ddd_3192 2016-01-20 22:27
1.应该严格按照规范,有些时候不能凭经验,檩条也属于承重结构啊!我感觉只要是外露的承重结构就应该刷,以上为个人意见
2.从消防考虑,檩条必须刷防火涂料的,不过它的厚度和柱子的厚度有区别,我公司柱子是两小时防火,檩条是半小时的,不刷防火涂料,消防上验收不了,就不能做竣工验收,所以不管从哪方面讲,必须刷。
3.a檩条刷不刷防火涂料同防火等级有关,一般2级防火是没有刷的,但一级防火必须刷,比如说一般铸造、机械、机床行业的涂装车间,一般为一级防火,必须刷,所以涂装车间大部分设计成了砼排架结构,屋架和檩条按规定是必须刷的;b.有同志说檩条镀锌对防火有一定作用,其实对防火的作用微乎其微,镀锌只是起到了防腐的作用;c.现场的实际情况是:除非非常专业和负责的钢结构施工队伍,一般情况下不管什么防火等级,基本都没有刷防火涂料。
4.我们设计部,设计的所有檩条都进行刷防火涂料,工程部也严格按照进行的,因为他属于承重结构的一部分,是抵抗屋面荷载,风荷载等的受力构件,出现火灾的话,如屋面首先跨塌,那么室内人员,财物将受损严重.