gw7型隔离开关的安装工艺是怎样的

曲少华 | 被浏览409次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-11 21:05

    gw27隔离开关安装工艺,将手动机构固定在便于用手操作的构架上,将隔离开关置于分闸位置,接地开关与操动机构均处于合闸位置,用铅垂线法检查接地开关转轴与机构主轴同心,并用水煤气管、接头将其连接起来。先拧紧机构主轴上端摩擦盘间的螺栓,将垂直连杆两端焊牢,用手柄操动机构,使接地开关与机构分、合闸位置同步(若不同步可用摩擦盘进行调整)。 调节机械连锁部分使隔离开关处于合闸位置时,接地开关不能合闸,而当接地开关在合闸位置时,隔离开关不能合闸,若达不到要求,可调整底座上的连锁传动连杆。

    0 评论

  • No1等 2016-03-11 15:06

    安装前应对本体及操动机构进行检查,本体无机械损伤,转动灵活,导电部分接触良好,坚固件无松动,然后按以下步骤进行安装:
    1 将每极隔离开关固定在基础上,调整好三相接地开关转轴的同轴度,用水煤气管将三相接地刀转轴连接好,使其转动灵活、无卡滞现象。同时将三相主闸刀用所配连杆点焊装好,调整好三相主闸刀的同期性使其符合要求。
    2 若配合的是电动机构,将其置于操作相,开关与机构同处于合闸或分闸位置,装好开关输出轴的万向节,用铅垂法校对好开关输出轴怀机构所配摩擦盘的同轴性(同时拧紧摩擦盘螺栓,使摩擦盘下端贴紧防雨罩之间的橡胶垫,用水煤气管将开关万向节与机构摩擦盘连接焊牢,然后用手柄操作开关分、合数次,使开关与机构同步。如不同步,可用摩擦盘进行调整。 3 将手动机构安装在基础立柱上,装好接地开关拐臂万向节,用铅垂法校对好接地开关拐臂轴与机构输出轴的同轴度,用水煤气管连接地开关拐臂轴与机构输出轴(注意只能点焊),然后操作机构,调整好接地开关三相合闸同期性,并保证接地开关和机构分、合闸位置的一致辞性,合格后再将点焊部分焊牢。
    4 若隔离开关配的是手动机构,将机构置于开关操作相之下,装好隔离开关和接地开关的输出万向节,用铅垂法校对好隔离开关主刀输出轴与机构输出的同轴度,用水煤气管连接好主、地刀输出轴(只能点焊),然后操作几次,调整好开关及接地开关分、合闸的同期性,合格后将点焊部分全部焊牢。
    5 最后操作开关几次,主闸刀处于分闸终点位置时,接地开关动触头刚好合时其静触头,分闸时能使接地开关放置的正确位置时,连锁板保证达到隔离开关合闸时,接地开关不能合闸,而当接地开关在合闸位置时,隔离开关不能合闸。

    0 评论

  • 14c17a 2016-03-11 13:18

    隔离开关不能带负载操纵,也就是在隔离开关下必须有断路器,先断断路器再断隔离开关。然后送隔离开关再送断路器。
    按规程规定,隔离开关允许进行下列各项操作:
    1.拉合电压互感器和避雷器。
    2.拉合闭路开关的旁路电流。
    3.拉合空载母线连接在母线上设备的电容电流。
    4.拉合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。
    5.可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器:
    ①电压在10kV以下,变压器容量不超过320kVA。
    ②电压在35kV以下,变压器容量不超过1000kVA。
    6.可以操作电压为35kV以下,长度在5km以内的空载线路。
    7.可操作电压在10kV,长度在5km以内的空载线路;但在及以下者应使用三联刀闸。
    希望可以帮到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求问gw27隔离开关的安装工艺
    • 可爱的橙子 回答:gw27隔离开关安装工艺,将手动机构固定在便于用手操作的构架上,将隔离开关置于分闸位置,接地开关与操动机构均处于合闸位置,用铅垂线法检查接地开关转轴与机构主轴同心,并用水煤气管、接头将其连接起来。先拧紧机构主轴上端摩擦盘间的螺栓,将垂直连杆两端焊牢,用手柄操动机构,使接地开关与机构分、合闸位置同步(若不同步可用摩擦盘进行调整)。 调节机械连锁部分使隔离开关处于合闸位置时,接地开关不能合闸,而当接地开关在合闸位置时,隔离开关不能合闸,若达不到要求,可调整底座上的连锁传动连杆。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 高压隔离开关安装工艺是怎样的
    • 可爱的橙子 回答:1、开箱检查 设备到货后,开箱检查设备型号、规格、数量是否符号设计要求,备品配件是否齐全,瓷件无损伤。 接线端子及载流部分应清洁,接触良好,触头镀银层无脱落。 绝缘子表面应清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,磁铁粘合牢固。 隔离开关底座转动部分应灵活,操动机构的零配件齐全,所有固定连接部件紧固。 2、准备工作 (1) 取出资料认真阅读,技术员及安装负责人要熟悉说明书,掌握技术要求。 (2)检查隔离开关基础与底座根开,安装尺寸偏差小于规程要求。 (3)同一组隔离开关支架组立时应保证高差及极间安装孔距离的准确性。 3、隔离开关组装 (1)将隔离开关按设计规格型号分组运到安装地点,并检查所有的转动部分是否涂有润滑脂,转动是否灵活,如有卡阻应进行处理。 (2)组装时对导电部分(不包括镀银部分),先涂上一层凡士林,用沙纸或钢丝刷刷去表面的氧化层,用布擦掉油污,再涂上一层导电膏。均压环要安装正确,平正。 (3)吊装 要求吊装时隔离开关处于合闸位置(剪刀式除外)。各电压等级隔离开关吊装时应注意地刀的朝向符合设计要求,隔离开关主刀闸机构拐臂应安装在正确相上。调整三相开关主轴在一条线上,用水平尺检查底座的水平度,如不平则加垫片调整,但不得多于3片,用钢卷尺测量开距,符合规程要求:110kV及以下不应大于10mm,110kV以上不应大于20mm。相间连杆应在同一水平上。 (4)调整主闸刀在合闸位置时处于水平状态,上、下导电管在一条线上,注意一定要使双连杆的长度相等,且主闸刀合闸到位后,主动臂在死点位置,调整限位螺钉间隙为2mm。 (5)用手推动接地刀杆使其插入接地静触头深度符合规程要求,具体见附表。 (6)传动装置的传动部分涂以润滑剂,接地刀刃转轴上的扭力弹簧或其它拉伸式弹簧调整到操作力矩最小,并加以固定,在垂直连杆上涂以黑色油漆。 (7)机构安装调整 机构安装采用铅垂法检查中心度,当机构和开关均处于合闸时,将机构与垂直连杆焊死,同一轴线上的操动机构安装位置应一致。电动或气动操作前,先进行多次手动分、合闸,机构动作正常。电机转向正确,机构分、合闸指示与设备的实际分、合闸位置相符。机构安装后动作应平稳,无卡阻、冲击等导常情况。限位装置应准确可靠,达到规定的分、合极限位置时,能可靠切除电源或气源。 (8)三相调整 用联动杆将三相联接起来,注意将三个联动拐臂的起始位置调到一致,并与主闸刀分合闸位置相符。调三相联杆的长短来调整三相合闸同期性,不同期允许值为35kV小于5mm,110kV小于10mm,220kV和500kV应小于20mm。 (9)闭锁装置应动作灵活、准确可靠;接地刀刃与主触头间的机械或电气闭锁应准确可靠。 (10)当拉杆式手动操动机构的手柄位于上部或左端的极限位置,或涡轮蜗杆式机构的手柄位于顺时针方向旋转的极限位置时,应是隔离开关的合闸位置,反之,应是分闸位置。 (11)隔离开关合闸后,触头间的相对位置、备用行程以及分闸状态时触头间的静距或拉开角度要求符合产品技术要求。 (12)有引弧触头的隔离开关由分到合时,在主动触头接触前,引弧触头应先接触,从合到分时,触头断开顺序应相反。
    • 隔离开关 高压隔离开关价格 高压隔离开关型号 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关gw5型价格多少?
    • xiaoping123 回答:郑州北开电气设备有限公司报价:4500.00元还有浙江舒扬电器有限公司报价:3800.00元,GW5-35系列有不接地 单接地 双接地 瓷瓶有硅橡胶 防污等级有 2级 3级 4级 机构有手动机构 和CJ6电动操作机构 (1) 本产品为双柱水平断口中间开启式,可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操 作;180°传动的隔离开关采用CJ6型电动机操动机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动 操作。 (2) 隔离开关属双柱V形水平开启式,各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成,由成50°夹角的两个支座、两支柱绝缘子 相互夹角地安装在基座两端地轴承上,且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方,随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。 (3) 出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上,接线板供用户连接线路之用。 (4) 中间触头部分的触指成对装配,采用自力型触指,其形式为转入式,以减少分、合闸时触头与触指间的磨损,提高使用寿命。 (5) 隔离开关附有接地开关时,主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证,在主导电回路合闸时,接地开关不可合闸, 接地开关合闸时,主导电回路不可合闸。以上价格来源于网络,仅供参考
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 9个月前