  • ag123456 2016-03-05 19:20

      剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋。
      它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。

    0 评论

  • q747572634 2016-03-05 19:17

    配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。
      计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。
      最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。
      配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-03-05 18:57

    一般可采用SATWE计算结果里面的第二项的配筋文件(但要复核SATWE计算结果里面的第三项里的边缘构件计算面积),将构造配筋部分删除,剩下很少的计算配筋,对应墙体编号配筋即可。
      H1.5-4.5:1.5是墙水平分布筋的面积cm2,4.5是地下室外墙或人防外墙竖向钢筋的面积cm2。

      剪力墙配筋输出符号说明:
    * Dt,Dl --- 墙厚度、长度(m)
    * aa --- 墙一端钢筋合力点到边缘的距离(mm)
    * As --- 墙一端暗柱配筋面积(mm)
    * (Icn)M,N --- 暗柱配筋As的控制内力(kN,kN-m)
    * Ash --- 墙水平分布筋配筋面积(mm)
    * (Icn)V,N --- 水平筋Ash的控制内力(kN)
    * Uc --- 墙轴压比
    * (Icn)Nu --- 轴压比的控制轴力
    * 如果墙肢长度小于3倍的墙厚,则该墙肢按柱配筋:
    * aa --- 理解为保护层厚度(mm)
    * As --- 理解为柱一边的配筋面积(mm)
    * Ash --- 理解为箍筋配筋面积(mm)
    * 注:墙水平筋是指间距Swh范围内的配筋面积
    希望可以帮助到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙的分布筋是不是受力筋?
    • 一追再追 回答:剪力墙的分布筋是受力筋;剪力墙的竖向分布筋是抵抗由于水平荷载或地震水平作用对房屋的侧向弯矩产生的截面上正应力(竖向)的;剪力墙的水平分布筋是抵抗由于水平荷载或地震水平作用对房屋的剪力产生的截面上剪应力(水平、顺墙)的。
    • 马凳筋 剪力墙拉筋 剪力墙配筋 2年以前
  • 3 回答
    • 短肢剪力墙配筋要求有哪些?
    • 距离_5082 回答:非抗震,箍筋肢距不做要求。抗震,非加密区,箍筋肢距同加密区。因为非加密区只是箍筋间距不同,肢距没有变化。三级抗震350的梁用的两肢箍,去掉保护层,箍筋肢距不超过300。另,不可因为现实中的不完善的构造,来怀疑规范。而是用规范来查实图纸。
    • 框架剪力墙 剪力墙拉筋 剪力墙配筋 5个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙配筋计算方法谁知道?
    • 距离_5082 回答:剪力墙的配筋包括分布钢筋和约束边缘钢筋,分布钢筋又分为纵向分布钢筋和水平分布钢筋,计算时通常认为纵向分布钢筋用来抵抗弯矩,水平分布钢筋用来抵抗剪力作用,为了防止剪力墙发生剪切破坏,通常要实现剪力墙的强剪弱弯。
    • 框架剪力墙 剪力墙拉筋 剪力墙配筋 4个月前