  • q747572634 2016-03-04 13:55

    动力用,推荐正泰DZ158LE-100 ,NB1L-63、NB1LE-63 D型,建议你购买的时候注意额定电流的选择。一般动力型选择小型断路器保护,选择D型较为合适。不然启动时,产品容易跳闸。但是小型断路器不能直接用来保护电动机,需要与接触器、热继电器配合使用。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-04 12:57

    断路器   DZ47-60   1P   10A   
    断路器   DZ47-60   1P   16A   
    断路器   DZ47-60   1P   20A   
    断路器   DZ47-60   1P   32A   
    断路器   DZ47-60   1P   40A   
    断路器   DZ47-60   2P   10A   
    断路器   DZ47-60   2P   20A   
    断路器   DZ47-60   2P   40A   
    断路器   DZ47-60   3P   25A   
    断路器   DZ47-60   3P   60A   
    断路器   DZ47LE-32   1P   10A   
    断路器   DZ47LE-32   1P   16A   
    断路器   DZ47LE-32   1P   20A   
    断路器   DZ47LE-32   1P   32A   
    断路器   DZ47LE-32   2P   20A   
    断路器   NH2-100   2P   32A   
    断路器   NBH8-40   C40A   
    C   照明保护D动力保护

    0 评论

  • ag123456 2016-03-04 10:19

    按额定电流分:1、2、3、4、5、6、10、16、16、20、25、32、40、50、60、63、100(A)等;按极数分:单极、二极、三极、四极;按脱扣形式分:C型(5ln~10ln)、D型(10ln~16ln)。
    小型断路器(英文名称:Miniature Circuit Breaker)又称微型断路器(Micro Circuit Breaker),适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。
    小型断路器具有结构先进、性能可靠、分断能力强、外型美观小巧等特点,主要用于交流50HZ或60HZ,额定电压400V以下,额定工作电流为63A以下的场所。作办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载和短路保护之用,亦可作为线路不频繁通断操作与转换之用。主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 塑壳断路器与微型断路器的区别是什么?
    • **其实我不帅 回答:塑壳断路器(英文简称为MCCB)主要作用是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。由于其可靠性和稳定性,使之成为工业上应用十分广泛的产品。微型断路器(英文简称为MCB)同样是使用范围和数量都极大的断路器产品,主要功能是为建筑电气终端配电装置提供保护。区别有以下几个方面。 电流等级 塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.而微型断路器最大电流等级在125A以内。由于两者在容量上的差距,在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器,同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上,而微型断路器只适合接10平方以下的导线。所以一般对于室内情况,房间较大的更适宜选择塑壳断路器。 安装方式 塑壳断路器以螺钉安装为主,容易压紧,接触良好,运行稳定。而微型断路器主要是通过导轨安装,有时候由于力矩不够而引发接触不良。由于两者不同的安装方式,从而导致塑壳断路器的安装比小型断路器更稳固,难度也更低。 操作与寿命 操作上看。塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便迅速。而微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,导致很多时候无法解决问题。塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,且不易引发相间短路,从而使用寿命也比微型断路器校长。 使用灵活性 在这一方面还是塑壳断路器更加突出,其在设置的灵活性上比微型断路器更好。塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的,使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置,调节灵活性上存在一定不足。 根据以上的情况看似乎都是微型断路器处于下风,但其实对于某些时候,还是需要选择微型断路器的。比方说需要提高线路的安全性时,因为微型断路器的动作灵敏度高,分断动作快,更有利于对线路及电器的保护。
    • 断路器 椰壳马赛克 硬屏和软屏的区别 1年以前
  • 3 回答
    • 直流微型断路器报价大概是多少?
    • 请叫我雷锋 回答:1.新驰 直流微型断路器SL7-25A/2P DC800V光伏发电系统小型空气开关 93.5 2.ABB微型断路器S202M-C6DC 2P 6ADC直流专用空气开关 110 3.ABB微型断路器S202M-C10DC 2P 10ADC直流专用空气开关 86 价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主
    • 断路器 微型音响 微型冰箱 1年以前
  • 3 回答
    • 微型断路器和塑壳断路器有什么区别?
    • 没有昵称_0108 回答:塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。 断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。微型断路器,简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压; 2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流; 3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流; 4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合; 5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; 6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不动作;设计计算见\"工业与民用配电设计手册\"; 7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。
    • 断路器 椰壳马赛克 硬屏和软屏的区别 1年以前