郑伊平 | 被浏览445次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-23 21:46

    工艺过程
      5.1固定式低压开关设备的装配工艺过程。
      5.1.1根据一次方案图装配规范表,将所需配套元器件按照各台设备的要求堆放于各有关框架内或附近。
      5.1.2如需装配前后门、仪表门的橡胶密封条、门锁和视察框,应按装配要求进行,门锁安装应调整至门的晃动小于2毫米,否则再进行调整达到要求。
      5.1.3将应安装元(配)件的各类条(板)、横梁、柜壳按尺寸要求和安装位置牢固的固定于柜体上,并注意配妥接地垫圈和接地螺钉及接地标志。
      5.1.4按装配图要求安装于面板或门等位置的仪表、指示灯、按钮、刀开关手柄、转换开关、标签框等按规定部位安装准确,要求间距均匀、横向水平、纵向垂直,力求整齐美观,不得出现歪斜现象,调整完毕后逐个将螺母紧固。
      5.1.5柜内所有电器元(配)件、刀开关、短路器、接触器、互感器、熔断器等应牢固的固定在柜架或安装支架上,不允许悬挂在其他配件上,如面板上电器元(配)件的二次接线因柜内所装电器元(配)件的安装而影响接线工作,应先将部分接线工作完成后在进行安装。
      5.1.6电器元(配)件安装后,进行一次母线和二次行线制作和安装工作。
      5.1.7按设计(装配图)工艺技术要求对安装的电器元(配)件进行全面自检,然后报请车间质量检验人员检测,并清理柜内遗留线头、紧固件、工具等杂物,经全面检查合格后,再进行安装各部位防护板及有关附件(如粘贴标签牌、端子标签牌、符号纸、接地符号、母线序号符号)等。
      5.1.8对应配套元(配)件的备件、易损件、附件或操作手柄、门锁钥匙、熔断器手柄等,应存放在柜内空袭处固定,以免丢失和损坏,或者备件、附件箱妥善放置。
      5.2安装工艺过程: 5. 2.1 准备工作
      1.装配之前先熟悉图纸,然后按图中要求到材料库领取电器元件及其辅助材料。
      2.领取电器元件时应根据接线图和设备明细表核对型号、规格、数量并注意制造规范中是否有特
      殊要求,各种电器元件均应带有出厂合格证,使用说明书。
      5. 2.2装配程序
      1 选用标准的电镀安装板、螺丝、螺帽、平垫、弹垫,自上而下安装电器元件。通常情况下,大元件安装在上面,小元件安装在下面。
      2 往仪表门或控制面板上安装指示仪表及主令电器。 3 固定铭牌、指示牌、标签框 4 安装门锁和插棍及其他附件 5 自检、调整、清理箱(柜)内杂物。 5. 2.3安装要求
      1 元件应按照制造厂的说明书进行安装,必须保证产品样板上规定的各种距离要求及使用条件。 2 元器件装配过程中应注意保护,不得发生外壳损坏现象。
      3元件摆放时同时类元器件尽可能摆在一排,热元件尽量摆在最下方,便于用接线。 4首排元件的摆放可是具体情况,上方应留有方便电缆进出的空间。
      5可调元件、熔断气等需要经常维护检修,操作调整的电器,安装位置不宜过高或过低。 6底部要求同时安装零线、地线排时钻孔要错开。
      7垂直安装的安装板应保证所装元件的中心线和水平垂直,其倾斜度不超过1度。
      8装卸螺丝、螺栓、螺母时,必须选用合适的扳手,螺丝刀用力旋转时刀口应对准槽口,紧固件坏应立即更换,禁止使用尖嘴钳、克丝钳夹持装卸紧固件。
      10产品标牌、铭牌上需打字的部位,字迹要端正紧固产品在上的指示标牌、标签框、铭牌位置应适当,且同一型号、规格的产品应一致,其中心线要在同一水平或垂直线上。
      11有漆层的安装板或骨架,安装时必须加接地垫圈,以保证系统接地的连续性。 5. 2.4 装配完后的清理与检查
      1 元件装配后,进行外观检查,表面应清洁,面漆如有划伤破损处应补漆,颜色应保持一致。 2 产品内部要清理干净,做到无灰尘、无杂物。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-23 01:10

    选择正确的安装位置
    工程施工和管理人员在选择确定配电柜的安装位置时,应根据施工图进行立体构思或到实际施工现场观测,在满足实际使用方便、又不影响美观的条件下,具体确定配电柜的安装部位。配电柜形、规格初步确定后,将有关技术参考数据和使用要求提供给生产厂家最后定型。
    将实际现场与设计要求相结合
    根据规范,配电柜底边位置距地面高度一般宜为1.5m,但也可视实际操作和维修方便,并经设计同意后,适当装高或装低。但在同一项工程,特别是同一场所(如商场、市场等大面积多配电柜设置的场合),配电柜的安装高度应统一。
    平正稳固安装,准确开孔
    配电柜的安装必须平正、稳固,根据检验标准,箱体高小于50mm的垂直度允许偏差为1.5mm,箱体高等于或大于50cm的垂直度允许偏差为3mm。
    配电柜进、出线的开孔位置确定也对配电柜安装质量影响较大。因厂家生产的配电柜,特别是明装配电柜,其进线孔不一定适合实际使用要求。当进线为明配(多用在明装配电柜)时,进线管(槽)与配电柜的连接应严密紧固,管内导线不外露,并有锁紧螺母连接,要求牢固、精巧、美观。
    按照规范选择导线颜色
    配电柜采用三相配线时,其电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线,均应按规范选取导线颜色,即:A相为黄色、B相为绿色、C相为红色、中性线为淡蓝色、保护线(PE线)为黄/绿双色,严禁以黄/绿双色线作为其他导线使用。
    排列整齐、绑扎成束地进行箱内接线
    施工人员在进行配电柜进、出线及其内部导线的连接排列时,要精细、严密,箱内电气元件的导线连接排列要横平竖直、整齐美观,导线的直线段要平滑顺直,弧段或转角的弯曲半径应不小于导线外径的6倍,并将各组连接线及导线余量绑扎成束。
    导线连接牢固紧密
    箱体有安全可靠的中性线接线端子和保护接地接线端子按照规范要求,导线与电气元件接线端子连接必须配装弹簧垫圈并要达到牢固紧密的质量要求。
    另外,如果箱内保护接地线(PE线)之间的连接不紧固或缺接保护接地线,就起不了有效的安全用电作用,电气故障时容易使金属箱体带电,造成电击事故。
    保持箱内外整洁,清晰标注箱面编号
    施工人员在配电柜安装完毕后,应要清除箱内碎屑、杂物,保持箱内外干净整洁,然后,在配电柜箱面清晰标注各仪表、开关和熔断器等电气元件及电气回路的用途及编号。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-22 22:37

    1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。   
    2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。   
    3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。   
    4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。   
    5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 智能型高压开关柜型号有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1) 经调研收集了技术资料(国际两部技术文件与引进同类型产品的说明书),对其材质、设备结构进行筛选,取长补短,采用复合式绝缘结构、优化组合。特别吸取水电站尾水渠旁湿度特别大,由SN3-10/3000型少油断路器组装的11kV户外开启式开关柜,运行30多年成功经验,而设计了具有在过电压的情况下,对有时产生电晕、闪络放电及绝缘表面放电,能及时恢复并不会影响其它设备水平的开关柜。 (2) 从防凝露与防污闪角度出发,套管爬距,相间与对地距离都参照户外的尺寸,对户内的设备防污闪更为有利。 (3) 开关柜宽必须由840mm改为1000mm,用到火电厂6kV厂用配电系统上。可将降压运行的绝缘余度利用上,再按户外6kV安全距离推算为115mm,可保留840mm的柜宽。 (4) 对我国30万kW以上机组,引进真空断路器的柜宽800mm,安全距离为100mm,其手车柜保持原封不动,安装在国产840mm、电气间隔125mm柜内。 (5) 开关柜采用最新设计的组合式母线瓷穿墙套管,母线还不增加接头(改造旧设备可利用原有母线),与全塑固体绝缘包覆铠装柜降低造价;真空断路器柜15%、少油断路器柜25%。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 1个月前
  • 3 回答
    • 高压真空负荷开关柜价格多少?
    • Eternally 回答:高压真空负荷开关柜价格1500元左右,高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,具有对电路实行控制、保护和检测的功能。 价格来源于网络,仅供参考。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 真空负荷开关 29天以前
  • 3 回答
    • 高压开关柜的五防是什么?
    • 忆苦思幻 回答:一、面板基本操作: 1.合闸分闸操作 断路器在试验位置时,合闸需按试验合闸按钮进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸; 断路器在工作位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。 2.储能操作 在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。 3.就地和远控 就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在遥控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。 4.加热器与照明 在柜体有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器旋钮打开,是其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。 5.综合保护继电器使用 REF 615、REF542pLus综合保护继电器的使用详见其操作手册。 二、送电操作程序: 1.通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关 柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 三、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第 1、 2、3项操作步骤。 四、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头。 5.将手车转运小车放置并锁定在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置,并将手车拉出至转运小车上,将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置与转运小车锁孔可靠锁定。 6.检查开关柜内的上、下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门(断路器室门)。 五、高压电缆室停电检修操作程序: 1.完成停电操作程序的所有步骤。 2.打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。此时电缆出线侧已处于安全接地状 态。 3.打开开关柜后门(电缆室门),用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电部分完全处于停电状态后,检修人员才可进入高压电缆室进行工作。 六、高压母线室停电检修操作程序: 1.完成停电操作程序的所有步骤。 2.再次确认进线柜和分段开关柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确认进线电缆或母线已处于完全停电状态。 3.打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导电部分完全处于无电压状态后,检修人员才可进入高压母线室进行工作。 重要提示:一次系统如有两个电源进线开关和一个母联开关时,电源进线柜、备用进线柜和母联开关柜之间应有电气连锁。 ⑴电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)同时投入运行时, a.母联开关柜严禁合闸,母联开关应处于分闸隔离(试验位置)状态。 b.电源进线柜(1#进线柜)单独为Ⅰ段主母线供电; c.备用进线柜(2#进线柜)单独为Ⅱ段主母线供电。 ⑵电源进线柜(或备用进线柜)其中一台单独投入运行时,母联开关柜才能合闸。母联开关柜合闸后,电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)可同时为Ⅰ段和Ⅱ段主母线供电。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 29天以前
  • 3 回答
    • 高压开关柜测温方法是什么?
    • 一点留恋 回答:高压开关柜测温方法: 开关柜测温的原理是把实时监测开关触头等发热点温度数据,然后通过无线方式把数据发送到计算机预警平台进行存储和分析,供随时查询显示。 比如有的开关柜测温装置为解决高压电力设备温升而开发的高可靠性温度实施检测系统。 希望我的回答能帮到你。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 18天以前
  • 3 回答
    • 东莞高压开关柜厂哪家好?
    • 倒叙_7629 回答:东莞市经纬电气设备有限公司,是一家专业生产基业箱、挂墙式控制箱、多媒体智能网络箱、防雨箱、电表箱、低压配电箱、动力柜、抽屉柜、不锈钢箱及定做各种非标箱,定做各种配电箱、常规控制箱、动力柜、GGD及PGL的企业。该公司的产品品种多、规格全。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 17天以前