装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋顶防水验收规范有哪些?

邱潼 | 被浏览249次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-23 09:55

    屋顶防水验收规范:防水层泛水高度不应小于250mm。 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 无《屋面防水工程施工质量验收规范》。屋面防水等级分为Ⅰ~ Ⅳ,其中永久性工程分为Ⅰ级~Ⅲ级 Ⅰ级设防的是指特别重要,对防水有特殊要求的工程,如国家级国际政治活动中心,国家级博物馆、档案馆,国际机场,重要纪念性建筑,像人大会堂、国宾馆、国家图书馆、故宫博物馆等。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-23 09:02

    施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。
    粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水
    泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除
    遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。
    接缝做法: ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合
    剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。⑵屋面防水卷材搭接宽度长
    边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为
    30cm以上。
    保护层做防水:卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二
    次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-22 23:53

    无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,肉眼是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。         3.0.10         屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表3.0.10的要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋顶防水规范要求有哪些呀??
    • 接头香味 回答:屋顶防水施工方案: 一、施工工具 基面清理工具:开刀 /凿子,锤子,钢丝刷,扫帚,抹布 取料配料工具:台秤,水桶,称料桶,搅拌器 料涂膜工具:滚子(用于涂覆较稀的料),刷子(用于涂覆较稠的料以及小面积局部部位) 二、施工条件 不能在 5 ℃ 以下、 35 ℃ 以上和雨中施工 不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工 三、施工工艺: 1、 基层处理: 清洁处理: 清除表面浮土、黄沙、石子等废料,保持场地清洁、稳固、平整光滑、无灰尘、无油污。 基面必须平整、牢固、干净、无明水,不平及裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧角。 加强处理:凡易渗漏的部位和节点细布构造,如:穿墙、穿板、管根、天沟、檐口、檐沟、伸缩缝,老虎窗、阴阳角等都必须先用Ⅰ型产品按比例进行混合搅拌涂敷并铺敷化纤无纺布作加强处理、不得有起砂、蜂窝麻面、砂眼、孔洞和裂缝。 屋面施工:防水层下面的屋面应按【GB50207-94屋面工程技术规范】施工。 2、配料: 先将液体倒入搅拌桶,然后将粉料倒入液体之中,并充分搅拌至无小颗粒结块。在高温期间,可加入少量的水(控制在液体重量的 5%以内)。工程较大的,必须使用机械搅拌。 涂料颜色粉剂应先与液体混和溶解后再与粉料搅拌均匀。 配制好的防水涂料应在 45分钟内用完,随配随用。 3、施工方案: 根据不同的屋面和墙体有不同的涂层要求: 三涂一布:通常用于屋面工程和异型部位的增强,厚度约在 1.5 ± 0.2mm 三 涂:通常用于地下室、水池等夹层之中, 厚度约在1.5 ± 0.2mm 二 涂:通常用于卫生间、厨房、内外墙, 厚度约在0.8~1.0mm 一 涂:通常用于斜屋面,内外墙的底层, 厚度约在0.4~0.6mm 四涂二布:通常用于特殊要求的重要屋面和部位,厚度约在 2.0 ± 0.2mm 注意:无纺布规格: 25~30g/m 4、施工方法: 可采用滚涂、刷涂、刮涂施工,施工时,每遍涂刮的推进方向应与前一遍相互垂直,交叉进行。 刷第一遍涂料的同时贴铺无纺布,无纺布巾铺要平整,错缝搭接为 40-80mm 每涂之间应干燥 3~4小时再涂,表干后方可做其它保护层,表干时间为6~8小时,以手指垂压不留指纹为感觉。 第一遍涂敷最好用刮板刮涂,以与基面结合紧密。 维修有保温隔热的屋面要尽可能晒干内部水分再做防水层。 施工人员不得穿带钉的鞋作业;涂膜未固化前严禁在上面行走,并应切实采取措施保护防水层不受人为破坏。 四、工程验收 按GB50207-94屋面工程技术规范进行验收。
    • 栏杆规范 照明设计要求 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 屋顶防水施工规范是什么?
    • kitty1235 回答:屋顶防水施工规范是 1、屋面工程应根据建筑的性质、重要程度、使用功能要求以 及防水层耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,按不同等级进行设防,并应符合表3—1的要求。 屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图。 屋面工程设计时,对水落管的管径、数量和保温层的厚度等,应通过计算确定。 4. 屋面工程如采用多种防水材料复合使用时,耐老化、耐穿刺的防水材料应放在最上面。 5. 屋面工程施工前,施工单位应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并应编制防水工程的施工方案或技术措施。
    • 栏杆规范 屋面防水施工方案 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 涂膜防水验收规范有哪些?
    • ag123456 回答:1、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层。涂膜防水层未干时,严禁在上面践踏;在做好保护层以前,任何与防水作业无关的人员不得进入施工现场;在第一次试水合格后应及时做好保护层,以免损坏防水层。 2 、地漏或排水口要防止杂物堵塞,确保排水畅通。 3、防水层上应设保护层,可采用浅色涂料、铝箔、粒砂、块体材料、水泥砂浆、细石混凝土等材料;水泥砂浆、细石混凝土保护层应设表面分格缝。 四、注意事项 1、防水涂料的配置及施工,必须严格按厂家的技术要求进行。配制好的防水涂料应在20分钟内用完。 2、 粉料应存放在干燥处,乳剂应存放温度在5℃以上的阴凉处。 五、工程验收 1、施工单位应提供现场用料复试合格的检测报告及其它存档资料。 2、涂膜厚度应均匀一致达到设计要求。不用许有脱落、开裂、孔洞、气泡或收头不严密等缺陷。 3、涂膜防水层不应有积水和渗漏水现象。
    • 美涂士漆 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水质量验收规范是什么?
    • Hzl_8542 回答:建筑屋面防水验收规范:1   屋面防水设计应以《屋面工程技术规范》GB50345-2004   为依据。根据项目性质、重要程度、使用功能要和防水层合理使用年限,正确确定屋面防水等级和设防要求。防水层选材应符合《屋面工程技术规范》3.0.1   要求。2   平屋面的适用坡度应为2%-3%,天沟、檐沟纵向坡度,不应小于1%,天沟檐沟不得流经变形缝和防火墙。3   卷材防水屋面基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处的构造处理应符合《屋面工程技术规范5.1.3   条规定。4   不同防水等级和设防道数的卷材防水屋面,每道卷材防水层厚度应符合《屋面工程技术规范》5.3.2   条规定。
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 卷材防水验收规范标准是什么
    • 芒果5270 回答:防水层(SBS)卷材施工及质量验收标准 1. 保证项目 1.1 高聚物改性沥青卷材(SBS)卷材和胶结材料,具有产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告,必须符合设计要求和《建筑工程施工强制性条文》标准的规定。 1.2 卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和防水工程技术规范。 1.3 卷材防水层严禁有渗漏现象。 2.基本项目 2.1 铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起泡、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形或钝角,防水层无积水现象。 2.2 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜防水增补剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷,按强制条文要求作雨后或淋水、蓄水检验记录 2.3 卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和防水工程技术规范,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。 2.4 细石混凝土或砂浆保护层附着应牢固,覆盖厚度均匀、平整,不得有空鼓、开裂缺陷;铺贴板块保护层应符合施工规范要求及分项质量验收评定标准。 2.5 密封材料嵌缝,应符合设计要求,基层处理和嵌缝方法正确。 二、施工准备 2.1 主要机具: 2.1.1 电动搅拌器、高压吹风机。 2.1.2 铁辊、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 2.2 作业条件: 2.2.1 技术准备在先,严格按照施工设计图纸要求,编制《防水工程专项施工方案》,并报监理单位、建设单位审批,作业前进行技术交底,防水工程必须由专业施工队伍施工。 2.2.2 铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,达到一定强度。防水层施工前应将基层表面清除干净,同时进行基层质量验收,合格后方可进行防水层施工。 2.2.3 基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 2.2.4 防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套辅助材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故