防火卷帘门消防验收标准有哪些?

白眺沃 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-31 22:30

      你好,防火卷帘门消防验收规范哪位有:
      1、防火卷帘门应满足的技术要求
      1.1平均升降速度:3米/分钟。
      1.2耐火时间:240分钟。
      1.3漏烟量:0.18m3/分钟。
      1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。
      1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
      1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
      2、主要原材料的厚度应满足下列规定:
      零部件名称
      材料厚度(mm)2
      座板≥3
      导轨≥3.0
      门楣1.5
      箱体0.8
      3、外观要求
      3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
      3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
      3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
      3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
      3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
      3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
      4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:
      卷门机功率W,KW
      平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70
      5、主要质量要求
      (1)、帘板
      1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
      1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
      1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
      1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
      1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
      1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。

      0 评论

    • YR依然 2015-12-31 18:39

        建筑工程消防验收评定暂行办法 第一条 为了保障建筑工程消防验收的客观与公正,规范消防验收行为,依据国家有关消防法规,制定本办法。第二条 本办法适用于公安消防机构依法对新建、改建、扩建和建筑内部装修等建筑工程竣工后实施的消防验收。消防验收由公安消防机构组织实施,建设、设计、施工、监理、建筑消防设施技术测试等单位予以配合。第三条 消防验收应当按照资料审查、现场抽样性检查及功能测试、综合评定的程序进行,并如实填写《建筑工程消防验收记录表》(见附件1,表中未涵盖的其他灭火设施,依据此表格式自行续表)。第四条消防验收的资料审查应当审查以下内容: (一)建筑工程消防验收申报表; (二)建筑工程消防设计审查资料(包括相关部门批准文件、消防设计审查意见、消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及有关说明等);(三)竣工图纸及隐蔽工程监理记录资料;(四)建筑消防设施技术测试报告;(五)消防产品质量合格证明文件,建筑内部装修材料见证取样、抽样检验报告及其它燃烧性能证明材料,阻燃制品的燃烧性能证明材料;2 (六)其他需要审查的内容。第五条消防验收的现场抽样性检查及功能测试,应当依据消防技术标准和消防设计文件进行以下内容:(一)对建筑防火、消防设施等外观质量进行现场查看;(二)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积等可测量的指标进行现场测量;(三)对消防设施的功能进行现场测试;(四)通过现场检查和专业仪器对消防产品进行现场判定。第六条 消防验收的评定,应当根据资料审查和现场抽样性检查及功能测试的结果,按照子项、单项、综合的程序进行。消防验收的评定结论分为合格和不合格两种。第七条 子项是指依照消防技术标准要求重点抽查的项目,子项的名称、类别见《建筑工程消防验收记录表》。子项质量缺陷的确定,根据对建筑工程消防功能实现的影响及其整改的难易程度,划分为严重缺陷(A)、一般缺陷(B)、轻度缺陷(C)三类,已在《建筑工程消防验收记录表》中给出。第八条 子项的现场抽样性检查及功能测试,应当符合以下要求:(一)当子项功能为建筑消防设施控制功能时,按照设施运行最复杂的情况抽查1次;(二)除第(一)款外,其它子项的抽样数量均不少于2处,当总数少于或等于2处时,全部检查;3 (三)当子项名称为喷头、探测器、手动按钮、消防电话、消火栓、防火门、防火卷帘、应急照明、疏散指示标志等,且安装数量超过20处时,如果抽查的2处中有1处不合格,对该子项再抽查4处。第九条 子项的评定应当符合以下要求:(一)通过现场抽样性检查及功能测试,子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;(二)有距离、宽度、长度、面积等要求的内容,其尺寸误差不超过5%,且不影响正常使用功能的,评定为合格;(三)子项抽样的2处中,有1处不合格的,评定为不合格;当符合第八条第三项的情况,抽查2处有1处不合格,再抽查的4处均合格的,评定为合格,否则为不合格;(四)子项是系统功能的,当测试中个别内容未达到标准要求,但不影响该系统功能实现的,可评定为合格;(五)消防产品、设备经现场判定不合格的,评定为不合格;(六)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少的,评定为不合格。第十条单项是指由若干子项组成的涉及消防安全的以下项目:(一)建筑类别、总平面布局和平面布置;(二)建筑内部装修防火;(三)防火防烟分隔、防爆;

      0 评论

    • xiaoping123 2015-12-31 15:10

      验收防火卷帘门的技术要求:
      1.平均升降速度:3米/分钟。
      2.耐火时间:240分钟。
      3.漏烟量:0.18m3/分钟。
      4.电动上下,自动闭锁,手动开启。
      5.接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
      6.接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
      7.主要原材料的厚度规定:材料厚度(mm),帘板 2 座板 ≥3 导轨 ≥3.0 门楣 1.5 箱体 0.8 3
      验收防火卷帘门的外观要求:
      1.帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
      2.相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
      3.构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
      4.焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
      5.零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
      6.所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
      验收防火卷帘门的卷帘启闭、运行平均噪音要求:
      卷门机功率W,KW 平均噪音dB W≤0.4 ≤50 0.4<W≤1.5 ≤60 >1.5 ≤70 5
      验收防火卷帘门的质量要求:
      (1)、帘板
      1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
      1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
      1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
      1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
      1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
      1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。
      (2)、导轨
      2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求:
      洞口宽度,B,mm 每端嵌入最小长度,mm 3000≤B<5000 50 5000≤B<9000 60
      2.2导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。
      2.3具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。
      2.4导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。
      2.5导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm.
      2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。
      (3)、门楣
      3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。
      3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。
      3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。
      (4)、座板
      4.1座板与地面的接触应均匀、平行。
      4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm。
      (5)、传动装置
      5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。
      5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。
      5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。
      5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。
      (6)、电气安装
      6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。
      6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。
      6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。
      6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。