3条回答
Lin_4987 2016-01-07 14:10
注意事项一:风机的型号以及规格等参数不符合设计的要求
风机的型号以及规格等参数不符合设计的要求将造成安装上的困难和使用效果达不到设计的要求。例如,所选用的风量和全压虽符合设计要求,但是风机风口方向不正确,将与系统无法连接。
产生的原因主要在于设备订货时未能遵守设计提出的要求,按规定的风机型号和规格内容认真填写。
注意事项二:风机安装的允许偏差不符合要求
风机安装允许的偏差包括:中心线平面位移、标高、传动带轮轮宽中心平面位移、传动轴水平度、联轴器两轴心径向位移等等,其允许偏差在一定给的范围之内。
风机安装的偏差超过允许范围是不符合施工质量验收规范要求的,不予交工验收。其主要的后果除增大运转噪音和运转电流以外,还将降低设备的使用寿命。
允许产生偏差的原因主要是未按照规范的要求为风机安装创造必要的条件,安装就位后又未认真调整。安装风机前除了进行开箱检查按设计要求核对风机名称、型号、机号、传动方式、旋转方向以及风口位置外,在检查风机的外观,符合要求后即可按照相关标准进行安装。
注意事项三:现场组装的轴流风机叶片角度不一致
轴流风机的风压和风量的大小取决于风机叶片的角度。如在现场组装叶片时,各叶片的角度不符合设备技术文件的规定,将影响风机的出风口风压以及风量。叶片角度组装的不一致,将造成风机运转产生脉动现象。
叶片组装不一致产生的主要原因在于未按照相关技术文件的要求组装,在组装前应了解技术文件对叶片组装的角度要求。组装时,各叶片的角度也应在相同的刻线上,达到叶轮与筒体之间的间隙均匀。风机叶片角度一致后,即可达到叶片在同一平面的正常运转。
注意事项四:风机传动装置外露,无防护罩,露天的电动机无防雨罩
风机与电动机之间的带传动装置如外露而未设防护罩,对于设备的试运转或长期运转及不安全、不合符安全操作事项。
常设在屋顶等露天环境下的风机,其电动机如为设防雨罩,极容易淋雨受潮而短路烧坏。
风机传动装置的防护罩和露天的电动机防雨罩未安装,其原因是处于安装工作末期,往往不引起施工人员的重视。传动装置的防护罩必须在设备试运转前安装,为试运转创造条件。露天的电动机防雨罩,应在风机安装后进行,不能拖延,放置在施工期间电动机淋雨受潮。
可爱的橙子 2016-01-07 11:07
你好,中央空调风机安装要求
1.一拖一:单元时分体空调,一台外机配一台内机;一拖多:多联机之一,一台外机配2台或者2台以上的内机;多联机:一台或一台以上外机配2台或2台以上内机。
2.一拖多情况下,内外机搭配:内机总制冷量是外机的总制冷量的80%-120%(建议范围)。内机形式搭配可随意选择。
3.风管机是内机的形式的一种。送风口顾名思义就是出风,送风的通道口,回风也就是空气的回路通道口,出风口和回风口就构成了一个循环系统。
4.水管和铜管:简单点说,水管是多数应用于水冷却系统和冷媒的介质系统,也就是用水来和制冷剂(雪种)换热,可以使制冷剂冷却换热,也可以用来制热水和冷水为生活所用。
5.管路,用你的话就是水管系统和铜管系统的总称,如果你知道怎么计算就知道要注意点什么。简单来说,要注意系统产生的阻力,应力及系统流体合理的流动性,当然包括管路的水平度,在管路的直段,弯段都很有讲究
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.