  • ag123456 2016-03-23 16:23

    9 幕墙工程
    9.1 一般规定

    9.1.1 本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。
    说明:
    9.1.1 由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构,称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土幕墙及组合幕墙等。按建筑幕墙的安装形式又可将其分为散装建筑幕墙、半单元建筑幕墙、单元建筑幕墙、小单元建筑幕墙等。
    9.1.2 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
    1 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。
    2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。
    3 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
    4 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。
    5 后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
    6 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。
    7 打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。
    8 防雷装置测试记录。
    9 隐蔽工程验收记录。
    10 幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。
    9.1.3 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
    1 铝塑复合板的剥离强度。
    2 石材的弯曲度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。
    3 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
    9.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
    1 预埋件(或后置埋件)。
    2 构件的连接节点。
    3 变形缝及墙面转角处的构造节点。
    4 幕墙防雷装置。
    5 幕墙防火构造。
    9.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:
    1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
    2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
    3 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
    9.1.6 检查数量应符合下列规定:
    1 每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
    2 对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
    9.1.7 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。
    9.1.8 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。
    说明:
    9.1.8 隐框、半隐框玻璃幕墙所采用的中性硅酮结构密封胶,是保证隐框、半隐框玻璃幕墙安全性的关键材料。中性硅酮结构密封胶有单组份之分,单组份硅酮结构密封胶靠吸收空气中水分而固化,因此,单组份硅酮结构密封胶的固化时间较长,一般需要14—21天,双组份固化时间较短,一般为7—10天左右,硅酮结构密封胶在完全固化前,其粘结拉伸强度是很弱的,因此,玻璃幕墙构件在打注结构胶后,应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护,待完全固化后才能进行下道工序。
    幕墙工程使用的硅酮结构密封胶,应选用法定检测机构检测合格的产品,在使用前必须对幕墙工程选用的铝合金型材、玻璃、双面胶带、硅酮耐候密封胶、塑料泡沫棒等与硅酮结构密封胶接触的材料做相容性试验和粘结剥离性试验,试验合格后才能进行打胶。
    9.1.9 立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5 mm。
    说明:
    9.1.9 本条规定有双重含意,一是说幕墙的立柱和横梁等主要受力杆件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,但又规定了最小壁厚,即如计算的壁厚小于规定的最小壁厚时,应取最小壁厚值,即如计算的壁厚大于规定的最小壁厚时,应取计算值,这主要是由于某些构造要求无法计算,为保证幕墙的安全可靠而采取的双控措施。
    9.1.10 隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0 mm。
    说明:
    9.1.10 硅酮结构密封胶的粘结宽度是保证半隐框、隐框玻璃幕墙安全的关键环节之一,当采用半隐框、隐框幕墙时,硅酮结构密封胶的粘结宽度一定要通过计算来确定。当计算的粘结宽度小于规定的最小值时则采用最小值,当计算值大于规定的最小值时则采用计算值。
    9.1.11 硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15—30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得在现场墙上打注。
    9.1.12 幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定外,还应符合下列规定:
    1 应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并应在楼板处形成防火带。
    2 防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5 mm的钢板,不得采用铝板。
    3 防火层的密封材料应采用防火密封胶。
    4 防火层与玻璃不应直接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。
    9.1.13 主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。
    说明:
    9.1.13 幕墙工程使用的各种预埋件必须经过计算确定,以保证其具有足够的承载力。为了保证幕墙与主体结构连接牢固可靠,幕墙与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时,按设计要求的数量、位置和方法进行埋设,埋设位置应正确。施工过程中如将预埋件的防腐层损坏,应按设计要求重新对其进行防腐处理。
    9.1.14 的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
    9.1.15 单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0 mm。
    说明:
    9.1.15 本条所提到单元幕墙连接处和吊挂处的壁厚,是按照板块的大小、自重及材质、连接型式严格计算的,并留有一定的安全系数,壁厚计算值如果大于5mm,应取计算值,如果壁厚计算值小于5 mm,应取5 mm。
    9.1.16 幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。
    说明:
    9.1.16 幕墙构件与混凝土结构的连接一般是通过预埋件实现的。预埋件的锚固钢筋是锚固作用的主要来源,混凝土对锚固钢筋的粘结力是决定性的,因此预埋件必须在混凝土浇灌前埋入,施工时混凝土必须振捣密实。目前实际施工中,往往由于放入预埋件时,未采取有效措施来固定预埋件,混凝土浇铸时往往使预埋件偏离设计位置,影响立柱的连接,甚至无法使用。因此应将预埋件可靠地固定在模板上或钢筋上。
    当施工未设预埋件、预埋件漏放、预埋件偏离设计位置、设计变更、旧建筑加装幕墙时,往往要使用后置埋件。采用后置埋件(膨胀螺栓或化学螺栓)时,应符合设计要求并应进行现场拉拔试验。
    9.1.17 主柱应采用螺栓与角码连接,螺栓直径应经过计算,并不应小于10 mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。
    9.1.18 幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
    9.1.19 幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。

    ________________________________________
    9.2 玻璃幕墙工程

    9.2.1 本节适用于建筑高度不大于150 m、抗震设防烈度不大于8度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻璃幕墙及点支承玻璃幕墙工程的质量验收。
    说明:
    9.2.1 本条所规定的玻璃幕墙适用范围,参照了《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的规定,建筑高度大于150 m的玻璃幕墙工程目前尚无国家或行业的设计和施工标准,故不包含在本规范规定的范围内。
    ________________________________________

    主控项目

    9.2.2 玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
    检验方法:检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。
    9.2.3 玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。
    检验方法:观察;尺量检查。
    9.2.4 玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定:
    1 幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。
    2 幕墙玻璃的厚度不应小于6.0 mm。全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12 mm。
    3 幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。
    4 幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76 mm。
    5 钢化玻璃表面不得有损伤;8.0 mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。
    6 所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。
    检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
    说明:
    9.2.4 本条规定幕墙应使用安全玻璃,安全玻璃时指夹层玻璃和钢化玻璃,但不包括半钢化玻璃。夹层玻璃是一种性能良好的安全玻璃,它的制作方法是用聚乙烯醇缩丁醛胶片(PVB)将两块玻璃牢固地粘结起来,受到外力冲击时,玻璃碎片粘在PVB胶片上,可以避免飞溅伤人 。钢化玻璃是普通玻璃加热后急速冷却形成的,被打破时变成很多细小无锐角的碎片,不会造成割伤。半钢化玻璃虽然强度也比较大,但其破碎时仍然会形成锐利的碎片,因而不属于安全玻璃。
    9.2.5 玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
    9.2.6 各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
    9.2.7 隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不应小于100 mm,厚度不应小于2 mm,托条外端应低于玻璃外表面2 mm。
    检验方法:观察;检查施工记录。
    9.2.8 明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定:
    1 玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定。
    2 玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙,每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100 mm的弹性定位垫块;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。
    3 玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整,橡胶条长度应比边框内槽长1.5%—2.0%,橡胶条在转角处应斜面断开,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。
    检验方法:观察;检查施工记录。
    9.2.9 高度超过4 m的全玻璃幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求,玻璃与玻璃,玻璃与玻璃肋之间的缝隙,应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
    9.2.10 点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250 mm。
    检验方法:观察;尺量检查。
    9.2.11 玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
    9.2.12 玻璃幕墙应无渗漏。
    检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
    9.2.13 玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
    检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
    9.2.14 玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确;开启应灵活,关闭应严密。
    检验方法:观察;手扳检查;开启和关闭检查。
    9.2.15 玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

    ________________________________________

    一般项目

    9.2.16 玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。
    检验方法:观察。
    9.2.17 每平方米玻璃的表面质量和检验方法应符合哥9.2.17的规定。
    表9.2.17 每平方米玻璃的表面质量和检验方法
    项次 项 目 质量要求 检验方法
    1 明显划伤和长度<100mm的轻微划伤 不允许 观察
    2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查
    3 擦伤总面积 ≤500mm2 用钢尺检查

    9.2.18 一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表9.2.18的规定。
    表9.2.18 一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法
    项次 项 目 质量要求 检验方法
    1 明显划伤和长度<100mm的轻微划伤 不允许 观察
    2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤2条 用钢尺检查
    3 擦伤总面积 ≤500mm2 用钢尺检查

    9.2.19 明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求,压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。
    检验方法:观察;手扳检查;检查进场验收记录。
    9.2.20 玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
    检验方法:观察;手摸检查。
    9.2.21 防火、保温材料填充应饱满、均匀,表面应密实、平整。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
    9.2.22 玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。
    检验方法:观察;手扳检查。
    9.2.23 明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.2.23的规定。
    表9.2.23 明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法
    项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法
    1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查
    30m<幕墙高度≤60m 15
    60m<幕墙高度≤90m 20
    幕墙高度>90m 25
    2 幕墙水平度 幕墙幅宽≤35m 5 用水平仪检查
    幕墙幅宽>35m 7
    3 构件直线度 2 用2 m靠尺和塞尺检查
    4 构件水平度 构件长度≤2m 2 用水平仪检查
    构件长度>2m 3
    5 相邻构件错位 1 用钢直尺检查
    6 分格框对角线长度差 对角线长度≤2m 3 用钢尺检查
    对角线长度>2m 4

    9.2.24 隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.2.24的规定。
    表9.2.24 隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法
    项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法
    1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查
    30m<幕墙高度≤60m 15
    60m<幕墙高度≤90m 20
    幕墙高度>90m 25
    2 幕墙水平度 层高≤3m 3 用水平仪检查
    层高>3m 5
    3 幕墙表面平整度 2 用2 m靠尺和塞尺检查
    4 板材立面垂直度 2 用垂直检测尺检查
    5 板材上沿水平度 2 用1m水平尺和钢直尺检查
    6 相邻板材板角错位 1 用钢直尺检查
    7 阳角方正 2 用直角检测尺检查
    8 接缝直线度 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
    9 接缝高低差 1 用钢直尺和塞尺检查
    10 接缝宽度 1 用钢直尺检查

    ________________________________________

    9.3 金属幕墙工程

    9.3.1 本节适用于建筑高度不大于150m的金属幕墙工程的质量验收。
    说明:
    9.3.1 本条所规定的金属幕墙适用范围,参照了《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—2001)的规定,建筑高度大于150 m的金属幕墙工程目前尚无国家或行业的设计和施工标准,故不包含在本规范规定的范围内。

    ________________________________________
    主控项目

    9.3.2 金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
    检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
    说明:
    9.3.2 金属幕墙工程所使用的各种材料、配件大部分都有国家标准,应按设计要求严格检查材料产品合格证书及性能检测报告、材料进场验收记录、复验报告。不符合规定要求的严禁使用。
    9.3.3 金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。
    检验方法:观察;尺量检查。
    9.3.4 金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。
    检验方法:观察;检查进场验收记录。
    9.3.5 金属幕墙主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
    检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
    9.3.6 金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、金属面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
    检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
    9.3.7 金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,并应密实、均匀、厚度一致。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
    9.3.8 金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
    9.3.9 金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
    说明:
    9.3.9 金属幕墙结构中自上而下的防雷达装置与主体结构的防雷装置可靠连接十分重要,导线与主体结构连接时应除掉表面的保护层,与金属直接连接。幕墙的防雷装置应由建筑设计单位认可。
    9.3.10 各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
    检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
    9.3.11 金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
    检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
    9.3.12 金属幕墙应无渗漏。
    检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。

    ________________________________________
    一般项目

    9.3.13 金属板表面应平整、洁净、色泽一致。
    检验方法:观察。
    9.3.14 金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。
    检验方法:观察;手扳检查。
    9.3.15 金属幕墙的密封胶缝应横增竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
    检验方法:观察。
    9.3.16 金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。
    检验方法:观察;用水平尺检查。
    9.3.17 每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合表9.3.17的规定。
    表9.3.17 每平方米金属板的表面质量和检验方法
    项次 项 目 质量要求 检验方法
    1 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察
    2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查
    3 擦伤总面积 ≤500mm2 用钢尺检查

    9.3.18 金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.3.18的规定。
    表9.3.18 金属幕墙安装的允许偏差和检验方法
    项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法
    1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查
    30m<幕墙高度≤60m 15
    60m<幕墙高度≤90m 20
    幕墙高度>90m 25
    2 幕墙水平度 层高≤3m 3 用水平仪检查
    层高>3m 5
    3 幕墙表面平整度 2 用2 m靠尺和塞尺检查
    4 板材立面垂直度 3 用垂直检测尺检查
    5 板材上沿水平度 2 用1m水平尺和钢直尺检查
    6 相邻板材板角错位 1 用钢直尺检查
    7 阳角方正 2 用直角检测尺检查
    8 接缝直线度 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
    9 接缝高低差 1 用钢直尺和塞尺检查
    10 接缝宽度 1 用钢直尺检查

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-22 19:42

    1   各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书,性能检测报告、进场验收记录和复验报告。      
    2   国家指定检测机构出具的
    结构胶相容性和剥离粘结性试验报告,必要时还应考虑耐候胶的相容性报告(同一工地两种胶必须为同一厂家),
    结构胶必须有硅认字批复,有效期为一年),进口胶的商检报告。   
    3   后置埋件的现场拉拔试验报告。      
    4   幕墙的抗风压、气密性、水密性、平面变形性能报告。      
    5   打胶、养护环境的温湿度记录,双组份
    结构胶的混匀性的拉断试验记录。   
    6   防雷测试记录。   
    7   隐蔽验收记录。
      8   现场淋水记录。      
    9   加工和施工过程的其他记录。   
    10   幕墙的出厂检验记录和合格证。   复检内容有:               
    玻璃幕墙用
    结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸黏结强度、相容性试验;            
    铝塑板的剥离强度。   隐蔽验收项目为:   预埋件(后置埋件)   构件的连接节点。      变形缝及墙面转角处的构造节点。   
    防雷装置。   
    防火构造。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-22 15:08

    玻璃幕墙隐蔽工程验收记录            1、按设计文件及规范要求施工;      2、采用材料质量证明文件齐全有效,且所需复试材料均经复试检验合格;   3、施工部位外墙已经施工完毕,且表面整洁,防雷引下线已经引出到主龙骨,并与主龙骨电弧焊焊接牢固;      4、采用人工成空固定Ф12膨胀螺栓,间距11.2m×0.5m,膨胀螺栓与镀锌龙骨间链接可靠、牢固,主次龙骨、挂件间链接牢固紧密,电弧焊焊接部位经刷防锈漆两遍,焊件均作复试检验合格,螺栓的拉拔试验合格。      5、面层玻璃施工完毕后检查,表面平整,与连接件连接牢固,无松动等不良现象发生,面层间隙采用耐候胶填充紧密;   6、施工完毕后施工部位做淋水试验,无渗漏‘   7、检验批质量验收合格

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 桩基隐蔽工程验收记录要怎么写?
    • 小牛k1 回答:4.1.5 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 4.1.5.1 地基验槽记录 Ⅰ 基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。 (5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 Ⅱ 核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 4.1.5.2 现场预制桩钢筋安装 Ⅰ 基本要求和内容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。 (3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。 (4)主筋间距、桩尖中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、锚固钢筋长度等必须符合设计和规范要求。 Ⅱ 核查办法 (1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。 (2)核查钢筋连接方式和试验报告。 (3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。 (4)核查主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。 (5)核查主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。 (6)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。 (3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.3 预制桩的接头 Ⅰ 基本要求和内容 (1)预制桩的接头需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)电焊接桩的焊缝及电焊接桩结束后的停歇时间; 2)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙垫铁; 3)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋和下节桩的预留孔; 4)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。 (2)电焊焊缝质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202及设计要求;电焊接桩结束后的停歇时间应大于1min,焊条应按设计要求采用。 (3)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙应用铁片垫密焊牢,不得用钢筋头或塑片叠焊。 (4)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋应除锈无污染和下节桩的预留孔无杂物堵塞。 (5)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间不得超过2min;送上节桩使两端面贴合,硫磺胶泥自然冷却时间应大于7min。 Ⅱ 核查办法 (1)核查隐蔽工程的焊接材料、硫磺胶泥材料等相关产品的质量证明文件、中文说明及检验报告等。 (2)核查电焊接桩结束后的停歇时间、硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间是否符合设计及有关规范要求。 (3)核查硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋是否除锈和下节桩的预留孔有无杂物堵塞,硫磺胶泥注入预留孔是否溢出孔外至桩顶整个平面。 (4)核查电焊接桩的上下节桩节间的缝隙是否用铁片垫密焊牢并符合规定要求。 (5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,核查的内容和质量指标不符合设计和有关规范、标准的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 (3)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.4混凝土灌注桩钢筋笼 Ⅰ 基本要求和内容 (1)混凝土灌注桩钢筋笼,必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。 (2)放置钢筋笼前,应对原材料、钢筋连接件、钢筋笼进行检查。 (3)主筋、箍筋直径、间距和长度应符合设计和规范要求。 (4)钢筋的材质检验应符合设计要求。 (5)钢筋笼埋置位置应符合设计要求。 Ⅱ 核查办法 (1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。 (2)核查钢筋连接方式和试验报告。 (3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。 (4)核查主筋间距、长度、箍筋间距是否符合混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准的规定。 (5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 (6)核查钢筋笼埋置位置是否符合设计要求。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。 (3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.5 钢筋混凝土工程 Ⅰ 基本要求和内容 (1)钢筋混凝土工程钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格,在模板合模前或浇捣混凝土前,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。 (2)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等必须符合设计和规范要求。 (3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等必须符合设计和规范要求。 (4)箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距等必须符合设计和规范要求。 (5)预埋件的规格、数量、位置等必须符合设计要求。 (6)重要构件的钢筋结点隐蔽应附简图。 Ⅱ 核查办法 (1)核查钢筋产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告是否合格,并与实际钢筋相符。 (2)核查钢筋连接件试验报告,连接试件是否合格。 (3)核对纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。 (4)核对钢筋的连接方式、接头位置、接头面积百分率等是否符合规范要求。 (5)核查箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等是否符合设计要求。 (6)核查预埋件的规格、数量、位置等是否符合设计要求。 (7)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 (8)核查重要构件的钢筋结点隐蔽是否附有简图。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。 (3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.6 砌体工程 Ⅰ 基本要求和内容 (1)砌体工程中所含有的隐蔽工程主要有以下内容:配筋砌体工程钢筋安装、填充墙拉结钢筋; (2)配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量应符合设计要求; (3)填充墙拉结钢筋的连接方式应符合设计要求; (4)砌体工程验收前,必须提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.3。 Ⅱ 核查办法 (1)核查钢筋合格证书、钢筋性能试验报告是否符合设计要求。 (2)根据设计图纸检查配筋砌体工程钢筋的品种、规格、数量是否符合设计要求。 (3)核查填写砌体留置的拉结钢筋或网片的位置是否与砌体皮数相符合,拉结钢筋、规格、数量和竖向间距是否符合设计要求。 (4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。 (3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.7 钢结构工程 Ⅰ 基本要求和内容 (1)钢结构工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)焊缝; 2)钢结构涂装工程涂装前处理后的钢材表面、紧固件、螺栓等被覆盖零部件; 3)每遍涂层; 4)网架结构的支承垫块、螺栓球节点接缝、多余螺孔封口。 隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。 (2)焊缝外观质量尺寸允许偏差、焊缝长度应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205附录A及设计要求。 (3)涂装前钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等,所有紧固件、螺栓等被覆盖的零部件的数量、间距、布置方式等应符合设计及有关规范要求。 (4)每遍涂层的次数、厚度应满足设计及有关规定。 (5)网架结构的支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向必须符合设计要求和国家有关标准的规定,橡胶垫块和刚性垫块之间或不同类型刚垫块之间不得互换使用。 (6)螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。 Ⅱ 核查办法 (1)核查上述隐蔽工程的钢材、焊接材料、紧固件等相关产品的质量证明文件及检验报告等。 (2)核查涂料、涂装遍数、涂层厚度是否均符合设计及有关规范要求。 (3)检查支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向是否符合规定。 (4)检查螺栓球节点是否将所有接缝用油腻子填嵌严密并将多余螺栓孔封口。 (5)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 (3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。 (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.8 地面工程 Ⅰ 基本要求和内容: (1)地面工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)各构造层隐蔽验收; 2)建筑物地面下的沟槽、暗管; 3)建筑物地面的变形缝(沉降缝、伸缩缝和防震缝)节点构造作法; 4)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理。 隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。 (2)各构造层所采用的材料、厚度、作法必须符合设计要求及有关国家标准的规定。 (3)建筑地面下的沟槽、暗管位置、标高应符合设计要求。 (4)变形缝应按设计要求设置,建筑地面的变形缝应贯通建筑地面的各构造层;沉降缝和防震缝内应清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖并应与面层齐平。 (5)有特殊要求的立管、套管、地漏与地面、楼板节点之间的密封处理应符合相关标准规定,有排水要求的排水坡度应符合设计要求。 Ⅱ 核查办法 (1)核查所用材料的质量合格证明文件,重要材料的复验报告是否齐全。 (2)核查各构造层、上述项目各构造节点位置、施工情况、所用材料等是否符合设计及相关规范、标准的要求。 (3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡发现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。 (3)隐蔽工程验收记录不能反映工程内在质量,核查的内容不符合设计和有关规范、标准的要求。 (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.9 门窗工程 Ⅰ 基本要求和内容 (1)门窗工程包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门及门窗玻璃等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)预埋件和锚固件的埋设; 2)隐蔽部位的防腐、填嵌处理; 3)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置及玻璃垫块的设置。 隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。 (2)门窗预埋件和锚固件的数量、位置、埋设方式及与框的连接方式必须符合设计和规范、规程要求。 (3)门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计、规范、规程的要求,塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满。 (4)木门窗预埋木砖的防腐处理、金属门窗和特种门的防腐处理应符合设计和规范、规程要求。 (5)固定玻璃的钉子和钢丝卡的数量、规格、位置安装方法以及橡胶垫的设置应符合有关标准的规定。 (6)金属门窗防雷装置的设置应符合设计和有关标准的规定。 Ⅱ 核查办法 (1)核查蔽验收记录能否反映预埋件和锚固件、固定玻璃的钉子或钢丝卡与特种门的防腐处理情况。 (2)核查窗与墙体间缝隙的填嵌材料的填嵌情况。 (3)核查金属门窗防雷装置的情况是否符合设计及相关规范、规程的要求。 (4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。 (3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理,或处理后未重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.10 幕墙工程 Ⅰ 基本要求和内容 (1)幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)埋件(或后置埋件)的埋设; 2)构件的连接节点处理; 3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理; 4)幕墙防雷装置施工; 5)幕墙防火构造处理; 6)幕墙保温层及防潮层的设置。 隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。 (2)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求,各种连接件紧固件应安装牢固,螺栓应有防松脱措施。 (3)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求,安装必须牢固。 (4)幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联。 (5)幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致,防火层应采取隔离措施,衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板,防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。 (6)幕墙四周,幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。 (7)幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。 (8)幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内,不得与槽底及槽侧壁直接接触,悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙,落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。 (9)组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件,分别固定牢固,并应留置不小于10mm的间隙。 Ⅱ 核查办法 (1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。 (2)核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。 (3)核查构件的连接节点,变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。 (4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。 (3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.11 墙面工程 Ⅰ 基本要求和内容 (1)墙面工程包括室内顶棚、墙面的抹灰工程以及饰面板安装,饰面砖粘贴,裱糊饰面、软包饰面、罩面板饰面、纺织品类壁饰工程等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)饰面板的连接、连接件之间的连接; 2)外墙面的防水层; 3)裱糊饰面工程用的腻子、基底封闭底漆; 4)软包饰面工程的封闭底胶、内衬材料; 5)饰面工程的基层(或基体)质量; 6)抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施。 隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。 (2)饰面板安装中连接件与墙体的连接、连接件与饰面板的连接、连接件之间的连接应符合设计及相关规范规程的要求。 (3)外墙防水层施工应符合设计要求。 (4)裱糊饰面工程的基层含水率应符合不同基层的要求:混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%;新建建筑物的混凝土或抹灰层基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆;旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。基层表面平整度,立面垂直度及阴阳角应符合规范要求;裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。 (5)软包饰面工程所使用的封闭底胶,内衬材料应符合设计要求。 (6)抹灰工程应分层进行,抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 Ⅱ 核查办法 (1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映饰面板的连接情况(连接件与墙体、连接件与饰面板、连接件之间)。 (2)核查外墙防水层施工情况,饰面工程基层处理情况,软包饰面工程使用内衬材料情况等是否符合设计及有关规范、规程的要求。 (3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,无基层的处理情况,软包饰面工程内衬材料使用情况,饰面板安装连接情况,外墙防水层及裱糊工程施工情况,抹灰工程厚度大于或等于35mm及不同材料基体交接处的加强措施等。 (3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。 4.1.5.12 轻质隔墙工程 Ⅰ 基本要求和内容 (1)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等。需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)木龙骨防火、防腐处理; 2)预埋拉结筋埋设; 3)龙骨安装; 4)填充材料的铺置; 5)设备管线的安装等。 隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。 (2)轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃墙等,隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置和数量以及连接方法必须符合设计要求。 (3)骨架隔墙中龙骨间距及构造连接方法,木龙骨及木饰的防火和防腐处理,设备管线安装,门窗洞口部位加强龙骨安装必须符合设计要求。边框龙骨安装与基体结构连接必须位置正确、牢固平直,无松动。 (4)骨架隔墙内填充材料应干燥,填充密实均匀,接头无空隙、下坠。 (5)玻璃砖砌筑隔墙中预埋拉结筋及玻璃隔墙框樘与基体结构的连接必须牢固,位置正确。 Ⅱ 核查办法 (1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、连接件的设置及连接方法。 (2)核查木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理,龙骨及设备管线的安装,填充材料、拉结筋的施工等是否符合设计及有关规范、规程的要求。 (3)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。 Ⅲ 核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无隐蔽工程验收记录。 (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出隔墙安装所需的预埋件、连接件的位置及数量以及连接方法是否符合设计要求,骨架隔墙边框龙骨安装与基体结构连接,中龙骨间距及构造连接、门窗洞口部位加强龙骨安装情况,木龙骨及木饰面板的防火、防腐处理(使用涂料的品种、涂刷遍数或厚度等),填充材料施工(使用材料、填充情况)。 (3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。 (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 3 回答
    • 防火门隐蔽工程验收记录要怎么写?
    • Andy421 回答:防火门隐蔽工程验收记录   GB 50210-2001"   GD2301SZ036 7 8   单位(子单位)工程名称 分部(子分部) 工程名称 防火门验收部位 施 工 单 位 项 目 经 理 :   分 包 单 位 分 包 项 目 经 理 施工图名称及图号   检 查 项 目 施工单位自检记录 "监理(建设)单位   验收意见" 备 注   1. 材料使用申报及检验情况 进场材料均报审且复查送检合格   2. 检验批的划分及检查情况 按施工组织设计方案及施工要求划分   3. 预埋件(或后置埋件)   4. 构件连接节点 符合设计要求   " 5. 变形缝及墙面转角处   构造节点"   6. 防雷装置   7. 防火构造 符合设计要求   8. 三性试验情况   "施工   单位   检查   评定   结果" "专业工长   (施工员)" 施工班组长 "监理   (建设)   单位   验收   结论"   总监理工程师:   专业监理工程师   项目专业质量员: 项目经理: 年 月 日 (项目专业技术负责人): 年 月 日
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 消防隐蔽工程验收记录表怎么写?
    • Hzl_8542 回答:根据电气施工图及设计说明,结合电气施工质量和验收规范里面的相应规定。 可以加上文字说明,电气配管的暗敷隐蔽参考如下: 1、配管的规格、安装标高及管道之间的连接方式,是否牢固,是否符合设计和规范要求。 2、线管弯曲半径不小于10d,管口保证光滑并做好临时封堵,防止混凝土浇注时异物进入。 3、线管采用镀锌铁丝绑扎固定,绑扎间距不大于1.0米,在接口、接线盒的两端5cm处着重绑扎。等
    • 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 谁了解怎么写吊顶隐蔽工程验收记录
    • huang记忆的颜色 回答:隐蔽工程验收记录 表QZJ1-039 工程名称 xxx 隐检项目 天花暗龙骨吊顶安装 隐检部位 1#楼三层电梯厅及公共过道 隐 检 依 据 施工图图号 JS-07 设计变更号 / 施工标准名称 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 施工 质 量 自 检 情 况: 1、龙骨所用的材料、配件的品种、规格、性能符合设计要求。 2、主龙骨吊点间距、标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求。 3、主龙骨与次龙骨用镀锌连接件连接牢固、并且平整、位置正确。 4、木龙骨用自攻螺钉与墙体固定,安装方法正确、固定牢固、位置正确,并且进 行了防腐防火防蚂蚁处理。 5、饰面材料材质、品种、规格、性能符合设计要求。 6、板材接缝固定在次龙骨上,且已按其施工工艺标准进行板缝防腐处理。 7、该检验批施工质量评定为合格。 201 年 月 日
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 10个月前