防火卷帘要求有哪些?

邹飞 | 被浏览179次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-01-01 16:26

      防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。它是一种活动的防火分隔物,一般用钢板等金属板材制作,以扣环或铰接的方法组成,平时卷起在门窗上的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火灾从门窗洞口蔓延。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,如消防电梯前室、自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位以及代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等。它能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。下面,谈谈防火卷帘的设置要求和应注意的问题。

      价。

      ③当发生火灾、卷帘动作后,应将报警信号、防火卷帘的降半、降底等信号反馈到消防控制室。

      ④有水幕的防火卷帘在发生火灾时,要实现将火警信号送到控制室控制水幕电磁阀自动打开,使水幕系统发挥作用。

      ⑤在卷帘上应设置自动关闭装置,即在手动牵引力作用下,通过拉绳,牵动卷帘开闭机的离合器脱离,打开刹车,卷帘靠自重下滑关闭,在设计安装时,要做到使卷帘恒速下降。

      3.1.3机械控制功能

      防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度熔断(易熔金属)控制功能,当发生火灾、高温烟气到达卷帘处时,温度熔断控制装置动作,防火卷帘依靠自重下落关闭,阻隔火势蔓延。为使温控装置及时动作,在安装时应注意位置要选在最能反映火情、易检修、并与感温、感烟探头同高度的位置,并尽量靠近卷帘的传动装置;设在建筑物内相邻两个防火分区之间的防火卷帘,其温控装置应两面安装,以确保无论哪个防火分区发生火灾时,防火卷帘都能及时动作。

      1.2.2《建规》第5.1.11条规定,“防火分区之间应采用防火墙分隔,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等分隔设施分隔。”

      1.2.3《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)第5.4.4条规定,“在设置防火墙有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3小时;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3小时。”

      1.2.4《高规》第5.1.4条规定,“高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3小时的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。”

      1.2.5《高规》第5.1.5.2条规定,“与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3小时的防火卷帘分隔。”

      1.2.6《高规》第5.4.5条规定,“设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制功能。”

      1.2.7《高规》第6.3.3.4条规定,“消防电梯前室的门,应采用乙级防火门,或具有停滞功能的防火卷帘。”

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-01 15:34

    防火卷帘的要求:TF3类,耐火时间≥3.0h,背火面最高平均温升和最高单点温升均应达到消防要求。 一、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成。

    0 评论

  • q747572634 2016-01-01 15:28

    安装要求
    1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
    2、相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
    3、构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
    4、焊接处应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊等现象。
    5、零部件的外露表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
    6、所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火卷帘安装要求是什么?
    • 等你爱我_7053 回答:防火卷帘门的安装要求和使用说明   1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;   2、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;   3、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;   4、根据消防管理规定   5、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是好多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。 防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。
    • 遮阳卷帘 卷帘纱窗 卷帘机 1年以前
  • 3 回答
    • 特级防火卷帘耐火极限要求是多久
    • 胜利de微笑 回答:北京特级防火卷帘耐火极限要求 类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa 压差) FY3 2.5 ≤0.2m3∕㎡ min FY4 3.0 ≤0.2m3∕㎡ min 摘录完毕 防火卷帘用于防火分区时耐火极限为3小时,防火墙上开口部位设置防火卷帘时耐火极限为1.2小时。 耐火极限为3.0小时的称为特级(背火面)。
    • 遮阳卷帘 卷帘纱窗 卷帘机 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘材料选用要求是什么
    • hll961714764 回答:防火卷帘门和普通的卷闸门基本相同,有分别的地方是:它的内外两面一般都是采用镀锌铁皮板材的,在防火卷帘门的两层铁皮中间,加填了石棉防火材料,还有有的防火卷帘门可以和有关的消防控制系统进行连动,当发生火灾时,可以实现自动的“半降”和“全降”动作。
    • 遮阳卷帘 卷帘纱窗 卷帘机 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘代替防火墙的要求有哪些?
    • Hzl_8542 回答:防火卷帘   必须有隔热性才行。另外,现在的建规要求初中庭外,其它位置防火墙在20米以内不得超过三分之一,20米以上不得超过三分之一,并且不超过20米。防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏,具有结构合理紧凑的特点。 防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强
    • 遮阳卷帘 卷帘纱窗 卷帘机 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘技术要求是什么
    • 大大大峻 回答:1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷 2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。 3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。