装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防工程质量验收规范是什么

仇问凝 | 被浏览443次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-06 20:48

    建设工程消防验收评定规则
      1 范围
      本标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法。
      本标准适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。
      2 规范性引用文件
      下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
      GB/T   14107      消防基本术语   第二部分

      3 术语和定义
      GB/T   14107   确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

      建设工程消防验收   acceptance   inspection   of   building   fire   protection   installation
      公安机关消防机构依据消防法律法规和国家工程建设消防技术标准,对纳入消防行政许可范围的建设工程在建设单位组织竣工验收合格的基础上,通过抽查、评定,作出行政许可决定。

      子项   subassembly   of   fire   protection   system
      组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、安全出口、防火门等。

      单项   individual   system   of   building   fire   protection   installation
      由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如建筑内部装修防火;防火防烟分隔、防爆;火灾自动报警系统;防排烟系统等。

      综合评定   comprehensive   assessment
      依据资料审查和各单项检查结果做出的消防验收结论。
      4 总则
      建设工程消防验收(以下简称消防验收)由公安机关消防机构组织实施,建设、设计、施工、工程监理、建筑消防设施技术检测等单位予以配合。
      消防验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定的程序进行。
      消防验收的资料审查合格后,方可进行现场抽样检查及功能测试。现场抽样检查及功能测试应按照《建设工程消防验收记录表》(见附录A)的内容逐项进行,并如实记录结果。表中未涵盖的其他灭火设施,可依据此表格式自行续表。
      建设工程竣工验收消防备案检查除材料审查、局部验收外,其他同本标准规定的消防验收要求。
      公安机关消防机构对于消防验收不合格需要申请复验的建设工程,应查阅有关整改资料及证明文件,并对不合格项目全部进行检查及功能测试,如实记录结果,填写《建设工程消防验收复验记录表》(见附录B)。
      5 消防验收的内容
      消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。
      应审查的资料包括:
      a)建设工程消防验收申报表;
      b)工程竣工验收报告;
      c)消防产品质量合格证明文件;
      d)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证
      明文件、出厂合格证;
      e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
      f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
      g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。
      现场抽样检查及功能测试内容包括:
      a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;
      b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测
      量;
      c)对消防设施的功能进行现场测试;
      d)对消防产品进行现场抽样判定;
      e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。
      6 消防验收的评定
      一般原则
      现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。
      子项的验收检查评定
      6.1.1 子项应按其在消防安全中的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类。子项的名称、类别见附录A。
      6.1.2 子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求:
      a)子项的抽样数量不少于2处,当总数不大于2处时,全部检查;防火间距、消防车道
      的设置及安全出口、疏散楼梯的形式和数量应全部检查;
      b)子项抽查中若有1处B类不合格项,则对该子项再抽查4处,不足4处的全部抽查。
      6.1.3 子项的评定应符合以下要求:
      a)子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;
      b)有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其误差不超过5%,且不影响正常使用功
      能的,评定为合格;
      c)子项抽查中,出现A类不合格项的,评定为不合格;有1处B类不合格项,再抽查的4处
      均合格的,评定为合格,否则为不合格;有4处以上C类不合格项的,判定为不合格;
      d)子项名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的,评定为合格;
      e)消防产品经现场判定不合格的,该子项评定为不合格;
      f)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少或与设计文件严重不符的,评定为不合
      格。
      单项的验收检查评定
      6.1.4 单项验收检查内容包括:
      a)建筑类别、总平面布局和平面布置;
      b)建筑内部装修防火;
      c)防火防烟分隔、防爆;
      d)安全疏散与消防电梯;
      e)消防水源、消防电源;
      f)水灭火系统;
      g)火灾自动报警系统;
      h)防烟排烟系统;
      i)建筑灭火器;
      j)其他灭火设施。
      6.1.5 所有子项评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为不合格:
      a)B类不合格项不大于4处;
      b)C类不合格项不大于8处。
      综合评定
      消防验收的综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的,应综合评定为消防验收合格;不符合其中任意一项的,综合评定为消防验收不合格:
      a)建设工程消防验收的资料审查为合格;
      b)建设工程的所有单项均评定为合格。
      7 局部验收
      对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部消防验收。
      申请局部消防验收的建设工程,应符合下列条件:
      a)   与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔;
      b)   局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求;
      c)   消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求;
      d)   取得局部投入使用部分的各项消防设施技术检测合格报告,并保证其独立运行;
      e)   消防安全布局合理,消防车通道能够正常使用。
      7.3      局部验收的程序、方法及评定要求按照本标准的规定执行。
      8 档案
      建设工程消防验收的档案应包含资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定等所有资料。经复验合格的建设工程验收档案应将不合格项目的整改证明资料和《建设工程消防验收复验记录表》等材料与原验收材料一并建档保存。
      建设工程消防验收档案内容较多时可立分册并集中存放,其中图纸可用电子档案的形式保存。
      建筑内部装修工程验收原始技术资料保存期限为五年,其它建设工程消防验收的原始技术资料应长期保存

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-06 20:43

    工程消防竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一个环节,也是最重要的一个环节。消防验收分为验收前准备和验收两个阶段。
    消防竣工资料包括:消防审核意见书、消防设备合格证、质量保证文件汇总、隐蔽工程记录、初步验收报告。有自动消防工程的还应提前准备下列竣工资料:消防工程施工合同、消防工程施工企业资质、制式竣工资料、系统或设备功能记录、施工记录、竣工图、喷漆系统的各类施工现场检查记录、施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查 、工程验收记录、管理、维护人员登记表及上岗证。
    对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程,建设单位应委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得建筑消防设施技术测试报告。
    消防资料准备好后报送公安消防机构,资料审查合格后建筑工程可以进行消防验收。消防公安机构验收后签发消防验收意见书,验收不合格的建设单位应按照意见书的要求进行整改后申报复验。不合格的不得投入使用

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-03-06 20:26

    根据规定:第十四条 对具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:(一)设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程;(二)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;(三)本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑;(四)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程;(五)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。以上是属于必验项目!对于抽签项目参考第十三条 对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;(三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; (四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;(五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑消防工程施工质量验收规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:工程消防竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一个环节,也是最重要的一个环节。    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 消防工程验收内容是什么?
    • 奋斗_9500 回答:主要包括以下内容: (1)消防工程报建日期, (2)施工图设计文件审查意见, (3)勘察、设计、施工、监理等单位签署的竣工验收原始文件(施工单位出具的工程竣工报告,勘察单位出具的工程质量检查报告,设计单位出具的工程质量检查报告,监理单位出具的工程质量评估报告),  (4)工程质量监督报告, (5)质量检测和功能性试验资料, (6)竣工结算报告;
    • 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 竣工验收内容 1年以前
  • 4 回答
    • 问下房地产消防工程施工的规范要求是什么?
    • deng6671 回答:你好,消防工程开工前由建设单位应当到当地公安消防机构领取并填写《建筑消防设计防火审核申报表》,设有自动消防设施的工程,还应领取并填写《自动消防设施设计防火审核申报表》。建筑消防工程应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将消防设计图纸及有关资料报送公安消防机关审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。经公安消防机构审核的建筑工程消防设施需要变更的,应当报经原审核的公安消防机构核准;未经审核的,任何单位、个人不得变更。 施工必须选用依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的不燃或难燃材料。 希望我的回答能帮助到你。
    • 栏杆规范 工程施工要求 施工要求 11个月前
  • 3 回答
    • 建筑消防工程安装规范有哪些?
    • -丶- 回答:1.1一类公共建筑。 1.2塔式住宅。 1.3十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。 1.4高度超过32m的其它二类公共建筑。 2高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 2.1当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 2.2当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。 2.3当大于4500m2时,应设3台。 2.4消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 3消防电梯的设置应符合下列规定: 3.1消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 3.2消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。 3.3消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。 3.4消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 3.5消防电梯的载重量不应小于800kg。 3.6消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 3.7消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 3.8消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。 3.9动力与控制电缆、电线应采取防水措施。 3.10消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。 3.11消防电梯间前室门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
    • 建筑构件 栏杆规范 水电安装规范 9个月前