奥克斯空调显示e2要如何排除

蒲冷霜 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 若有缘_8330 2016-03-02 14:36

      你好:
      1 E2是防过热保护 当室内盘管温度大于53℃时显示E2一般原因是内风机故障不能运转或者室内机太脏过滤网太脏
      2、检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。
      3、检查c2253是否有 5v输出,如过低则检查c4-c
      希望我的解答能帮到你

      0 评论

    • prettygirl 2016-03-02 13:31

      E2 属于通讯故障 一般情况出现这个问题
      1 都是在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;
      2 检测一下家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法,简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击等元素都会接线,如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障。
      3如果上面两种情况都无法解决,那就应该是室外机电路板问题,这个就应该请专业人士上门检测了。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-03-02 12:16

      1、检查保险丝是否熔断。
      2、检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。
      3、检查c2253是否有 5v输出,如过低则检查c4-c   7是否漏电。开机运行指示灯闪烁,停机,显示ei。
      4、检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可靠,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。   
      5、仔细看看内外机连接线路是否有断路现象,连接内外机的传感器线路较细,很容易断掉或者被老鼠咬断,一般这个原因较多。

      0 评论