装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室外电缆套管埋设要求是什么?

付俊华 | 被浏览3635次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-02-18 20:57

    1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
    1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
    2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。
    2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
    1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
    2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
    3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
    4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
    5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
    3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
    1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
    2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
    4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
    5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
    电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。
    表5.3.5 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)

    3 评论

  • 荣耀vvv 2016-02-18 22:40

    强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。
    埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。
    直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。
    所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。

    2 评论

  • Hzl_8542 2016-02-18 20:11

    室外电缆保护管的埋设的要求:
    1、室外电缆敷设用穿+C-PV线管。
    2、电缆直接埋地敷设,从室外配电室到室内的配电箱全长都用穿保护管,直埋电缆,即直接埋在土壤中,   电缆的铠装金属层,本身可以保护电缆具有防老鼠咬以及一定的抗机械力作用   。
    3、穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 请问电缆套管的的作用是什么?
    • zsysandman 回答:性能: 1、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。 2、管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。 3、耐腐蚀,使用寿命长,可在潮 湿盐碱地带使用。 4、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。 5、内壁光滑,不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。 特点: 1、电缆保护套管具有良好的耐腐蚀,使用寿命长,可在潮 湿盐碱地带使用。 2、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。 3、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。 4、电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。 5、具有良好的抗外界信号干扰性能。 6、内壁光滑,不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。
    • 电缆套管 电缆护套管 继电器的作用是什么 1年以前
  • 4 回答
    • 套管设计规范要求是什么?
    • 神秘 回答:)安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。(2)额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。(3)穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。(4)600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。(5)充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油必须合格。(6)套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。
    • 栏杆规范 照明设计要求 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 10kv高压电缆敷设要求是什么?
    • 桔子的橘 回答:1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。   3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。   5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。   7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。   8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
    • 照明设计要求 10kv电缆 10kv高压开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆施工要求规范是什么
    • No1等 回答:1.准备工作 (1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 (2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 2.路由工程 (1)光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划,尽量避开坑塘、打麦场、加油站等这些潜在的隐患。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 (2)画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号,画出路径施工图,并说明每根电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度,并定出需要留出裕量的长度和位置。这样可有效地利用光缆的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。 (3)两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,避开水塘、河流、沟渠及道路,最好设在电杆或管道出口处,架空光缆接头应落在电杆旁0.5~1m左右,这一工作称为“配盘”。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位置,当光缆发生断点时,便于迅速用仪器找到断点进行维修。 3.光缆敷设 (1)同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号,并分别标明A(红色)、B(绿色)端,不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同,使熔接损耗值达到最小。 (2)架空光缆可用7?2.2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要良好接地,要有防雷、防电措施,并有防震、防风的机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上,离地面最小高度为5m,离房顶最小距离为1.5m。架空光缆的挂式有3种:吊线托挂式、吊线缠绕式与自承式。自承式不用钢绞吊线,光缆下垂,承受风荷力较差,因此常用吊挂式。 (3)架空光缆布放。由于光缆的卷盘长度比电缆长得多,长度可能达几千米,故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150~200kg,光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间,离电杆约20m处,向两反方向架设,先架设前半卷,在把后半卷光缆从盘上放下来,按“8”字型方式放在地上,然后布放。 (4)在光缆布放时,严禁光缆打小圈及折、扭曲,并要配备一定数量的对讲机,“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止背扣的发生,还要注意用力均匀,牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%。另外,架设时,在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责,严禁车辆碾压。架空布放光缆使用滑轮车,在架杆和吊线上预先挂好滑轮(一般每10~20m挂一个滑轮),在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度,减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳,牵引绳系住光缆的牵引头,用一定牵引力让光缆爬上架杆,吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm,挂钩在吊线上的搭扣方向要一致,每根电杆处要有凸型滴水沟,每盘光缆在接头处应留有杆长加3m的余量,以便接续盒地面熔接操作,并且每隔几百米要有一定的盘留。 4.光缆接续 常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,纤芯的颜色按顺序分为本、橙、绿、棕、灰、白、黑、红、黄、紫、粉红、青绿,这称为纤芯颜色的全色谱,有些光缆厂家用“蓝”替换色谱中的某颜色。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一束管中成为一组,这样一根多芯光缆里就可能有好几个束管。正对光缆横截面,把红束管看作光缆的第一束管,顺时针依次为白一、白二、白三……最后一根是绿束管。光纤接续,应遵循的原则是:芯数相等时,相同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。
    • 栏杆规范 照明设计要求 水电安装规范 1年以前