地下室防水施工顺序是什么?

陈家豪 | 被浏览1101次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 大大大峻 2016-01-02 16:02

    本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5地下室防水施工

    ㎜厚。

    1.地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。

    2. 地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。

    3. 聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法

    防水涂料施工工艺

    施工顺序:基层处理 涂刷底层涂料 涂布第一道涂膜防水层 涂布面涂膜防水层 质量检查验收合格 进行下道工序卷材施工。

    施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。

    涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。

    三元乙丙防水卷材施工工艺及方法

    在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。

    A、三元乙丙防水卷材施工工艺

    复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。

    B、桩头防水处理:

    桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。

    卷材铺贴方法

    ⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。

    ⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。

    卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。

    卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-01-02 16:02

    地下室防水工程施工顺序   
    基坑开挖——基层混凝土施工——砌筑900 mm高卷材保护墙——底板卷材附加层铺贴——干铺油毡1层——浇筑底板卷材细石混凝土保护层 ——底板混凝土施工——外墙基层清理——涂刷卷材处理剂——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——抹外墙卷村砂浆保护层 ——砌筑外墙卷材保护墙——土方回填——后浇带混凝土浇筑。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-02 14:01

    由于地下室的结构和用途决定了地下室防水的复杂性。如何做好地下室防水是大家都非常关心的问题。地下室防水施工
    2   施工顺序   编辑本段
      地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。
    地下室墙面水平施工缝的防水施工处理
      ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。
      ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。
    2.1   地下室管道穿墙部位防水施工
      穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管于管的间距应大于300㎜当穿墙管线较多时,可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青柔性密封材料或细石砼。
    3   施工工艺   编辑本段
      本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5地下室防水施工
    ㎜厚。
      1.地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。
      2.   地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。
      3.   聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法
    3.1   防水涂料施工工艺
      施工顺序:基层处理   涂刷底层涂料   涂布第一道涂膜防水层   涂布面涂膜防水层   质量检查验收合格   进行下道工序卷材施工。
      复杂部位增强处理   桩头防水处理   涂布基层专用粘接剂   铺设三元乙丙卷材   卷材接缝及收头处理   防水保护层。
      B、桩头防水处理:
      桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。
    3.2   卷材铺贴方法
    4   安全管理   编辑本段
      1.建立项目部安全管理制度,建立各施工人员的安全生产责任制。
      2.   加强安全教育 ⑴、公司必须对进场施工人员进行三级安全教育。 ⑵、公司对防水施工为特殊作业工种,要进行专业,专门的安全技术教育。 ⑶、教育内容包括安全意识、安全技术、安全生产操作规程。 ⑷、确立班前安全会制度。
      3.防水施工人员为特殊工种,必须持证上岗,严禁无证操作。
      4.加强防火、防毒的安全管理。防水卷材都是易燃产品,施工时一定要注意防火安全,防水卷材施工时,消防设施要到位,随时防止火灾发生。
    5   施工方案   编辑本段
      地下室防水施工方案一:外防外贴法施工  外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。  地下室防水施工方案二:外防内贴法施工  外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。  地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工  该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 人防地下室施工顺序是什么
    • 可爱的橙子 回答:施工时的步骤:基础放线定位→土方开挖→钎探→验槽→垫层→砌底板砖模→底板防水卷材施工→底板防水卷材保护层施工→底板、暗梁钢筋安装施工→底板钢筋验收→底板、暗梁、500mm高墙壁混凝土施工→剪力墙、框架柱、梁、顶板钢筋绑扎→剪力墙、框架柱、梁、顶板模板安装→剪力墙、框架柱、梁、顶板混凝土施工→墙壁、顶板防水层施工→外墙聚苯保护层施工→顶板防水卷材保护层施工→回填土施工→地上楼梯间等施工→室内墙面地面施工
    • 地下室装修 地下室防水 地下室除湿机 2年以前
  • 4 回答
    • 北京别墅地下室防水堵漏的施工方法是什么?
    • 天上的木兰星 回答:地下室防水的做法 地下室防水施工方案   现在很多人开始对地下室进行设计了,由于地下室容易潮湿,装修时防水问题应重视。到底怎么做地下室防水才是正确的?地下室一级防水需要刚柔结合,多道设防,本期我们谈谈地下室专业防水做法。   地下室防水做法设计基本要求:   (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。   (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理);卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。   (三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。   (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。   (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。   (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。   (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。   (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。   (九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。   地下室防水做法适用范围:   (一)做法适用于一般民用及工业建筑的地下室防水或半地下室防水工程。   (二)地下室防水工程的设计和施工应符合技术先进,保证质量,经济合理,安全可靠的要求。   (三)本推荐做法遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。在选材上可推广使用高聚物改性沥青防水卷材,合成高分子防水卷材,合成高分子防水涂料,UEA补偿收缩防水混凝土等新材料、新技术。在施工上宜采用冷粘法、热熔法和混凝土掺加防水剂等新工艺,以提高地下室防水工程的质量,杜绝工程渗漏,促进防水技术不断发展。   地下室防水做法基本要求:   (一)前期准备   1.施工前应对图纸审核,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下室防水工程施工方案或技术措施。   2.地下室防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。   3.所使用的防水材料应有出厂合格证书,及北京市建委颁发的防水材料使用认证书。材料必须符合设计要求。防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。   4.地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有市建委颁发的防水施工人员上岗证书。   5.使用本推荐做法施工必须遵守国家现行的有关安全防火、环保规定。   (二)作业条件   1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。   2.找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。   3.底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材材种类按表2选用。   4.找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。   (三)注意事项   1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。   2.地下室防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。   3.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10oC;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5oC;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0oC。雨天、雪天、五级风以上均不得施工。   4.注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。   5.劳动组织可根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。   地下室防水做法验收及保修期:   (一)地下室防水工程质量应符合下列要求。   1.竣工的防水层不得有渗漏和积水现象。   2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。   3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合施工工艺规定,搭接宽度应符合附表1要求,搭接缝必须粘牢、准确、严格,接缝边缘嵌填密封。盖压条必须粘结牢固,缝隙嵌填密封严实。卷材表面平整,收头牢固。合成高分子防水涂膜总厚度规定不应小于2mm,防水层表面应平整无折皱。   4.细部构造做法必须符合设计要求。   5.每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程要达到合格,经验收后方可进行下道工序。   6.地下室防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料,做好归档工作。   (二)保修期   地下室防水工程的保修期应不少于3年。由施工与使用单位签约,凡保修期内出现渗漏,由施工单位负责返修,费用由责任方负担。   地下室防水涂料做法:   施工顺序:基层处理 涂刷底层涂料 涂布第一道涂膜防水层 涂布面涂膜防水层 质量检查验收合格 进行下道工序卷材施工。   施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。   涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。   地下室防水做法:   1、室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。   2、基础底板防水层为两道,采用卷材-涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。   3、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材-涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。   4、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材-涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。   地下室防水设计基本要求:   1、地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。   2、一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。   3、地下工程 比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。   4、地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。   5、地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。   6、地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。   7、地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。   8、地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。   9、对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。   地下室防水施工要求:   1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。   地下室防水施工注意事项:   1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。   地下室在施工、装修时应多注意,了解掌握防潮防水做法,这样居住质量也有所提高。
    • 地下室防水 别墅地下室防水 地下室防水堵漏 2年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水施工流程是什么?
    • YR依然 回答:  地下室防水做法设计基本要求:   (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水施工要点是什么?
    • 没有昵称_0108 回答:1、 施工程序 A 施工准备工作 B 基层检查处理 C 阴,阳角,节点及裂缝处理 D 柔韧型防水层施工,第一层施工,节点,裂缝及裂缝处理 E 第二层施工 F 防水层检查如有破损及时修补。 G 闭水或淋水试验 2、 施工前准备工作 (1) 防水层施工前,应组织操作人员认真熟悉施工场面,领会设计意图、掌握节点、处理方法和技术要求,了解柔韧型防水涂料的技术特点、性能和施工要求,同时,确定本防水工程分工程序的检查验收项目。如施工基面的找平层清理、节点及裂缝的清理和密封处理、防水层施工、节点及裂缝处增强处理等。 (2) 防水层施工前,基层已检查验收,质量合格,符合施工要求。 (3) 施工前,根据工程量,定出材料用量计划,按计划所需用量,材料全部运到现场,现场提供符合要求、设施完善的贮料仓库。 (4) 准备齐全能满足施工操作需要的操作设备和安全设施。 3、 施工步骤: (1) 基层处理 A、清理打扫施工基面,并用水冲刷干净。如是干燥屋面必须用水充分湿润,以确保防水层和基面的充分融和且易于均匀涂刷。 B、检查施工基面,凸出的水泥砂浆等杂物予以剔除;空洞及裂缝用1:2水泥砂浆修补平整,并在裂缝处作出标记,以便防水层施工时附加增强。 C、 阴、阳角处做成圆弧和钝角。 (2) 划分施工区段:因施工面积大,不能一次性施工完毕,因此根据施工基面结构,工期要求,现场情况合理划分区段,以确保施工质量。具体划分,将根据现场情况确定。 (3) 防水层施工: A、检查施工基面,确保施工基面清洁和符合施工要求。 B、用水将基面预湿,并无积水。 C、在基面无明水的情况下开始施工。 D、第一层:将一包25公斤的粉料和17公斤的添加剂搅拌至无结块、沉淀物,涂刷在基面上,在建筑不规则部分再交叉涂刷一遍。 第二层:等第一层固化后交叉批刮在第一层上,并保证涂层均匀和表面平整。直至保证涂层在1毫米以上。 E、每一涂层间隔时应不少于2小时。已搅拌的材料应在一小时内用完,施工间隔时间较长时,应控制搅拌材料的用量。 F、对空洞及裂缝修补后的基面,用柔韧型防水材料再交叉涂刷一遍。 G、检查,清理防水层。 H、成品保护:朗凯奇柔韧型防水材料固化时间为24小时,中凝时间为2小时。在防水材料表面凝固后,才可上人踩踏。防水层做完后,如设计有保护层应在防水层完全干固后施工。一般在48小时后完全干固。 (4) 施工过程中,如遇雨天,应停止施工,如遇气温超过35℃,应避开高温时段,于早晚气温较低时施工。如气温低于5℃,应避开低温时段。 四、安全注意事项: 1、严格执行《建筑防水技术规程》规定进行施工。 2、实行安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。坚持开展安全例会。增强安全意识。把“安全生产,警钟长鸣”常记心中。 3、禁止施工现场乱拉电线,乱接水管,乱堆杂务以确保防水层安全。 4、操作人员应佩带手套等劳动保护用品,应穿软底鞋,不得穿高跟鞋及带钉的鞋在上面操作。 注意安全要点,机械设备有专人操作。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水施工顺序是什么?
    • woshi1091888511 回答:图纸建施中标注屋面的施工顺序是: 钢筋混凝土楼板--沸腾会找坡 1:3水泥砂浆找平层20厚 苯板保温 1:3水泥砂浆找平20厚 SQ高分子防水层 1:3水泥砂浆找坡20厚 C20细石混凝土压光40厚。 但是实际施工顺序是: 细石混凝土找平层 苯板保温层 沸腾会找坡 细石混凝土找坡-(此时正在外墙抹灰,因为屋面脚手架不能拆卸,所以防水层还未施工。但听施工负责人解释下一步是) 1:3水泥砂浆找平层20厚 SQ高分子防水层 1:3水泥砂浆保护层 细石混凝土
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前