  • ag123456 2016-02-26 22:05

    1.消防安全:防火。配备灭火器、消防栓、消防龙头等,安装防火门,装修材料应具有阻燃特性。建有消防通道,逃生路线指示,火灾报警设备。
    2.防盗安全:安装红外、微波防盗传感器,监控设备,对机箱等设备加锁防止部件被盗。
    3.电气保护:配备漏电保护,防止人员电击。配备防雷设施,防止雷电对计算机、人员的伤害。

    0 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-02-26 20:43

    (1)机房地面工程:
    机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都
    很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机
    柜内,由于“气流风口地板”与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行
    防潮处理(如涮防潮漆等),保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。
    (2)机房天花板工程
    机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风
    管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,铝板及其构件应具有
    质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。
    (3)机房墙面工程
    机房内墙装修的目的的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线
    条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性
    好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。
    (4)机房隔断工程
    机房建筑常采用大跨度结构。针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,
    往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。机房外门窗多采用防火防盗门窗
    ,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。

    0 评论

  • 哟年 2016-02-26 20:05

    机房装修:
      先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
      机房的高度和空间:
      机房的高度和空间,应思考敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多选用下进线方法,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,一般楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的装置。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在修建造施规划时应全体规划机房大楼或特定楼层、机房。对中间型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间阻隔的原则行装置,特别是交换机、光传输设备、集群设备等主动化程度高,网管体系可完成设备大部分调测监控及体系操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。
      信号电缆与供电电缆的交叉:
      应依照有关标准,留意土建预留要遵从平行线缆彼此阻隔的间隔不小于50~60cm,竖井经过楼层时要特别留意,尽量坚持距离,避免电力线搅扰通讯传输。在机房、站区通讯、电力线密集人井、电缆房中,更要留意各自的环绕、路径的最优布设。
      机房的消防:
      要思考机房的消防救活规划,依据消防防火级别设置断定机房的规划方案,修建内首先需求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、主动报警警铃和指示灯、主动/手动救活设备和器材。机房火灾报警需求在一楼设有值班室或监控点。
      需要留意:机房消防规划国家已公布相应的标准和需求,在制定方案后应主动及时申报消防部门批阅,同时留意机房的装修与消防的协调适配,不然验收时整改作业量较大,也容易造成建造丢失。
      机房修建的防雷:
      由于机房通讯和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的修建防雷规划特别重要,而在通常的站区修建规划中往往忽视这一点,机房的修建防雷除应有效地保护修建本身的安全之外,也应为设备的防雷及作业接地打下良好的基础,机电工程多选用联合接地方法,体系设备接地都是与修建接地连接在一起的。修建防雷规划施工完成后应供给准确的体系接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与修建接地网冲突。由于联合接地的特殊需求,机电工程中制止直接运用修建接地线和电源接地线作为体系设备的地线。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 郑州机房装修注意事项有哪些?
    • 叫我明哥 回答:一、座位问题 在办公室装修设计过程中,座椅的问题非常重要。办公家具10大品牌推荐,在会议室和总经理办公室中,客人的椅子一般选择不能摇摇晃晃的座椅,一则保证会议的严肃;二可保证客人对总经理的尊重。同时还要尽量避免背对客人的状况,因为背对客人会让客人觉得主人对自己不尊重。在集体办公室内,尽可能使整个办公空间的座位朝向一致,或者主要领导的座位朝向一致,以体现齐心协力、一同作战的企业文化。 二、配套设计 配套设计包括活动家具、窗帘、画盆景等。办公家具要注意突出整个办公空间的等级制,因为从家具规格的大小、活动屏风的高矮、办公位置的设置往往能看出该位置办公人员在企业中职位的高低。在办公空间中,窗帘一般会选用垂直百叶帘,卷帘只有在会议室和总经理办公室才用,原则上办公室内不宜使用垂直布帘。办公室装修材料大全参考。 三、隔断高度 办公室装修设计中应注意的第三个细节是:隔断高度。不同机构的办公室,干式隔断的高度是有分别的:总经理办公室、会议室、机房和财务室的隔断一般要做到结构顶,而其他房间可做到假天花顶往上下100mm即可。3.5米以下的办公楼,一般采用50系列的干式石膏板隔断龙骨;高于3.5米时,则采用75系列的石膏板。对于现金流量较大的财务室,为了安全起见,还可以采用镀锌钢板放入石膏板隔断中作为衬垫。 四、电路设计 一般的办公室可选择在天面、墙体里进行电气综合布线,而较高档办公楼也可选择在地面利用线槽和网络砖等形式进行综合布线。办公室装修设计不仅要注重实用,还要注意安全,所以,电路设计一定要严格计算好电流,并做好安全防范措施,以免发生事故。
    • 机房空调 空调机房 整体橱柜注意事项 1年以前
  • 5 回答
    • 云南机房装修有哪些注意事项?
    • salute1994 回答:机房安全 常用火灾自动报警设备 感烟火灾探测器 感温火灾探测器 机房火灾自动报警系统设计 手动自动火灾报警按钮 各种灭火剂介绍(一)二氧化碳(二)七氟丙烷(三)烟烙尽(四) 气溶胶 机房湿度 大多数情况下,数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%。超过空气中正常的湿度水平,会腐蚀开关线路,进而导致设备功能失效和故障。在数据处理设备中,吸湿(吸收湿气)的电路板随着湿度水平的波动而膨胀和收缩。这些电路板膨胀和收缩会破坏微电子电路和印刷板插头。反之,低湿度会产生静电,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元件。 精密湿度控制是数据中心、服务器机房及放置敏感电子设备的其他设施有效运行必不可少的。当相对湿度较高时,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路。当现对湿度过低时,容易产生较高的静电电压。实验表明:在计算机机房中,如果相对湿度为30%,静电电压可达5000V;相对湿度为20%,静电电压可达10000V。高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。因此,在机房中,普遍要求的相对湿度范围是40%~70%,这个区间是全国各地的总范围。
    • 机房空调 整体橱柜注意事项 云南地板 1年以前
  • 5 回答
    • 合肥机房装修注意事项有哪些?
    • 南申度法BEYJ 回答:机房的装修:   先要按照有关标准和技术规范,根据具体选用设备及安装的要求进行设计和规划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的工作环境,其中要考虑的是:吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,表面阻燃涂覆处理,达到阻燃、放火的要求。机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要综合考虑照明灯具、空调和湿度设备的配置:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。 机房的高度和空间: 机房的高度和空间,应考虑敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多采用下进线方式,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,普通楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的安装。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在建筑设施设计时应整体设计机房大楼或特定楼层、机房。对中心型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间隔离的原则行安装,特别是交换机、光传输设备、集群设备等自动化程度高,网管系统可完成设备大部分调测监控及系统操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。 信号电缆与供电电缆的交叉:    应按照有关规范,注意土建预留要遵循平行线缆相互隔离的距离不小于50~60cm,竖井通过楼层时要尤其注意,尽量保持间距,避免电力线干扰通信传输。在机房、站区通信、电力线密集人井、电缆房中,更要注意各自的盘绕、路径的最优布设。 机房的消防: 要考虑机房的消防灭火设计,根据消防防火级别设置确定机房的设计方案,建筑内首先要求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、自动报警警铃和指示灯、自动/手动灭火设备和器材。机房火灾报警要求在一楼设有值班室或监控点。 需要注意:机房消防设计国家已颁布相应的规范和要求,在制定方案后应主动及时申报消防部门审批,同时注意机房的装修与消防的协调适配,否则验收时整改工作量较大,也容易造成建设损失。 机房建筑的防雷:    由于机房通信和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的建筑防雷设计尤其重要,而在通常的站区建筑设计中往往忽视这一点,机房的建筑防雷除应有效地保护建筑自身的安全之外,也应为设备的防雷及工作接地打下良好的基础,机电工程多采用联合接地方式,系统设备接地都是与建筑接地连接在一起的。建筑防雷设计施工完成后应提供准确的系统接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与建筑接地网冲突。由于联合接地的特殊要求,机电工程中禁止直接使用建筑接地线和电源接地线作为系统设备的地线。   满足设计选址、设计高度的情况下,土建设计中如果能利用机房建筑设计在楼顶建立铁塔,是一种经济实惠的方案,各地多有成功的经验
    • 机房空调 空调机房 整体橱柜注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 机房内二氧化碳灭火器使用注意事项有哪些?
    • 奋斗_9500 回答:二氧化碳灭火器使用注意事项: 1、如果条件允许,火灾不是很大的时候,在使用二氧化碳灭火器的时候最好带上手套。二氧化碳灭火器在使用的时候,喷筒和喷射胶管很有可能会冻伤皮肤。 2、如果是电器起火,使用二氧化碳灭火器的使用最好是先切断电源,在进行灭火。如果是家庭使用的电器发生起火,可以直接用二氧化碳灭火器直接灭火,因为家庭使用的打压是220V。如果是超过600V电压地方的电器着火,一定要先断电,再灭火。
    • 灭火器 机房空调 整体橱柜注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 机房装修验收标准是什么?
    • 奋斗_9500 回答:计算机主机房建设的第一项是平面布局。平面布局的设计应考虑三方面的因素:①机房布局需考虑工艺需求、功能间的分配,按计算机设备和机柜数量规划布置机房面积与设备间距;②机房的功能必需考虑各个系统的设置;③机房布局要符合有关国家标准和规范,并满足电气、通风、消防及装修艺术、环境标准工程的要求。
    • 装修费用标准 机房空调 空调机房 9个月前