  • Hzl_8542 2015-12-26 20:27

    应急照明线路的敷设
    应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路,不能与普通照明线路混用。穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。(防火隔堵的具体作法详见标准图集《钢导管配线安装》(03D301—3)。当火灾应急照明线路的工作电源与备用电源在同一桥架敷设时,中间加隔板。明敷管线时,钢性导管上涂防火涂料保护。线管、线槽的PE保护线连接完成后,经检查确认才能穿线。不进人的吊顶,管子的支架和接线盒固定在主、副龙骨上;进人的吊顶,电气配件应敷设在主龙骨上。在对电线、电缆的绝缘性能、导电性能和防火性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。电线接续完成后才能测试电线的绝缘电阻。应急照明线路不能与其他普通照明线路混用。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-26 12:05

    应急照明电缆施工工艺如下:
    1、不同回路、不同电压等级的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不等得有接头。

    2、电线穿管前,应表除管内杂物和积水。管口应有保护套管。

    3、同一建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线(PE线)为黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相黄色、B相绿色、C相红色。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-26 11:54

    应急照明电缆施工工艺:接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。