防雷接地施工要求是什么?

束从蕾 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-02-18 11:05

      (1)避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损。(2)瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固。(3)法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物。(4)对于高电压等级的避雷器(座式)应由技术员现场考察,如安装地点是否具备安装条件、中心线及高度是否符合要求、底座是否平稳和垂直、预留孔是否合适、预埋螺栓是否恰当等。

      0 评论

    • YR依然 2016-02-18 11:03

       防雷接地施工要求:

        (1)人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,宜埋设在冻土层以下。水平接地体应挖沟埋设,钢质垂直接地体宜直接打入地沟内,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置,铜质和石墨材料接地体宜挖坑埋设。

        (2)垂直接地体内、水平接地体沟内宜用低电阻率土壤回填并分层夯实。

        (3)接地装置宜采用热镀锌钢质材料。在高土壤电阻率地区,宜采用换土法、降阻剂法或其它技术、新材料降低接地装置的接地电阻。

        (4)钢质接地装置宜采用焊接连接,其搭接长度应符合下列规定:

        A、扁钢与扁钢塔接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

        B、圆钢与圆钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

        C、圆钢与扁钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

        D、扁钢与圆钢与钢管、角钢相互焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;

        E、焊接部位应做防腐处理。

        (5)铜质接地装置应采用焊接或熔接,钢质 和铜质接地装置之间连接应采用熔接或用搪锌后螺栓连接,连接部位应作防腐处理。

        (6)接地装置连接应可靠,连接处不应松动、脱焊、接触不良。

        (7)接地装置施工完工后,测试接地电阻值应符合设计要求,隐蔽工程部分由检察验收合格记录。

      0 评论

    • 疾风剑豪 2016-02-18 09:03

      接地与引下线必须做完,支架必须安装完毕。必须脚手架处,脚手架必须搭设完毕。土建结构工程已完。并随结构施工做完预埋件。一般一个工程要是共用电气设备的保护接地、防雷接地、防静电接地,接地电阻要求不大于4Ω。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前