电线安装施工工艺是怎样的

小英 | 被浏览383次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-03-04 17:01

    1、一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。
    2、按不同颜色三卷为一组(用零线、火线、地线)用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。
    3、二芯、三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太使用。
    4、音响线越粗越好,建议选用2*1.5 2或2*1.2规格5.电视分配器分得越多,电视信号越差,建议尽量选用6分配以下。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-03-04 16:19

    家装电线安装方法之电线正规接法
    1、一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。
    2、按不同颜色三卷为一组(用零线、火线、地线)用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。
    3、二芯、三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太使用。
    4、音响线越粗越好,建议选用2*1.5 2或2*1.2规格5.电视分配器分得越多,电视信号越差,建议尽量选用6分配以下。
    一、DBJ08—20--98规定每户的电气设备应符合如下标准:
    1、 每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集 中嵌墙暗装设在公共部位。住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。电度表箱通 常分层集中安装在公共通道上,这是为了便于抄表和管理,嵌墙安装是为了不占据公共通道。
    2、小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW;中套(使用面积不得低于49M2)用电负荷设计功率为4。6KW;大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。
    3、随着居民生活水平的提高,电饭堡、微波炉、空调器、电水壶、电斑斗涌人普通家庭,每户的用电负荷增长很快,1kW的用电负荷是不够的,于是DBJ08--20--94规定每户用电负荷设计功率为4kW,电度表选用5(20)A。居民收入的增加和家用电器的降价,使一户两台空调、两台彩电和电脑进入家庭已不是新鲜事,促使每户用电负荷再次猛增,因此DBJ08——20--98把每户的用电负荷设计功率由4kW增加到4—8kW。即高标准中套按6kW设计,高标准的商品房和130m2以上的住宅按8kW设计,电度表全部采用10(40)A单相电度表。
    4、电气插座宜选用防护型,其配置不应少于以下规定:买房,购房,装修论坛,房产论坛
    (1)单人卧室设单相两极和单相三极组合插座二只,单相三极空调插座一只;(2)起居室、双人卧室和主卧室设单相两极和单相三极组合插座三只,单相三极空调插座一只;
    (3)厨房设单相两极和单相三极组合插座及单相三极带开关插座各一只,并在排油烟器高度附近处设单相三极插座一只;
    (4)卫生间设单相两极和单相三极组合插座一只,有洗衣机的卫生间,应增加单相三极带开关插座一只,卫生间插座应采用防溅式。
    上 述规定是最小值,几乎每个家庭都感到插座不够,要用临时线加接插座板作补充,一块插座板上接三四个用电设备是常见现象,如果这些用电设备都是小容量,例如 家用电脑要用到四五个插座,这是允许的。如果插座板同时接电水壶、电热取暖器等大容量电器是不允许的,因为导线会过载发热。
    5、发达国家不允许临时线长期使用,同时规定要有足够的插座数量。因为临时线在使用中易受损,会导致人身电击和电气火灾事故;对插座数量,美国国家电气法规(NEC)规定:两插座点间的距离不得超过12英尺(约3.66m),即一个家用电器如不能自左侧接插座,定能自右侧接插座。香港的卧室、起居室和厨房的插座分别为4、7、4个。
    6、插座回路必须加漏电保护。电气插座所接的负荷基本上都是人手可触及的移动电器(吸尘器、打蜡机、落地或台式风扇)或固定电器(电冰箱、微波炉、电加热淋浴器和洗衣机等)。当这些电器设备的导线受损(尤其是移动电器的导线)或人手可触及电器设备的带电外壳时,就有电击危险。除挂壁式空调电源插座外,其他电源插座均应设置漏电保护装置。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-04 15:34

    施工工艺               a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理   

         b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理            c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理            d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理            e.管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 太阳牌电线和飞雕牌电线哪个好?
    • hll961714764 回答:飞雕牌电线稍微好一点吧,要判断电线的质量主要分为两个关键部分: 1、导体的材质。常见的导体材质应该是铝和紫铜。铝导线一般没有作假的,因为铝本身很便宜,而且产品的价格也不高;但是铜导线造假的就比较常见了,不法商家经常用黄铜代替紫铜,对于一般消费者而言,很难分辨的。但是产品的成本会低很多的,一般消费者也没有适当的检测手段,因此,很难被发现的;(专业上检测这个主要通过单位长度的直流电阻和材质光谱分析进行检测) 2、绝缘层。绝缘层材料常见的多采用聚氯乙烯绝缘,适用于交流电压450/750V及以下的线缆。主要是通过导线的圆度和绝缘层均匀性检测,绝缘性能通过耐压试验进行检测。
    • 飞雕开关插座 太阳电线 飞雕浴霸 2年以前
  • 3 回答
    • 鑫科电线和飞雕电线哪个好?
    • 奋斗_9500 回答:你好,个人觉得飞雕电线比鑫科电线好。飞雕公司做的电线的质量还是挺好的,达到了国标,并且飞雕属于中国驰名品牌,朋友家装修的时候,就是用的飞雕电线,据他讲三年了没有出过什么问题。鑫科这个牌子不如飞雕出名,也不如飞雕专业,好多店里有卖飞雕电线的但是没有鑫科电线。
    • 飞雕开关插座 飞雕浴霸 飞雕集成 1年以前
  • 3 回答
    • 电线穿管敷设的施工工艺是怎样的?
    • 热心网友 回答:39 电缆穿管敷设施工工艺标准 (QB-CNCEC J060105-2004) 1 使用范围 本工艺标准适用于10kv及以下一般工业与民用建筑电气工程的塑料控制电缆,矿物绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆及聚氯乙烯绝缘电力电缆的穿管敷设工程。 2 施工准备 2.1 原材料、半成品的要求 2.1.1 型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证。矿用橡套软电缆、交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆、额定压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆需“CCC”认证标志。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,无明显皱褶和扭曲现象。橡套、塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬酸脂、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 2.1.5 电缆出厂检验报告符合标准。 2.2 主要工机具 敷设电缆机具见表2.2.2,根据需要选用需要的工具。 表2.2 主要机具一览表 序号 机具名称 单位 数量 用 处 1 电缆牵引端 个 1 牵引电缆时连接卷扬机和电缆首端的金具,用于牵引重量较小的电缆 2 牵引网套 个 1 牵引电缆时连接卷扬机和电缆首端的金具,用牵引重量较小的电缆 3 防捻器 个 1 牵引电缆消除钢丝蝇逐步形成电缆的扭转应力 4 电缆滚轮 个 若干 敷设电缆时的电缆支架,用于减小摩擦和保护电缆,滚轮间距1.5~3m 5 电动滚轮 个 现场定 敷设电缆时利用其摩擦力推动电缆的外护层,减小牵引力和侧压力 6 电缆盘千斤顶支架 个 2 敷设电缆时支撑电缆盘,以便电缆盘转动 7 电缆盘制动装置 个 1 用于制动电缆盘 8 管口保护喇叭 个 现场定 钢管内敷设电缆时,在管口处保护电缆 9 卷扬机 台 1 敷设电缆时用于牵引电缆 10 吊链 个 2 敷设电缆时用于提升电缆 11 滑轮、钢丝绳、大麻绳 个 现场定 敷设电缆时用于牵引电缆 12 绝缘摇表 个 1 遥测电缆绝缘 13 皮尺 个 5 测量电缆长度 14 钢锯 个 3 手工锯割电缆 40 15 手锤 个 3 现场用 16 扳手 个 5 现场用 17 电气焊工具 套 1 制作支架等切割金属等 18 电工工具 套 1 现场用 19 无线电对讲机 对 4 敷设电缆时的通讯工具 20 手持扩音喇叭 个 2 组织敷设电缆用 2.3 作业条件 2.3.1 电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 2.3.2 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 2.3.3 电缆导管已敷设完毕,并验收合格。 2.4 作业人员 主要施工人员 :电工。经过培训、考核有经验的人员持证上岗。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 检查管道 (1)金属导管严禁熔焊连接;防爆导管不应采用倒扣连接,应采用防爆活结头,其结合面应紧密。管口平整光滑,无毛刺。 (2)检查管道内是否有杂物,可在敷设电缆前,应将杂物清理干净。 3.2.2 试牵引:经过检查后的管道,可用一段(长约5m)的同样电缆作模拟牵引,然后观察电缆表面,检查磨损是否属于许可范围。 3.2.3 敷设电缆: (1)将电缆盘放在电缆入孔井口的外边,先用安装有电缆牵引头并涂有电缆润滑油的钢丝绳与电缆一端连接,钢丝绳的另一端穿过电缆管道,拖拉电缆力量要均匀,检查电缆牵引过程中有无卡阻现象,如张力过大,应查明原因,问题解决后,继续牵引电缆。 (2)电力电缆应单独穿入一根管孔内。同一管孔内可穿入3根控制电缆。 (3)三相或单相单芯电缆不得单独穿于钢导管内。 3.2.4 电缆人孔井:电缆在管道内敷设时,为了抽拉电缆或做电缆连接,电缆管分支、拐弯处,均需按设计要求或规范要求设置电缆人手孔井,电缆人手孔井的距离,应按设计要求设置,一般在直线部分每隔50~100m设置一个。 3.2.5 防火措施:敷设电缆电缆管,在穿越防火分区处按设计要求的位置,有防火阻隔措施。 3.2.6 电缆挂标志牌: (1)标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 准备工作 电缆穿管敷设 水平敷设 垂直敷设 挂标志牌 41 (2)标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。 (3)沿电缆管道敷设的电缆在其两端、人手孔井内应挂标志牌。 4 质量标准 4.1 主控项目 4.1.1 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 检查方法:观察检查。 4.1.2 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 4.1.3 爆炸危险环境的电缆额定电压不得低于750v,且必须穿于钢导管内。 4.2 一般项目 4.2.1 电缆最小允许弯曲半径应符合2.4.2中规定 表4.2 电缆最小允许弯曲半径 序号 电缆种类 最小允许弯曲半径 1 无铅包钢铠护套橡皮绝缘电力电缆 10D 2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20 D 3 聚氯乙烯绝缘电缆 10 D 4 交联聚氯乙烯绝缘电缆 15 D 5 多芯控制电缆 10 D 注: D为电缆外径。 4.2.2 电缆敷设在穿越不同防火区的电缆管道处,按设计要求位置,有防火隔断措施。 检查方法:观察检查 4.2.3 电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电缆后,管口应密封。 检查方法:观察检查。 4.3 特殊工序或关键控制点的控制 表4.3 特殊工序或关键控制点的控制 序号 特殊工序/关键控制点 主要控制方法 1 电缆型号、规格 与图纸设计相符 2 电缆管密封检查 现场观察检查 3 电缆敷设 检查最小允许弯曲半径,严禁绞拧、护层断裂等缺陷 4 电缆绝缘试验 摇表摇测 4.4 质量记录 4.4.1 电缆产品合格证和“CCC”认证标志。 4.4.2 电缆遥测记录或耐压试验记录。 4.4.3 各种金属型钢材质证明、合格证。 4.4.4 自互检记录。 4.4.5 工序交接记录。 4.4.6 分项工程质量验收记录。
    • 电线 穿管器 南洋电线 1年以前
  • 3 回答
    • 起帆电线和熊猫电线哪个好?
    • 清水一掬 回答:超凡的不错,现在电缆产品鱼龙混杂,建议你选择正规、大厂生产的产品,这两家生产的电线我不好评价。只是选择时尽量做好使用前的预算,如你家现在或将来使用的电器数有多少?每个插板承载多少功率的电器设备等等,然后再选择合适线径的电线产品。