防雷接地施工要求:
(1)人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,宜埋设在冻土层以下。水平接地体应挖沟埋设,钢质垂直接地体宜直接打入地沟内,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置,铜质和石墨材料接地体宜挖坑埋设。
(2)垂直接地体内、水平接地体沟内宜用低电阻率土壤回填并分层夯实。
(3)接地装置宜采用热镀锌钢质材料。在高土壤电阻率地区,宜采用换土法、降阻剂法或其它技术、新材料降低接地装置的接地电阻。
(4)钢质接地装置宜采用焊接连接,其搭接长度应符合下列规定:
A、扁钢与扁钢塔接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
B、圆钢与圆钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
C、圆钢与扁钢塔接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
D、扁钢与圆钢与钢管、角钢相互焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;
E、焊接部位应做防腐处理。
(5)铜质接地装置应采用焊接或熔接,钢质 和铜质接地装置之间连接应采用熔接或用搪锌后螺栓连接,连接部位应作防腐处理。
(6)接地装置连接应可靠,连接处不应松动、脱焊、接触不良。
(7)接地装置施工完工后,测试接地电阻值应符合设计要求,隐蔽工程部分由检察验收合格记录。