      一、桩机装配安全技术检查要点
      初步了解施工现场概况,确定设备堆放位置,桩机进场后要检查进场设备配件是否齐全,做好基本准备工作后开始装配,重点对以下部分内容进行检查;
      1、装配前准备工作
      (1)认真研究、掌握现场基本资料;有作业区周围竖立施工围栏和相关警示牌。
      (2)合理确定桩机设备的停放位置
      根据现场情况,首先要远离河塘、泥浆坑、高压线、软弱土层、周围建筑物等;按施工组织设计尽量选择在第一根施工的桩位附近堆放停靠。
      (3)清理装配现场障碍物、平整场地,必要时铺设垫块或枕木扩大桩机承托面积;大吨位(静力压)桩机停置场地平均地基承载力应不低于35kPa。
      ?)检查设备配件、辅助施工设备是否齐全,如配重、导管、砼搅拌机、灰(泥)浆泵、电焊机、检测仪器等,施工前应按其相应安全技术规程标准进行检查,其安放位置应方便施工管理。
      (5)合理安排电气控制线路铺设位置和方向,尽量缩短桩机与配电(箱)柜之间的距离,减少线路功率损耗。一情况下,作业点(桩位)与电力供应点距离控制在200m内为宜,启动电压降不大于额定电压10%;夜间施工必须配置充足的、独立敷设线路的照明点位。
      (6)非装配人员应远离设备装配现场。
      捏可以借鉴一下,希望能够帮到您!

      1 评论

    • 家和往事兴 2015-12-27 20:45

      答,锤击管桩施工方案
      工程概况及地质情况

      1.1工程概况

      XXX厂2250mm热轧工程板坯库厂房柱基础工程桩为XXX厂150万吨不锈钢改造工程的重要组成部分。板坯库区铁皮沟、电缆隧道、辊道基础工程桩共计368根,桩长约20m。其中,辊道基础工程桩308根,顶标高-5.000~-8.310m共14个标高;电缆隧道基础桩60根,顶标高-4.700m桩26根(加热炉基础回填后施工),顶标高-5.400m桩34根。桩型采用天津建华管桩有限公司生产的预应力混凝土管桩PHC500×100-AB型,桩尖类型为a型(开口型钢桩尖),管桩长度不包括桩尖长度。桩身竖向承载力安全值为2700KN。

      标高±0.000相当于绝对标高796.885m。PHC500×100-AB桩的持力层为密实中砂层⑦,桩端进入持力层≥1500mm(不包括桩尖长度)。

      施工依据:中冶塞迪383.02TJ0095;天津市工程建设标准设计《02系列结构标准设计图籍》02G 10~1

      1. 2地质情况

      ①-1杂填土,厚度为0.80~3.90m。

      ①-2素填土,厚度为0.40~2.90m。

      ②粉质粘土,厚度为0.70~4.00m。

      ③粉土,厚度为1.3~5.70m。

      ③-1细砂,厚度为0.40~2.30m。

      ③-2粉土,厚度为1.50~2.70m。

      ③-3粉质粘土,厚度为0.90~3.60m。

      ④粉土,厚度为1.70~5.20m。

      ④-1细砂,厚度为0.80~1.30m。

      ⑤细砂,厚度为0.90~5.00m。

      ⑤-1粉土:厚度为0.50~2.20m。

      ⑥粉土:厚度为1.70~8.10m。

      ⑥-1粉质粘土:厚度为1.20~3.30m

      ⑦中砂:厚度为2.70~10.30m。

      1. 3方案编制依据。

      方案编制依据:中冶塞迪设计工程图383.02TJ0095;天津市工程建设标准设计《02系列结构标准设计图籍》02G10~1

      2. 工程施工机械选用:

      本次沉桩采用锤击法施工,打桩机械采用三点支撑桅杆式筒式柴油打桩机。桩锤型号D80,冲击体(活塞)重8.0吨,常用冲程2.0~3.4m。该种打桩机行走调头方便,垂直度调整快捷,锤击能量大,打桩效率高,落距

      可随阻力的大小自动调整,人为掺杂的因素少,比较适合于管桩的施打。但是,要求柴油锤与打桩架要匹配,否则容易发生倒架事故,且桩的垂直度不易控制。另用20T轮胎吊配合吊运砼管、喂桩,20吨平板拖车运输管桩。

      3. 质量目标及质量验收标准

      3.1质量目标:管桩强度、养护期、数量、长度、位置、标高、垂直度满足设计和现行有关规范要求,分项工程一次成优。

      3.2检验标准:①YBJ232-91《冶金建筑工程质量检验评定标准》;

      ②《建筑基桩检测技术报告》JGJ106—2003。

      4、 组织机构图

      5. 施工准备:

      5.1图纸自审、会审。

      5.2勘察施工现场平整场地、清除障碍物,保证打桩处现场平整、坚实。

      5.3准备施工机具、材料,办理需用手续。

      5.4施工区域电源准备一处。

      5.5测放水准点、控制网线复查,测放桩位线并复测。

      6、PHC管桩施工:

      6.1打桩机具。机械采用三点支撑履带自行式柴油打桩机,综合考虑工程地质条件、单桩竖向承载力设计值、桩的规格、入土深度等因素,遵循重锤低击的原则,柴油锤选用D80型号。桩帽用圆筒型,套桩头用的筒体深度400mm,内径应比管外径大20mm,送桩器与管桩匹配,送桩器套筒深度300mm,内径应比管外径大20mm。桩帽和桩锤之间用竖纹硬木作锤垫,厚度不小于150mm,桩帽与管桩头之间设置弹性衬垫(胶合板),经锤击压实后不小于120mm,送桩器与桩头之间设置硬纸板作衬垫。

      6.2打桩程序:

      ①清除障碍物→平整场地→测量定桩位→桩机组装→打桩准备→喂桩、插桩→初打→矫正→正式打桩→接桩→送桩→移位施打下一桩。

      ②由于桩间距>4D(桩径),可以不考虑桩间挤土效应,工程桩可以从一端向另一端排打作业。

      ③若建设单位提供的同一根管桩的桩节长度不同,应根据地质情况选用第一节桩长(建议先打短节桩)。

      6.3管桩的施打:

      ① 工程桩使用前,应目测桩身质量和端头平整度,预应力筋露出端头的桩不得使用(用角磨机磨平后使用),养护期不到8天的桩不得使用。将PHC管桩划出1米刻度线,并标识距桩底有效长度,以便打桩工程中准确记录每米锤击数。

      ② PHC管桩的运输和吊放。PHC管桩采用平板拖车运至现场吊放于施工负责人指定地点。为防止管桩运输和堆放产生自重应力破坏,管桩要放在坚实平整的地面上,起吊时最好采用专用吊钩钩住管桩两端内壁直接进行水平起吊。当管桩现场分层堆压堆放时,严禁用桩架上的卷扬机拖拉管桩取桩。管桩摆放时要有防止滚动措施(用枕木垫在支点处,管桩每侧垫两处)。

      ③ 就位打桩。桩机就位准备打桩,用20吨轮胎吊将

      第一节桩送至桩机前。桩尖焊接后,进行插桩,用桩机上的吊勾喂桩,采用一点绑扎,吊点宜选在四分之一处,对准桩位将桩落下(桩位事先用钢筋棍钉出),要桩位正。将桩锤轻轻放下,初次调整桩垂直度,冬天施工地面较硬,将桩打入2-3m时再次调整桩身垂直度,保证第一节桩垂直度控制在0.5%以内,否则,应将桩及时拔出重新插桩施打。桩身垂直度要通过立于桩机前方、侧放的两台经纬仪指挥桩机司机移动桩机架调整。桩停打时的垂直度不得超过1%。

      ④ 打桩方法。每台打桩机均要先选用3根工程桩作为试打桩,并记录最后10击贯入度。打桩过程中只要锤芯跳动正常即可正常打桩,锤芯冲程一般为2.0-2.8m之间。要求:桩锤、桩帽和桩身应保持在同一纵轴线上,宜重锤轻击,低锤重打,每根桩一旦施打要连续施工,如需停打,应尽量缩短停锤时间(一般不超过6h)。

      要求打桩过程中认真作好记录,尤其最后一阵贯入度的记录,并且注意观察桩身进入速度和反弹情况。

      ⑤ PHC桩连接。接桩采用钢端板焊法,接桩采用二氧化碳气体保护焊。当第一节桩顶距离地面0.6米左右时就可接桩。接桩时摘去桩帽,将第二节桩如前述方法吊至第一节桩的上方,上下节桩段应保持顺直,要求端头钢法拦要整个面接触焊接,错位偏差不宜大于5mm。焊接时两

      个焊工对称同时焊接,焊缝要求连续饱满,焊缝厚度必须满足焊接规范要求。焊接时应采取防风措施。焊接完2min后方可打桩以防接头进入地下水层出现淬火现象。

      ⑥ 送桩。为便于控制送桩桩顶标高,每个柱基的桩施打前应先测出自然地面的标高,计算后在送桩器上标出桩顶刻度线。另外,送桩器上还要有刻度线,精确到10cm,用来确定达不到设计标高的桩顶高度。 采用套筒式送桩器,送桩器要求上下两端面平整,且与中心线相垂直,并应有足够刚度。

      ⑦ 停打标准。本次施工工程桩的打桩控制设计采用标高控制(即进入各土层的工程桩均打至设计标高,不再接桩),打桩过程最终10击贯入度作为参考。根据多年施工经验,对于桩端未到设计标高,但贯入度已达4~8cm/10击(D62锤为3~5cm/10击)要求的工程桩,也应立即停打。

      ⑧ 移位下一管桩施打。

      ⑨ 测量控制。

      A:根据现场施工控制网点和施工图进行测算,勘察现场,水准点位置不得受打桩施工影响,桩位经复查合格后方可投入施打;

      B:插桩时,要从桩架前方和侧方相互垂直的方向用经

      纬仪校正桩机导向杆和桩的垂直度在允许范围之内,初打后复查桩的垂直度;

      C:接桩时,应先控制桩的垂直度(测放人员和司机协调配合),然后焊接接桩,控制方法同上;

      D:送桩时严格根据设计及测量规范要求控制桩顶标高。

      ⑩ 特殊情况处理方法:

      1) 当桩打入自然地面下4.0米以内,若桩垂直度偏差超过0.5%,应将桩拔出重插;若遇到砼地面无法调整垂直度时,应先将地面破坏然后调整。

      2) 当桩打入自然地面下4.0米以内,发现桩严重反弹或者突然偏离原位时,应立即停打,待清理障碍物后再打桩。

      3) 当桩打入自然地面下4.0米以下,发现桩严重反弹或者突然偏离原位时,应立即停打,及时上报、采取措施。

      7、质量保证措施:

      ① 严把焊接材料质量关,杜绝使用不合格焊接材料,司机、焊接、测放人员持证上岗;

      ② 准确、真实审查管桩进场合格证及材料单,建设单位(监理)、施工方人员逐根目测检查每节管桩质量,桩生产10天后方可使用。

      ③ 检查桩端预应力筋不得露出端头,否则用角磨

      机打磨,端头平整杜,绝使用不合格品,不合格品的处置应遵循不合格品的处理原则,并形成记录;

      ④ 打桩机使用前认真进行检修、保养,确保桩性能可靠,经报验后进场;

      ⑤ 打桩时用经纬仪监测、校正桩机垂直度,仪器应在有效矫验期限内;确保桩位平面位置偏差D/2以内,第一节桩垂直度在0.5%以内,桩最终垂直度在1%以内;

      ⑥ 焊工应持证上岗,经相关单位质量负责人认可后方可进行焊接,焊接应同 时对称进行,焊缝连续饱满;手工焊应分层对称施焊,清除焊渣。

      ⑦焊接时用钢丝刷清除端头锈、残浆,焊接后至少停留2min方可继续施打。

      ⑧ 做好施工全过程施工记录和技术保证资料;

      ⑨ 为防止击碎桩顶,在桩帽与桩之间垫硬木作为缓冲,当未到设计标高时,要严格控制贯入度,必须在4-6cm之间;

      ⑩ 当锤击数达到1500击时应及时按照要求更换弹性缓冲衬垫。

      8、安全措施:

      1、 进入现场熟悉环境,劳保用品佩带齐全;桩机进场

      前先将场地整平、夯实;

      2、 障碍物凿除时工作人员要戴防护眼睛;

      3、 打桩机械现场装拆时由专人统一指挥,工作人员动作、号令一致,严格按操作说明进行;

      4、 吊装用钢丝绳、吊具、锁具、固接件等检查无误后方可使用,严格执行机械保养周期计划,并由专人负责、记录;

      5、 打桩机司机经培训合格后方可上岗,并且严格按操作规程执行;

      6、 施工用的电缆线检查无裸露后方可使用,配电箱、电焊机等要有防雨棚,电焊机一、二次线严禁裸露使用,配电箱要接地使用;

      7、 桩机、吊车等行车时要有专人进行指挥,避免伤害;

      8、 焊工、电工等特殊工种持证上岗;

      9、 夜间施工有足够照明,照明高度2.5米以上;

      10、严禁酒后上岗,施工中严禁用手触摸桩帽和减振垫木;检修桩机要正确使用安全带,作到高挂低用。

      11、 严禁带湿手套触摸电器开关,电器开关要接漏电保护器,做到“一机、一闸一保护”;

      12、严格执行本工种操作规程及公司有关规定;

      13 吊桩用的吊具、锁具使用有合格证产品,使用前

      进行检查;

      14、打桩时划分区域,严禁非施工人员进入;

      15、送桩后桩孔立即回填密实

      9、 环境达标措施:

      1、现场打桩尽量采用低锤重击,减少施工噪音;

      2、管桩接桩时,废弃电焊条头等应集中堆放、及时处理,不得乱扔乱放;

      3、现场工具、周转料具要堆放整齐;

      4、施工运输车辆上路前要清洗轮胎,避免带泥上路;

      5、柴油打桩机要进行维修、保养,避免露油现象,尽量燃烧充分,减少对大气和土地的污染。

      6、 应采用遮光措施,减少光污染和对人体的伤害。

      10、劳动组织形式:

      施工、技术员

      2人

      电工

      1人

      带班

      1人

      架工

      1人

      材料员

      1人

      测量

      1人

      安全员

      1人

      司机

      1人

      焊工

      2人

      设备维护

      1人

      11、施工进度安排:

      施工准备两天,打桩按10-15根/天。

      由于C列线以北紧邻加热炉土方上开口,暂缓施工,仅施工南北方向的辊道基础、电缆沟的工程桩。
      以上信息来源于网络,仅供参考

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-27 14:19

      1、施工放样,清理并平整场地,必要路段铺设碎石垫层,振动成桩机就位,校正桩管垂直度≤1.5% 。
      2、用振动成桩机将桩管边振动边沉入土层,每下沉0.5 m留振30 s,沉入速度控制在2 m/min ~3 m/min,直至设计深度,稍向上提桩管,使桩管下端的活瓣桩尖打开,桩管及桩尖外壁的真空破坏,这样可以减少起拔摩阻力。
      3、停止振动,立即往管内装入碎石,直至灌满为止。起振拔管,为了使桩管内碎石密实,在拔管前先留振1 min,边振动边匀速拔管,拔管速度控制为1 m/min ~1.2 m/min,为使挤出拔管下端的碎石更加密实,每提升1 m留振1 min。
      4、根据单桩设计碎石用量确定第一次投料的成桩长度(约为桩管长度一半),进行多次反插直至桩管内碎石全部投出。
      5、再次投料,直至灌满,启动拔管,并进行多次反插,至管内碎石全部投出,反插深度应小于桩管长度的一半,每提升1m反插0.5 m。
      6、提升桩管高于地面停止振动,进行孔口投料至地表,启动反插并及时进行孔口补料至该桩碎石料全部投完为止;在孔口加压至前机架抬起,保证孔口石料的密实。
      7、加料时应停机加料,并注意提升速度,防止因提升过高而出现断桩或缩颈现象,应每提升4 m补充投料1次。
      8、桩孔内的碎石灌入数量应充盈,每根桩的碎石灌注量按充盈参数1.3进行计算。碎石要分批加入,不宜一次加料过量,原则上要“少吃多餐”,保证碎石灌入数量,严格防止“断桩”和“颈缩桩”的发生。
      9、提升和反插速度必须均匀,反插由深到浅,每根桩反插次数视情况而定,每次3~5遍,每根桩不得少于12遍。
      10、试桩(施工)过程中应及时挖除桩管带出的泥土,孔口泥土不得掉入孔内。
      11、施工过程中应详细记录沉桩深度、制桩时间、每次碎石灌入量、反插次数等。
      12、在整个施工过程中,应保证碎石料不被周围土体污染。
      13、当进尺困难且电机电流为空载电流2倍或将施工机架多次顶起时,可认为已到硬土层或岩层。
      14、施工完毕后,测量整平标高,整理施工记录。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。