装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

高分子防水涂膜施工工艺如何

宁幼彤 | 被浏览318次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-01-11 16:20

    1、聚合物防水防水涂料(JS),属于有机防水涂料,水泥基渗透结晶型防水材料属于无机涂料,抽样检验批量不一样,你没说明白,请自己对照选择。
    2、防水涂料进场抽样检验:
    a、屋面防水工程:合成高分子涂料、高聚物改性沥青防水涂料,每10t为一批,不足10t按一批抽样。JS可能参照此条,屋面不用水泥基渗透结晶防水材料。
    b、地下防水工程:有机防水涂料(JS),每5t为一批,不足5t按一批抽样;无机防水涂料(渗透结晶材料),每10t为一批,不足10t按一批抽样。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-09 22:20

    1. 施工前应将基层清理干净,并铲除异物,缺棱掉角处以水泥砂浆修补,局部蜂窝麻面及凹坑应用膨胀砂浆抹平。处理后的基层应平整,表面不得疏松、起砂起皮。
    2. 做好基层节点附加层和排水集中部位的处理。基层转角部位均应做成圆弧或八字角,圆弧半径不小于20mm,八字角长度在80~100mm即可。
    3. 为了保证施工质量,在铺贴卷材前应保证基层的充分干燥,检验方法为:将1m2卷材平铺在基层上,静置3~4h掀开检查,在基层覆盖处与卷材上未见水印即符合要求。
    4. 卷材的铺贴方向应顺坡度由低到高进行铺贴,平、立面交接处先平后立。铺设时先预放卷材5~10m,找正方向,调准粘结面,在卷材中间处固定好位置,从一端卷至固定处,将粘结剂均匀涂洒在卷材对应的基面上,用刮板刮到3mm左右,同时滚好卷材,用刮板轻刮卷材表面,排除粘结层内的空气和多余胶浆,按同样方法铺设卷材另一端,即卷材整幅铺设完毕。铺设下幅方法相同,但要求卷材搭接长度不能小于100mm。相邻两幅卷材短边搭接应相互错开1/3—1/2幅宽,且不得垂直铺贴。卷材与基面的粘接率要达到95%,不得有大面积空鼓。
    5. 当铺贴卷材时,要自然铺贴,不可使用不均衡的拉力施与任何角度上,以免破坏卷材对基层伸缩或开裂变形的适应力。
    6. 卷材搭接要粘贴严密,并应在接头处采取封闭措施。搭接部位用沾有配套溶剂的回丝擦洗,待溶剂基本挥发后,用卷材搭接胶粘剂涂刷接缝的两面,边涂边加力将搭接缝粘牢、压平,最后用搭接胶将卷材接缝口封涂处理,其封涂宽度不小于10mm。也可根据设计要求在卷材搭接部位增加外附加层,以提高搭接部位的加强效果。
    7. 卷材的收头处和较难处理的特殊部位应用强度高和弹性好的胶粘剂封实。可考虑采用双组分聚氨酯防水涂料封边处理,宽度100mm。所有接缝处均要涂刷一层水泥浆将其封严。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-09 10:57

    1.4.6.1 工艺流程
    1.4.6.2 操作工艺
    (1)涂刷前的准备工作
    1)基层干燥程序要求
    基层的检查、清理、修整应符合要求。基层的干燥程度应视涂料特性而定,为水乳型时,基层干燥程度可适当放宽;为溶剂型时,基层必须干燥。
    2)配料的搅拌
    采用双组分涂料时,每份涂料在配料前必须先搅匀。配料应根据材料生产厂家提供的配合比现场配制,严禁任意改变配合比。配料时要求计量准确(过秤),主剂和固化剂的混合偏差不得大于5%。涂料的搅拌配料先放入搅拌容器或电动搅拌内,然后放入固化剂,并立即开始搅拌。搅拌简应选用圆的铁桶,以便搅拌均匀。采用人工搅拌时,要注意将材料上下、前后、左右及各个角落都充分搅匀,搅拌时间一般在3~5min。掺入固化剂的材料应在规定时间使用完毕。搅拌的混合料以颜色均匀一致为标准。
    3)涂层厚度控制试验
    涂膜防水施工前,必须根据设计要求的涂膜厚度及涂料的含固量确定(计算)每平方米涂料用量及每道涂刷的用量以及需要涂刷的遍数。如一布涂,即先涂底层,铺加胎体增强材料,再涂面层,施工时就要按试验用量,每道涂层分几遍涂刷,而且面层最少应涂刷2 遍以上。合成高分子涂料还要保证涂层达到l mm 厚才可铺设胎体增强材料,以有效地、准确地控制涂膜层厚度,从而保证施工质量。
    4)涂刷间隔时间实验
    (1) 涂刷防水涂料前必须根据其表干和实干时间确定每遍涂刷的涂料用量和间隔时间。
    喷涂(刷)基层处理剂
    涂(刷)基层处理剂时,应用刷子用力薄涂,使涂料尽量刷进基层表面毛细孔中,并将基层可能留下的少量灰尘等无机杂质,像填充料一样混入基层处理剂中,使之与基层牢固结合。
    (3)涂料涂(刷)可采用棕刷、长柄刷、橡胶刮板、圆滚刷等进行人工涂布,也可采用机械喷涂。涂布立面最好采用醮涂法,涂刷应均匀一致。涂刷平面部位倒料时要注意控制涂料的均匀倒洒,避免造成涂料难以刷开、厚薄不匀现象。前一遍涂层干燥后应将涂层上的灰尘、杂质清理干净后再进行后一遍涂层的涂刷。每层涂料涂布应分条进行,分条进行时,每条宽度应与胎体增强材料宽度相一致,每次涂布前,应严格检查前遍涂层的缺陷和问题,并立即进行修补后,方可再涂布后遍涂层。地下工程结构有高低差时,在平面上的涂刷应按“先高后低.、先远后近”的原则涂刷。立面则由上而下,先转角及特殊应加强部位,再涂大面。同层涂层的相互搭接宽度宜为30~50mm。涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将接槎处表面处理干净。
    (4)胎体增强材料可以是单一品种的,也可采用玻纤布和聚酯毡混合使用。如果混用时,
    一般下层采用聚酯毡,上层采用玻纤布。两层以上的胎体增强材料可以是单一品种的,也可采用玻纤布和聚酯毡混合使用。如果混用时,一般下层采用聚酯毡,上层采用玻纤布。
    胎体增强材料铺设后,应严格检查表面是否有缺陷或搭接不足等现象。如发现上述情况,应及时修补完整,使它形成一个完整的防水层。
    (5)收头处理
    为防止收头部位出现翘边现象,所有收头均应密封材料压迫,压迫宽度不得小于10mm。收头处的胎体增强材料应裁剪整齐,如有凹槽时应压入凸槽内,不得出现翘边、皱折、露白等现象,否则应先进行处理后再涂封密封材料。
    涂膜保护层施工
    涂胶施工完毕后,经检查合格后,应立即进行保护层的施工,及时防水层免受损伤。保护层材料的选择应根据设计要求及所用防水涂料的特性而定。
    1.4.6.3 防水涂料施工注意事项
    (1)涂膜防水层的基层一经发现出现有强度不足引起的裂缝应立刻进行修补,凹凸处也应修理平整。基层干燥程度仍应符合所用防水涂料的要求方可施工。
    (2)配料要准确,搅拌要充分、均匀。双组分防水涂料操作时必须做到各组分的容器、搅拌棒,取料勺等不得混用,以免产生凝胶。
    (3)节点的密封处理、附加增强层的施工应达到要求。
    (4)控制胎体增强材料铺设的时机、位置,铺设时要做到平整、无皱折、无翘边,搭接
    准确;胎体增强材料上面涂刷涂料时,涂料应浸透胎体,覆盖完全,不得有胎体外露现象。
    (5)严格控制防水涂膜层的厚度和分遍涂刷厚度及间隔时间。涂刷应厚薄均匀、表面平整。
    (6)防水涂料施工后,应尽快进行保护层施工,在平面部位的防水涂层,应经一定自然养护期后方可上人行走或作业。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是合成高分子防水涂膜
    • 森深不见鹿 回答:1、聚合物防水防水涂料(JS),属于有机防水涂料,水泥基渗透结晶型防水材料属于无机涂料,抽样检验批量不一样,你没说明白,请自己对照选择。2、防水涂料进场抽样检验:a、屋面防水工程:合成高分子涂料、高聚物改性沥青防水涂料,每10t为一批,不足10t按一批抽样。JS可能参照此条,屋面不用水泥基渗透结晶防水材料。b、地下防水工程:有机防水涂料(JS),每5t为一批,不足5t按一批抽样;无机防水涂料(渗透结晶材料),每10t为一批,不足10t按一批抽样。
    • 合成石 高分子门 美涂士漆 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室涂膜防水施工工艺是怎样的
    • 可爱的橙子 回答:交底提要:地下卷材防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、施工准备 (一)材料要求 1、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。应有质量认证、出厂合格证及复试合格报告。 2、底胶:聚氨脂底胶(相当于冷底子油汾甲、乙组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。 3、CX--404胶:用于基层及卷材粘结,为黄色混浊胶体。 4、聚氨脂涂膜材料:用于复杂部位增补密封处理,分甲、乙组份。 5、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。 6、聚氨脂嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。 7、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。 (二)作业条件 1、地下防水层施工,在地下水位较高的条件下,铺贴防水层前应做好降低地下水位和排水处理,地下水位降至防水层底标高30cm以下,并保持到防水层施工完。 2、铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等。 3、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。 4、防水层所用卷材、基层处理剂、二甲苯等均属易燃品,应单独存放,远离火源,操作时应通风,并有足够的照明。 二、质量要求 (一)主控项目 l、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 2、卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。 (二)一般项目 1)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。 2)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。 4)卷材搭接宽度的允许偏差为:-1Omm。 三、工艺流程 配制 涂刷底胶 复杂部位增补处理 铺贴卷材 卷材收头粘结 细部处理 蓄水试验 做保护层 四、操作工艺 涂刷底胶前应将尘土杂物清扫干净。 (一)配制底胶 将聚氨酯防水涂模材料按甲:乙:二甲苯为1:1.5:3比例配合搅拌均匀,配制好后即可进行涂刷。 (二)涂刷底胶 将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不粘手时可进行下道工序。 (三)复杂部位增补处理(相当于附加层) l、增补剂配制:将聚氨酯防水材料按甲:乙组份以l:1.5比例(重量比)配合搅拌均匀,即可进行涂刷,配制量按需要确定,不宜过多,防止其固化。 2、配置好后用毛刷在管根、地漏、伸缩缝等处均匀涂刷,作好附加层,厚度宜为2mm,待其固化后即可进行下道工序。 (四)铺贴卷材防水层 1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。 2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将CX--404胶均匀涂刷在卷材表面,接头处lOcm不涂,待404胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用。 3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷CX--404胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。 4、铺贴时将已涂好CX--404胶的卷材穿人中30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材从一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉得过紧,不要出现皱摺。 5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。 6、铺贴完后用30kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍排除气泡。 (五)接头处理 卷材接头用丁基粘结剂粘结,先将A、B两组份材料按1:l配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥约30分钟后即可进行粘结。粘结好后接头处不许有皱摺、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。 (六)卷材末端收头 为使卷材收头粘接牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密后,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天大风天施工,冬季施工的环境应不低于5℃。 (七)防水层细部构造处理 l、采用外防外贴法时,应先铺贴平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接。之后砌保护墙,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补一下局部损坏才可继续施工。此时卷材用错槎搭接,上层卷材盖过下层卷材不小于15cm。 2、采用外防内贴法施工时,应先铺贴平面,后铺贴立面,铺立面时,先贴转角,后贴大面,贴完后应做好保护层,并确保保护层与立面卷材粘接牢固。 (八)应注意的质量问题 l、空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干,含水率大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。 2、渗漏:多发生在管根、地漏、变形缝等处,伸缩缝没有断开,产生防水层撕裂,其他部位由于粘结不牢,卷材松动或衬垫不严有空隙等均有可能产生渗漏,施工中应加强检查,认真操作。
    • 美涂士漆 地下室防水 改性沥青防水卷材施工工艺 1年以前
  • 4 回答
    • mbpp高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺是怎样的?
    • 传馥 回答:mbpp高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺施工技术 ,我不是很清楚,但是我了解高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺施工技术。 宏昌高分子自粘胶膜防水卷材是以SBS改性剂为主,并掺入增塑剂、增粘剂及填充资料,聚乙烯膜、铝箔为上外表资料或无外表掩盖资料(双面冷自粘),底外表或上下外表掩盖涂硅阻隔防粘资料制成。具有柔韧性和延展性,习惯底层因应力发生变形的能力强,fsjcgs1施工便利、安全、环保。 其预铺施工技术一般包括:防水层、隔离层、找平层、结构层,刚性防水屋面应尽量采用结构找坡。隔离层位于防水层与结构层之间,设置其作用是使刚性防水层与结构层之间不黏结到一起,这样就可大大减少结构层变形对刚性防水层的影响,同时,刚性防水层可以自由伸缩,减少了裂缝的出现。 其铺贴方法有两种:反粘施工方案与湿铺法,而比较常用的方法是湿铺法,是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材,用水泥凝胶(素水泥浆)与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程,特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。
    • 自粘卷材 自粘性防水卷材 改性沥青防水卷材施工工艺 3个月前
  • 3 回答
    • 涂膜防水施工工艺有谁比较了解?
    • 灯泡大怪兽 回答:施工工艺 基层表面检查、清理、局部修补→涂刷JS防水涂料底涂→阴角、阳角等部位做加强处理→涂刷JS防水涂料第一遍→铺贴无纺布一道→涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍→竣工验收。在坡面上,无纺布的长边应垂直于排水方向,且沿排水的反方向顺序铺贴;在转角处和立面上,无纺布应自下而上进行铺贴。大面积施工JS涂料时,无纺布粘贴前,在敷设部位预放无纺布5m~10m,找正方向,在中间处固定,然后卷起,将制好的JS防水涂料底涂涂刷一遍,待底涂初凝后及时铺贴布。施工人员应细心,涂JS底料厚度要均匀。无纺布应粘牢无空鼓、皱褶,粘贴面积应达到85%以上。无纺布采用JS涂料粘贴无纺布。剪力墙防水自下而上施工。 施工方法及要求 (1)基层必须平整,表面有强度,不得有松散、裂缝、空鼓、起砂、凹坑等缺陷,并清理干净。 (2)涂刷JS防水涂料的底涂配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶14。配料搅拌均匀,不得有干粉颗粒。涂刷要均匀,不得有漏涂、多涂现象,杜绝流坠。 (3)JS防水涂料施工前应先对阴阳角等局部做附加层进行加强处理,附加层宽度500mm,每边250mm。 (4)涂刷JS防水涂料第一遍,材料配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶0.2。涂刷要均匀、致密。JS涂料要求与基层黏结牢固,无空鼓、起皮、开裂等现象。 (5)铺贴无纺布一遍,不得有空鼓、翘边现象,长边搭接不小于70mm~100mm,短边搭接不小于100mm~150mm。 (6)涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍,材料配比为m(液料)∶m(粉料)∶m(水)=10∶7∶0.2。涂刷应均匀、致密,每遍涂刷方向应互相垂直,实现防水涂料厚度,成品涂刷厚度为1.2mm~1.5mm。 (7)检查修补:施工完成后,待JS防水涂料结膜后及时对防水层进行检查,采用小刀裁割小块,实际测量防水层厚度。按100m2检查一处,对涂膜厚度达不到要求的增加涂刷遍数,直到达到厚度,达到厚度以后方可验收。 (8)细部做法:所有转角和复杂部位均应铺贴附加层。平立面交接处附加层做法见图1。 质量要求 按《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002的规定,涂膜应黏结牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱褶等缺陷。JS涂膜与基层及其他防水设防粘贴面积不应少于85%,接缝粘贴面积应在95%以上。 质量保证 (1)为保证工程质量与进度,开工前对操作人员进行质量管理教育,强调施工质量的重要性,工程质量严格执行“三检”制度。首先要在施工小组内实行自检制度,当工人在施工操作或完成一道工序时,要随时认真地对其操作按工艺、技术规程要求进行自检,严格按照施工方案来施工。其次,施工小组应对上道工序或分项工程进行交接检查,严把质量关,对工程质量进行全面监控,发现问题,及时返工,坚决杜绝质量问题 (2)防水施工过程中,施工人员应穿软底鞋,施工中不能有尖物接触防水层,如推车脚、铁锹、沙砾等。 (3)在浇筑混凝土保护层前的整个施工过程中,不允许穿钉子鞋的人员进入施工现场,严禁在防水层上面推小车,以免破坏防水层。 (4)各道防水层严禁在雨天施工。 成品保护 (1)每次用完施工机具后,应清理干净,以便重复使用。 (2)防水层应避免与矿物油、凡士林、动植物油等接触。 (3)JS防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。
    • 美涂士漆 浴霸谁安装 改性沥青防水卷材施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是高分子防水涂膜?
    • 家和往事兴 回答:高分子防水涂料是指以合成橡胶或合成树脂为成膜物质制成的单组分或多组分的防水涂料,并逐渐成为防水涂料的主流产品。用于Ⅰ、Ⅱ级屋面防水设防中的一道防水或单独用于Ⅲ级屋面防水设防;在地下防水工程中,用作1、2级防水设防的一道防水或在3级防水设防中单独使用。涂膜耐水性、耐碱性、抗紫外线能力强,具有较高的断裂延伸率,拉伸强度和自动修复功能。
    • 防水 高分子门 美涂士漆 1年以前