地暖铺设工艺是什么?

曾志强 | 被浏览175次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 99小小毛 2015-12-28 10:48

    一、 工程准备 1、机具准备: 1.1、机具:细石混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳
    手、台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵等。 1.2、工具:锯条、手锤、活扳手、套丝
    板、手动试压泵、气焊工具、刮刀等。 1.3、量具:水平尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠
    等。 二、 施工方法及措施 1、作业条件 1.1、施工现场具有供水或供电条件,有
    储放材料的临时设施。 1.2、土建专业已完成墙面抹灰,地面清理干净;厨房、卫生间防
    水施工完毕并且做完闭水试验并经过验收。 1.3、相关电气预埋等工程已完成。 1.4、
    施工人员应经过培训,特别是机械接口施工人员必须经过专业操作培训,持合格证上岗。
    1.5、安装时环境温度宜不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
    1.6、施工时不宜与其他工种交叉作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。 2、施工工
    艺: 安装准备→清理基面→绝热层铺设→加热管安装→分水器、集水器的安装→
    冲洗、试压→填充层施工→试压→面层施工→检验、调试
    3、施工要点: 3.1、清理基面:在进行发泡水泥施工之前,将地面清扫干净,不得有凹凸
    不平的地面,不得有砂石碎块,钢筋头等,卫生间的防水保护层施工完毕。 3.2、绝热层
    施工:绝热层采用现场发泡水泥,发泡厚度为30mm,发泡水泥施工时要保证密实和表面平
    整。 3.3、加热管安装
    3.3.1、每15—25m2的铺设面积为一回路,加热管每回路长度不得大于100m。回路中加热管
    的长度超过100m的房间增设回路。 3.3.2、按设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通
    路的加热管应保持水平。 3.3.3、埋设于填充层内的加热管不应有接头。如不可避免,应设
    置在便于揭盖或补漏操作的地方。 3.3.4、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆
    弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料管的弯曲半径不宜小于6
    倍管外径。 3.3.5、在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管
    间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。 3.3.6、加热管出地面至分
    水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分水器、集水器下部球
    阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰楼面150~200mm。
    3.3.7、加热管与分水器、集水器连接,采用U型卡带和U型卡钉将加热管固定在发泡水泥隔
    热层上。。 3.3.8、加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距
    宜为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2~0.3m。 4、分水器、集水器的安装
    4.1、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,宜将分水器安装在
    上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,允许偏差为±10mm;集水器中心距地面应大于
    300mm。 4.2、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每
    批数量中抽查10%,且不得少于一个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的阀门,
    应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。 4.3、阀门的强度试验压力应为工作压力
    的1.5倍;严密性试验压力应为工作压力的1.1倍,公称直径不大于50mm的阀门强度和严密性
    试验持续时间应为15s,其间压力应保持不变,且壳体、填料及密封面应无渗漏。
    5、冲洗、试压 5.1、水压试验应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外
    主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。 5.2、水压试验应分别再浇捣
    混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐
    回路进行。 5.3、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。在试验压力下,稳
    压1h,其压力降不应大于0.05MPa。 5.4、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中
    随时观察与监察,不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。 5.5、水压试验之前,应
    对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。 5.6、水压试验应按下列步骤进行:
    5.6.1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。 5.6.2、充满水后,进行水密性检查。 5.6.3、采用试压泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。增压过程中观察接口,发现渗漏
    立即停止,将压力降至零,把接口处理后再增压。 5.6.4、升压至规定试验压力后,停止加
    压,稳压1h,观察有无漏水现象。 6、填充层施工: 6.1、填充层采用细石混凝土,厚度
    为40mm,配合比为1:3:1并加入适量的放龟裂剂。6.2、细石混凝土填充层施工中,加热管
    内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。 6.3、细石
    混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
    6.4、系统初始加热前,细石混凝土填充层的养护期不应少于21d。施工中,应对地面采取保
    护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。 6.5、
    细石混凝土填充层浇捣和养护过程中试压临时管路暂不拆除,并将系统内压力保持在
    0.4MPa。 6.6、与墙、柱的交接处,应填充厚度≥10mm的软质闭孔泡沫塑料做为细石
    混凝土填充层的热膨胀补偿构造措施。 7、卫生间厨房地暖施工 7.1、卫生间厨房应做
    两层隔离层。 7.2、卫生间厨房过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防
    水。加热管穿止水墙处应采取防水措施:在加热官穿入卫生间厨房部位套入防水塑料环。
    8、检验、调试 8.1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的
    运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单
    位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层
    养护期满后,正式采暖运行前进行。 8.2、初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控
    制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升
    高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行
    调节,直至达到设计要求。 8.3、地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m
    处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 9、 成品保护 9.1、 施工过程
    中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 9.2、地面辐射供暖工程施工过程
    中,严禁人员踩踏加热管。
    9.3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 9.4、填充层施工前应做盘管的外
    观检查,安装时防止磕碰、撞击或踩踏。 9.5、加热管严禁攀踏、用作支撑或借作他用。
    9.6、混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。 9.7、在混凝土填充层养护期
    满后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严 禁在地面上运行重荷载或放
    置高温物体。 三、 安全环保措施 1 室内用电设备应有专人看管、专人使用,防
    止触电。 2 搬运电焊机、打压泵、交联塑料管盘管和钢筋网卷较重的物件时,上下楼
    梯时要注意脚下不打滑、不踩空,抬运重物时,前后照应。 3 混凝土搅拌和运输中要
    注意地面整洁、干燥,防止交叉作业时滑倒。 四、 质量标准 1、主控项目 1.1、
    地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 1.2、盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力
    为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 1.3、加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲
    率半径应符合下列规定: 1 塑料管:不应小于管道外径的8倍。 2 复合管:不应小于管
    道外径的5倍。 2、一般项目 2.1、分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度
    等应符合设计要求。 2.2、加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于
    ±10mm。 2.3、防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。 2.4、填充层强度标
    号应符合设计要求。3、检验批质量验收、分项工程质量验收应参照《建筑给水排水及采暖工
    程施工质量验收规范》.

    1 评论

  • 一追再追 2015-12-28 14:36

    地暖铺设工艺:首先,施工工人要清理施工现场,地面应当平整、干燥且无杂物。 随后,将隔热层铺设于地面。采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-28 13:22

    一、铺设隔热层  首先,施工工人要清理施工现场,地面应当平整、干燥且无杂物。  随后,将隔热层铺设于地面。采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。  对于潮气较大的地面,应在隔热层下加铺防潮层。  二、管道铺设  按照设计图纸铺设管道铺设于隔热板上,应尽量使管道横平竖直,管道拐弯时,应在圆弧顶部进行固定,不能出现“死折”。据了解,目前比较常见的是回字形旋转式布线。  需要注意的是,铺设于水泥填充层中的管道不能有接头。另外,在地暖施工过程中,要注意保护管材,避免踩踏或其他外力破坏。  三、连接集/分水器  集/分水器的中心间距应为20厘米,分水器在上,集水器在下,集水器应距地面30厘米以上。将地暖管与集/分水器连接,并应在露出地面的地暖管外加设塑料套管。  四、压力测试  在进行打压试验前,应先用水冲洗管道,测试压力应不低于0.6Mpa,最好设定为工作压力的1.5倍。压力测试持续1个小时,如果压力降幅在0.05MPa以内,则基本可以证明地暖系统工作正常。  五、地面填充  湿式铺法通常使用混凝土或陶粒回填,并多由装饰公司完成。而干式铺法则是用承压板铺设。通常湿式铺法的厚度约为6-8厘米,而湿式铺法约为3-4厘米厚。  需要提醒的是,在填充过程中以及完工后应尽量避免外力对地面的破坏,从而减少损坏地暖管的几率。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地暖地板铺设方法是什么?要注意什么?
    • 提拉米苏_Liv 回答:方法:1,安装分水器 , 2,连接主管 3.铺设保温层、边界膨胀带 4.铺设反射铝箔层   5.铺设盘管   6.连接分水器 7.根据施工图进行埋地管材铺设   8.设置过门伸缩缝   9.中间验收(一次水压试验)   10.豆石混凝土填充层施工 11.完工验收(二次水压试验)   12.专用温控器最后安装 注意事项:1.铺装前必须检查地暖系统的密封性。2.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。3.不应铺设龙骨。4.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖铺设的方法步骤是什么,有标准吗?
    • 秉锅锅155 回答:  地暖系统具有“三分产品,七分安装”的说法,主要安装步骤包括以下几个方面:   一、安装之前要制定好地暖铺设的设计图纸,施工人员需要根据图纸进行安装;   二、在水电施工完毕后进入前期安装:先将分集水器安装好,然后连接主水管进行一次水压试验,并预埋温控线和温控管;   三、在地板铺设前木工结束后进入地暖的全面铺设阶段:先安装保温板和反射膜,然后铺设地暖管并进行第二次水压试验,最后回填找平地面;   四、在装潢竣工时进入后期验收阶段:将壁挂炉安装好后进行系统调试,然后由业主进行系统的验收。   国家对地暖施工和安装从设计、选材、施工和服务都有着严格的标准,比如在设计上要求每根供热管长度不超过120米,每根管之间的长度差距不应该超过10米,每套房安装不超过8路等;在选材上苯板的厚度为2-4厘米,容重20公斤/立方米;在施工上要有取平层、防潮层、隔热层、反射层、水泥发泡保暖层、回填层、面层,加起来厚度应该在8-11厘米。成本价格应在80元/平方米以上。瑞泽管业是一家专业生产地暖管材的厂家,生产的地暖管符合国家标准。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 碳晶地暖铺设的方法和注意事项是什么
    • 没有昵称_0108 回答:1、确定这个房间铺设碳晶电热板的张数(计算方法见一)和碳晶电热板的铺设位置,铺设位置尽量避开家具和放置其它东西的地方(地面上有放置物,热能利用率低,并有蓄热特点),确定温控器的位置和电源线的接入(一般从插座引线,并挖槽穿线管)。 2、地面先铺设铝箔反射膜,铺设铝箔反射膜的面积应大于碳晶电热板的面积或整个房间。如果是一楼并没有地下室的情况下,应在铺设铝箔反射膜之前,先铺设1-2层聚乙烯塑料布,以防止潮气和地气吸热。 3、地面铺满2CM厚度的挤塑板,挤塑板之间间隙一定要小,并用胶带封住,确保保温效果。 4、按照预先计算的碳晶电热板的张数和位置铺设碳晶电热板,电热板有接头的一面朝下放置。 5、用2.5-4平方国标多股铜芯线(根据功率大小可选择)做主线,把每块碳晶电热板的火线、零线用焊枪焊锡连接好,采用并联接法,并用胶泥把接头沾好,主线和碳晶板引出线穿质量较好的线管和三通,穿线管的接头用PVC胶粘接,挤塑板可挖槽后放入线管,将主线引到温控器处。 6、碳晶板表面静电处理:用铝箔胶带(导电的)把所有碳晶板联起来,打成“米”字型,连接处用铜丝导线连接,或铺最细最软的铁网,用导线连接,连接的导线接地。 7、防水(防潮)层,可用聚乙烯塑料布盖在碳晶板上,连接处用防水胶带粘住。 8、防水层的表面加一层铁网(最细的),并用电线连接到接地线处。 9、表面附着物可以是瓷砖、复合木地板等,铺设时要注意不要划伤碳晶板。特别是铺设水泥和瓷砖时更要注意,要加几块挤塑板等材料的垫板放在碳晶板上,起到保护作用,一般水泥层厚度1.5cm左右,铺设瓷砖时需加铁网的,铁网要选用不要太粗太硬的,并仔细检查有无突起部分,将突起部分剪去,以避免划伤碳晶板。请勿用钉子或其他利器破坏地面,以免引起漏电事故,碳晶板表面破损不会漏电或影响发热。如房间地面大面积积水,立即停用本系统,待清除干净干燥后方可再次使用。电压在220V±30%内波动不会影响本系统的使用,有可能影响温控器的稳定性。 10、安装温控器于“86”盒上,主线最好用线管埋于墙中,按说明书正确接线,通电测试。
    • 碳晶 地暖管 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 电地暖铺设方法是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:铺设地暖之前先勘察下现场,地面是否平整,地面水平是否符合要求(没有太大的水平落差) 铺设地暖时先铺设保温板,作用是与原始地面隔热,使温度不会向下散发; 然后铺设反射膜,作用是反射热量,再是铁丝网,用最后铺设发热电缆 现市场上的电地暖系列一般都由这几部分组成!
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 电地暖铺设方法是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:铺设地暖之前先勘察下现场,地面是否平整,地面水平是否符合要求(没有太大的水平落差) 铺设地暖时先铺设保温板(XPS挤塑泡沫保温板),作用是与原始地面隔热,使温度不会向下散发; 然后铺设反射膜,作用是反射热量,再是铁丝网,用最后铺设发热电缆 现市场上的电地暖系列一般都由这几部分组成!
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前