装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下水管要如何检测?

黄优璇 | 被浏览537次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-01-09 17:22

    1、收集管线资料
      收集需要检测管线的图纸资料和用水量资料,企业安排熟悉管线位置的技术人员现场指出该管线的相关信息。
      2、区域管网环境调查
      管网环境调查的目的是充分了解现场情况,为下一步漏水检测工作的施工安排、方法选择等做好准备,它包括管网环境调查,附属设备情况调查,用水情况调查和排水情况调查等。
      (1)管网环境调查:①供水压力;②管道材质;③管道路面。
      (2)附属设备调查:调查区域内井、表、阀、栓,并对以上附属物都进行漏水初步调查。
      (3)排水情况调查:对管网附近的排水管道及电缆等所有涉及的地下构筑物均作详细调查。
      3、漏水详查
      在工作区内,日间对区域内的消火栓、阀门、水表及明管进行100%直接听音,以听取从漏水点传播至管道构筑物的声波,发现漏水异常。发现异常后均作详细记录,记录内容包括:外业编号、位置、异常性质、异常状况及解释等。
      4、音听检测
      在调查区域的管路上方,用漏水探知机按“S”型路线沿管道走向以间隔0.5~1.0m进行音。
      作业实施在用水量相对稳定,周围环境相对安静的时间段。
      调查埋设于路面下的管道漏水状况,在可能漏水的地面上做好标识。
      a. 在异常处做“米”字型剖面探测
      b. 路面听音率100%,声音异常查明率100%
      c. 异常点及周围环境做详细记录
      d. 路面听音同时应辅助阀栓听音及环境调查
      5、漏水点确认及漏水点定位
      对已经发现的漏水异常或区域,组织技术水平较高、经验丰富的人员进行异常判断,排除异常干扰,确认是否属于漏水异常。若为漏水异常时,再对漏水点进行准确定位。
      对漏水点进行准确定位,是一项综合且复杂的工作。需综合利用地面音强及音频探测、管道音强及管道近距离音强音频探测等多种方法,综合分析阀栓检测,路面检测,相关检测等多种检测方法的结果,最终确认漏水点准确位置。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-01-09 15:07

    1.首先,要关闭总水闸。然后,用软管固定在冷热水管的两端。
    2.同时,把仪器的一端固定在同一空间的另一根水管上。
    3.在使用仪器时,要拧好每一处接口,不能漏气,这样测得的水压才准确。
    4.一切就绪,就可以准备加压进行测试了。
    5.将水压提高,测试水管的承压量,看是否出现水管渗漏现象。
    6.检测师把水压打高,按照通俗的说法,这个时候水压是8斤。
    7.检查各处水管,看看是否有渗水、漏水现象。
    8.检测师用手摸摸水管,看有没有滴水。整个测水压过程需要30分钟,如果没有出现渗水漏水现象,就说明管道没有问题。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-08 21:02

    可以使用LA-1012网络测试仪。它可以测量到地下墙下2米的电缆,也可以测量到0.04米下的电压。特别是对短路的地方有高灵敏度。
      LA-1012电缆探测仪是一款专业测量电缆线的仪表,其双注塑外壳大大提高了其安全性和方便性,通过了CATIII,EN61010-1和600V等国际安全认证。
      LA-1012可用于查找墙壁中的电线,查找电缆中的短路或断线点,检测与断路器相连的电气引出线,跟踪地下电缆,检测地暖中的短路,跟踪金属水管和暖气管等。可应用于电气设备的安装和故障诊断。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下水管漏水检测仪要怎么操作
    • 亮123 回答:你好,地下水管漏水检测仪要操作如下: 1) 预定位:为了判断漏水点的大概范围,选择管道的暴露点如水表、阀门、消防栓等,把声音传感器放到这些点可以测到明显的信息。 2) 初步定位:用粉笔将预估漏水管线走向做出路线标志。沿管线位置,将拾音器置于地上,监听地下管道的漏水声音。听测方式为沿着漏水管道走向以间距50-70cm左右听测一次,作“S”形搜索,逐点听测比较。
    • 检测仪 漏水检测仪 地下水管漏水 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间地下水管漏水要怎么办
    • Lin_4987 回答:卫生间水管漏水处理第一步:找准漏水的地方。漏水总会有一个源头吧,一般水管都是嵌在墙里面的,当水管漏水时,墙面被沁湿,但是还是能看漏水的地方在什么地方。水是从上往下,所以顺着墙壁的湿痕一路寻去,还是能找到漏水的水管的。 卫生间水管漏水处理第二步:标记漏水的水管。如果说水管确实在墙里面,那么就要请工人来打孔,开墙。如果水管漏水是在墙体外面,就好办。查看水管是什么材料的。如塑料,钢材,PV等等。 卫生间水管漏水处理第三步:防水带。这个可以去五金店买,很便宜的。在漏水的水管外面先用防水带(也称防水纸)裹上几层,然后用泡沫胶再在外面裹上一层,然后再在泡沫胶的外面用防水纸裹上,然后再在防水纸外面一层用泡沫胶裹上,最后打上玻璃胶就OK啦!
    • 卫生间漏水 水管接头漏水怎么办 地下水管漏水 1年以前
  • 3 回答
    • 怎样检测水管漏水?
    • axiba 回答:你好: 以下是我所了解的信息。 首先,要关闭总水闸。然后,用软管固定在冷热水管的两端。 >02同时,把仪器的一端固定在同一空间的另一根水管上。 >03师在使用仪器时,要拧好每一处接口,不能漏气,这样测得的水压才准确。 >04一切就绪,就可以准备加压进行测试了。 >05将水压提高,测试水管的承压量,看是否出现水管渗漏现象。 >06检测师把水压打高,按照通俗的说法,这个时候水压是8斤。 >07检查各处水管,看看是否有渗水、漏水现象。 >08检测师用手摸摸水管,看有没有滴水。整个测水压过程需要30分钟,如果没有出现渗水漏水现象,就说明管道没有问题。
    • 漏水检测仪 水管接头漏水怎么办 管道漏水检测 1年以前
  • 4 回答
    • 请问水管漏水检测仪器的用途是什么
    • 荣耀vvv 回答:供水管道产生漏水时,喷出管道的水与漏口摩擦,以及与周围介质等撞击,会发生不同频率的振动,供热管道查漏仪,由此产生漏水声。在管道破损处,水漏损时会构成声波并以正弦曲线的方法向管道两侧流传,并引起管道振动,同时,在决裂处急速喷出的水流,冲击管道周围的介质,从而产生存在特别频率的漏水音,由四周介质及管道传布到地面。查明供水管网中的漏水点,个别用探测漏水点的漏水声法,这就是检漏的根本原理。漏水声的品种通常可分为三种: ①漏口摩擦声:是指喷出管道的水与漏口摩擦产生的声音,其频率通常为300~2500Hz,并沿管道向远方传播,传播间隔通常与水压﹑管材﹑管径﹑接口﹑漏口外形大小等有关。在必定范畴内,可在闸门﹑消火栓等裸露点听测到漏水声。 ②水头撞击声:是指喷出管道的水与周围介质撞击产生的声音,并以漏斗情势通过泥土向地面扩散,在地面可用检漏仪或听音杆听测到,其频率通常为100~1500   Hz之间。自来水漏水检测仪 ③介质摩擦声:是指喷出管道的水带动周围粒子(如土粒,沙粒等)彼此碰撞摩擦产生的声音,其频率较低,当把听音杆插到地下漏点邻近时,可听测到,这为漏点终极确认供给了根据。 当初常用检漏装备就是捕获这三种声音,对漏点进行准确定位。
    • 漏水检测仪 水管接头漏水怎么办 管道漏水检测 1年以前