壁挂炉显示e3故障要如何排除

暴鹏涛 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-30 22:08

      E3应该温控器故障,看看是不是温控器的插线有松脱或氧化现象,如果有动手能力的话,建议把温控器电源线的插头(前提是:切断壁挂炉电源),用钳子捏一下或轻轻地打磨一下再插上,温控器一般在燃烧室两侧各一个,根据炉子的不同类型位置也有所不同,通水箱的是水温控制器,对应的那一侧就是防干烧温度控制器,最好两个都检查一下。

      63 评论

    • 木子星生 2015-12-30 23:30

      壁挂炉故障代码有: E1:点火失败或中途熄火 E2:风压异常或风机故障 E3:防干烧装置动作 E4:感温探头故障 E5:超温故障 E6:伪火故障 01——交换器出水口水温过高 故障原因:水温、室温用户设定值设置过高,系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码; 处理方法:关机,自然冷却几分钟,重新设定出水温度、室温,开机 壁挂炉显示代码故障分析与处理 02——低水位 故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多; 处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,开机运行 壁挂炉显示代码故障分析与处理 3 03——点火失败 故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修) 04——火焰异常 故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏,阻塞发卡,供气量不足; 处理方法:需专业维修,(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀))

      41 评论

    • ag123456 2015-12-31 10:15

      E3温控器故障:
      1、水路堵塞 清除水路堵塞物 将水泵排气阀和管路排气阀打开排气
      2、水泵不转或异常 A检查水泵是否卡住 如果卡住来回转动水泵电机正面螺钉。
      B用万用表测量主板水泵连接端子间有无220V电压。
      3、温控器故障 将万用表置于通断档 测量温控器两端口 若处于接通状态 则温控器正常,否则更换温控器。
      4、连接线断路或者接头没有接好,用万用表测量连接线是否完好,并将接头接好。

      39 评论

    • tz3nnuokcc 2020-02-01 11:50

      我的壁挂炉着火30秒就停啦,屏幕上出现E3

      0 评论