φ250×290) 轻型防爆平台灯 ( BFS8800 ) 安装方式:见附图一、附图二 3、安全要求: 在敷设电缆全过程中要求:所有参与人员必须严格遵守安全规程。佩戴好安全帽,带好布手套,高处作业时必须系好安全带并注意高挂低用原则。施放路线全程应保证有充足可靠的照明。所有参与人员在遇电缆竖井时应小心观察以免被坠物击伤或坠落竖井;在施放行径中应小心观察地面及周边情况及时发现并提醒地面及周边的危险点、危险源,如尖锐的突起物、孔洞、带电设备等;在揭、搬电缆槽架盖板时应注意统一搬放以免损坏设备和砸伤他人;在施放电缆全过程中严禁挤压、踩踏相邻带电电缆。 安全监督员必须勘探并熟记施放路线以便及时提醒或制止指挥员和相邻的人员进入危险点、危险源。 4、具体要求: 项目 工艺要求 安全要求 照明灯具 照明灯具:在安装时要求以地面和灯具为参照物,水平、牢固的安装于墙体表面。安装方式可采用膨胀螺栓或在钢架构上焊接螺杆来固定灯具。安装点应以美观实用为准则选择安装点,安装时用力适中以免对材料、工器具造成无谓的毁坏。 安装负责人应熟知材料和工器具的材质、性能、结构以便正确、规范的使用和安装。 严禁带电安装,注意与相邻带电设备保持安全距离。要求安装人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对安装点周边环境进行检查以便及时告知安装负责人与安装人员。在安装全过程中安全监督员应随时注意安装人员与带电设备的安全距离。 敷设电缆、管道 电缆与镀锌管敷设安装应遵照如下顺序进行:镀锌管敷设→电缆敷设→接线。在安装镀锌管时应以地面和灯具为参照物,使用U型管卡接合膨胀螺栓,水平、牢固的安装于墙体表面。电缆与镀锌管敷设安装时必须遵照横平竖直、上下对齐,改变方向时以90°为标准。 安装负责人应熟知材料和工器具的材质、性能、结构以便正确、规范的使用和安装。 严禁带电安装,注意与相邻带电设备保持安全距离。要求安装人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对安装点周边环境进行勘探以便及时告知安装负责人与安装人员。在安装全过程中安全监督员应随时注意安装人员与带电设备的安全距离。 开凿线槽、孔洞 开凿线槽时需用墨线在需开凿处地面或墙体上画线以求开凿时做到横平竖直;开凿的线槽均需宽≥60mm、深≥70mm。开凿孔洞时要求水平以180°,垂直以90°为标准开凿。使用穿墙冲击钻花和电锤时应注意穿墙冲击钻花发热程度与电锤连续使用时间,可暂停一段时间再继续使用。 注意与相邻带电设备保持安全距离。要求开凿人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对开凿点周边环境进行勘探以便及时告知安装负责人与开凿人员。在开凿全过程中安全监督员应随时注意开凿人员与带电设备的安全距离。
    • 节能照明 照明节能改造 照明节能灯价格 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份led日光灯节能改造方案
    • 可爱的橙子 回答:led路灯节能改造方案:   LED路灯与传统路灯的性能价格比   (以在3公里二级公路,灯具30m,安装100杆路灯为例,以5年为期计算)   项目名称 太阳能LED路灯(60W/24V) 传统路灯(150W/220V)   灯具价格(套) 120万元(12000元×100盏=120万元) 25万元(2500元×100盏=25万元)   基础及   安装费用 灯杆基础砼每盏360元,共3.6万元   安装费每盏140元,共1.4万元   共计:5万元   灯杆基础砼每盏360元,共3.6万元   动力井基础及设施每盏550元,共5.5万元   人工费(其中包括:电缆敷设+土建施工+灯具安装+其它人工)总计10.75万元   辅助材料及各种机械费用:3.25万元   施工管理费:4.2万   共计27.3万元   主材料费用   无 地埋VV型电线电缆平均以每米160元计算,   3000米×160=48万元   地埋保护穿线管平均以每米3元计算:   3000米×3=0.9万元   50KVA的箱式变压器,全线共需要2台,每台15万(包括高、低压安装施工),15万×2=30万   控制系统:0.5万元   共计:79.4万   使用及维   护费用   五年中需更换一次蓄电池组,同一品牌的   蓄电池,厂家可按30%折价回收,每盏灯再投入费用相当于1 500元/盏   (1500元×100盏=15万元)   灯光源为150W钠灯,全年每晚平均工作   1 0.5小时   五年用电:150W×1.2×10.5小时×365天×5年×100盏≈34.5万度电,电价为0.8元计,合计27.6万元。   五年每盏灯平均约换2.5个光源,每个光源75元, 75元×2.5×1 00盏≈1.9万元   五年每盏平均维修费为300元,300×1 00=3万元   共计:32.5万元   安全性能   工作电压为直流24V以下绝对安全,性能   稳定,不会发生触电事故   工作电压为交流电220V,比较稳定,须常年维护但存在洪涝灾害及阴雨天易发生漏电伤人事故。   同时易受停电、限电影响。   节能减排   火电厂发一度电的煤耗相当于360g标准煤,一般1吨标准煤可排放2.66~2.72吨的二氧化碳,太阳能LED路灯在五年的使用过程中,所节省电能减少的二氧化碳排放量为   34.5万度电×0.36Kg/1000×2.7=335.34吨   费用合计 140万元(五年) 164.2万元(五年)   太阳能LED灯具基本技术指标   太阳能LED灯具基本技术指标:   LED光效: > 100LM/W(美国CREE公司原装LED)   LED灯具扩散角: ≥130度   LED灯具色温: 6500K---8000K   使用电压: DC11V----DC14V(太阳能专用)   LED光源功率: DC12V5W--- 120W   控制方式: 模块自带恒流方式,电流波动小于5%   LED光源工作温度: < 55℃   LED灯具表面温度: < 45℃   灯具结构与散热形式: 散热铝合金材料,整体拉伸。   光学设计: 双向斜面、槽型反射   玻璃材质: 钢化玻璃 透光率92%   外型尺寸: 宽230 mm ×高90 mm× 长(350---750 mm )   重量: 3.8---6公斤   光衰: 小于6%/年   寿命: 10年以上   产品特点:   1、多支路导热通道与空气对流拉伸灯壳,LED工作温度迅速导出。   2、LED模块与模块内LED多级并联保护,单组失效正常工作   3、多只LED独立集成槽型斜面反射,散射光利用率提高15---20%。   4、灯壳外侧设有弧形凹槽压板,方便安装任意直径灯杆。   5、LED光源模块自带智能照明控制,上半夜全功率,下半夜功率线性减半。 产品主要针对的市场:   1、新建立的城市太阳能亮化工程配套   2、国内外太阳能路灯公司产品配套   3、已有灯具的道路照明节能改造,(AC220V)   4、用于景观照明、广告招牌照明太阳能LED系统等。
    • 一体化led日光灯 led日光灯价格 led日光灯外壳 1年以前