  • 芒果5270 2016-03-04 15:02

    无论保护接零还是接地措施,其保护范围都是有限的。
    例如保护接零,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障(某相与外壳碰触)时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断,断开电源进行保护。其工作原理是把碰壳故障改变为单相短路故障,从而获取大的短路电流切断保险。
    然而,工地的电气碰壳故障并不频繁,经常发生的是漏电故障,如设备受潮、负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此,故障不会自动消除而长时间存在。但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁。所以,还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。
    根据《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
    以上规定讲了三个方面:
    ①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。
    ②原有按规定进行的保护接零(接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除。
    ③漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端处。这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-04 10:31

    漏电保护器又称漏电开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:
    (1)防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故;
    (2)防止用电过程中的单相触电事故;
    (3)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电而引起的火灾事故;随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不力而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失。而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身的安全,提供了可靠而有效的技术手段。
    随着农村经济的不断发展,农村的用电量越来越大,线路供电范围却在减少。为了有效地减少事故停电的范围,利于查找、排除故障,保证农村用电的安全性、可靠性,原有的单一保护方式已不能适应农村用电的需求,在农村电网中实现分级保护已成为必然趋势。而实现由总保护、分支保护及家用保护构成的三级保护是其最终的保护方式。由于目前我国农村相当一部分地区仍处于相对贫困的状态,用电负荷量相对较小,暂时可由其自行决定采用总保护和分支保护的两级保护方式。一待时机成熟,应最终实现三级保护。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-03-04 10:24

    你好,有如下3个要求:
    (1)漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装。(2)漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。
    希望我的回答能够帮助到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 海尔电热水器漏电保护器的价格是多少?
    • 小虎2643 回答:1、金刚三层胆专利技术   推荐型号:海尔ES60H-Q1(ZE)  参考价格:¥1199   海尔电热水器怎么样?海尔专利金刚三层胆通过16万次承压检验,造就了真正适合中国水质、水压的内胆。金刚三层胆采用国际先进对焊技术、搪瓷专用超细粉末、以世界先进工艺经过890度高温烧结而成,形成致密的三层胆,比美国UL标准(10万次)高出60%,每批内胆经过21公斤打压试验,并且有超长有芯镁棒和英格莱不锈刚加热体做保护,抗爆、抗溶、抗酸性能大大优于普通搪瓷材料,寿命更长。   2、3D动态加热技术   推荐额型号:海尔ES60H-Z4(ZE)  参考价格:¥1480   海尔电热水器怎么样?在海尔防电墙技术的基础上,海尔电热水器研制出了3D动态加热技术,即在出水口安有高效聚能环装置。此技术在夏天可以自来水温度28度以上开机即洗,出热水源源不断;多人洗浴,无需等待;冬天比普通热水器出热水量多,可以实现四倍增容,同时用多少水加热多少,避免造成多余热水浪费,省水省电。
    • 保护器 万和电热水器 海尔电热水器 1年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器有用吗,要怎么什么样的热水器漏电保护器?
    • 家和往事兴 回答:答,根据你的描述,你应选用1p15A的漏电保护断路器(买组装好的)来控制热水器的电源插座(三孔的)。 此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。 进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。 出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。 注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效 2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开 关合不上去。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前