消防管油漆要怎么算?

贾立彪 | 被浏览1746次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-01-06 16:44

    消防管油漆的计算方法;计算管道表面积, 例如DN150管道表面积=管道外径165mm×3.14×管道长度÷10,就是你要套定额的管道表面积。 适用于所有管道,只要变更相应的管道外径就可以了。

    3 评论

  • ag123456 2016-01-05 22:25

    管道刷漆刷油一般都是2遍,按照现在的市场价格定额计算,不是以m为单位的,是以管道的外表面平方来计算的,基本上是7.6元左右/平米 ,包含油漆及刷子等材料费和人工的,单独人工基本上是4-4.5元左右、计算管道表面积, 例如DN150管道表面积=管道外径165mm×3.14×管道长度÷10,就是你要套定额的管道表面积。

    2 评论

  • xiaoping123 2016-01-07 18:15

    按照管子的表面计算,至于刷那种漆这要看图纸设计说明
    图纸一般给出管子的公称直径,但是管子外径一般是比它内径大一个规格
    还有一个办法就是,有关于管子的刷漆规范手册,不同的管径上面直接就有表面积
    共享资料就有这样资料,你去找一下就可以

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防水箱进水管管径有多大?
    • Lin_4987 回答:消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
    • 埋管 变径管 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管管径计算方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:在求得管网中 各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了设计流速, 便可求得管径 D。 1、生活或生产给水管道内的水流速度,不宜大于 2.0m/s,干管流速一般采 用 1.2~2.0m/s。当有防噪音要求,且管径小于或等于 250 ㎜时,生活给水管道 内的水流速度可采用 0.8~1.2m/s。连接卫生器具的支管为 0.36~1.2m/s;干管、 立管及横管 1.0~1.8m/s。 2、消火栓灭火系统的水流速度不宜大于 2.5m/s。 3、自动喷水灭火系统的水流速度不宜大于 5.0m/s。 4、不允许断水的给水管网,如从几条引入管供水时,应假定其中有一条被 关闭修理, 其余引入管应按供给全部用水量进行计算; 对于允许断水的给水管网, 引入管应按同时使用计算。 5、引入管的管径,不宜小于 20 ㎜。 防止管内液体流速过大,以免产生噪音。
    • 埋管 变径管 水管管径 11个月前
  • 3 回答
    • 消防管一般尺寸是多少?
    • Qyana 回答:尺寸是100,消防水管从25-200的最常用的,消火栓的基本上是65和100以及150的居多的。 消火栓立管最小要求65的,而且是低层建筑的空管型消火栓,一般要求都是100的。 因为主管太小,是没办法灭火的。 消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
    • 茶几尺寸一般是多少 楼梯尺寸是多少 书柜尺寸一般是多少 6个月前
  • 3 回答
    • PE消防管有国家标准吗?
    • 谈双玉 回答:消防支架一般DN150的管角钢规格尺寸是140x40x4。1.质料规格选择:dn100~150以上的管道,角钢为140x40x4;dn100以下的管道,固定支角钢为130x30x3。2.支架类型选择:dn150以上的管道,固定支架为龙门架;dn100以下的管道,固定支架为吊架。3.安装位置位置选择:dn100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。4.长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的程度中心垂直的距离。然后减去管道的半径。5.支架安装要领:拉一支线作为支架安装的程度线,随后,沿着这支线按划定的间距安装若干个支架。6.固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用12#。7.安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米。
    • pe管 pe燃气管 pe管价格 4个月前