    适合放置的位置有:1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;

    2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;

    3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;

    4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;

    5 公共建筑中的疏散走道。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-26 09:42

    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
    2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需
    正常工作的其它房间;
    3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过
    200m2的演播室;
    4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
    5 公共建筑中的疏散走道。
    二、应急灯质量应达到的主要标准
    1、应急照明时间要连续达到90分钟。
    2、必须设置故障指示灯或者设置故障报警装置。
    3、灯的外壳必须是不燃材料或者采用氧脂数大于等于32的阻燃材料。
    4、应急灯禁止使用铅酸电池。
    5、具备一定的抗震性能
    三、鉴别应急灯质量达标的基本方法:
    一看:看外壳是塑料的还是金属的,如果是塑料外壳就有可能达不到耐火等级,尤其是白色的
    塑料外壳,更可能没有经过防火阻燃处理。
    二找:找故障灯,达标的应急灯必须设置故障灯,如果没有,证明就是于不合格产品。
    三烧:用打火机一点就燃的塑料外壳,是绝对达不到耐火等级的。
    四掂:如果应急灯过重,或者应急灯一端轻,一端重,可能应急灯采用的是国禁止的铅酸电
    池。
    谢谢

    0 评论

  • 诺311 2015-12-26 08:57

    消防应急灯布置:1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
    • 消防应急灯led灯的价格是多少
    • 吃饱睡赌嫖 回答:佛山市三目照明电器有限公司6英寸12W爆闪LED消防应急信号灯 价格是55元 中山市古镇熠飞照明电器厂LED应急灯消防应急灯双头应急灯 价格是48元 中山市永南电子有限公司【依利达】YD-3126 充电 LED双头消防应急灯 价格是70元 以上价格均来源于网络,仅供参考。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯布置要求是什么?
    • ag123456 回答:《建筑设计防火规范》11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志 11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正 常工作的其它房间; 3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2 的演播室; 4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间; 5 公共建筑中的疏散走道。 11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx; 2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx; 3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx; 4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正 常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。 11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。 11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场 所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识; 63 2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下 的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角 区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 的有关规定。 11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏 散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑; 2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店; 3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店; 4 歌舞娱乐放映游艺场所; 5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。 11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合 现行国家标准《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前