3条回答
ag123456 2016-03-23 21:46
工艺过程
5.1固定式低压开关设备的装配工艺过程。
5.1.1根据一次方案图装配规范表,将所需配套元器件按照各台设备的要求堆放于各有关框架内或附近。
5.1.2如需装配前后门、仪表门的橡胶密封条、门锁和视察框,应按装配要求进行,门锁安装应调整至门的晃动小于2毫米,否则再进行调整达到要求。
5.1.3将应安装元(配)件的各类条(板)、横梁、柜壳按尺寸要求和安装位置牢固的固定于柜体上,并注意配妥接地垫圈和接地螺钉及接地标志。
5.1.4按装配图要求安装于面板或门等位置的仪表、指示灯、按钮、刀开关手柄、转换开关、标签框等按规定部位安装准确,要求间距均匀、横向水平、纵向垂直,力求整齐美观,不得出现歪斜现象,调整完毕后逐个将螺母紧固。
5.1.5柜内所有电器元(配)件、刀开关、短路器、接触器、互感器、熔断器等应牢固的固定在柜架或安装支架上,不允许悬挂在其他配件上,如面板上电器元(配)件的二次接线因柜内所装电器元(配)件的安装而影响接线工作,应先将部分接线工作完成后在进行安装。
5.1.6电器元(配)件安装后,进行一次母线和二次行线制作和安装工作。
5.1.7按设计(装配图)工艺技术要求对安装的电器元(配)件进行全面自检,然后报请车间质量检验人员检测,并清理柜内遗留线头、紧固件、工具等杂物,经全面检查合格后,再进行安装各部位防护板及有关附件(如粘贴标签牌、端子标签牌、符号纸、接地符号、母线序号符号)等。
5.1.8对应配套元(配)件的备件、易损件、附件或操作手柄、门锁钥匙、熔断器手柄等,应存放在柜内空袭处固定,以免丢失和损坏,或者备件、附件箱妥善放置。
5.2安装工艺过程: 5. 2.1 准备工作
1.装配之前先熟悉图纸,然后按图中要求到材料库领取电器元件及其辅助材料。
2.领取电器元件时应根据接线图和设备明细表核对型号、规格、数量并注意制造规范中是否有特
殊要求,各种电器元件均应带有出厂合格证,使用说明书。
5. 2.2装配程序
1 选用标准的电镀安装板、螺丝、螺帽、平垫、弹垫,自上而下安装电器元件。通常情况下,大元件安装在上面,小元件安装在下面。
2 往仪表门或控制面板上安装指示仪表及主令电器。 3 固定铭牌、指示牌、标签框 4 安装门锁和插棍及其他附件 5 自检、调整、清理箱(柜)内杂物。 5. 2.3安装要求
1 元件应按照制造厂的说明书进行安装,必须保证产品样板上规定的各种距离要求及使用条件。 2 元器件装配过程中应注意保护,不得发生外壳损坏现象。
3元件摆放时同时类元器件尽可能摆在一排,热元件尽量摆在最下方,便于用接线。 4首排元件的摆放可是具体情况,上方应留有方便电缆进出的空间。
5可调元件、熔断气等需要经常维护检修,操作调整的电器,安装位置不宜过高或过低。 6底部要求同时安装零线、地线排时钻孔要错开。
7垂直安装的安装板应保证所装元件的中心线和水平垂直,其倾斜度不超过1度。
8装卸螺丝、螺栓、螺母时,必须选用合适的扳手,螺丝刀用力旋转时刀口应对准槽口,紧固件坏应立即更换,禁止使用尖嘴钳、克丝钳夹持装卸紧固件。
10产品标牌、铭牌上需打字的部位,字迹要端正紧固产品在上的指示标牌、标签框、铭牌位置应适当,且同一型号、规格的产品应一致,其中心线要在同一水平或垂直线上。
11有漆层的安装板或骨架,安装时必须加接地垫圈,以保证系统接地的连续性。 5. 2.4 装配完后的清理与检查
1 元件装配后,进行外观检查,表面应清洁,面漆如有划伤破损处应补漆,颜色应保持一致。 2 产品内部要清理干净,做到无灰尘、无杂物。
Hzl_8542 2016-03-23 01:10
选择正确的安装位置
工程施工和管理人员在选择确定配电柜的安装位置时,应根据施工图进行立体构思或到实际施工现场观测,在满足实际使用方便、又不影响美观的条件下,具体确定配电柜的安装部位。配电柜形、规格初步确定后,将有关技术参考数据和使用要求提供给生产厂家最后定型。
将实际现场与设计要求相结合
根据规范,配电柜底边位置距地面高度一般宜为1.5m,但也可视实际操作和维修方便,并经设计同意后,适当装高或装低。但在同一项工程,特别是同一场所(如商场、市场等大面积多配电柜设置的场合),配电柜的安装高度应统一。
平正稳固安装,准确开孔
配电柜的安装必须平正、稳固,根据检验标准,箱体高小于50mm的垂直度允许偏差为1.5mm,箱体高等于或大于50cm的垂直度允许偏差为3mm。
配电柜进、出线的开孔位置确定也对配电柜安装质量影响较大。因厂家生产的配电柜,特别是明装配电柜,其进线孔不一定适合实际使用要求。当进线为明配(多用在明装配电柜)时,进线管(槽)与配电柜的连接应严密紧固,管内导线不外露,并有锁紧螺母连接,要求牢固、精巧、美观。
按照规范选择导线颜色
配电柜采用三相配线时,其电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线,均应按规范选取导线颜色,即:A相为黄色、B相为绿色、C相为红色、中性线为淡蓝色、保护线(PE线)为黄/绿双色,严禁以黄/绿双色线作为其他导线使用。
排列整齐、绑扎成束地进行箱内接线
施工人员在进行配电柜进、出线及其内部导线的连接排列时,要精细、严密,箱内电气元件的导线连接排列要横平竖直、整齐美观,导线的直线段要平滑顺直,弧段或转角的弯曲半径应不小于导线外径的6倍,并将各组连接线及导线余量绑扎成束。
导线连接牢固紧密
箱体有安全可靠的中性线接线端子和保护接地接线端子按照规范要求,导线与电气元件接线端子连接必须配装弹簧垫圈并要达到牢固紧密的质量要求。
另外,如果箱内保护接地线(PE线)之间的连接不紧固或缺接保护接地线,就起不了有效的安全用电作用,电气故障时容易使金属箱体带电,造成电击事故。
保持箱内外整洁,清晰标注箱面编号
施工人员在配电柜安装完毕后,应要清除箱内碎屑、杂物,保持箱内外干净整洁,然后,在配电柜箱面清晰标注各仪表、开关和熔断器等电气元件及电气回路的用途及编号。
-丶- 2016-03-22 22:37
1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.