防火卷帘门消防验收规范要求是什么

祖英 | 被浏览2412次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-31 23:06

    防火卷帘门消防验收规范:
    (1)、帘板
    1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
    1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
    1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
    1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
    1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。
    (2)、导轨
    2.1导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。
    2.2具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。
    2.3导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。
    2.4导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm. 2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。
    (3)、门楣
    3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。
    3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。
    3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。
    3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。
    (4)、座板
    4.1座板与地面的接触应均匀、平行。
    4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm.
    (5)、传动装置
    5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。
    5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。 5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。
    5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。
    (6)、电气安装
    6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。
    6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。
    6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。
    6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:
    钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。 其他未尽事宜应满足国家和地方现行技术标准或规范的要求。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-31 20:26

    选择防火卷帘门时最重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。
    防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:
    一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验,包括背火面温升在内的各项判定条件判定;
    二是同样按照GB7633进行耐火试验,根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)的要求,只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。
    按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘,所得耐火极限数据,远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据测试方法将防火卷帘划分为两类,即:普通防火卷帘和特级防火卷帘,普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件,耐火极限不低于3h时,能达到隔热防火分隔的要求;而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件,当耐火极限不低于3h时,则具有隔热功能,能达到防火分区分隔的要求。由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求,若采用这种防火卷帘,应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多,有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h,根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告,一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法,误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-31 20:13

    你好,防火卷帘门消防验收规范哪位有:    
    1、防火卷帘门应满足的技术要求
    1.1平均升降速度:3米/分钟。
    1.2耐火时间:240分钟。
    1.3漏烟量:0.18m3/分钟。
    1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。
    1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
    1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
    2、主要原材料的厚度应满足下列规定:
     零部件名称
    材料厚度(mm)2
    座板≥3
    导轨≥3.0
    门楣1.5
    箱体0.8
    3、外观要求
    3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
    3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
    3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
    3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
    3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
    3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
    4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:
     卷门机功率W,KW
    平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70
    5、主要质量要求
         (1)、帘板
    1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
    1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
    1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
    1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
    1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
    1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火门消防验收规范是什么?
    • 秉锅锅155 回答:  钢质防火门的技术规范 1.钢质防火门代号 s---门框双槽口 d---门框单槽口 k---有下框,无下框略 b---门扇上设置具有防火性能的玻璃,无玻璃代号略 l---亮窗,无亮窗代号略 1---单扇门 2---双扇门 5---右开门 6---左开门 代号示例 GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃, 门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 2.耐火极限 甲级钢质防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.6h 。 3.门扇的开关方向 3.1右开门为顺时针方向旋转。 3.2左开门为逆时针方向旋转。 3.3防火门开启方向必须为疏散方向。 开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启,如楼梯间应向楼梯前室方向开启,以利于人员疏散。另外,前室一般为避难场所、疏散通道,在火灾发生时要正压送风,如不按上述开启方向安装,风压有可   能使防火门打开,出现窜火、窜烟的情况。 4.分类 4.1按门扇数量区分有钢质单扇防火门和钢质双扇防火门。 4.2按门扇结构区分有钢质镶玻璃防火门、钢质不镶玻璃防火门、钢质带亮窗防火门和钢质不带亮窗的防火门。 4.3按耐火极限区分有甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。 5.技术要求 5.1材料与配件 5.1.1门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 5.5.1.2门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 5.5.1.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 5.5.1.4安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5.5.1.5双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 5.5.1.6门框宜设密封槽。槽内应嵌由不燃性材料制成的密封条。 6.钢质防火门的结构特点: 钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的,门上应配置闭门器、防火锁,双扇门还应加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器,以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮,门扇需加装玻璃,应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束,单扇门板在门面无接缝的情况下,门宽可制作尺寸为≤1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成,甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框(下槛带止口并加设密封槽,槽内加装氯丁橡胶条。目前国内一些厂家制作水平很高,门的平整度、挠曲度、对角线尺寸、门与框的间隙均达到GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》。 7.钢质防火门的选用与安装: 钢质门应严格按照设计部位的使用条件选择:如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求,订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。供货厂家根据要求加工制作,原   则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量(考虑到结构涨模、灌浆的因素),下端一般下埋20mm框角,这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装,以保证门的间隙上端、侧端3mm,中缝间隙4mm,门板与地面(装修完毕的地面)有小于7mm的间隙,以便竣工后的使用。 大流量人员疏散位置的防火门应安装推杠锁(即防惊慌锁或太平门栓)。常开防火门应加装吸持器。吸持器应具有拉紧链条,要有力矩调整功能,以便一般公共场所或医院等特殊场所弱力人员的使用。吸持器应具备温度记忆传感装置,当有灾情发生时自动释放,拉链脱钩将门关闭。另外有条件应安装电磁释放装置与温度报警信号相连接,起到自动关门的作用,达到全方位防范的要求。 随着《高规》的进一步修改及特殊工程的需要,防火卷帘门、防火门的生产在全国更进一步系列化,如:轻质无机材料制造的软质防火卷帘门、耐火极限达到4小时的特级防火卷帘门、宽大跨度采用的侧向移动防火防烟型卷帘门、扶梯封口的水平防火卷帘门近两年均投入消防市场。 由于国家核电事业的发展,原来需要进口的高于国标的防火门1.5 钢质防火门、防火卷帘门 防火卷帘的技术规范 防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定: 1.防火卷帘产品分类 钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。
    • 防火门 天津防火门 建筑工程消防验收 2年以前
  • 3 回答
    • 木质防火门验收要求规范是什么?
    • 木子星生 回答:木质防火门验收方法和规范: 防火是关乎每个家庭安心生活和财产安全的关键之一,然而对于防火门来说,不是买来就有万无一失的防火保障的,正确的施工方法、合理的安装和验收才是防火门起效的关键所在。这里为总结了一个木质防火门的施工方法、安装和验收规范的介绍,希望可以在木质防火门的使用上对大家有所帮助。 一、施工方法: A、室内外门框应根据图纸位置和标高安装,为保证安装的牢固性, 应提前检查预埋的木砖。 B、木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。 C、木门扇的安装:先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置,对开门扇扇口的裁口位置及开启方向(一般为右扇为盖口扇)。检查门口尺寸是否正确;边角是否方正,有无窜角,检查门口高度应量门的两个立边,检查门口宽度应量门口的上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大, 则应根据框的尺寸将大 出的部分刨去,若扇小应绑木条,且木条应绑在装合页的一面,用胶粘后并用钉子钉牢,钉帽要砸扁,顺木纹送入框内1—2mm。合页槽剔好后,即安装上、下合页。安装对开扇时,应将门扇的宽度用尺量好,再确定中间对口缝的裁口深度。五金安装应符合设计图纸的要求,不得遗漏,一般门锁、拉手等距地高度为95—100cm。 二、质量验收规范 1、 木质防火门其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽 口、无亮窗,无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火性的时间不小于1.00 h ,耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。 2、 木质防火门割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板;表面应净光,涂层应均匀、平整,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 3、走廊里的木质防火门最窄是1.2m,配电房是1.5m,小门是0.9m到1m ,机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。希望对你有帮助!
    • 防火门 木质防火门 验收要求 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门安装规范要求是什么
    • 家和往事兴 回答:答,优泰防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。 优泰防火卷帘门的安装技术要求: 1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷 2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。 3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门设计规范要求是什么?
    • 天上的木兰星 回答:一、导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 二、防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 三、防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 四、用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3. Oh的复合防火卷帘。 五、设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。 六、为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。 七、一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋人墙内或有穿管。