翁荔 | 被浏览283次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-02-23 13:46

    规范就是国家出台的各个行业的标准,高层建筑设计防火规范内容大致为:消防通道的要求、消防栓的设置、消防管道 压力要求,建筑自救系统;高层定义是依据建筑高度27米来分界,其实这样的分配和以前的区别层数来定义就是主要分别。 置于原因,这也是为了避免设计和开放商在层数上的投机取巧和消防救援上的一些要求所制定。高层民用建筑的高度范围为24~100m,跨度比较大。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-22 22:47

    1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。
    2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。
    3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
    4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
    5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
    5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
    5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
    5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
    5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。
    6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
    每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。
    防火墙和楼板

    5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
    7紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
    8防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
    9输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
    穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。
    10管道穿过隔墙、楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。
    11高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙。
    12设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
    13地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。
    电梯和管道
    14电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。
    15电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
    5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
    电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
    16垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内。垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。
    门窗安全
    17防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。
    18防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
    用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。
    常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。
    19设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。
    20在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
    21设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
    屋顶安全问题
    22屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施,并应符合本规范第3.0.2条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火系统。
    23高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构时,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施,其耐火极限不应小于1.00h,或设置自动喷水灭火系统。
    24变形缝构造基层应采用不燃烧材料。
    电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。

    0 评论

  • q747572634 2016-02-22 16:34

    窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃烧材料。当外墙采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
    无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙。
    建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用防火封堵材料封堵。
    高层建筑的室内装修,应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定执行。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 高层住宅设计规范是什么
    • 小嫻_333 回答:我国《住宅设计规范》(GB50096一1999)把7—9层的住宅称为中高层住宅;而把10层从10层以上并设置电梯为主要交通工具的仟宅称为高层住宅。 《高层民用建筑设计防火规范》的要求:在板式住宅中,要注意每部楼梯服务的面积及两部楼梯问的距离;在塔式住宅中,楼梯、电梯核心布局较为紧凑,可以采用一部剪刀楼梯,以取得两个方向的疏散。楼梯位置的选择及与电梯的关系要适当,应与电梯有机地结合成一组,以利相互补充。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 超高层住宅设计规范是什么?
    • tandang 回答:一、结构部分 1.1超长桩、 桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题 1.2深基坑支护 基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。 1.3、高标准人防工程 地下室面积较大,一般会做要求做人防工程,搞不好还会弄个核五级。 1.4、大体积混凝土 一般200多米的超高层,剪力墙厚度都会做到1米以上了,要考虑混凝土浇筑的问题。 1.5、高标号混凝土应用 底层的混凝土标号必然相当高,如何保证强度也是问题。 1.6、型钢混凝土应用 可能要涉及到型钢混凝土的问题,型钢混凝土节点的施工,相对也是比较复杂的。 1.7高层建筑抗风 风荷载取值,按照什么标准,尤其是300米以上部分的抗风设计 1.8超高层顶部位移控制 1.9抗震设计 北京:规范管理超高层建筑抗震设防审查 时间:2007-03-05 09:12   来源:建设部住宅与房地产信息网   阅读: 1038次 从3月1日起,北京新建的高层建筑、体型不规则的建筑等,都必须在项目初步设计阶段,进行抗震专项审查。日前,北京市建委下发通知对此进行了要求。 北京市建委表示,拟建重要建筑项目属于超限高层建筑工程的,其抗震设防应当满足《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》的相关要求,建设单位应当在项目初步设计阶段向该市建委提出专项报告。在接到抗震设防专项审查全部申报材料之日起25个工作日内,市建委负责组织专家委员会提出书面专项审查意见,并将审查结果通知建设单位。对于不符合要求的项目,必须进行修改。 此外,通知还要求,拟建重要建筑项目需要采用的新技术、新工艺、新材料等,如果直接涉及建设工程质量安全、公共安全和人身健康、生命财产安全,且工程建设强制性标准没有规定又没有现行工程建设国家标准、行业标准和地方标准可依的,建设单位应当联合施工单位制定“三新”应用的施工技术方案,并请建设、设计、施工、监理等专家进行论证。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 4 回答
    • 高层住宅设计消防规范是什么?
    • 流绪 回答:你好,谁有超高层住宅设计规范: 一、结构部分 1.1超长桩、 桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题 1.2深基坑支护 基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。 二、建筑 2.1风压与外窗 高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。 2.2消防设计 建筑高度超出250M的民用建筑采用的特别防火要求,要提交国家消防主管部分组织专题切磋论证。超高层建筑产生火警,扑救难度更大,成灾成果重要。在超高层修建防火设计历程中,随时会出现一些新的题目。于是正确运用规范,采取先进的防火技术,保证超高层建筑的防火安宁至关重要。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 11个月前
  • 3 回答
    • 超高层住宅设计有什么规范?
    • 可爱的橙子 回答:一、 超高层建筑的界定:《民用建筑设计通则》GB 50352—2005 3.1.2:建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。 二、 设计规范的详查及详讨: 《民用建筑设计通则》GB 50352—2005 6.4.2: 建筑高度超过100m的超高层民用建筑,应设置避难层(间), 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版):6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。6.1.13.2通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。 6.1.13.4 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。6.1.13.5 避难层应设消防电梯出口。6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟设施。6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。-------关于避难层面 积要求,只规定了公共建筑的为5.00人/m2,但对于住宅没有具体规定,计算超高层住宅避难层面积时,可以按公共建筑的要求, 设计中可考虑空中花园及设备层(一梯两户的布置,45 层的人口计算的话需要大概32 m2的避难空间), 由于有避难层(间)、核心筒,加之内部结构条件等因素,同等条件下, 公摊一定会比高层的高出一 些,相同建筑面积下,使用面积会略低一些。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版): 5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。------- 正常做法是每层都做,所以此条款对造价没 影响。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版):7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。------- 充实 水柱10m跟13m的区别在于水泵的选用;静水压力0.07Mpa 和0.15Mpa的区别在于屋顶消防水箱到顶层的高差, 所以此条款对造价 影响很小。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版): 7.6.1 建筑高度超过100m 的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2 的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅 的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。------- 该条款规定超高层建筑的户门必须为防火门,且前室及裙房要 做自动喷水灭火系统。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版):8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。(建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是建筑着火时最重要的疏散通道,一旦采用的自然排烟方式其效果受到影响时,对整个建筑的人员将受到严重威胁。对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然 排烟措施) -------该条款规定超高层住宅的防烟楼梯间及其前室、 消防 电梯间前室或合用前室必须采用机械排烟。 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98: 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。(建筑高度超过100m 的高层民用建筑…..特级) ------- 该条款规定超高层住宅的火灾报警控 制器和火灾探测器的要求级别为最高级。 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002:4.6.6 高度超过150m的高层建筑结构应具有良好的使用条件,满足舒适度要求,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点最大加速度αmax不应超过表4.6.6的限值。必要时,可通过专门风洞试验结果计算确定顺风向与横风向结构顶点最大加速度αmax,且不应超过表4.6.6的限值------- 该条款规定高度超过150m的高层建筑的舒适性要求,对于150m 以下的高层建筑,只要满足规范要求就能满足舒适性的要求,(150m 的剪力墙结构的建筑顶部位移不会超过150mm,)。 三、 施工难度、成本分析,施工周期的长短:100m和150m建筑的施工难度对于有经验的特级施工企业来说没什么区别,施工时垂直运输的成本会有所增加,如果用滑动脚手架,则脚手架的每平方成本会有所下降,总的来说100m和150m建筑施工成本变化很少;施工周期会按比例相应的有所拉长,由于垂直运输的时间加长,到顶部几层施工的时间相应的会加长1~2天。 四、 总体造价与分析:相对高层住宅而言,超高层住宅设计复杂,对项目设计及管理水平要求严格,因此设计、工程顾问及监理费用可 能增加;配套设施建设费或会因建筑物层数不同而收费基准有异。超高层住宅造价增加主要体现在以下四个方面:项目整体设计与建筑标准;基础及结构;屋面及外立面;机电。根据表示,假设开发商开发一座30层的毛坯房一般造价约2,200元/平方米,如设计为50层超高建筑,经过下列简单测算,其额外造价约:330-545元/平方米,造价增幅约为15%-24%,该数据与我司调研的数据相差不大(120m的超高层比100m的高层造价大约高300元/平方米,140m的超高层比100m的高层造价大约高500元/平方米)。 成本的增加势必使得开发物业销售价格上扬,同时也使得项目开发获取得利润率降低,所以,在开发成本和销售价格不可控的情况下,缩短超高层住宅物业的开发销售周期是保证利润率的一个关键。 五、 使用及运营成本的分析:高层与超高层风压会有一定的区别,但差别不大,从现行的规范看来对高层与超高层(150m以下)的玻璃窗的要求没什么区别,电梯运行不会有差别(速度更快);物业管理费以及各种公摊的费用不会有很明显的增加(是指分到每户的费用,因为总费用是增加了,但分摊的户数多了),甲方在销售期间维持未满入住率时各栋建筑的运营费用会增加,但不会太明显,电费会是最大的增长点,其他的费用相对会少点;高层住宅也会有这个问题。 六、 分期施工对场地的要求很低,现在施工技术已经很先进,这方面可以不考虑,费用也不会有明显的增加,至于后期施工对前期住户的影响是不可避免的,在已有总体规划的前提下,怎么样做会把这种 影响降到最低才是我们要努力的。