装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电开关和断路器有什么区别?

杨霞 | 被浏览398次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-01-10 22:06

    1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
    2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-10 12:15

    漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。

    断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

    断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-01-09 23:56

    漏电保护器是漏电保护用的,人触摸到带电体会跳闸,确保人身安全,是漏电保护器的主要功能;家电如果绝缘不好漏电到外壳上,漏电保护器也会跳闸,避免人体触摸触电。
    漏电保护器对电流有通断作用,可以切断负荷电流,不能切断短路电流,没有过负荷保护和短路保护功能。

    空气开关对电流有通断作用,可以切断负荷电流、过负荷电流、短路电流,主要用作过负荷保护和短路保护。

    漏电断路器(漏电空气开关)把漏电保护器和空气开关的功能集中在一起,同时具备电流通断功能、漏电保护功能、过负荷保护和短路保护功能。

    空气开关一般用于工业,漏电保护器/断路器常用与民用及家庭用电。

    家里的灯和电视等电器不停闪,可能的原因:
    1 电压不稳定,在农村或者偏远地区比较常见,因为三级负荷供电质量本来就不好,如果有人用大功率用电器,那就会造成电压不稳定,如果灯闪的同时又比较暗,那很可能就是这个原因了。
    2 接触不良,电灯泡比较容易出现这种情况,卸下来重新装上就行了,而按你说的电视也闪,那这条原因几乎可以排除了。
    3 线路有漏电,如果是雨天,这个问题就容易出现,有漏电线路中就会有不稳定的电流,如果装有漏电保护器,漏电保护器就会动作,灯就不可能会亮,所以,如果不是漏电保护坏了,那就不会是这个原因了。
    第一个原因是最有可能的,本人的一点愚见,望斟酌。。。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空气开关和漏电断路器的区别是什么
    • kitty1235 回答:漏电断路器与空气开关对于很多人来说都很难区分,因为两者十分相似,但是他们的不同之处除了从事这行的专业人士很少有人知道,既然如此中国电器交易网就邀请专家为大家做一个特辑—如何区分漏电断路器与空气开关。 >02 首先先要让大家回顾一下何为空气开关、何为漏电开关: 1、中国电器交易网在以前的报道中介绍过空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。 >03 2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。 漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。 >04 3、漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外中国电器交易网了解到,漏电断路器与空气开关动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。
    • 断路器 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 断路器与漏电保护器区别有哪些?
    • ljr677810 回答:  漏电保护器原理: 所谓漏电就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。根据这个原理设计漏电保护。漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,并通过控制部分,迅速切断开关(跳闸)。保护漏电流在30mA以下。 空气开关原理: 空气开关就是过载保护,当回路电流超过规定负载,空气开关自动短路(跳闸)。空气开关一般有单独“火”线接入保护,也有“火”“零”接入同时保护。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器和漏电断路器的区别是什么?
    • memedaxpg 回答:1、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流) 2、断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,
    • 漏电 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器和漏电断路器的区别?
    • 可爱的橙子 回答:漏电断路器和漏电保护器的相同点和不同点: 相同点:两者都具有检测元件,比较放大元件和执行元件。即具有检测和判断漏电功能、同时具有切断主电路的功能。 不同点:前者还具有其他保护功能,如欠压保护,过负荷保护,短路保护等。所以其断路能力较大。
    • 漏电 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 断路器与漏电保护器有哪些区别?
    • ag123456 回答:漏电保护断路器是在断路器的基础上增加了一个漏电保护脱扣器,国产的DZ47型断路器与DZ47LE漏电保护断路器外形就是左右方向的宽度尺寸增加了,后来参照ABB,西门子和施耐德的产品外观,把漏电保护脱扣器做的更小了,新型的漏电保护断路器与断路器在外形上差别就很小了,空气开关就是断路器,断路器最早叫空气开关,后来国标与国际技术标准接轨,相应的技术术语改成了断路器(breaker)。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前