怎么换漏电保护器?

荣真儿 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2015-12-28 21:37

      此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。
      进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。
      出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。
      注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效
      2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开
      关合不上去。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-28 20:04

      (1)漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。
        (2)漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。
        (3)漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。
        (4)安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。
        (5)漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。
      (6)安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。

      0 评论

    • 六点过十分 2015-12-28 17:03

      拆换步骤:
      1、断开电源。
      2、拆除漏电保护器输入输出接线。
      3、漏电保护器是卡在导轨上的,从导轨上取下来。
      4、更换新的漏电保护器。
      5、接输入输出的电源线。
      6、通电调试,按试验检查漏电保护器动作是否可靠。

      0 评论