装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室防水工程验收规范是什么

杨蓝 | 被浏览630次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • q747572634 2016-03-02 16:00

    1、高聚物改性沥青防水卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。
    2、卷材防水层及其变形缝,檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
    3、屋面卷材防水层严禁有渗漏现象。
    4、铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形,防水层无积水现象。
    5、胶结层应涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。
    6、卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、褶皱等质量缺陷。
    7、应注意的质量问题:○1卷材防水层空鼓:多发生在找平层与卷材之间,尤其是卷材的接缝处;原因是基层不干燥,气体排除不彻底,卷材粘结不牢,压得不实;应控制好各工序的验收。○2防水层渗漏:加强细部操作,管根、落水管口、伸缩缝和卷材搭接处,应做好收头粘结,施工中保护好接槎,嵌缝时应清理干净,使干净的接槎面相粘,以保证施工质量。○3积水:屋面、檐沟泛水坡度做的不顺,坡度不够,屋面平整度差;施工时基层找平层、泛水坡度等应符合要求。

    1 评论

  • ag123456 2016-03-02 16:00

      一、地下工程防水技术规范
      《地下工程防水技术规范》在修编过程中,修编组经过广泛地调查研究和收集资料,在总结我国地下工程防水近年来实践经验的基础上,参考有关国际标准,并广泛征求全国有关单位的意见,对《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208-83)、《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87)中设计、施工方面的内容进行了修订。这次修订的主要内容有:在整体结构上,按地下工程结构主体防水、细部构造防水、排水的思路重新划分章节,进行改写;在设计内容中,增加了对防水等级标准进行量化、对采用不同施工方法的地下工程制定相应防水设计方案等内容;对常用防水方法和材料进行了较大的修改,增加了“塑料防水板防水层”的内容,对选用的材料提出了相应的技术性能指标,对防水混凝土抗渗等级的选取提出了新的规定;在细部构造防水内容中,增加了“预留通道接头”、“桩头”的防水做法,对变形缝的设计、施工补充了有关内容;增加了“逆筑结构”有关防水做法。经修订,原规范(GBJ108-87)10章32节179条现为10章36节285条,这将为保证地下工程防水质量发挥重要作用。
      二、地下防水工程质量验收规范
      《中华人民共和国国际标准 GB 50208-2011:地下防水工程质量验收规范》的主要内容是,重视防水材料的进场验收;强化结构的耐久性和环境保护;增加防水卷材接缝粘结质量检验;完善细部构造防水工程的质量验收;做到与国内相关标准的协调。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-02 15:32

    防水材料的外观质量、规格和物理性能均应符合标淮、规范的规定要求。并应对进场的材料进行抽祥,屋面防水工程检验如下项目。

    1、卷材
                        (1)   沥青防水卷材:纵向拉力、耐热度、柔性和不透水性。
                        (2)高聚物改性沥青防水卷材:拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性。
                        (3)合成高分子防水卷材:拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性和不透水性。

    2、胶粘剂
                        (1)改性沥青胶粘剂:粘结剥离强度
                        (2)合成高分子胶粘剂:粘结剥离强度及其浸水后保持率。

    3、防水涂料
                        检验固体含量、耐热度、柔性、不透水性和延伸性。合成高分子防水涂料还需检验拉伸强度和断裂延伸率。

    4、胎体增强材料
                        检验拉力和延伸率。

    5、密封材料
                        (1)改性沥青密封材料:改性石油沥青密封材料应检验施工度、粘结性、耐热度和柔性,改性煤焦油沥青密封材料应检验粘结延伸率、防热度、柔性和回弹率。
                        (2)合成高分子密封材料:屋面防水工程检验粘结性、柔性和拉伸—压缩循环性能。
    .............................................................................................................................................................
    屋面防水工程验收检验方法
                        (1)找平层和刚性防水层的平整度,用2m直尺检查,面层与直尺间的最大空隙不超过5mm,空隙应平缓变化,每米长度内不多于一处。

                        (2)屋面工程、地下室工程等在施工中应做分项交接检验。未经检查验收,不得进行后续施工。

                        (3)防水层施工中,每一道防水层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道防水层的施工。

                        (4)检验屋面有无渗漏水、积水,排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能做蓄水检验时,蓄水时间为24h。厕浴间蓄水检验亦为24h。

                        (5)各类防水工程的细部构造处理,各种接缝,保护层等均应做外观检验。

                        (6)涂膜防水的涂膜厚度检查,可用针刺法或仪器检测,每100m2防水层面积不应少于一处,每项工程至少检测三处。

                        (7)各种密封防水处理部位和地下防水工程,经检查合格后方可隐蔽。

    0 评论

  • axiba 2016-03-02 14:46

    地下室防水工程施工质量检验标准 一、渗漏分析   1、根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。 该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患 2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。   二、渗漏治理原则与内容1、治理原则   在不影响居民生活、方便居住条件下,进行修漏施工。采取优选材料、刚柔结合的修漏方案,在室内背水面进行修复。   2、修漏内容(1)北端墙角明水漏点的治理(2)变形缝处修漏治理(3)地面裂缝修漏处理(4)墙面、地面防水抗渗处理三、渗漏治理的基本做法1、堵漏、修漏(1)明水漏点堵漏查找出明水漏点,做出标记,采用水不漏逐个堵住明水漏点。(2)变形缝处修漏变形缝处采用遇水膨胀橡胶止水条及聚合物水泥砂浆等进行刚柔相济的复合修漏处理。(3)地面裂缝修漏处理将地面裂缝凿槽,用水泥基渗透结晶型防水材料浓缩剂及修补堵漏剂处理。(4)墙面、地面防水抗渗墙面、地面先用聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)满刷四遍,形成防水涂膜,作为柔性防水层;然后墙面抹聚合物(PCM)防水砂浆,地面浇筑聚合物(PCM)防水混凝土的刚性防水层,形成刚柔结合防水抗渗。   2、修漏工艺流程   基层处理→堵明水漏点→变形缝处修漏→地面裂缝修漏处理→墙面、地面涂刷JS防水涂料→墙面抹PCM防水砂浆→地面浇筑PCM防水混凝土一次抹面→质量验收。   3、修漏操作要点   先将地下室内杂物清理干净,已做装修的墙、地砖凿掉,并将整个地下室的渗漏水抽干,墙、地面扫净。(1)堵明水漏点a、找出明水漏点将北端明水漏点处的水泥地面砸掉,对有漏水点处的房心回填土挖出至底板混凝土表面及反梁处,将面层的泥土清理干净,找出明水漏点。   b、剔凿和堵漏水点   剔凿漏水孔洞直径×深度=ф20厘米×30厘米,取一光滑有一定刚度的软管作为导水管,插入其中并固定,以减缓水流压力。在导水管周围的孔洞中分层填压水不漏(速凝剂)调成硬腻子状的面团,用以止住导水管理周围漏水。   移开导水管后,用水不漏(速凝剂)腻子封堵孔洞,并按压至完全凝固。   c、涂刷防水涂料   将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成水泥基渗透结晶型防水涂料,在孔洞周围150厘米范围内,抹一层涂料。(2)修漏变形缝(如图2)a、渗漏位置找出变形缝的渗漏水位置,用色笔划出。b、清理变形缝将变形缝渗漏处的酥松混凝土碎块清理干净。   c、填背衬材料   缝内填聚苯乙烯或聚乙烯泡沫塑料。   d、填塞遇水膨胀橡胶止水条   在泡沫塑料上面填塞遇水膨胀橡胶止水条,要求压紧、固定。   f、填塞防水堵漏材料   用水泥基渗透结晶型防水材料配成腻子(粉料:水=4:1)填塞缝及两侧各100厘米。   g、卷材盖缝   表面用高聚物改性沥青防水卷材(SBS卷材)盖缝,卷材宽度不小于300厘米。(3)地面裂缝修漏处理a、找出地面裂缝位置将地面清理干净,逐渐找出地面裂缝位置,并将待修裂缝用笔划出。   b、裂缝剔槽   在地面裂缝处剔凿出20厘米宽、25厘米深的凹槽。   用水将缝内灰渣杂物冲掉,并擦去表面明水。   c、槽内刷灰浆   将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成灰浆,在槽内和槽口两侧面宽150厘米处涂抹一层,厚约2厘米。(当有水渗出时应先用水不漏堵漏止水)。   d、缝槽内填防水腻子   当槽内灰浆层干燥约10分钟有粘性的时候,用水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=4:1(重量比)拌成腻子料填满槽沟,与地面平齐,并用腻子刀刮平压实。   e、涂刷涂料   用水润湿填缝表面,在300厘米宽范围内再刷一道水泥基渗透结晶型防水材料涂料(粉料:水=3:1)   f、湿养护   所有裂缝均照上述修漏方法处理,当涂层灰浆初凝后,用雾状洁净水进行湿养护3天,每天喷2~3次。养护期内避免碰坏涂层。(4)墙面、地面涂刷聚合物水泥防水涂料在墙面及地面,满刷四遍聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)作为柔性防水层,厚约1.5厘米~2.0厘米,墙面涂刷高度1.5米。   a、清理基层   将墙面及地面彻底清理干净,无明水,且堵漏工作均已完毕。   b、配料   将JS防水涂料按粉料:液料:水=10:7~10:2的比例配合搅拌均匀。注:应用手持电动搅拌器搅拌。   c、附加层施工   在地面与墙面转角处,涂刷宽500厘米的一布二涂附加层(加筋层可用无纺布或玻纤网格布)。要求刷匀、贴平无折皱。   d、大面涂刷JS防水涂料   墙面及地面可分别涂刷四遍JS防水涂料,涂刷顺序可先墙面、后地面,要求涂刷薄厚均匀,玻纤网格布铺展平整。每遍之间间隔约6~8小时,待上遍涂膜干固后再涂刷下遍涂膜。(5)墙面抹PCM防水砂浆 a、配料(重量比)   PCM防水胶1粉料5中砂12.5   洁净水1.8按上述比例用机械搅拌均匀。 b、涂刷PCM界面剂   将PCM防水胶:水:水泥按1:10:15的比例配合,用电动搅拌器搅拌均匀,无粉团后即可涂刷在墙表面,涂刷时不得漏涂,不得堆积。   c、抹PCM防水砂浆   按配合比要求,先将粉料、中砂放入砂浆搅拌机中干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与按规定比例混合均匀,倒入搅拌机中,继续搅拌2分钟,倒出待用。   将拌合好的PCM防水砂浆及时铺抹在未干的界面剂墙面,逐间进行。铺抹砂浆时,需二遍成活。尽量不留施工缝,如有施工缝时应离开阴阳角处不得少于200厘米。抹压时墙面应将第一遍砂浆抹压密实,表面搓毛,第二道砂浆抹平压光,总厚度为12厘米。   d、养护墙面应及时进行湿养护,不少于7天。 (6)地面浇筑PCM细石防水混凝土 a、配料(重量比)   PCM防水胶1粉料5砂子10细石15~17.5   洁净水2~2.3   b、基层处理及涂刷PCM界面剂同墙面防水砂浆处理方法。   c、浇筑PCM细石防水混凝土   按配比要求,先将石、砂子、粉料按顺序投入混凝土搅拌机中,干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与水按比例混合均匀后,倒入搅拌机中继续搅拌2~3分钟,即可将其混凝土浇筑在涂有界面剂(界面剂不能实干)的地面上,每个房间的地面混凝土必须一次浇筑完成,不得留设施工缝,混凝土的厚度应控制不少于30厘米。抹压时不得在表面洒水,或撒干水泥面。混凝土收水后应进行第二次抹压。混凝土地面与立墙的交接处,应抹成圆弧形。   d、养护   浇筑完的PCM防水混凝土应保持湿养护,养护时间不得少于7天。   四、质量验收   1、地下室修漏要严把质量关,认真执行国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)及北京市地方性标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)的规定。   2、地下室内不得有渗漏现象。   3、墙面砂浆防水层与柔性防水层及各层之间必须粘结牢固,不得有空鼓、起皮现象。   4、墙面砂浆防水层及地面防水混凝土应平整、密实,不得有裂纹、起砂、麻面、凹凸不平等现象。   5、墙面砂浆防水层厚度不得少于12厘米;地面防水混凝土厚度不得少于30厘米。   五、安全及注意事项   1、严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》及《北京市建设规程施工现场安全标准》法规。结合本工程修漏施工,由施工单位制定安全技术措施。   2、选用防水、堵漏材料均属无污染、无溶剂挥发,不易燃对人体无害的防水材料。   3、修漏施工全过程严防扰民和损坏物品。   4、速凝堵漏材料配料后应在30分钟内用完,已干涸的堵漏材料不得再兑水使用。   5、水泥基渗透结晶型防水浆料及PCM防水砂浆及防水混凝土施工后应及时按期养护,以确保防水质量。   六、成品保护   1、在地下室修漏的全过程中,应注意各防水层的成品保护。   2、柔性防水层涂刷后应设专人保护,不得破坏防水层。   3、在地面浇筑防水混凝土时推车倒料应铺设垫板,保护防水层不受破坏。   通过专业施工人员实施上述渗漏治理方案,精心作业,严控质量,使该住宅地下室渗漏治理获得良好效果,质量达到验收要求。经业主、质检、防水专业等相关人员在现场审议验收,获得一致通过。至今仍保持无渗漏、室内干燥,达到了地下室防水使用功能。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室防水工程施工方案和规范是什么
    • 99小小毛 回答:第一节工程概况,第二节施工准备,一、材料准备,1、聚氨酯防水涂料,聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:固体含量:不小于94%;拉深强度:不小于1.65N/mm2;断裂延伸率:不小于300%;柔性:-30°C弯折无裂纹;不透水性:0.3N/mm2,30min不渗漏。2、聚酯纤维无纺布,由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%(横向)。3、聚苯乙烯泡沫板,由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应符合下列要求:拉深强度:不小于0.2N/mm2;断裂延伸率:不小于100%;直角撕裂强度:不小于23N/25mm;吸水率:不大于0.6%。4、辅助材料,主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。5、机具准备,主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。二、基层准备,1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。第三节施工工艺,涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。一、清扫基层,把基层表面的尘土杂物认真清理干净。二、涂刷基层处理剂,将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0.3kg/m2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。三、涂膜防水层的施工,1、涂膜材料的配制,聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。2、涂膜防水层的操作工艺,用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。3、平面部位撒砂子隔离层,在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。4、浇筑细石混凝土保护层,在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层,在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。6、回填灰土,完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。四、防水接点施工图,五、工程验收,按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。第四节质量保证措施,一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。第五节安全注意事项,1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。4、材料库房及施工现场应配备消防器材。
    • 拆除施工方案 屋面防水工程施工 屋面防水施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 防水工程验收规范和标准是什么
    • 为了你_8879 回答:普通防水验收标准: 1、防水施工宜用于涂膜防水材料。 2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。 3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。 4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。 5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。 6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。 7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。 8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水 9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。 二次防水验收标准: 二次防水:二次防水一般指有沉箱的卫生间,在沉箱做一次防水后,安装好管道,然后回填好后再做一次防水。如果是一次重复做二道防水,一般称为二道防水。 二次防水制作与验收标准: 1. 地面二次防水制作、试水要求与验收标准 先对原地面清理干净后,用水泥+防水剂进行地面扫平,达到地面光滑后,并设置二次排水地漏及排水口。 用水泥+沙+陶粒(或轻质材料)按1:2:4比例喷水进行回填至二次排水地漏口(要求设置二次排水时,周边水泥找平层一定要高出二次地漏30MM以上)。 在二次排水口设置好后,进行防水制作,在防水干透后,堵好出水口,进行第一次试水72小时(此第一次试水是为二次排水表面防水处理验收的重要标准)。 在第一次试水无渗水现象后,用水泥+沙+陶粒(或轻质材料)按1:2:4比例进行填平到地面表皮层,并找平(留表皮层30-50MM作为地面铺砖层)。并进行地面二次防水制作(与上面工艺要求一样)。 是在进行地面铺砖前,需对找平的地面进行防水处理,做好标识进行试水72小时(此第二次试水是验收表面防水处理的重要标准)。 两次试水均要做好标识,并在试水结束前,一定要进行标识确认以及 2. 墙面防水工程及验收标准: 先对施工面进行检查,在平整,空鼓,沙眼、开裂等现象处理好后,用防水剂+水泥调成稀糊状进行粉刷一遍,再用纯防水剂粉刷一遍。 在防水干透后,用水浇防皮层,表皮层水成珠状向下流动。墙面无潮湿现象,表明防水达到要求。 3. 二次防水验收注意事项: 地漏、套管、卫生洁具根部、阴、阳角等部位,应先做防水附加层。 地面防水层应以地面延伸到墙面,高出地面300 mm以上,厨房、卫生间墙面防水层不得低于1800 mm高度。 设置二次排水表皮层与地漏,需低于铺砖位表皮层250MM以上,并成锅状设置。 给排水验收标准: 1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。 2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。 3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。 4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水工程质量验收规范是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:卫生间防水标准      1   设计要求      1.1   排水方式卫生间排水宜采用下层排水方式。目前部分项目   中所采用的下沉式同层排水(即在下沉空间内布置排水管道并用炉   渣或轻质混凝土充填)   卫生间设计,   在工程施工和维修方面存在   较多问题,   应慎重采用。有特殊要求时(如需做同层排水),应在符      合防水原理前提下做出正确的防水构造设计后,方可采用。   1.2   地面高差卫生间完成地面标高宜比楼面(含首层地面)完   成地面标高低   20~30mm,其实际高差应根据楼地面建筑做法确定,   并在地面建筑设计及楼板结构设计图纸中经核算无误后予以注明。   1.3   后砌隔墙卫生间后砌隔墙应采用混凝土砌块等耐水性能   好的材料,不宜采用加气混凝土、石膏板等吸湿性强的材料;后砌   隔墙根部,   用强度等级不低于C15   混凝土做100mm   高条带(见   “全国民用建筑工程设计技术措施”建筑设计部分4.2.6   条),条带   与隔墙同宽。      1.4   防水材料选用卫生间防水材料的种类应符合施工图及国   家现行相关规范之要求。根据目前集团各项目防水材料使用情况,   从保证防水质量和方便施工的角度出发,卫生间防水宜采用以聚氨   酯为原料的涂膜防水材料(包括经国家或地方建设主管部门认可的   其它涂膜原料)   尽量避免使用卷材防水材料,   ,   原则上不采用刚   性防水做法,   禁止使用含有煤焦油成分的涂膜防水材料以及国家和    地方法规明令禁止使用的其它防水材料。
    • 栏杆规范 屋面防水工程 屋面防水工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水工程验收规范是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1、高聚物改性沥青防水卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。 2、卷材防水层及其变形缝,檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。 3、屋面卷材防水层严禁有渗漏现象。 4、铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形,防水层无积水现象。 5、胶结层应涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。 6、卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、褶皱等质量缺陷。 7、应注意的质量问题: 1卷材防水层空鼓:多发生在找平层与卷材之间,尤其是卷材的接缝处;原因是基层不干燥,气体排除不彻底,卷材粘结不牢,压得不实;应控制好各工序的验收。 2防水层渗漏:加强细部操作,管根、落水管口、伸缩缝和卷材搭接处,应做好收头粘结,施工中保护好接槎,嵌缝时应清理干净,使干净的接槎面相粘,以保证施工质量。 3积水:屋面、檐沟泛水坡度做的不顺,坡度不够,屋面平整度差;施工时基层找平层、泛水坡度等应符合要求。
    • 栏杆规范 屋面防水工程 屋面防水工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 人防地下室验收规范是什么?
    • 木子星生 回答:人防地下室验收规范如下; 一、人防计算要求    临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。    对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计算,支座和跨中均可乘以0.85的折减系数,同时满足平时使用。    二、设计要求    对于非受力墙,如密闭隔墙,其墙体钢筋可按0.2%的最小配筋率设计,此类墙上的门洞边可按洞口加筋处理,特殊需要可配置构造暗柱。    由于防爆活门的需要,可以在活门周边设边框,而上部墙仍按较小厚度设计。    人防设计尽量选用《防空地下室结构设计》图集。 希望对你有帮助!
    • 栏杆规范 地下室装修 水电安装规范 1年以前