3条回答
请叫我雷锋 2016-01-19 23:33
施工工艺
1工艺流程
基层清理→测量放线→弹线→砖砌支座→清理杂物→搁置架空隔热板→勾缝
2操作工艺
2.1架空隔热板施工前先将刚性防水层或防水保护层表面清扫干净,并根据架空隔热板的实际尺寸,弹出各支座中心线控制线。邻近女儿墙、反梁处的距离根据架空隔热板尺寸进行适当调整,且架空隔热板距离山墙、女儿墙等处不得小于250 mm。
2.2根据弹好的隔热板铺装线和支座中心线砌筑砖砌墩座,用水泥砂浆砌筑,砂浆强度等级不小于M5.0的,表面抹灰,四周的墩座的抹面应压光压实。
2.3铺设架空板时,应将灰浆刮平,并随时扫干净掉在基层上的浮灰等杂物,以确保架空隔热层内热气流流动畅通。操作时不得损伤已完工的防水层。
2.4架空隔热板铺设应平整、稳固、缝隙宜用水泥砂浆嵌填,并按设计要求设变形缝。
/架空隔热层的高度应按照屋面宽度或坡度的大小变化来确定。若设计无要求,一般在100~300之间为宜。
/当屋面宽度大于10米时,架空隔热层应设置通风屋脊。
/架空隔热层进风口宜设置在当地炎热季节最大频率风向的正压区,出风口宜设置在负压区。
/架空板与山墙或女儿墙之间的距离不小于250,主要是保证屋面胀缩变形的同时,防止堵塞和便于清理杂物。但又不宜过宽,以防降低隔热效果。架空隔热层内的灰浆杂物应清扫干净,以减少空气流动时的阻力。
prettygirl 2016-01-20 15:29
A. 界面处理。处理原有沥青卷材防水屋面,对旧基层氧化物质,浮灰、浮浆、 油垢,凸起疙瘩进行清除,选择配水制草酸溶液刷洗一遍,再用清水冲洗干净。用配制好的PTB界面处理剂,进行滚涂处理,以提高结合面的附着力,与粘结强度。
B. 采用分层铺设。PTB玻化微珠保温胶浆每层厚度为1.5-2cm,并适当压实抹 平。
C. 设置平行线,按需铺厚度用木条每隔1m左右设隔断层,用作厚度标志进行 控制。收缩缝采用预留式切割方式。伸缩缝单块面积不大于20-25m2 ,缝宽不小于2cm在切割伸缩缝时,切割深度不大于保温厚度的五分之二。
D. 灌住伸缩缝:采用配制好的PTB高弹性胶浆,灌注压实抹平。
E. 每层需铺后应用刮尺刮平,滚筒压实,直至铺压到设计厚度为止,铺压时不 得重压,以影响保温效果,压实的程度与厚度应经实验确定。
F. 抹面裂砂浆施工。压入网格布,保温隔热浆料实干后,抹抗裂砂浆厚度控制在3-5mm左右,用铁抹子将网格布压入抗裂砂浆内,网格砂浆饱满度要求达到100%,网格布搭接宽度不小于50mm,网格布的边缘严禁干搭接,必须嵌在抗裂砂浆中。阴角出网格布要压搓搭接>=50mm,阳角处应搭接100mm,搭接处网眼砂浆饱满度两层要求达到100%,同时要抹平,找直保证边边角的重直及方正。
G. 按屋面防水层面积确定伸缩缝位置,并确定隔热层厚度的标准基位,用抹刀 搓平保温层浆料。