装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

应急照明电缆施工工艺是怎样的?

钱新贤 | 被浏览345次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-26 20:27

    应急照明线路的敷设
    应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路,不能与普通照明线路混用。穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。(防火隔堵的具体作法详见标准图集《钢导管配线安装》(03D301—3)。当火灾应急照明线路的工作电源与备用电源在同一桥架敷设时,中间加隔板。明敷管线时,钢性导管上涂防火涂料保护。线管、线槽的PE保护线连接完成后,经检查确认才能穿线。不进人的吊顶,管子的支架和接线盒固定在主、副龙骨上;进人的吊顶,电气配件应敷设在主龙骨上。在对电线、电缆的绝缘性能、导电性能和防火性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。电线接续完成后才能测试电线的绝缘电阻。应急照明线路不能与其他普通照明线路混用。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-26 12:05

    应急照明电缆施工工艺如下:
    1、不同回路、不同电压等级的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不等得有接头。

    2、电线穿管前,应表除管内杂物和积水。管口应有保护套管。

    3、同一建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线(PE线)为黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相黄色、B相绿色、C相红色。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-26 11:54

    应急照明电缆施工工艺:接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 应急照明荧光灯怎么接线?一般价格多少
    • 柠檬_6149 回答:应急照明荧光灯一般是78.00元 它的接线方法:如果是玻璃管的,只能外置加防爆应急装置,如果是PC壳的防单管防爆灯,可以在灯体内部直拉加装应急装置。加一个应急线路板和一个蓄电池就行了,根据应急的时间长短来配不能容量的应急电池。不过像这种灯具,最好直接去采购应急的的灯,别自己加装了,自己如果没有很好的技术,容易出问题的。另建议采用LED的应急灯去代替这种荧光应急灯,一是寿命更长,减少维修的麻烦,二是稳定性更好;三是防水、防尘、防爆功能更好。我这有一款这样的一体式LED应急灯,这款灯就是专门代替单管、双管和三管荧光灯的,可供你参考下。
    • 应急照明灯具 荧光灯应急 应急荧光灯价格 6个月前
  • 3 回答
    • 商场应急照明如何布置?
    • 倒叙_7629 回答:商场发生火灾,在正常电源被切断时,如果没有事故照明和疏散指示标志,受灾的人们往往因找不到安全出口而发生拥挤、碰撞、摔倒等,尤其是象大型商场人员集中的场所,发生火灾后,极易造成较大的伤亡事故;同时,也不利于消防队员进行灭火和抢救伤员,疏散物资等,因此,设置符合规定的应急照明和疏散指示标志是十分重要的。 应急照明和疏散指示标志的设置要求: 1、疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5Lx。 2、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。 3、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。 4、应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
    • 商场照明 应急照明灯具 应急照明 6个月前
  • 3 回答
    • 住宅应急照明设计规范有哪些?
    • 无聊老爷爷 回答:1,高层住宅电井里的照明应归属应急照明的。 2,在实际建筑工程中,应急照明电源的选择应根据建筑物的层数、规模大小、复杂程度、建筑内停留和流动人员的多少、建筑物内的生产和使用特点、火灾危险程度及建筑物的重要程度,以及其他应急电源的设置情况等等,综合考虑并进行技术经济分析比较,选择出最优的应急照明电源。 3,应急照明的设计标准: 在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普遍重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生产安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓延的必要设施。
    • 应急照明灯具 夜景照明设计 应急照明 2个月前