装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

如何选用室外埋地给水管?

李奎泽 | 被浏览1103次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-13 10:36

    选用室外埋地管的方法:1、管径80mm及其以内的采用PP-R热水给水管,热熔连接;2、管径100mm及其以上的采用HDPE热水给水管,电热熔连接或热熔连接;3、管径100mm及其以上的也可采用衬塑热镀锌钢管,沟槽连接或法兰连接。

    2 评论

  • 哎哟喂哟 2016-01-12 22:38

      一、室外埋地生活热水管:1、管径80mm及其以内的采用PP-R热水给水管,热熔连接;2、管径100mm及其以上的采用HDPE热水给水管,电热熔连接或热熔连接;3、管径100mm及其以上的也可采用衬塑热镀锌钢管,沟槽连接或法兰连接,法兰垫采用耐高温金属垫片,沟槽的密封圈与给水铸铁管的密封圈要求不同,必须得耐高温。

      二、室外埋地采暖热水管:供回水均采用无缝钢管。

      三、埋地管的保温及保护层:要求防水、防腐,保护层要求有一定的强度。

    0 评论

  • 米多奇hq 2016-01-12 22:16

    埋地管道的管材,应具有耐腐蚀性和能承受相应地面荷载的能力。当DN>75时可采用的是给水铸铁管、球墨铸铁管、给水塑料管和复合管;当DN<75时,可采用给水塑料管、复合管或可靠防腐处理的钢管、热镀锌钢管。PP-R管不用于室外。

    希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 水电预埋管是怎么预埋的?有什么注意事项?
    • ww1503592 回答:水电预埋做法及注意事项 一. 钢管预埋要求做法: ○ 1.线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 ○ 2.钢管,配管敷设工程严禁使用塑料和木制品盒。 ○ 3.管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑。 ○ 4.管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的 距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 ○ 5.管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。 ○ 6.揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 ○ 7.套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套 管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。 ○ 8.管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 ○ 9.管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒。 ○ 10.多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 ○ 11.管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前
  • 5 回答
    • 地埋管施工工艺是什么
    • du845968102 回答:普通家装工程 连接好 直接铺设填充层就可以了 工装领域 可以预制管道井(沟) 再铺设管道 最后上方铺设遮盖物 另一种是直埋 也是预先设置管道井(沟) 铺设管道 然后直接用填充物填充 这种直埋的方式应注意填充物不能损坏管道 以管道周边以细沙等物质为宜 连接方式上现在多采用热融连接.
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前
  • 5 回答
    • 地埋管的价格是怎样的
    • YR依然 回答:  地埋管的市场价格一般是40元到100元左右一米,个人建议大家在购买地埋管的时候要注意:   1) 应要求厂家提供管子阻力计算用的图、表或相应的数据。   2) 能按用户要求的管子长度,成捆供应,以减少埋管接头数量。   3) 选用管子时注意管子的外径、内径及厚度。一般塑料管规格为:52.7mm,即1/2"(φ20×2,di=16);19.05mm,即3/4"(φ25×2.3,di=20.4);25.4mm,即1"(φ32×2.9,di=26.2);31.75mm,即1/1/4"(φ40×3.7,di=32.6);38.1mm,即1/1/2"(φ50×4.6,di=40.8);50.8mm,即2"(φ63×5.8,di=51.4)。   4) 了解制造商提供管子所属的“管子体系”,该管子是由何种树脂制作而成,抵抗环境应力致裂的能力,有关管子材料说明和安装方法。   5) 应选择导热系数大,流动阻力小,热膨胀性好,工作压力符合系统要求,工作温度-20~70℃,售价相应较低的管材。   6) 在保证要求情况下,选择的管材管壁尽量薄,配套用管件不应选择金属的,最好选用相同材料或工程塑料尼龙等材料制造的管件。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消防管能不能埋地?
    • 我就是我d 回答:很多时候设计在户内的管道,如果如无采暖设施,一般会设计埋地敷设,这个在工程中很常见,但是住宅楼不会设计在住户家里面埋地敷设,因为钢管使用寿命有限,维修不方便,最多会从草厦子经过。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前
  • 3 回答
    • 消防给水管道选用什么材质好
    • 可爱的橙子 回答:室管道管材一般选用的管材有三种: 第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。 第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。 第三类是塑料管,如PB、PP-R。
    • 管道 暖气管道 给水管材 1年以前