机房配电改造方案求一份?

qiubinyan | 被浏览314次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-27 19:29

    房屋改造施工方案
    (一)、基坑支护与降水 施工方案 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽),并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位在坑底以上等工程。
    (二)、土方开挖 施工方案 是指土方开挖深度超过5m(含5m)的基坑,槽的土方开挖。
    (三)、模板施工方案 各类工具式模板工程,包括滑摸、爬模、大模板等;水平砼构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
    (四)、起重吊装施工方案
    (五)、脚手架施工方案 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门塑脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。

    0 评论

  • 鸡酱咯咯哒 2015-12-26 23:21

    2 2) 空调用UPS供电时,应和IT负载隔离,独立供电,以免影响IT设备正 常运行。 3) 强弱电全部采用地板下走线,机房布线凌乱,不便于后期维护。 五、UPS配电改造方案 5.1 UPS负载功率分配 (一) 空调系统 APC ACSC101行级制冷空调,制冷功率最大6KW,电功率2.39KW 两台空调最大电功率总计:Pmax=2.39*2=4.78KW 考虑到Pmax为最大制冷量下的电功率,取校正因数0.8 则空调电功率总计为:P=4.78*0.8=3.8KW 则UPS最小配置功率为:3.8*5=19KW UPS1(山特)容量为30KVA/24KW,最大输出功率24KW,满足两台APC行级空调的供电需求。 (二) IT设备 目前IT设备功率约6KW,考虑日后扩容按3KW计算,则本次改造IT设备总规划功率为9KW。 UPS2(台达)容量为15KVA/12KW,满足IT设备供电需求。 根据以上负载功率计算,本次机房改造将空调负载和IT负载分离。UPS1(山特)单独为空调系统及应急照明供电,所有网络设备由UPS2(台达)集中供电。建立一个安全可靠的机房供配电系统

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-26 18:13

    机房配电改造方案:机房改造方案要考虑到整体性、可靠性和安全性,因为在机房中很容易产生一些因为面积、停电等一系列问题,像关于这些你可以去了解下施耐德电气的产品,施耐德电气在布线,防静电地板,空调和机柜等都有涉及。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房精密空调维修保养方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:答,机房空调日常检查规程 精密空调性能的正常发挥,和日常检查与维护关系密切。通过检查,可以及时发现并消除空调机组故障隐患,保证机房运行安全。 一、不停机检查项目 1、检查控制屏显示的温度、湿度是否在正常范围内; 2、检查是否有报警状态图标显示; 3、聆听机组运行有无异常杂音; 4、检查室内机侧板表面是否有结霜或结露现象; 5、检查冷凝器翅片是否有较多灰尘(注意:在检查时,要查看冷凝器翅片进风侧的灰 尘程度); 6、检查冷凝风机马达是否正常运转;仔细聆听冷凝器运行有无杂音。 二、停机检查项目 确认机组已停机,主电源已切断,拆下机组前部面板,依次检查 1、检查空气过滤网(重要!) 简易判断:⑴、过滤网是否透光。⑵、过滤网上侧是否有较多灰尘。 处理方法:⑴、将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。 ⑵、经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透光,需更换新的过滤网。 2、检查控制、电气部分 简易判断:⑴、打开面板后有无烧糊异味。 ⑵、察看各电缆接头处有无变色。 处理方法:⑴、关闭空调机组总电源!紧固松动的接头。 ⑵、查看接触器触点有无拉弧烧黑痕迹。 3、检查加湿器 简易判断:如果控制屏显示的湿度值达不到房间要求,可能加湿罐内已结垢。需拆下来 清理。加湿罐在机组底部中间位置。 处理方法:拆下加湿器上部的电缆和蒸汽管。解开固定加湿罐体的扎带,将加湿器取出 清理水垢。注意:加湿罐中的水可能是热的,小心烫伤! 4、室内风机组件检查 简易判断:如果机组运行时有明显杂音或感觉机组风量不够,需检查风机组件情况。 处理方法:⑴、打开风机组件检修面板。查看风机皮带是否有开裂或断开;皮带附近是 否有许多磨损下来的黑色粉沫。 ⑵、皮带松紧度是靠风机马达重力自动调整的。如果皮带磨损情况较重,以至皮带不能拉紧,则需要更换皮带。 文档冲亿季,好礼乐相随 mini ipad移动硬盘拍立得百度书包 5、风冷冷凝器检查(重要!) 简易判断:从冷凝器进风侧检查翅片是否积满灰尘。 处理方法:⑴、使用毛刷(或长毛扫帚)轻轻清扫冷凝器翅片,将翅片上附着的灰尘清 除掉。建议每周清扫一次。 ⑵、将风机拆下,从上方冲洗冷凝器翅片。建议每三个月冲洗一次。 三、常见报警处理 1、气流丢失 可能原因:⑴、室内送风部分故障。 ⑵、过滤网堵塞。 ⑶、供电反相。 2、压缩机1(或2)高压告警 可能原因:⑴、风冷冷凝器灰尘较多。 ⑵、检查冷凝器电源是否断开。 ⑶、水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常。 3、低湿告警 可能原因:⑴、加湿器供水堵塞、水压过低、停水; ⑵、加湿器结垢较多。 4、高温告警 可能原因:⑴、房间热负荷较大或房门开启频繁。 ⑵、其它异常告警导致制冷停止。 5、地板漏水报警 可能原因:⑴、排水管堵塞,有水从加湿器水盘溢出。 ⑵、排水管破裂或泄漏。
    • 精密空调 机房空调 空调机房 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份机房防静电地板施工方案
    • zsysandman 回答:方案: 1、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响; 2、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成; 3、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果; 4、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀,特别是耐强碱性能好; 5、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性 施工工艺: 1.基面处理 2.涂刷封闭底漆 3.铺设铜线,割槽 4.刮涂导电中层漆
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 机房装修改造方案谁有?
    • 森深不见鹿 回答:A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求: a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 b) 应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 c) 活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 d) 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。 B. 工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。 C. 主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。 D. 电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。 E. 当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。 F. 当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。 2 装修设计方案 机房地面主要材料为活动地板,活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一,利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备,活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线,可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线;静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用;同时还可用作构成空调送风的静压箱,此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力,不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。 所有支架由优质钢材制成,保证地台结构稳固、耐火。 对铺设场地的要求 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电器、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 施工现场备有220V/50HZ电源以及水源。 地板安装铺设工具 专业切割锯; 激光水平测定仪、网络激光扫描仪; 水泡水平仪、卷尺、墨线; 吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝刀; 吸尘器、笤帚、墩布。
    • 机房空调 装修水电改造 空调机房 1年以前
  • 3 回答
    • 计算机机房改造方案要怎么写?
    • 最亮的小太阳 回答:机房装修设计要求 A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求: a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。    • 机房空调 写保护开关 空调机房 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有配电室改造施工方案?
    • 六月_4456 回答:你得按你的设备功率。需安置几组柜设计,柜后边需留出至少900mm检修空间,前边留出操作位置,两边留出去柜后边的检修通道至少800mm。导线预留口要根据配电图纸的标识留出。一般可根据配电工程的的平面图施工即可。
    • 室内门 无尘室吸尘器 一室户 1年以前