应急照明电缆施工工艺是怎样的?

钱新贤 | 被浏览754次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-26 20:27

    应急照明线路的敷设
    应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路,不能与普通照明线路混用。穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。(防火隔堵的具体作法详见标准图集《钢导管配线安装》(03D301—3)。当火灾应急照明线路的工作电源与备用电源在同一桥架敷设时,中间加隔板。明敷管线时,钢性导管上涂防火涂料保护。线管、线槽的PE保护线连接完成后,经检查确认才能穿线。不进人的吊顶,管子的支架和接线盒固定在主、副龙骨上;进人的吊顶,电气配件应敷设在主龙骨上。在对电线、电缆的绝缘性能、导电性能和防火性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。电线接续完成后才能测试电线的绝缘电阻。应急照明线路不能与其他普通照明线路混用。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-26 12:05

    应急照明电缆施工工艺如下:
    1、不同回路、不同电压等级的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不等得有接头。

    2、电线穿管前,应表除管内杂物和积水。管口应有保护套管。

    3、同一建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线(PE线)为黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相黄色、B相绿色、C相红色。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-26 11:54

    应急照明电缆施工工艺:接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆隧道照明一般用什么样的灯具?
    • 大智若愚_6913 回答:防水防潮灯具,原因是隧道一般处于深山或是地下,较潮湿。灯具必须考虑防水防潮。 灯具电压:检修电压是36伏,照明电压220V.国家安全规范要求在潮湿、导电良好的情况下使用低于36V的安全工作电压,隧道一般都是在深山或地下,潮湿,若超过36V电压,万一工人接触到裸露的电线就有可能造成人员伤亡。但是照明一般都是两路供电,一路出现问题自动切换到另一路,检修时出了检修用电是36V,其他是不带电的。 所以隧道内检修电压是:不超过36伏安全电压。总体照明用电是220V电压。
    • 灯具照明 照明灯具配件 应急照明灯具 2年以前
  • 3 回答
    • 照明电缆价格怎么样?
    • 米多奇hq 回答:1.照明电缆 型号:RG7H1R|品牌:凯莱东尼|型式:圆形 类型:电气装备用电缆^通用电缆|绝缘体材质:PVC|线芯材质:裸铜线 报价:2元 2. 照明电缆 品牌/型号:圣塔、金赣、统立/VV,YJV,VLV,YJLV3×35|绝缘材料:塑料绝缘电力电缆|电压等级:中、低压电力电缆(35千伏及以下) 型号:VV,YJV,VLV,YJLV3×35|品牌:圣塔、金赣、统立|护套材质:聚氯乙烯绝缘塑料 报价:72.50元 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 2年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯的应急照明时间是多少?
    • 溥锵良 回答:这要看是什么场所的,可以参照JGJ16-2008第13.8.6条规定,断电后最少照明时间为:一般平面疏散区域以及竖向疏散区域、人员密集流动疏散区域、地下疏散区域为30分钟;航空疏散场所、避难疏散区域为60分钟;消防工作区域为180分钟。具体区域的划分请参照相关条文。希望对你有所帮助。《建筑设计防火规范》GB 50016―2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
    • 应急灯 应急照明灯具 应急照明 1年以前
  • 3 回答
    • 室外景观照明电缆用两芯的符合要求吗?
    • -丶- 回答:室外景观照明一般都采用带漏电保护的开关,所以不能用两芯线。 1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线。 2.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结。 3.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护. 4.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网。
    • 室外吊灯 景观照明 照明设计要求 11个月前