[昵称被屏蔽] 2015-12-26 23:21
2 2) 空调用UPS供电时,应和IT负载隔离,独立供电,以免影响IT设备正 常运行。 3) 强弱电全部采用地板下走线,机房布线凌乱,不便于后期维护。 五、UPS配电改造方案 5.1 UPS负载功率分配 (一) 空调系统 APC ACSC101行级制冷空调,制冷功率最大6KW,电功率2.39KW 两台空调最大电功率总计:Pmax=2.39*2=4.78KW 考虑到Pmax为最大制冷量下的电功率,取校正因数0.8 则空调电功率总计为:P=4.78*0.8=3.8KW 则UPS最小配置功率为:3.8*5=19KW UPS1(山特)容量为30KVA/24KW,最大输出功率24KW,满足两台APC行级空调的供电需求。 (二) IT设备 目前IT设备功率约6KW,考虑日后扩容按3KW计算,则本次改造IT设备总规划功率为9KW。 UPS2(台达)容量为15KVA/12KW,满足IT设备供电需求。 根据以上负载功率计算,本次机房改造将空调负载和IT负载分离。UPS1(山特)单独为空调系统及应急照明供电,所有网络设备由UPS2(台达)集中供电。建立一个安全可靠的机房供配电系统