玻璃幕墙开启扇大小有什么要求吗

陈健明 | 被浏览2197次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • JYJO 2016-03-06 15:17

    全隐框平开窗的话
    玻璃宽度=立柱中心到中心尺寸减去胶缝宽宽度(通常是15mm)
    玻璃高度=横梁中心到中心尺寸减去胶缝宽宽度(通常是15mm)

    全明框话(盖板宽等同于型材宽)
    玻璃宽度=开启扇洞口宽度尺寸减10mm
    玻璃高度=开启扇洞口高度尺寸减15mm

    玻璃尺寸同上,开启扇框要看具体施工图来定。
    具体的还得让你周边的前辈看过施工图后最终确定~

    1 评论

  • ddd_3192 2016-03-06 15:16

    一般开启的宽*高尺寸为1.0~1.5米*1.2~1.6米,原则为满足通风需求即可,开启过大或导致开启五金规格加大,成本也上升,而且手动开合会很吃力。

    1 评论

  • ag123456 2016-03-06 15:25

    玻璃幕墙规范里面有相关的说明 具体的开启扇的大小主要是跟你设计要求相关,考虑靠他的实用性, 开启扇高度大概是距离楼板800--1200mm左右。幕墙开启窗的设置,应满足使用功能和立面效果要求,并应启闭方便,避免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30 度,开启距离不宜大于300mm。玻璃幕墙作为建筑的外围护结构,本身要求具有良好的密封性,如果开启窗设置过多、开启面积过大,既增加了采暖空调的能耗、影响立面整体效果,又增加了雨水渗漏的可能性。JGJ102-96 中,曾规定开启面积不宜大于幕墙面积的15%,即是这方面的考虑。但是,有些建筑,比如学校、会堂等,既要求采用幕墙装饰,又要求具有良好的通风条件,其开启面积可能超过幕墙面积的15%。因此,JGJ102-2003 对开启面积不再做定量规定。实际幕墙工程中,开启窗的设置数量,应兼顾建筑使用权用功能、美观和节能环保的要求。开启窗的开启角度和开启距离过大,不仅开启扇本身不安全,而且增加了建筑使用中的不安全因素(如人员安全)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 玻璃幕墙开启扇高度有什么要求吗?
    • 可爱的橙子 回答:你好,幕墙指对地面倾角在75°~115°范围内的墙体。竖直的为一般幕墙,其它为斜幕墙(内倾为75°~90°,外倾为90°~115°)。在此范围外,统称为采光顶、雨棚等,按规范分工的约定不由本规范管理。原规范从节省能源,保障人身和开启扇自身安全的考虑,规定开启扇总面积不大于墙面面积15%。光控制镀膜玻璃和低幅射玻璃都反射阳光,反射率过高、反射光过强容易对周围产生光反射干扰,因此在建筑设计这一章中,规定了玻璃的反射比不大于0.3。
    • 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 上海玻璃幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙窗户开启角度多少合适?
    • dxjian 回答:,幕墙指对地面倾角在75°~115°范围内的墙体。    • 分辨率多少合适 插座多高合适 楼梯踏步尺寸多少合适 1年以前
  • 3 回答
    • 排气扇大小尺寸有哪些?
    • ABCDEFG_0589 回答:一般情况下常见管道换气扇规格是以200mm*200mm为主,但是外形尺寸可能大于200mm,举个例子:知名品牌雷士照明的常见管道换气扇外形尺寸是220mm*220mm,接下来看一组数据参考:   管道尺寸为100mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要206mm*206mm   管道尺寸为125mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要252mm*252mm   管道尺寸为150mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要312mm*312mm
    • 排气扇 金羚排气扇 排气扇尺寸 1年以前