  • 灯泡大怪兽 2016-01-02 15:39

    土方开挖 - 钎探 - 验槽 - (地基处理) - 垫层 - 防水层 - 防水保护层 - 基础底板绑筋 - 基础底板支模 - 基础底板砼 - 墙体绑筋 - 墙体支模 - 墙体砼 - 顶板支模 - 顶板绑筋 - 顶板砼 - 外墙防水 - 回填土。
    难点:1、土方开挖时的放坡系数的确定,这与土质和施工方法有关,放坡小了不安全,做护坡成本高,放坡大了,挖填方量增大,增加成本。
    2、地下防水是所有施工单位都头疼的工程难点和重点,处理不好就容易漏水,因通常找不到具体漏点,漏了水就不好修。
    3、一般地下室会较高,所以施工墙体或顶板时,存在高空作业,而这时工人又容易疏忽大意,安全意识不足,容易造成高空坠落事故。
    4、砼施工时的施工缝的处理,这也是造成漏水的一个重要原因和薄弱点。

    0 评论

  • 胜利de微笑 2016-01-02 14:36

    ​地下车库地面排水坡度在设计时的要点
    1、地下车库的防水与排水
    由于地下车库地面标高低于室外道路标高,所以,防止暴雨时道路路面水的侵入是排水设计的第一个问题,其二,车辆出入口敞开部分雨水的汇集、冲洗地面的污水、扑救火灾时的消火栓系统和喷淋系统的积水如何排除,是排水设计的重点。根据这些防排水的特点,可确定如下排水方案:在地下车库出入口起坡处作一定的抬高处理,并设第一集水明沟,以阻断室外地坪瞬时积水的侵入;
    2、起坡处的挡水
    设计中,通常在车道起坡处设一坡度为7.5%、高出室外地坪300mm的斜坡,并在最高处设置第一集水明沟
    3、集水井的设计
    水井的平面尺寸,对地下车库而言,一般无太多的限制。只要能满足潜水排污泵的安装和土建施工时拆、装模板的操作需要

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-02 12:56

    1 总平面布置
      (1)认真分析整个场区地形,尽量因地制宜,结合地形,减少开挖,节约造价。
      (2)可与上部功能结合起来,选择适中位置布置地下车库,既紧密联系住宅入户,又使地下车库利用最大化。
      (3)尽量将车库出入口设于整个小区的外围,给内部创造一个舒适安全的环境,避免车辆在小区内部穿越。
      (4)汽车库不应与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,病房楼的地下可设置汽车库。
      (5)地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品贮存室。
      2 柱网布置
      (1)尽量考虑开间7.8m,因柱子截面一般为600×600,这样2.4×3=7.2m,刚好停3辆;进深上按垂直停车5.5(车位长)+5.5(车道宽)=11.0m,这样可以考虑8.4m,这样的布置整个地下车库既经济,又宽敞好用。
      (2)考虑与上部建筑结合布置,但上部住宅柱网按剪力墙布置时,其利用率相对较低,这时应尽量兼顾上部建筑与车库来设置其剪力墙,即考虑停车,也考虑到经济性和上部建筑的适用性。可以适当考虑上部住宅为框架结构,这样住宅分隔也灵活,而下部车库也好布置和利用。
      3 防火分区设置
      (1)全部为地下车库时,按不超过4000m2(设有自动灭火系统,地下车库均应设置)为一个防火分区。
      (2)而地下车库内部的设备用房部分或者非机动车部分则按不超过1000m2(设有自动灭火系统,地下车库均应设置)为一个防火分区。
      (3)当其地下车库不至一层时,注意上下分区尽量一致,方便设备专业的布置,比如方便通风井,消防立管等的布置。
      4 疏散出入口的设置
      4.1 人员疏散出口
      (1)每个防火分区有两个出口。其中至少有一个直通室外的安全出口,另外一个可以通过相邻防火分区上的防火隔墙上开设甲级防火门作为第二安全出口。
      (2)室内最远工作地点至室外出口的距离不应超过60m。
      (3)一般地下车库在离地面10m内,地面层是开敞的楼梯问的话,可以设置为封闭楼梯问,开向楼梯间门为乙级防火门。而如果离地面大于10m则为防烟楼梯问,需要加设前室,前室面积不小于4.5m2,其前室及楼梯间门均应为乙级防火门。
      (4)地下室楼梯问,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
      地下室与地上层不应共用楼梯问,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
      (5)疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
      4.2 地下汽车库汽车出入口设置
      (1)当地下为50辆内时,可以只设置一个净宽5m的单车道车库出入口。
      (2)当为100辆内时,可以考虑只设置一个净宽7m的双车道车库出入口;这个对地下车库内部要同样执行。
      (3)当小于500辆内时,考虑设置2个车库出入口。
      (4)当大于500辆时,必须设置3个及3个以上车库出入口。
      (5)两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m;两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。
      (6)汽车库库址的车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2m处作视点的120°范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。
      (7)地下汽车库在出入地面的坡道端应设置与坡道同宽的截流水沟和耐轮压的金属沟盖及闭合的挡水槛。
      (8)非机动车库出入口一般在500辆内可以设置一个口,宽2.4m。
      5 设备用房及风井的布置
      (1)尽量将柴油发电机房,变配电室及消防水池和水泵房集中布置,这样方便管理,而且最好布置在离各建筑距离适中位置。消防水池尽量布置于地下室边,可以利用地下室的挡土墙来做池壁。注意柴油发电机房的高空排烟井必须通到高空中。
      (2)通风及排烟井布置上尽量不占车位,然后出地面时,正好在地上建筑边,这样减少其对绿化的影响。
      6 地下车库的屋顶排水设计
      (1)当场区较大,则可以考虑结构找坡,一般要兼顾地下停车以及屋顶排水,故其坡度可以控制在3%。
      (2)然后在车库的边缘考虑做排水沟,由给排水管网接到市政排水沟中去。
      (3)地下车库屋面考虑种植,再考虑其设备管道的遮蔽问题,一般其浮土不低于900。
      7 地下车库的防水设计
      (1)注意电的设备用房其防水等级为一级。
      (2)其他地下车库部分防水等级为二级。
      (3)通常考虑混凝土自防水+外防水+外保护层+外漉水层。防水层多采用卷材,保护层多采用挤塑板,50厚,因为有个热阻问题。
      8 地下车库地面构造
      (1)宜采用现浇混凝土垫层兼面层或细石混凝土面层。
      (2)垫层混凝土强度不低于C25。
      9 其他
      (1)有条件可以考虑生态式地下车库,尤其是在山区,丘陵地带,整个场区极不平整,这个时间可以根据地形因地制宜,考虑下层式广场或者采光井,既美化环境,又减少风井的设置,还能满足白天的采光,绿色,环保。
      (2)地下汽车库的耐火等级应为一级。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 地下酒窖设计要点是什么
    • Andy421 回答:地下酒窖一般都是设计在一些偏僻一点的地方好,要远离都市的热闹,还有不用开什么窗,一两个就好。因为酒窖的温度很重要。还有因为酒窖都是设在地下,所以不要设计得太高,5M左右就好了。还有酒窖一定要多装几个灯,因为一般酒窖都是比较黑的。
    • 酒窖空调 红酒窖 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 地下车库防火设计规范是什么
    • 勿忘初衷_5447 回答:现行规范第2-7章主要是建筑方面的防火规定,其中第三-五章根据厂房、仓库、民用建筑的不同功能特点,分别对其耐火等级、层数、占地面积、防火间距、安全疏散、防爆、危险性较大的场所的设置等防火方面分别做了规定;第6章对消防车道的规定;第7章是建筑构造的防火规定。第8、9、10章是对消防给水系统、采暖通风和空气调节系统、火灾报警和电气等设备方面的防火规定。 修订稿共分十二章,有:总则,术语,厂房(仓库),甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)与可燃材料堆场,民用建筑,消防车道,建筑构造,消防给水和灭火设施,防烟与排烟,采暖、通风和空气调节,电气,城市交通隧道,附录A。 1、重点协调了本规范自身及其与国家其他有关规范中有关条文的规定,调整了规范的使用范围,将无窗建筑、地下民用建筑和城市交通隧道工程的防火设计纳入本规范。 2、将原规范附录一“名词解释”修改为“术语”一章,并对原名词解释作了删除、补充与完善。 3、对建筑构件的耐火极限作了部分调整,并对厂房、仓库和民用建筑的建筑构件的耐火极限与燃烧性能分别进行了规定,编入相应章节中,进一步明确了钢结构建筑的防火设计要求。 4、对原规范章节的编写进行了部分调整,将原“仓库”一章中有关仓库的规定,与“厂房”合并;其余内容,单独编入“甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)与可燃材料堆场”一章;对“厂房的防爆”作了修改和补充;调整了部分厂房的建筑防火设计要求。 5、在“民用建筑”中补充了商店疏散人员的计算原则和有关燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房的设置要求、对居住建筑和商店的面积作了调整、等。 6、对“消防车道”的设置作了部分修改与补充。 7、补充了建筑幕墙、建筑中贯穿管道及其部位、防烟楼梯间和封闭楼梯间、防火门和防火卷帘等的防火要求。 8、对室内消火栓和自动灭火系统的设置部位作了修改和调整;增加了泡沫灭火系统和厨房灭火系统的设置要求,删除了蒸汽灭火系统的设置要求。 9、增加了“防烟与排烟”   和“城市交通隧道”二章。 10、对防火阀和通风管道的防火要求作了修改。 11、调整了有关自动报警装置的设置范围和消防用电线路的防火要求。 12、将原规范附录二“建筑构件的燃烧性能和耐火极限”、附录三“生产的火灾危险性分类举例”、附录四“储存物品的火灾危险性分类举例”移至本规范的条文说明中,并补充了部分建筑构件的耐火极限和燃烧性能,删除了防火门和防火窗的列表内容。
    • 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 车库地坪漆 1年以前
  • 3 回答
    • 最新地下车库照明设计规范?
    • 一追再追 回答:最新地下车库照明设施规范:首先物业公司属于服务型企业只是为业主或用户提供服务没有看管和赔偿责任,其次车场收费属于常规服务性收费其中包括卫生清扫、设施维护、秩序维护、照明通风等,最后车场有明确规定贵重物品及重要文件不能存放在车内若遗失。
    • 照明 栏杆规范 车库地坪漆 1年以前
  • 3 回答
    • 地下车库防排烟设计规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:规范:1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号.作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制排烟口 、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。2 但由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器动控制排烟风机的启动。4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的280°C 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
    • 排烟天窗 栏杆规范 厨房排烟 1年以前
  • 3 回答
    • 别墅地下车库设计规范是什么
    • 芒果5270 回答:地下车库的汽车坡道,是地下车库重要组成部分,是连接地下车库室外和室内,地上与地下的竖向交通枢纽。合理布置地下汽车库坡道,做好汽车坡道设计,在整个地下车库设计中非常重要。 1.总平面设计 地下车库在总平面中的位置,应以方便进出,与人行道严格分离,远离场地主干道为原则,汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口,以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。地下车库汽车坡道的数量不少于两个,当停车数量少于100辆时可设计一个。当停车数量大于500辆时不应少于三个,如条件允许,小于100辆大于50辆最好也设进口出口两个汽车坡道。 2.平面设计 汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道、直线曲线混合坡道、螺旋坡道(二层以上)等,见下图: 出入口汽车坡道最小净宽度,《汽车库建筑设计规范》(下简称《汽设规》)规定,小型车(如无特殊说明下均以小型车为例),单车行驶3.5m,双车行驶6.0m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(下简称《汽防规》)规定,汽车坡道的疏散宽度单行4.0m,双行7.0m。因此,汽车坡道最小宽度,取上限,单车道不小于4.0m,双车道约为9.0m为宜。曲线坡道还应满足小型车转弯半径不小于6.0m的要求。通过计算得知,曲线坡道内径最小约为4.0m,舒适内径约为5.5~6m。 平面设计中因曲线坡道对驾车司机视线有影响,所以应尽量多采用直线坡道,少采用曲线坡道。混合坡道中,直线和曲线相接部分一定要是相切的关系,不应有折线。 3.剖面设计 小型车汽车坡道的最大坡度《汽设规》规定,直线坡道15%(1:6.67),曲线坡道12%(1:8.33)。当汽车坡道的纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设相当于正常坡道1/2的缓坡。缓坡直线坡段水平长度不应小于3.6m,曲线坡段水平长度不应小于2.4m,且曲线半径不应小于20m。大于10%的坡道设缓坡,是为了防止汽车的车头、车尾和车底擦地。缓坡坡度一定要保证是与它相连接的正常坡度的1/2(6%~7.5%),而不是其它值。实践中直线缓坡不如曲线缓坡实用,一是因为曲线缓坡(2.4m)比直线缓坡(3.6m)可以更短,二是曲线缓坡更平滑,更舒适。通过计算得知,当直线坡道高差大于0.72m时,曲线坡道高差大于1.08m时,设计缓坡距离会更短,更经济。当条件允许时,汽车坡道的舒适坡度应设计在8%~10%之间。曲线坡道还应在横向设计2%~6%的超高坡度,利用汽车重力平衡向心力,增加舒适性。超高设计要明确外环高,内环低,是由外环坡向内环。 汽车坡道最小净高《汽设规》规定不小于2.2m。因地下汽车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻,汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口,所以此时设计净高应大于2.5m为宜。汽车坡道应有良好的排水措施,通过实践,汽车坡道如设三道截水沟效果非常好,如下图所示: 在坡道开始站设一道截水沟,在设计0.1m~0.15m高反坡段,有效防止室外水漫流进车道内。中间坡道开口部位以内设计一道截水沟,把开口部位的雨水排出,坡道末端设一道截水沟,把其它溅进或汽车带进的雨水排出。 4.汽车坡道做法设计 汽车坡道的做法在图集88J1-1(工程做法)和88J9-2(室外工程)中有很多种,从面层上区分有混凝土坡道、水泥金钢砂防滑坡道、铺台工砖坡道、花岗岩坡道、环氧防滑涂料坡道等几种。汽车坡道面层的主要做用是防滑,防滑做法不外乎三种情况:(1) 材质本身外麻面,利用材质的凹凸不平达到防滑效果,如麻矿场砖面层、毛面花岗石面层,环氧防滑涂料等面层,防滑效果一般;(2) 材质本身平滑,设计中通过特殊处理或嵌入水泥砂浆、缸砖面层等防滑效果中等;(3) 材质本身平滑,设计施工中做出宽度和深度不同的凹槽,以此达到防滑效果,如凹线细石混凝土坡道,开凹槽花岗石坡道等防滑效果好。实践中这三种面层做法的防滑效果越好的,其舒适性越差,使用时做凹槽的坡道噪声很大,行车时的振动也很利害,不很舒服。前两种做法在雨雪天气,特别是冬天汽车坡道上有积雪时,行车有打滑现象,地下车库的有安全隐患。目前很多汽车坡道在开口部位加阳光板罩棚等屋盖措施,可有效避免有雪残留在汽车坡道上,所以设计中如果汽车坡道开口部位有盖时,应采用前两种做法,最好是第一种做法;当开口无盖时,应采用由凹槽的第三种做法。如果开口无盖也采用前两种做法,需要车库值班人员及时清理积雪。 这种做法用于人行坡道还可以用于汽车坡道很不可取。噪声大,振动大不说,凸出的尖角很快就有很多被汽车压坏,减弱防滑效果。这样的做法在设计中不宜采用。正确的做法如上图2所示,横向做出凹槽。凹槽的间距不宜过密。实践中凹槽间距100~170mm,深度60~70mm为宜。
    • 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 车库地坪漆 1年以前