应急照明电缆施工工艺是怎样的?

钱新贤 | 被浏览576次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-26 20:27

    应急照明线路的敷设
    应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路,不能与普通照明线路混用。穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。(防火隔堵的具体作法详见标准图集《钢导管配线安装》(03D301—3)。当火灾应急照明线路的工作电源与备用电源在同一桥架敷设时,中间加隔板。明敷管线时,钢性导管上涂防火涂料保护。线管、线槽的PE保护线连接完成后,经检查确认才能穿线。不进人的吊顶,管子的支架和接线盒固定在主、副龙骨上;进人的吊顶,电气配件应敷设在主龙骨上。在对电线、电缆的绝缘性能、导电性能和防火性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。电线接续完成后才能测试电线的绝缘电阻。应急照明线路不能与其他普通照明线路混用。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-26 12:05

    应急照明电缆施工工艺如下:
    1、不同回路、不同电压等级的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不等得有接头。

    2、电线穿管前,应表除管内杂物和积水。管口应有保护套管。

    3、同一建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线(PE线)为黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相黄色、B相绿色、C相红色。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-26 11:54

    应急照明电缆施工工艺:接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯的应急照明时间是多少?
    • 溥锵良 回答:这要看是什么场所的,可以参照JGJ16-2008第13.8.6条规定,断电后最少照明时间为:一般平面疏散区域以及竖向疏散区域、人员密集流动疏散区域、地下疏散区域为30分钟;航空疏散场所、避难疏散区域为60分钟;消防工作区域为180分钟。具体区域的划分请参照相关条文。希望对你有所帮助。《建筑设计防火规范》GB 50016―2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
    • 应急灯 应急照明灯具 应急照明 7个月前
  • 3 回答
    • 应急照明控制主要有几种方式
    • 曾邵阳 回答:所谓应急灯是指应急照明用的灯具的总称,它是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的一类照明灯具产品,应急灯的种类比较多,一般按照不同的分类方式进行划分,其所得到的种类是不一样的
    • 应急照明灯具 照明控制箱 应急照明 6个月前
  • 3 回答
    • 照明应急两用灯的功能?
    • 文杨 回答:您好,照明应急两用灯从字面上可以看出拥有照明和应急指示两种功能,主要是为了防止一些意外情况的发生,能够及时的应对,避免不必要的意外继续发生。承担的责任非常重要,所以在选择上需要格外的注意了,现在有个红外感应消防应急灯。
    • 应急灯 应急照明灯具 应急照明 5个月前