装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

渗晶防水的施工工艺是怎样的

何莹莹 | 被浏览302次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Scheming丶 2016-01-02 21:56

    水泥渗透结晶防水涂料的施工工艺

    施工前期准备:锤子、凿子、铲子、扫帚、搅拌桶、手提搅拌器、取水计量杯、橡胶刮板、油漆刷、长柄滚筒、软毛刷、钢卷尺、壁纸刀、墨线、配电箱、绝缘手套、贮备桶。

    1、基层清理
    采用锤子、凿子、铲子、扫帚工具将基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水。基层表面有裂缝处、凹凸不平处用水不漏进行修补平整。

    2、材料准备
    采用搅拌桶、搅拌机、取水计量杯等配料工具进行材料配比,所有涂料配合方法是先将液料(水)倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌15分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块、颗粒,一桶液料配一箱粉料,不允许分开搅拌。

    3、滚刷底涂
    底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力,底涂采用长柄滚筒滚涂,要求滚涂均匀不得漏底

    4、细部防水层处理
    在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵,然后再用油漆刷涂刷一至两遍JS-聚合物水泥基防水涂料;阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍JS-聚合物水泥基防水涂料,增强网格布宽度为300㎜。

    5、三遍涂膜
    第一遍完了以后最好是间隔8小时左右为宜,第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积。

    6、面层涂膜施工及收头处理
    最后一遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。

    7、防水层验收
    施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

    8、下道工序施工
    涂膜应完全干燥2天后方可进行下道工序施工,施工时应注意对涂膜防水层的保护,以免人为或外为破坏防水层。侧墙防水层保护材料建议采用聚苯板或砂浆粉刷保护。顶板防水层保护材料宜采用砂浆或细石混凝土进行保护。

    0 评论

  • YR依然 2016-01-02 20:03

      施工流程:

      基层处理→用美纹纸粘贴标高轮廓线→涂刷第一遍乳液→干燥后涂刷第二遍乳液→干燥→闭水试验

      施工工艺:

      1、基层清理干净,原墙地面表面要坚实,不应有起沙、掉灰或空鼓。

      2、对上下水管根部清理并进行堵漏处理。

      3、用10-15㎜宽美纹纸根据墙面设计施工高度粘贴轮廓线。

      4、第一遍乳液涂刷施工,顺序从上至下,从里到外,不得漏刷。

      5、干燥24小时后,涂刷第二遍乳液,使两遍乳液形成完整的防水层。

      6、干燥24小时后,做24小时闭水试验,放水高度不低于30㎜,24小时内无渗漏为合格。

      7、表面水泥灰浆拉毛后,可以直接贴砖施工。

      施工步骤:

      第一步:做好水电基础工程

      从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。

      第二步:清理基层和墙壁

      房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。

      第三步:做好刚性防水第一关

      卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。

      第四步:弹性防水涂料做好第二关

      新房时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-01-02 19:17

    答,渗透结晶型防水涂料施工工艺(各施工单位大体都如此)
    一、 基层处理
    渗透结晶型防水涂料是藉由使混凝土的密致化,并与其成为一体来发挥防水效果。
    1、基层的一般条件
    ① 混凝土拆除模板后,其结构强度属正常水平,且密度基本符合规范要求。
    ② 待涂刷的混凝土表面须平整、坚实,符合防水作业的常规技术规范要求。
    ③ 防水作业表面应干净、无油污、灰尘及其它杂物。
    ④ 无积水,即将涂刷的防水涂料完工后48小时内不得积水。
    2、防水基面准备及其处理方法
    ① 水泥浮浆
    常见于楼板面及大底板上面施工缝。以刮除、凿除、 磨光等方法彻底去除混凝土面的杂物和浮浆, 并清洗混凝土基面,使防水涂料能密切接合。
    ② 施工缝
    施工缝包括楼板与墙壁之接缝、墙壁中间的施工缝(水平施工缝、冷缝、垂直施工缝)。施工缝处的蜂窝及水泥乳皮货杂物的沉积,容易形成漏水。沿着施工缝将新混凝土凿成 U 型槽,并使用进行修补、 抹平、 压实。
    ③ 蜂窝
    多见于墙面, 有时亦可见于天花板面, 特别在墙面之施工缝附近容易产生。 在混凝土表面发现蜂窝时,将蜂窝及其四周围松脱物打除,并填实、抹平。
    ④ 油污
    灰尘、油脂类、污垢及铁锈会影响柯宝防水涂料的接着性能,尤其是油脂类会形成隔膜而阻碍防水涂料的渗透作用,因此必清除干净。
    清水模板的脱膜剂,因具有高度的疏水性及泼水性,亦会阻碍防水涂料的渗透作用,因此在脱模后需用水清洗混凝土表面,必要时可用铁丝刷清理这些表面区域。
    ⑤ 裂缝
    超过0.4mm的裂缝,均须加以处理
    ⑥ 模板固定器
    若使用固定头之间隔器时, 须在间隔器之周围挖掘U型槽,并在U型槽之较深处切断钢筋,并填实,压平。
    ⑦ 渗漏部位
    防水施工前,一切渗漏部位均须进行修补和封堵,使得防水施工面不至积水或流水
    渗透结晶防水涂料施工前对基层面检视及处理工作,是本体防水机理得以发挥作用的重要环节,是必不可少的施工步骤。
    二、材 料 配 制:
    1、 刮涂施工法:
    料 :水 =3.5 : 1。(可根据工程情况作适当调整)
    要 求:一次涂布完成。
    2、 刷涂施工法:
    料 :水 =3 : 1。(可根据工程情况作适当调整)
    要 求:两次或两次以上涂布完成。
    3、 干撒施工法:
    料 :干粉
    要 求:一次布撒完成。
    三. 施工方法:
    用水润湿施工面,使施工面潮而不湿。
    渗透结晶防水涂料施工可采用干撒法,刮涂法和涂刷法。涂刷法常用硬毛刷子(采用人造纤维为较佳)施工涂刷。
    一般涂刷二遍,涂层要求均匀,各处都要涂到,涂层太厚养护困难。涂刷时应注意用力,来回纵横的刷以保证凹凸处都能涂上并达到均匀。
    在第一遍防水涂层完成后,用手指轻压无痕,4小时后即可以进行第二遍防水涂层施工,如太干则应先喷水湿润养护,防水层搭接宽为100mm,施工时在搭接处用水润湿后直接施工防水层。
    在地下室基础地坪及一般地坪于新浇灌的混凝土表面,可以用手或筛网将防水干洒粉直接撒在其表面,再以镘刀或粉光机打平,让防水干洒粉渗入混凝土内部达到永久防水效果。
    对于易产生变形的缝隙,应选用其它柔性材料和渗透结晶型材料结合使用。对水平地面或台阶阴阳角必须注意将防水涂料涂匀,阳角要刷到位,阴角及凹陷处不能有防水涂料的过厚的沉积,否则在堆积处可能开裂。
    四. 用量:
    一般民用建筑工程用量:
    视渗漏情况、基层平整度而定,一般每平方米用量0.8-1.5 kg/m2,分二次涂刷
    干撒施工用量:
    每平方米用量1.5kg/m2以上
    地铁、隧道、水坝等大型土木工程用量:
    必须保证每平方米用量1.5kg/m2以上
    五. 温度要求:
    当气温高于5℃时,产品均可施工。
    六、固化及养护处理:
    在防水工程完工后,若天气较炎热,在防水涂层表面初凝至足够硬度时(用手指触压、无痕迹)应立即进行喷洒水养护处理,在大多数情况下,48小时内只须在防水涂层涂刷表面喷洒清水3-4次,但若天气为盛夏炎热,有可能需要持续数天,每天喷水多次。
    养护期间,不得在防水层上堆放任何物品或进行其他施工;
    施工后48小时内,必须防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。
    假如施工现场通风不良,应采取通风措施,加速空气流通,保证防水涂层正常干固。露天施工用湿草袋覆盖较好,但要避免涂层积水,如果使用薄膜作为保护层,必须注意架开,以保证涂层的通风。
    防水工程完工48小时后,可回填湿土(7天内均不可回填干土,以防止其向防水涂层吸水)或进行下一道工序施工。
    对盛装液体的混凝土结构(如游泳池、水库、蓄水槽等)必须经过3天的养护之后,再放置4天才能灌进液体。对盛装特别腐蚀性液体的混凝土结构,需放置18天才能灌盛。
    七、中和方法:
    在经过防水涂料处理的表面上涂敷油漆等涂层时,应以醋水混合液或盐酸:水=1:10混合液清洗中和表面,中和后用清水冲洗干净。
    若应用于蓄水箱或饮用水水库,应按环保要求处理.
    八、 注 意 事 项:
    1) 混料及施工时:
    请戴上橡胶手套,用于喷射喷浆及高空操作时,请戴上护眼罩,
    2) 如果皮肤上粘有防水涂料浆液:
    用干净水冲洗即可;
    3) 如果防水涂料浆液溅到眼睛里:
    先用干净水冲洗后,及时到医院治疗。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 渗花砖和聚晶砖有哪些区别?
    • Standby凡 回答:1.原材料制备方面。一般的渗花砖选用的是单一的黏土材料制作,而聚晶微粉砖选用了大量的优质瘠性材料(如金刚砂、石英、山玉)与黏土材料复合而成,因此聚晶微粉砖具有更优越的理化性能。   2.表面光泽度及平整度。普通的渗花砖表面光泽度一般在65度左右而聚晶微粉砖大都能达到85度(超洁亮技术在90度以上),且聚晶微粉砖砖体表面的针孔较少不容易藏污纳垢,抗污效果更好。   3.微粉颗粒细度。聚晶微粉砖对原料颗粒细度要求较高,一般不低于250目的微粉才能成为合格的粉料,渗花砖则要求较低。因此烧制成形以后,聚晶微粉砖的砖体要厚实得多且在吸水率方面要远低于渗花砖,耐磨性更强。聚晶微粉砖吸水率
    • 抛晶砖 渗花砖 抛光砖好还是抛釉砖 1年以前
  • 3 回答
    • 求份高晶板吊顶施工工艺?
    • 清水一掬 回答:高晶板吊顶的施工工艺 1、施工工艺流程 弹线定位→固定悬吊体系 → 安装调平龙骨→安装面板 2、弹线定位 (1)根据设计图纸,结合具体情况,将龙骨及吊点位置弹到楼板 底面上。龙骨间距和吊顶间距一般都控制在.1.0~2.0m以内。弹线应清晰,位置准确。高晶板吊顶,如果是将板条卡在龙骨上,龙骨应与板成垂直:如用螺钉固定,则要看板条的形状,以及设计上的要求而具体掌握。 (2)确定吊顶标高:将设计标高线弹到四周墙面或柱面上;如果 吊顶有不同标高,那么应将变截面的位置弹到楼板上。然后,再将角铝或其他封口材料固定在墙面或柱面,封口材料的地面与标高线重合。角铝常用规格为25mm×25mm,高晶板吊顶的角铝应同板的色彩一致。角铝多用高强水泥钉固定,亦可用射钉固定。 3、固定悬吊体系: 吊杆的固定:与结构一端的固定,在顶上钻孔,套上膨胀头, 再将膨胀头塞入孔内,拧紧螺母。悬吊宜沿主龙骨方向,间距不宜大于1.2m。在主龙骨的端部或接长处,需加设吊杆。同时吊杆不应绑在吊顶上部的设备管道上,应为管道变形或局部维修,对吊顶面的平整度带来影响。 4、安装与调平龙骨:(1)就位:安装时,根据已确定的主龙骨(大龙骨)位置及确 定的标高线,先大致将其基本就位。次龙骨(中、小龙骨)应紧贴主龙骨安装就位。 (2)调平调直:龙骨就位后,然后在满拉枞横控制标高线(十 字中心线),从一端开始,一边安装,一边调整,最后再精调一遍,直到龙骨调平和调直为止。如果面积较大,在中间还应适当起拱。调平时应注意到一定要从一端调向另一端,要做到枞横平直。特别对于高晶板吊顶质量控制的关键。因为只有龙骨调平,才能使板条饰面达到理想的装饰效果,否则,波浪式的吊顶表面,宏观看上去很不顺眼。 (3)边龙骨固定:边龙骨宜沿墙面或柱面标高线钉牢。固定时, 一般常用高强水泥钉,钉的间距不宜大于50cm。如果基层材料强度较低,紧固力不好,应采取相应的措施,改用膨胀螺栓或加大钉的长度等办法。边龙骨一般不承重,只起封口作用。 (4)主龙骨接长:一般选用连接件接长。连接件可用铝合金, 亦可用镀锌钢板,在其表面冲成倒刺,与主龙骨 方孔相连。全面校正主、次龙骨的位置及水平度,连接件应错位安装。 5、安装面板: (1)明装:枞横T型龙骨骨架均外露、饰面板只要阁置在T型 两翼上。 (2)暗装:饰面板边部有企口、镶嵌后骨架不暴露,这种安装法的T型龙骨也采用钢制而不采用铝合金。 (3)半隐:饰面板安装后外露部分骨架。
    • 吊顶施工工艺 铝塑板施工工艺 岩棉板施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 碳晶地暖施工工艺和步骤是什么
    • Lin_4987 回答:首先,在进行碳晶地暖安装之前,我们要切底地对地面进行清洁,并且要把地面不平整的地方磨平整。做完这些准备工作后我们就可以在地面上铺上防潮膜。接着,我们就可以按先后的顺序来铺设保温隔热板、反射膜以及碳晶发热晶片。接下来就要开始对槽线进行切割,摆放好PVC管和挖对接孔,然后再在这些东西上面铺设加固钢丝网和埋好地线。最后在地暖上铺上地板就完成了整个碳晶地暖安装步骤了。
    • 碳晶 碳晶地暖 碳晶电暖器 1年以前
  • 3 回答
    • 高晶板吊顶龙骨施工工艺是怎样的
    • 芒果5270 回答:木龙骨石膏板吊顶的施工方法: 一、施工准备 在木龙骨石膏板吊顶施工之前斗仙要准备好骨架的主件和配件以及面罩;在龙骨焊接牢固后要在其表面上好油漆;吊顶应在墙面装修结束后和地面装修未开始之前进行;准备好相应的机器、用品,配置好人力。 二、施工工艺(流程) 1、石膏板吊顶骨架安装: 1)、选用相应的零件和材料及工具,在结构基层上,按设计要求弹线,确定龙骨及吊点的位置和吊顶标高;在墙面和柱面上弹出清晰的标高线。注:主龙骨端部或接长部位增设吊点,标高线的位置要准确。 2)、缺点吊点和标高线以后,在吊点位置点处固定膨胀吊杆,用吊杆连接固定龙骨,吊杆端头螺纹部分长度大于等于30mm,以便于有较大的调节量。所有吊筋整齐一致,符合明配安装要求。 3)、在安装吊筋时,木制拱廊部分吊筋间距小于1m,微孔铝板部分、石膏板部分吊筋间距小于等于1.2m。 4)、完成以上步骤就可以进行龙骨的安装了,按照先主后次的顺序,先将主龙骨与吊杆连接固定,然后按标高线调整主龙骨的标高,使其在同一水平面上。注:主次龙骨的位置,一般应按装饰板材的尺寸在主龙骨底部弹线,用挂件固定,并使其固定严密,不得有松动。 5)、为防止主龙骨向一边倾斜,小龙骨应垂直于主龙骨安装。预留孔洞、吊灯等处的补强应符合设计要求,否则后期安装吊灯时非常麻烦。 2、吊顶罩面板安装: 吊顶罩面板安装前一定要检查是否完成安装前的准备和是否符合了吊顶罩面板安装的条件。满足了所有条件后才按安装要求弹线,最后安装。罩面板不得有悬臂现象,应增设附加龙骨固;定施工用的临时马道应架设或吊挂在结构受力构件上,严禁以吊顶龙骨作为支撑点。 3、石膏板安装: 石膏板安装方法采用螺钉安装法。石膏板的长边与次龙骨呈交叉状态,使端边落在次龙骨中央部位。石膏板从吊顶的一端开始错缝安装,逐块排列,余量放在最后安装。 木龙骨石膏板吊顶时要严格按照每一步步骤严格操作,施工的过程中,各种注意事项要牢记于心,时刻注意和检查。才能打造出完美的石膏板吊顶,整个木龙骨石膏板吊顶施工工艺才能达到最佳程度。
    • 吊顶施工工艺 轻钢龙骨吊顶 吊顶龙骨 1年以前