工程空调安装步骤是什么

封梦怡 | 被浏览194次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-02-26 14:55

     中央空调(水机)要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要有以下几步:

      第一步:水电进场时联系安装

      1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;

      2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线。??并做好冷媒管接头的保护。

      第二步:第一次安装结束24小时之后

      吊装中央空调室外机;

      测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

      第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后

      安装风口,最后设备运行测试。

      安装材料篇:6种关键辅材不可疏忽大意

      1.冷媒铜管

      中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了40公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。

      小提醒:410A环保冷媒要求铜管壁厚要足够厚。

      目前比较可靠的选择是青岛宏泰,国内知名品牌。舒适100只选用“青岛宏泰”的冷媒铜管。

      2.铜管保温:

      冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。

      市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“华美”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。

      3.冷凝水管:

      冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏不会影响空调的使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

      所以舒适100只可选用联塑牌PVC水管作为冷凝管,一般使用排水管就可以,使用给水管则是更好选择。

      4.风口:

      小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。

      常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。

      两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。

      铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。

      两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。

      5. 信号线:

      信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。

      6. 水管的选材:水系统安装还应考虑水管的选材,目前家庭中央空调水系统多用PPR水管做为空调水管,抗压耐温能力较好,不影响水质,选择国内成熟品牌即可。注意空调水管需要用PPR热水管,冬季使用时抗变形能力及耐温性好。

      安装规范篇:8步安装,步步规范需到位

      光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损,每一步都必须严格控制。

      1、内机就位:

      施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。

      ①

      内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。

      ②

      内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。

      2、冷媒铜管的安装:

      安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。

      ①

      所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

      ②

      在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

      ③

      焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

      3、充氮保压:

      这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。

      需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

      氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

      舒适100特别要求:为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。

      4、冷凝水管的安装:

      冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

      5、安装外机:

      做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。

      6、抽真空:

      外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。

      规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。

      7、充注冷媒:

      上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。

      8、风口测量安装:

      回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。

      出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位顾客注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

      嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米以上。

    0 评论

  • 哟年 2016-02-25 21:10

    一、 设备安装 1、
    空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热; 2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作; 3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工; 4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm; 5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好; 6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等; 7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔; 8、设备的安装位置要正确,要安平装正;

    0 评论

  • q747572634 2016-02-25 15:57

    你好:这里就介绍新空调的安装:
    1、打开包装检查机组外观有无破损,以及现场安装位置是否合适。
    2、打开包装后测量室内机的高度,按照室内机安装高度开穿墙孔。
    3、穿墙孔要求内高外地,低于室内机3公分,利于排水。
    4、按照穿墙孔高度安装室内机挂墙背板,一般距离吊顶不少于10公分,利于空气循环。
    5、背板安装完成后,根据现场情况开室内机的塑料孔,确定室内机管路走向。
    6、准备好铜管和排水管,及电线全部连接到室内机上。
    7、连接好后用包扎带包扎好。
    8、做室外机支架,支架要求安装完成后不的高于窗台。但是也不能太低,太低了安装不方便。
    9、把室外机拆掉包装,用绳子捆绑牢固,从窗户出室外,出去后放在支架上后戴上减震垫。人要系紧安全带
    10、戴一个减震垫带一个地角螺丝,防止减震垫高空坠落,全部地角螺丝到位后用扳手紧固。
    11、管路从打好的孔穿到室外,把室内机挂在墙上保证机器平稳。
    12、把管路在室外做到横平竖直,到室外机接口侧。用扳手打开室外机的塑料保护帽。
    13、把粗管路的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位,别紧固。
    14、把细管的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位(防止螺纹损坏),用扳手紧固。
    15、用内六角打开细管截止阀,让气体经粗管童帽处排出,视管长排空时间(6-30S).排空完成后用扳手紧固铜帽。
    16、把所有的铜帽恢复,打开电气盖板准备接线。
    17、接线严格按照电路图接,别误解错解,接完线后恢复。
    18、开机试验制冷或者制热效果,同时做室内机的排水试验。
    20、试机的同时做好孔洞户口安装,用胶泥堵死孔洞。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙纸装修工程的施工步骤是什么
    • 接头香味 回答:1、选图案   根据个人喜好和装修风格选定基本图案。 2、打底稿   没有美术功底的人,要在墙上画好底稿,用笔轻轻勾出草稿轮廓,满意后方可上色,否则不容易修改。 3、配涂料   对照图案效果购买颜料,如购买时对乳胶漆调色效果把握不住,不要急于在涂料店里做决定,可把色板或涂料样品带回家,分别在自然光线和夜晚灯光下观察涂料颜色。高光涂料会使房间看起来更明亮,但也易突出墙面缺点,如果墙面不太平整,建议选用平光涂料。涂料千万不可过稀,否则容易在墙面留下流痕。丙烯颜料可按需要调色,谨慎下笔。 4、准备上色   首先,在要涂鸦的墙壁前铺满报纸,以免弄脏地面。手绘色彩单纯的图案时,先在薄而吸水性好的纸上画好轮廓,然后将其剪下来,放到墙面相应位置,用拓印的方式着色。如果怕把墙面弄坏,最方便的方法是拿喷绘不干胶,喷完后把画面刻下来,用不干胶贴在墙上。丙烯颜料在作画时,如果发现有错误,可以拿湿抹布擦掉重画,但乳胶漆不能采用此办法。 5、维护   画完后要通风,待墙面干透后,才可触碰。虽然丙烯颜料干后防水防划,但也不可用水用力擦洗。   墙体彩绘 最好不要选择光泽很亮的,家里用的话,考虑靠灯光等原因,反光太强的不适合,家庭墙体漫反射能够营造温馨的氛围,墙体涂料一般都是这样的   丙烯颜料太硬,不适合做墙体绘画的材料,大面积的用丙烯作画的话,会有生冷僵硬的感觉。
    • 隐蔽工程 工程墙纸 液体墙纸施工 1年以前
  • 4 回答
    • 隐蔽工程验收步骤是什么?求解答
    • 一追再追 回答:首先确定工程需隐蔽的部位,按照要求已施工完闭并经自检合格。用专用隐蔽表格写出需隐蔽部位的施工时间、位置、有无变更、材料使用、施工方法等,要求简明,整洁,有针对性文件。然后用专用报验表格报监理部门由监理单位组织验收 隐蔽验收程序: 施工单位班组按图按规范施工,然后自检完毕交项目技术部验收,通过后项目部以工序验收名义向监理单位提出,参加人员有施工单位质量检查员、技术负责人,监理单位专业监理工程师及(甲方工程师)一同验收,通过验收签署隐蔽验收
    • 新房验收 隐蔽工程 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 装饰工程验收标准和步骤是什么
    • 小小小帅 回答: (1)竣工与验收的管理程序 工程项目进入竣工与验收阶段,是一相复杂而细致的工作,项目管理程序依次进行,认真做好竣工与验收工作。   1)竣工与验收准备是指工程交付竣工与验收前的各相准备工作由项目经理部具体操作实施,项目经理全面负责,要建立竣工收尾小组,搞好工程实体的自检,收集、汇总、整理完整的工程竣工资料,扎扎实实做好工程竣工与验收前的各项竣工收尾及管理基础工作。   2)编制竣工与验收计划,计划是行动的指南。项目经理部应认真编制竣工与验收计划,并纳入企业施工生产计划进行实施和管理。项目经理部按计划完工并经自检合格的工程项目应填写工程竣工报告和工程竣工报验单,提交工程监理机构签署意见。   3)组织现场验收,首先由工程监理机构依据施工图样、施工及验收规范和质量检验标准、施工合同等对工程进行竣工预验收,提出工程竣工与验收评估报告;然后由发包人对承包人提交的工程竣工报告进行审定,组织有关单位进行正式竣工与验收。   4)进行竣工结算,工程竣工结算要与竣工与验收工作同步进行。工程竣工与验收报告完成后,承包人应在规定的时间内向发包人递交工程结算报告及完整的结算资料。承发双方依据工程合同和工程变更等资料,最终确定工程价款。   5)移交竣工资料,整理和移交竣工资料是工程项目竣工与验收阶段必不可少切非常细致的一项工作。承包人向发包人移交的工程竣工资料应齐全、完整、准确,要符合国家城市建设档案管理和基本建设项目(工程)档案资料管理和建设工程文件归档案整理规范的有关规范。   6)办理交工手续,工程已正式组织竣工一验收,建设、设计、施工、监理和其他有关单位已在工程竣工与验收报告上签认,工程竣工结算办完,承包人应与发包人办理工程移交手续,签署工程质量保修书,撤离施工现场,正式解除现场管理责任。   (2)竣工验收准备 竣工验收准备是建立相应的竣工组织、制定、落实项目竣工收尾计划。   1)建立相应的竣工组织,项目进入收尾阶段,大量复杂的工作已经完成,但好有部分剩余工作需要认真处理。一般来说,这些遗留工作大多是零碎的、分散的、工程量不多的工作,往往不引起重视,弄不好会影响到项目的进行;同时,临近项目结束,项目团队成员难免会有松懈的心理,也会影响到首尾工作的正常进行。项目经理是项目管理的总负责人。全面负责工程项目竣工与验收前的各项收尾工作,加强项目竣工与验收前的组织与管理是项目经理应尽的基本职责。为此,项目经理要亲自挂帅建立竣工收尾班子,成员包括技术负责人、生产负责人、质量负责人、材料负责人等多方面的人员,要明确分工,责任到人,做到因事设岗、以岗定律、以责考核、限期完成任务,收尾项目完工要有验证手续,形成完善的守卫工作制度。   2)指定、落实项目竣工收尾计划,项目经理要根据工作特点、项目进展情况及施工现场的具体条件,负责编制、落实有针对想的竣工收尾计划,并纳入统一的施工生产计划进行管理,以正式计划下达并作为项目管理层和作业层岗位业绩考核的依据之一。竣工收尾计划的内容要准确而全面,应包括收尾项目的施工情况和竣工资料整理,两部分内容缺以不可。竣工收尾计划要明确各项工作内容的起止时、负责班组及人员。项目经理和技术负责人要把计划的内容层层落实,全面交底,一定要保证竣工收尾计划的完善和可行。   (一)竣工自检   竣工自检也称为竣工预检,是施工单位先进行内部的自我检查,为正式验收做好准备。一方面检查工程质量,发现问题及时补救;另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全,并汇总、整理有关技术资料。   1.竣工自检的   (一)竣工自检标准   竣工自检的主要依据是:工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求;工程质量是否符合国家和地方政府规定的标准和要求;工程是否达到合同规定要求和标准。   2.竣工自检的方法   竣工自检应该分层分段、分房间的由竣工自检人员按各自主管的内容逐一进行检查。在检查中要做好记录,对不符合要求的部位和项目要确定修补措施和标准,并指定专人负责,定期完工。   3.竣工自检人员的组成   参加竣工自检的人员,应由施工单位项目经理组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工工长等共同参加。   (二)复检   在基层施工单位自我检查的基础上,并对查出的问题全部解决以后,通过上级部门的复检,解决全部遗留问题,为正式验收做好充分准备。   (三)正式验收   在竣工自检的基础上,确认工程全部符合竣工验收标准,具备了交付使用的条件即可进行装饰装修工程的正式验收工作。
    • 新房验收 完工验收 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程预算的步骤是什么?
    • 可爱的橙子 回答:鉴于作业预算的这两个补充方面,有两种制定预算的基本方法: (1)定期预算:在这一预算中,为下一财政年度制订一个随时期推移而改动最少的计划。一般来说,每年度的预期总费用是按月、按要素成本的活动优势分摊在全年中的。这样月“工资”作为预期成本的1/12简单分摊在各个月份上,而销售的季节性波动,要求多一点关注营销和生产成本以及在波动的过程中成本的变化。 (2)连续(滚动)预算:在这一预算中,准备一个试验性的年度计划,其中第一个季度按月份详细准备,二、三季度的计划准备相对较为简略,而第四季度的计划只有一个大概轮廓,每月(或者也许是每季度)该预算都要通过增添下个月(或季度)所要求的详细情况来加以修订,并且加上一个新的月份(季度),以这种方式使计划向前延伸至一年,这种编制预算的程序图顺应环境的变化和一些不确定性因素的影响,是非常理想的。因为它迫使管理人员不论处在当前财政年度的哪一阶段,都要不断为新的一年考虑具体的条件。  定期预算对于处在稳定行业的公司来说常常是令人满意的,因为这些公司可以对计划期间作出相对精确的预测。相反,在更为常见的由消费者需求不确定带来的某些不规则周期活动的情况下,滚动预算具有更大的价值。
    • 装修预算 装饰预算 材料预算 11个月前
  • 3 回答
    • 挂壁式空调拆装方法步骤是什么
    • 可爱的橙子 回答:拆机的第一步是将管路上的制冷剂回收到室外机中。首先接通电源。用遥控器开机,设定制冷状态。待压缩机运转5分钟后,用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上的二次密封帽。用内六角扳手,先关低压液体管(细)的截止阀门,待50秒后低压液体管外表看到结露,再关闭低压气体管(粗)截止阀,同时用遥控器关机。拔下220V电源插头,回收制冷剂工作结束。 制冷剂收到室外机后,用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。室内机挂板多是用水泥钉锤入墙中固定。水泥钉坚硬无比,卸起来要有一定技巧。方法是:用冲子撬开一侧并在冲子底下垫硬物,用锤子敲冲子能让水泥钉松动,这样拆挂板较容易。 卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。先用改锥从室外机上卸下控制线,再上好二次密封帽。一般使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。在拆卸时,高层楼要系好安全带,脚要踩实。若有大风头部必须带安全帽,避免楼上玻璃破碎砸伤自己。使用的扳手要用绳子系在手腕上,同时和用户商量让用户去劝请行人避开,以避免砸伤行人。操作时要谨慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否则后果不堪设想。
    • 挂壁式马桶 挂式空调 挂壁式空调 11个月前