      注意事项一:风机的型号以及规格等参数不符合设计的要求
      风机的型号以及规格等参数不符合设计的要求将造成安装上的困难和使用效果达不到设计的要求。例如,所选用的风量和全压虽符合设计要求,但是风机风口方向不正确,将与系统无法连接。
      产生的原因主要在于设备订货时未能遵守设计提出的要求,按规定的风机型号和规格内容认真填写。


      注意事项二:风机安装的允许偏差不符合要求
      风机安装允许的偏差包括:中心线平面位移、标高、传动带轮轮宽中心平面位移、传动轴水平度、联轴器两轴心径向位移等等,其允许偏差在一定给的范围之内。
      风机安装的偏差超过允许范围是不符合施工质量验收规范要求的,不予交工验收。其主要的后果除增大运转噪音和运转电流以外,还将降低设备的使用寿命。
      允许产生偏差的原因主要是未按照规范的要求为风机安装创造必要的条件,安装就位后又未认真调整。安装风机前除了进行开箱检查按设计要求核对风机名称、型号、机号、传动方式、旋转方向以及风口位置外,在检查风机的外观,符合要求后即可按照相关标准进行安装。


      注意事项三:现场组装的轴流风机叶片角度不一致
      轴流风机的风压和风量的大小取决于风机叶片的角度。如在现场组装叶片时,各叶片的角度不符合设备技术文件的规定,将影响风机的出风口风压以及风量。叶片角度组装的不一致,将造成风机运转产生脉动现象。
      叶片组装不一致产生的主要原因在于未按照相关技术文件的要求组装,在组装前应了解技术文件对叶片组装的角度要求。组装时,各叶片的角度也应在相同的刻线上,达到叶轮与筒体之间的间隙均匀。风机叶片角度一致后,即可达到叶片在同一平面的正常运转。
      注意事项四:风机传动装置外露,无防护罩,露天的电动机无防雨罩
      风机与电动机之间的带传动装置如外露而未设防护罩,对于设备的试运转或长期运转及不安全、不合符安全操作事项。
      常设在屋顶等露天环境下的风机,其电动机如为设防雨罩,极容易淋雨受潮而短路烧坏。
      风机传动装置的防护罩和露天的电动机防雨罩未安装,其原因是处于安装工作末期,往往不引起施工人员的重视。传动装置的防护罩必须在设备试运转前安装,为试运转创造条件。露天的电动机防雨罩,应在风机安装后进行,不能拖延,放置在施工期间电动机淋雨受潮。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-07 12:46

    中央空调风机安装要求:(1)室外机安装 家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较校而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-07 11:07

    你好,中央空调风机安装要求
    1.一拖一:单元时分体空调,一台外机配一台内机;一拖多:多联机之一,一台外机配2台或者2台以上的内机;多联机:一台或一台以上外机配2台或2台以上内机。
    2.一拖多情况下,内外机搭配:内机总制冷量是外机的总制冷量的80%-120%(建议范围)。内机形式搭配可随意选择。
    3.风管机是内机的形式的一种。送风口顾名思义就是出风,送风的通道口,回风也就是空气的回路通道口,出风口和回风口就构成了一个循环系统。
    4.水管和铜管:简单点说,水管是多数应用于水冷却系统和冷媒的介质系统,也就是用水来和制冷剂(雪种)换热,可以使制冷剂冷却换热,也可以用来制热水和冷水为生活所用。
    5.管路,用你的话就是水管系统和铜管系统的总称,如果你知道怎么计算就知道要注意点什么。简单来说,要注意系统产生的阻力,应力及系统流体合理的流动性,当然包括管路的水平度,在管路的直段,弯段都很有讲究

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 中央空调风机盘管接线方法是什么?
    • 凌星弥梦 回答:中央空调安装过程(3)风机盘管的安装   风机盘管是风管系统的末端装置。没有资质的安装公司在安装的工程中经常出现这样的问题:噪音大、效果差、风机盘管下方滴水。更有甚者,有的安装人员把风机盘管封闭在吊顶装演内,只有出风口而无回风口,根本无法正常使用。   在安装风机盘管时,首先要安装牢固、水平;风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降;冷凝水管的处理同风管系统的室内机;出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方。
    • 空调风机 格栅灯盘 led灯盘 1年以前
  • 5 回答
    • 中央空调风机盘管多少钱
    • YR依然 回答:  中央空调风机盘管的市场价格一般是300元到800元左右一台,个人建议大家在购买中央空调风机盘管的时候要注意:   1、盘管冷量不足:这个问题是目前用户投诉最多的一个问题。造成这种问题的主要原因是不少企业没有自己的测试手段,样本上的参数从其它厂家的样本上抄袭的,且自己生产的盘管热工性能又较差(这主要是由翅片形式、胀管质量、生产工艺等造成)。因此建议在进行项目考察时应注意该厂家的测试设施与手段,很难想象一个没有自己测试装置的厂家能产生出好产品来。   2、风量:目前我们在进行具体工程设计中往往是根据计算所得冷负荷通过查阅有关厂家的样本来选择风机盘管。如何考虑盘管的风量是一个问题。国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管的,但也有厂家提供二排管的盘管。笔者认为对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,有利于提高空调精度及舒适性。同样冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。   3、机外余压:由于我国目前的盘管国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为O的条件下进行的。但在实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,另外有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。因而笔者建议在国内测试标准尚未改变的情况下,我们在盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10~15Pa)的机组。   4、噪声问题:这是目前国内产品与国外产品差距较大的一个地方,也是目前盘管因质量问题而被投诉的一个要点。造成这一问题的原因多在于盘管中的电机与风机配置及匹配的不合理。
    • 格栅灯盘 中央空调多少钱 led灯盘 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调外机安装的尺寸要求是什么
    • kitty1235 回答:长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 室外机外形尺寸(mm):550×780×270; 长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 室外机:537×597×282; 长虹3P冷暖柜机 KFR-71LW/DFS (高×宽×深单位:mm) 室外机:885×870×354; 长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS (高×宽×深单位:mm) 室外机:558×867×316; 美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调室外机(mm) 850×600×305; 美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm) 室外机 701×843×313; 长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 室外机外形尺寸(mm):550×780×270; 长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 室外机:537×597×282; 长虹3P冷暖柜机 KFR-71LW/DFS (高×宽×深单位:mm) 室外机:885×870×354; 长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS (高×宽×深单位:mm) 室外机:558×867×316; 美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调室外机(mm) 850×600×305; 美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm) 室外机 701×843×313; 春兰强劲系列柜式空调器KFR-50LW/BD 外形尺寸(mm)深×宽×高:312×800×646; 春兰柜式空调器KFR-60LW/d 外形尺寸(mm)深×宽×高:312×800×646; 格力空调KFR-70LW/E1(7053L1)A室外机尺寸:700×950×412; 格力空调KFR-50LW/K(5057L)Y室外机尺寸:540×760×255; 海信KFR-5001LW/BP 室外机尺寸:995×300×630; LG空调LP-S2052DA柜机2P室外机尺寸: 680×555×265mm; LG空调LP-S2552DA柜机2.5P 室外机尺寸:870×655×320mm; LG空调LP-Q3052DA柜机3P 室外机尺寸:870×655×320mm; LG空调LP-P2051HA柜机2P室外机尺寸: 870×655×320mm。
    • 空调外机 变频空调外机 海尔空调外机 1年以前
  • 4 回答
    • 中央空调清洗技术的方法要求是什么
    • 一追再追 回答:中央空调清洗技术的方法要求:目前常用且经济的中央空调水处理技术是化学药剂处理,包括:杀菌仿藻剂,缓蚀阻垢剂,预膜剂,清洗剂,粘泥剥离剂等。一般都是是复合型的试剂配合使用。根据中央空调中水质的情况和管道设备污染可选择适合的试剂进行预防生垢腐蚀和清洗
    • 空调技术 工程施工技术 低压配电柜技术 1年以前