      消防控制室门窗设计规范:1、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或 其组合设备组成;应能监控消防系统及相关设备(设施),显示相应设备(设施)的动态信 息和消防管理信息,向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。

      2 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-27 10:45

      1、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或
      其组合设备组成;应能监控消防系统及相关设备(设施),显示相应设备(设施)的动态信
      息和消防管理信息,向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。
      2、消防系统及其相关设备(设施)应包括火灾探测报警、消防联动控制、消火栓、自
      动灭火、防烟排烟、通风空调、防火门及防火卷帘、消防应急照明和疏散指示、消防应急广
      播、消防设备电源、消防电话、电梯、可燃气体探测报警、电气火灾监控等全部或部分系统
      或设备(设施)。
      3、建筑或建筑群具有二个及以上消防控制室时,应符合下列要求:
      3.1、上一级的消防控制室应能显示下一级的消防控制室的各类系统的相关状态。
      3.2、上一级的消防控制室可对下一级的消防控制室进行控制。
      3.3、下一级的消防控制室应能将所控制的各类系统相关状态和信息传输到上一级的消防
      控制室。
      3.4、相同级别的消防控制室之间可以互相传输、显示状态信息,不应互相控制。
      4、消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
      5、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、
      系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等。

      0 评论

    • Standby凡 2015-12-27 09:16

      附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。