    1.1材料要求
    (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5级以上。
    (2)砂:应选用水洗中砂或粗砂,含泥量不大于3%。
    (3)石子:卵石或碎石,最大粒径不大于垫层厚度的2/3,含泥量不大于2%。
    1.2主要机具设备
    (1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。
    (2)常用机具设备有:木耙、铁锹、小线、钢尺、胶皮管、木拍板、刮杠、木抹子、铁抹子等。
    1.3作业条件
    (1)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。
    (2)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。
    (3)对所有作业人员已进行了技术交底。
    (4)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求
    2.1工艺流程
    检验水泥、砂子、石子质量——配合比试验——技术交底——准备机具设备——基底清理——找标高——搅拌——铺设混凝土垫层——振捣——养护——检查验收
    2.2操作工艺
    (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。
    (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用同种豆石混凝土或同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。用砂浆做找平层时,还应冲筋。
    (3)搅拌:
    1)混凝土的投料顺序为石子—水泥—沙—水。应严格控制用水量搅拌要均匀。
    2)砂浆配合比应根据设计要求通过试验确定。投料必须精确,控制配合比或体积比。应严格控制用水量搅拌要均匀。
    (4)铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随涂刷随铺砂浆,将搅拌均匀的混凝土,从房间内退着往外铺设。
    (5)混凝土振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平墩,随即用平板振捣器振捣。厚度超过200mm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。
    (6)找平:以墙柱上的水平控制线和找平墩为标志,检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子搓平。有坡度要求的,应按设计要求的坡度做。
    (7)养护:应在施工完成后12h左右覆盖和洒水养护,严禁上人,一般养护期不得少于7d。
    3一般项目
    (1)找平层表面的允许偏差为4MM。
    (2)检验方法:用激光水平仪检查。
    4注意事项
    4.1作业环境
    应连续进行,尽快完成。控制用水冲洗地面的水量。
    4.2混凝土不密实
    (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力;
    (2)振捣时漏振或振捣不够;
    (3)配合比掌握不准。
    4.3砂浆表面不平整
    主要是找平混凝土铺设后,未按线及时找平,待水泥初凝时及时进行抹平,控制时间,铺设过程中随时拉线找平。
    4.4不规则裂缝
    (1)垫层面积过大,未分层分段进行浇筑;
    (2)地面回填土不均匀下沉;
    (3)厚度不足或垫层内管线过多。
    4.5砂浆空鼓、起砂
    (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力;
    (2)配合比掌握不准,缺乏必要的养护。
    (3)搓沙和收浆未掌握好时间或未做。
    4.6不合格
    凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。
    5成品保护
    (1)施工时应注意对定位管线的保护,不得碰伤、移位。
    (2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因浇筑混凝土造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。
    (3)完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
    6安全环保措施
    (1)在运送、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。
    (2)施工所用机械的噪声等应符合环保要求。
    (3)施工临时用电要符合安全管理规定。
    7质量记录
    (1)材料合格证明文件。
    (2)公司技术负责人的配合比通知单。
    (3)强度试验记录及质量评定表。
    (4)找平层分项工程质量验收评定记录。
    (5)所覆盖项目的隐蔽工程验收记录。

    一、地面找平的问题(同样适合悬浮式铺设实木复合地板)、要清楚地面的平整度误差,是否超标,是否需要进行地面找平处理。
    a)地面的平整度误差,行业规定小于等于3毫米,用两米*尺和塞尺测量。在室内测点不少于两处,取最大值。如果在这个误差范围内,不用找平。否则,原则上,都应该进行找平处理。如果业主不要求找平,因此产生的问题与地板的铺设没有关系。
    b)现在的地面,超标的比较多,真正找平的不多,因为找平比较贵。超标不多的,大部分都凑合了。说实话,如果差的不多,脚踩有点软,有的甚至有点响声,对地板是不太好,但影响不是很大。超标过多,一定不能凑合。
    c)还有的人知道地面不平,也请装修队进行了找平处理,结果仍然不平。他们没有告诉装修队,找平后的验收的标准,大多数自己也不知道。没法与装修队讨个说法。
    d)还有一点,有人要求地面一定要找水平。我们认为没有必要。绝大多数,找个顺平就可以了,同样符合行业规范对地面平整度的要求。如果你一定要找水平,提前要给找平的,说明白,也不是不可以。相对来讲,要增加费用,损失空间的高度。
    2、铺设地板后的高度,与其他铺地材料之间的高度差,一定要了解。
    a)一般来讲,最好要让各种地面材料铺设后,地面一样高。人居住比较舒服。有人当时怕花钱,搞的客厅与餐厅或卧室地面不平,入住后都后悔,再搞平可就费事了。最好一次搞好。
    b)找平的方法,有好多种,针对不同的情况,应该区别对待。
    如果你的地面平整度相对比较高,可以用铺垫宝找平。比较省事,效果也好。地面平整度差的多了,建议不用铺垫宝.因为铺垫宝可以对地面有特别突出的,例如石子等,有调节作用,对于局部小范围不平,没法调节。弄不好,脚踩着还发软。
    如果你的地面平整度差的比较多,建议用水泥沙浆找平。一次可以解决平整度和调整高差两个问题。
    如果你的地面平整度差的不多,不用调节不同地面材料的高差,可以用水泥自流平来处理。厚度不高,施工质量很好。
    如果地面的平整度误差,只在局部范围,也可以采用更灵活的办法。在地板安装前,请安装工人,用快干粉之类的冬冬,实施局部找平。不影响安装速度和质量。
    以上几种找平的方法,一定要视地面的具体情况而定。前三种找平的价格,一般都在20元左右/平方米;地区不同价格不同。后一种比较经济,每平方米5元差不多了。
    3、用水泥砂浆找平地面后,一定要等地面干透了,才能安装地板。测定干湿的方法很简单。用一块塑料膜,铺设再地面,一天后,地面不潮湿、膜上没有水珠,证明地面含水率与环境湿度达到平衡。如果有水珠,或地面潮湿,证明地面向室内环境散发湿气,地面没有干透。

    0 评论

  • ND_6090 2015-12-21 12:15

    此正常的找平厚度在30-40mm。(复合地板的厚度有:8mm、12mm、15mm) 所需的材料:水泥、粗砂、细砂、瓜子片(小石子)、草席等。 1:在墙面上弹准好水平线。 2:在所需要做水泥找平的地面上,做出若干个点,此若干个点都和墙面的水平线平行。这样做出来的水泥地面就没有高低差。 3:水泥、粗砂、瓜子片要有一定的比列,搅拌均匀。 4:在水泥砂浆未彻底干透的情况下,再用水泥、细砂进行收光处理,这点是很重要的,否则地面很容易返砂。 5:收光处理后,凉干,上面可行人的情况下,铺上草席(湿潮)。 6:定期再进行洒水保养。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-20 13:40

    地面找平技术交底: (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5级以上。 (2)砂:应选用水洗中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:卵石或碎石,最大粒径不大于垫层厚度的2/3。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有玻璃安装技术交底?求分享~
    • 胜利de微笑 回答:1.材料要求 (1)玻璃和玻璃砖的品种、规格和颜色应符合设计要求,其质量应符合有关产品标准的规定。 1)玻璃:平板、夹丝、磨砂、彩色、压花、吸热、热反射、中空、夹层、夹丝、钢化、玻璃砖等品种、规格按设计要求选用; 采光天棚玻璃,如设计无要求时,宜采用夹层,夹丝、钢化以及由其组成的中空玻璃。 2)油灰(腻子):可直接在市场上买到成品;也可参照下列配合比自行配制: 大白粉(碳酸钙) 100 混合油 13~14 其中混合油配合比: 三线脱蜡油 63 熟桐油 30 硬脂油 2.10 松香 4.90 油灰的技术性能应经试验合格,方可使用: A.外观:具有塑性,不泛油,不粘手等特性。 B,硬化:油灰涂抹后,在常温下20昼夜内硬化。 C.延展度:55~66mm。 D.冻融:-30℃每次6h,反复五次不裂,不脱框。 E.耐热:60℃每次6h,反复五次不流、不淌、不起泡。 F.粘结力:不小于0.05Mpa. (2)其他材料:红丹、铅油、玻璃钉、钢丝卡子、油绳、橡皮垫、大压条、煤油等。 2.主要机具 一般应备有:工作台、玻璃刀、尺板、钢卷尺(3m)、木折尺、克丝钳、扁铲、油灰刀、木柄小锤、方尺、棉丝或抹布、以及毛笔、工具袋、长安全带等设备。 3.作业条件 (1)玻璃应在内外门窗五金安装后,经检查合格后,在涂刷最后一道油漆前进行安装; 玻璃隔断的玻璃安装,也应参照上述规定进行安装。 (2)钢门窗在正式安装玻璃前,要检查是否有扭曲及变形情况,应整修和挑选后,再安装玻璃。 (3)玻璃安装前应按照设计要求的尺寸,或量测尺寸,预先集中裁制,裁制好的玻璃应按不同规格和安装顺序码放在安全地方备用。 对集中加工后进场的半成品,应有针对性的选择几樘进行试安装,提前核实来料的尺寸留量长宽,各应缩小1 个裁口宽的1/4,一般每块玻璃的上下余量3mm,宽窄余量4mm,边缘不得有斜曲或缺口等情况,必要时应做再加工处理或更换;铝合金框、扇裁割尺寸应符合国家标准玻璃与玻璃之间配合尺寸的规定,满足设计及安装要求。 (4)由市场买到的成品油灰或者使用熟桐油等天然干性油自行配制的油灰可直接使用;如用其他油料配制的油灰,必须经过试验合格后方可使用,以防造成浪费。 4.操作工艺 工艺流程: 玻璃挑选、裁制→分规格码放→安装前擦净→刮底油灰→镶嵌玻璃→刮油灰净边等 (1)将需要安装的玻璃,按部位分规格、数量分别将已裁好的玻璃就位;分送的数量应以当天安装的数量为准,不宜过多,以减少搬运和减少玻璃的损耗; (2)一般安装顺序应先安外门窗,后安内门窗,先西北面后东南面顺序安装;如劳动力允许,也可同时进行安装。 (3)玻璃安装前,清理裁口先在玻璃底面与裁口之间,沿裁口的全长均匀涂抹1~3mm厚的底油灰,接着把玻璃推平整压实,然后收净底灰。 (4)玻璃推平、压实后,四边分别钉上钉子,钉完后用手轻敲玻璃,响声坚实,说明玻璃安装平实;如果响声拍拉拍拉,说明油灰不严,要重新取下玻璃,铺实底油灰后再推压挤平,然后用油灰填实将灰边压平压光;如采用木压条固定时,应先涂一遍干性油并不得将玻璃压的过紧。 (5)钢门窗安装玻璃,应用钢丝卡固定,钢丝卡间距不得大于300mm,且每边不少于2个,并用油灰填实抹光;如果采用橡皮垫,应先将橡皮垫嵌入裁口内,并用压条和螺丝钉加以固定。 (6)安装斜门窗的玻璃,如设计无要求时,应采用夹丝玻璃,并应从顺流水方向盖叠安装,盖叠搭接的长度应视天窗的坡度而定,当坡度为1/4时,不小于30mm,坡度小于1/4时,不小于50mm,盖叠处应用钢丝卡固定,并在缝隙中用密封膏嵌填密实;如采用平板玻璃时,要在玻璃下面加设一层镀锌铁丝网。 (7)如系安装彩色玻璃和压花玻璃,应按照图纸仔细裁割,拼缝必须吻合,不允许出现错位松动和斜曲等缺陷。 (8)玻璃砖的安装应符合下列规定。 1)安装玻璃砖的墙、隔断和顶棚的骨架,应与结构连接牢固。 2)玻璃砖应排列均匀整齐、图形符合设计要求,表面平整,嵌缝的油灰或密封膏应饱满密实。 (9)阳台、楼梯间或楼梯栏板等围护结构安装钢化玻璃时,应按设计要求用卡紧螺丝或压条镶嵌固定;在玻璃与金属框格连接处,应衬垫橡皮条或塑料垫。 (10)安装压花玻璃或磨砂玻璃时,压花玻璃的花面应向外,磨砂玻璃的磨砂面应向室内。 (11)安装玻璃隔断时,隔断上框的顶面应有适量缝隙,以防止结构变形,将玻璃挤压损坏。 (12)死扇玻璃安装,应先用扁铲将木压条撬出,同时,退出压条上小钉子,并将裁口处抹上底油灰,把玻璃推铺平整,然后嵌好四边木压条将钉子钉牢,将底灰修好、刮净。 (13)安装中空玻璃及面积大于0.65㎡的玻璃时,安装于竖框中玻璃,应放在两块定位垫块上,定位垫块距玻璃垂直边缘的距离宜为玻璃宽的1/4,且不宜小于150mm。安装窗中玻璃按开启方向确定定位垫块位置,定位垫块宽度应大于玻璃的厚度,长度不宜小于25mm,并应符合设计要求。 (14)铝合金框扇玻璃安装时,玻璃就位后,其边缘不得与框扇及其连接件相接触,所留间隙应符合有关标准规定。所有材料不得影响泄水孔,密封膏封贴缝口,封贴的宽度及深度符合设计要求,必须密实、平整、光洁。 (15)玻璃安装后,应进行清理,将油灰、钉子、钢丝卡及木压条等随手清理干净,关好门窗。 (16)冬期施工应在已安装好玻璃的室内作业,温度应在正温度以上;存放玻璃的库房与作业面温度不能相差过大,玻璃如从过冷或过热的环境中运入操作地点,应待玻璃温度与室内温度相近后再行安装;如条件允许,要将预先裁割好的玻璃提前运入作业地点。外墙铝合金框、扇玻璃不宜冬期安装。 5.质量标准 (1)保证项目: 1)玻璃品种、规格、色彩、朝向及安装方法等必须符合设计要求及有关标准规定。 2)玻璃裁割尺寸正确,安装必须平整、牢固、无松动现象。 (2)基本项目: 1)油灰底灰饱满,油灰与玻璃、裁口粘结牢固,边缘与裁口齐平,四角成八字形,表面光滑,无裂缝、麻面和皱皮。 2)固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量应符合施工规范规定,规格应符合要求并不得露出油灰表面。 3)木压条镶钉应与裁口边沿紧贴齐平,割角整齐,连接紧密,不露钉帽。 4)橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴,整齐一致。 5)玻璃砖排列位置正确,均匀整齐,嵌缝应饱满密实,接缝均匀平直。 6)彩色玻璃、压花玻璃拼装的图案、颜色应符合设计要求,接缝吻合。 7)玻璃安装后,表面应洁净,无油灰、浆水、密封膏、涂料等斑污,有正反面的玻璃安装的朝向应正确。 6.成品保护 (1)凡已经安装完门窗玻璃的栋号,必须派人看管维护,每日应按时开关门窗,尤其在风天,更应注意,以减少玻璃的损坏。 (2)门窗玻璃安装后,应随手挂好风钩或插上插销,防止刮风损坏玻璃,并将多余的和破碎的玻璃及时送库或清理干净。 (3)对于面积较大,造价昂贵的玻璃,宜在栋号交验之前安装,如需要提前安装时,应采取妥善保护措施,防止损伤玻璃造成损失。 (4)玻璃安装时,操作人员更加强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。 7.应注意的质量问题 (1)底油灰铺垫不严:用手指敲弹玻璃时有响声,固定扇底油灰不严易出现这种情况,应在铺底灰及嵌缝固定时,认真操作并仔细检查。 (2)油灰棱角不整齐,油灰表面凹凸不平:最后收刮油灰时手要稳,到角部要刮出八字角,不可一次刮下。 (3)表面观感差:油灰表面不光,有麻面、皱皮现象,防止此种现象就要认真操作,油灰的质量应保证,温度要适宜,不干,不软。 (4)木压条、钢丝卡子、橡皮垫等附件安装应经过挑选,防止出现变形,影响玻璃美观;污染的斑痕要及时擦净;如钢丝卡子露头过长,应事先剪断。
    • 交底 空调技术 工程施工技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有给水管安装技术交底?求分享
    • zsysandman 回答:pe给水管安装方法 1)热熔器接通电源,到达温度指示灯亮后方能开始操作。 2)切割管材必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用专用管子剪,如为大管径,则用锯条切割,切割后断面去毛刺和毛边。 3)管格与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 4)用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合下表规定: 注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。 5)熔接弯头或三通时,按设计图纸要求应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置。 6)连接时,无旋转地把管端导入加热套管内,插入到所标志的深度,同时无旋转地把管件推到加热管上,达到规定标志处。一般地可用心中默读数字法掌握加热时间,或观察管件、管材的加热程度,当模头上出现一圈PPR热熔凸缘时,即可将管材、管件从模头上取下进行下道工序。 7)达到加热时间后,立即把管材、管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。 8)在规定时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。
    • 给水管价格表 pe给水管价格 聚乙烯给水管 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有钢结构焊接技术交底?求分享~
    • Andy421 回答:钢结构焊接技术交底如下: 1、准备工作 (1)、钢结构加工前,由施工人员编制工艺规程,并由总工程师审定。认真检查各道工序的工艺准备情况,并做好加工图纸的制成和互审工作。 (2)、 对加工所需各种材料及机具进行检查,工艺装备应符合工艺规程的规定。 (3)、 施工人员提前做好各道工序的技术交底工作。 (4)、对上岗操作人员提前做好培训和考核,对特殊工种进行资格确认,必须持证上岗。 (5)、 放样前应核对加工图和掌握工艺要求,发现问题及时向有关部门提出。 2、钢构件放样 (1)、钢构件在放样过程中,要核实钢结构及连接件数量、用料规格、型号、尺寸等,然后进行配料,划线放样,分类堆放。 (2)、对加工图中结构或构件的重要节点尺寸可放实样或计算校核。 (3)、号料前必须核对钢材规格、材质、批号,并清除钢材表面油污、泥土等脏物。 3、切割 (1)、型钢翼缘板、腹板及端头板放样后采用CG1-100半自动切割机切割,避免钢构件板边不直,缺边碎角现象;肋板及刚性支撑连接板用剪板机进行剪切;型材用手工切割或砂轮机切割。 (2)、切割前应将钢材表面的铁锈、油污等清除干净。 (4)、板材气割应在专用平台上进行。 4、制孔 (1)、钢构件与连接件的连接部位是用高强度螺栓连接。孔径位置、大小、要求精确度较高。采用钻床钻孔。 (2)、钻孔时采用钻模和叠板套钻,制孔应用夹具固定,以防钻模或层板串位。 (3)、制孔完毕后应用磨光机彻底清除孔边毛刺,并不得损伤母材。 5、组装 (1)、组装前应将所下零件进行矫正,对较厚钢板可采用压力机或火焰加热进行矫正。 (2)、构件采用翼缘矫正机对所制作梁进行矫正。 (3)、构件组装应根据其结构形式、焊接方法和焊接顺序等确定合理组装顺序。以减小焊接变形。 (4)、本工程钢柱、梁均在钢平台上按1:1比例放实样,将所有零件按加工图组装上。 6、焊接 (1)、一般要求 a焊工需持证上岗。 c焊条、焊剂使用前应按技术说明书规定的烘焙温度进行烘焙,。 c施焊前焊工应复查构件接头质量和焊区的处理情况,如不符合要求,应在修整合格后方能施焊。 (2)、焊接工艺 a在施焊前,施工人员根据工艺评定书编制焊接工艺指导书,具体指导焊工进行焊接作业。 b下雨或下雪严禁露天施焊。 c定位焊工应具有焊工合格证,定位焊所使用的焊接材料应与正式焊接材料相同,定位焊不得有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。 d同一部位的焊缝返修次数不应超过两次。 (3)、 H型钢焊接 本工程所有H型钢构件焊接采用LMZ-1500型自动龙门焊机、自动埋弧焊、气体保护焊机进行焊接,避免漏焊、夹渣、焊瘤等缺陷。 7、检验 (1)、构件加工完成后,按照加工图和(GB50205—2001)有关规定对成进行验收。 (2)、构件验收标准为钢结构施工质量验收规范(GB50205—2001)及施工图。 8、涂装、编号 (1)、一般要求 a构件除锈和涂装工作应在构件质量检验合格后进行。 b涂装瓣对涂装施工人员进行专业培训,熟悉有关涂料的性能和涂层作业要领后,方可施工。 (2)、涂料管理 a各种涂装材料的品种规格应符合设计要求。 b构件所用涂料技术条件必须符合专业标准规定,并有产品合格证。对超过使用保管期的涂料应进行复验,合格后方可使用。 9、出厂 按吊装计划将合格构件分批包装,运至工地。 10、进场前准备 (1)、施工员及有关人员到达施工现场进行安装前准备工作。 (2)、施工员对进行进场前教育,对质量、工期、安全等方面工作向班组进行全面贯彻,对所有设计图纸、施工方案的难点、重点有一个全面了解。 (3)、与甲方进行现场交底,如原材料、零部件、及设备的堆放场地、行车通道、水、电、住宿,协调并确定施工款项和各工序施工计划,与其他施工单位交叉作业协调计划。 (4)、对施工工序(基埋件及相关设施)进行复核,确保预埋件质量、标高、中心轴线、几何尺寸、平行度等正确。做好交接手续。 (5)、根据钢结构工程的要求,准备提升机械、设备、工具、材料计划及专用工具;做好机具及辅助材料的准备工作,如吊车、电焊机、测量仪器、手动工具及其他辅助用具,落实好垂直运输条件。 (6)、检查验收钢构件的定位轴线、标高、并做好钢构件安装用的辅助线放线工作; (7)、负责钢构件安装运输起吊、定位、校正、紧固螺栓、焊接安装焊缝等工作; (8)、根据现场实际情况,对施工作业计划进行适当的调整和补充并上报项目经理部审核批准。
    • 交底 焊接 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有屋面保温安全技术交底?求分享
    • 可爱的橙子 回答:外墙保温施工工艺 (一)、施工工艺 1、施工前墙面必须清理干净,包括墙面的杂物、污垢等,并冲洗干净后,对墙面的垂直度、平整度进行检查,偏差不大于5mm,大于5mm应用粘结胶浆处理。 2、粘结砂浆配制视气温情况,随用随调整配合比,在搅拌时,注意搅拌均匀,每次制配浆不得过多,视在不同温度环境下,胶浆应在1-2H内用完。 当气温在30℃以上时,不宜进行保温板粘贴。 3、根据设计要求,在墙面上弹出距散水标高20mm的水平线和伸缩缝线以及伸缩缝的宽度线。墙面垂直用垂线吊挂垂直后,用水泥钉牢,钉帽为EPS外表面线,然后用20#铁丝拉紧,以控制EPS板的垂直度和平整度。 4、EPS板用电热丝切割,标准板尺寸按部位要求选择保温板尺寸,标准板根据实际需要的尺寸加工。 5、保温板粘贴宜用点粘结。用抹刀沿保温柱背面四周抹胶浆,当采用非标准板时,粘结胶浆的浮挂点不少于4点,且保温板的面积与胶浆的浮抹面积比按要求。 6、保温板抹粘结胶浆时,应保持侧边清洁,不得粘有胶浆,抹完胶浆后应随即就位粘贴。 7、保温板自下而上,沿水平横向铺贴,粘贴时应轻柔,均匀挤压,板缝应紧密平齐。每块板应错缝1/2板长。在转角处保温板应交错咬口连结,并保证墙角垂直度。 8、塑钢窗洞口四角部位的保温板应采用标准板切割成形,不得拼接,接缝距洞口四角的距离应大于等于200mm。 9、安装固定件应在贴好的保温板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙体不小于30mm,用专用钉及垫片,把保温板固定在墙体上,钉头与保温板平齐。 10、保温板贴完后3日内,板缝不平处应做处理,并将板面清理干净。 11、保温板抹胶浆应自上而下,并沿外墙转角水平横向依次进行,抹第一遍胶浆,厚度宜为1.5-1.8,一次抹面高度比标准风格布或加强网格布宽出50mm,抹面后随即铺贴网络布,压出胶浆,表央应平整。按此方法直至把整体墙面干完,抹第二遍胶浆(面层)亦宜从上而下,沿水平横向进行,厚度1mm-1.2mm,表面应平整光洁。 12、网格布铺设应自上而下,并沿外墙转角依次铺设,遇塑钢窗洞口,应在洞口四角加贴,45°斜向标准网格布,并将大面铺设的标准网格布沿窗口转角拐进65mm宽。 13、标准网格布搭接宽度应大于等于80mm,加强网格布不得搭接转折,布边应对接。标准网格布铺设至转角处应连续,包转宽度应大于等于20mm。 14、首层距室外地面高度2m或贴面砖的首层层高范围内,应加铺加强网格布。 15、网格布铺设及抹面胶浆完成后,全部网格布应埋入胶浆中,养护3-4天方可进行下道工序的施工。 16、伸缩缝按设计要求布置。 17、分格缝应按设计要求进行分格,用电热丝开槽器开成八字形槽。 18、装饰件应在保温板贴完后按设计要求用墨线弹出具体位置,用粘结胶浆粘贴在设计位置上,表面铺贴标准网格布,留80mm搭接长度,然后用抹面胶浆抹平。 19、以上工作全部完成后,经检查符合要求方可进行,外饰面工作的进行。 外墙保温示意图 (二)、材料的检验及工程质量的检查验收 1、施工前应至少做一次粘面胶浆的试配,检查其技术 2、标准网格布;加强网格布不得有破损,断线、涂胶不匀等,进场的同批标准至少抽检一次。 3、EPS保温板每20m3检验一次,每次抽检不少于10块,长度方向,宽度方向,厚度的允许偏差不应大于1.6mm,板面平整度不大于0.8mm,对角线偏差不大于2mm。 4、每块板与墙面的总粘结面积;按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处;每处检验不少于2块;要求首层和顶层不得小于40%(粘结点直径不小于150mm),其它层不得小于35%(粘结点直径不小于120mm)。 5、EPS板必须与墙面粘绳索牢固,无松动,虚粘现象。按楼层每20m抽检一处(每处3m处),不少于3处,进行手推、拉、掰的检验。 6、永久性的固定钉每平方米不少于1-3个,入墙深度不小于30mm,按楼层每20m长检验一处,不少于3处,每处检验不少于2块板。 7、EPS板安装完后,表面平整不大于3mm;垂直度每层不大于5mm,全高不大于20mm;阴、阳角垂直不大于4mm;阴阳角方正不大于4mm;接缝高差不大于1.5mm。 8、铺一层标准网格布时,抹面胶浆厚度宜大于等于2.5mm,铺一层标准网格布和一层加强网的宜大于等于3nn。按楼层每20m长抽检一片,但不少于3次。 9、标准网格布和加强风格布在各部位的铺设、搭接、接缝,不得有空鼓、皱折、翘曲、外露,且加贴、搭接,包转宽度符合要求,按楼层每20m长抽查一处(每处3m),不少于3处。 10、对需要隐藏验收的项目,及时申请报验,会同监理、甲方检查隐蔽部位,所用材料试验报告,合格证,符合要求后,及时签字确认。 11、认真搜集、整理各项有关资料,力求完整,对自检达不到要求的,必须要求处理。 12、坚持样板引路,在大面积铺贴前,先做样板墙,经各有关单位检查符合要求后,方允许进行大面积铺贴。 13、首层2m以下及贴面砖的墙面,分格缝、伸缩缝、阴、阳角加强网格布做法,阴阳角标准网格布做法见施工技术交底。 14、设立专职质检员,每日对所施工任务进行全面跟踪全面,发现问题及时处理。
    • 交底 空调技术 工程施工技术 1年以前
  • 3 回答
    • 楼地面找平技术交底求一份?
    • 奋斗_9500 回答:一、材料、机械准备:    1、P.O42.5普通硅酸盐水泥,规格品种由甲方指定。 2、中砂:用前过8mm孔径的筛子,含泥量不大于3% 。  3、砂浆搅拌机、大小平锹、手推车、铁抹子、木抹子、木杠、钢卷尺等。   二、作业条件:   1.地面基层已处理完毕,已进行工程检查,办理完成交接检查手续。 2. 穿过地面的各种预埋管件根部等已按设计图纸要求施工完毕。 3、地面根据设计要求的标高弹好线,找好规矩,基层表面洁净、平整。   三、质量要求:   1、主控项目:   (1) 水泥砂浆找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。 (2) 地面找平层的坡度必须符合设计要求。 2、一般项目  (1) 基层与突出地面结构的交接处和基层的转角处,均做成圆弧形,且整齐平顺。  (2) 水泥砂浆找平层平整、压光、密实,不得有酥松、起砂、起皮、裂纹、空鼓、蜂窝、麻面等缺陷。 四、工艺流程:    基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压光→养护→验收。   五、施工工艺   1、清理基层:将地面基层上的垃圾、杂物等清理干净,凸出基层上的砂浆、灰渣用凿子凿掉并清理干净;各种出地面管道封堵密实,自检合格后,报项目部验收。 2、弹线、找标高、贴灰饼:根据地面设计要求及建筑做法,对找平层标高弹线,找平层标高在厨卫间为建筑+1000mm下返1120mm,在有地漏的阳台(除有地暖的阳台外)为建筑+1000mm下返1070mm,根据室内1m标高线,按照要求,以现场地漏安装标高为基准,地面向地漏处找坡排水,拉线贴灰饼。  3、水泥砂浆找平层施工(压光)  (1)基层清理完成后在基层上涂刷0.4~0.5水泥浆结合层,涂刷水泥浆后紧跟着铺1:3(体积比)水泥砂浆,将砂浆铺均匀,用刮杠按灰饼高度刮平。铺砂浆时如果灰饼已硬化,刮杠刮平后,同时将刮用过的灰饼敲掉,并用砂浆填平。大面积施工在两筋中间铺砂浆,用抹子摊平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。  (2)木抹子搓平:刮杠刮平后,立即用木抹子用力抹压搓平。从内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查其平整度。   (3)铁抹子压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。  (4)第二遍压光:砂浆初凝后,踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,无漏压,表面压平压光,找平层与突出地面构造交接处、阴阳角和转角处以及管根处,做成半径为50mm的圆弧形,且要求整齐平顺、光滑。  4、养护:找平层抹平、压光24h后及时进行洒水养护,洒水次数以保证表面湿润为准,同时,由专人负责成品保护,严禁上人踩压,养护时间不少于4天,经干燥后进行防水层施工。   七、成品保护   1、抹好的找平层上未到养护期严禁上人。  2、施工时保护好管线、设备等,不得碰撞移动位置。  3、施工时保护地漏等部位,必须加临时堵口,以免灌入砂浆等造成堵塞。 4、找平层成活后,不得在上面走动或踩踏。   八、安全文明施工   1、工人施工完毕后清理现场,做到工完场清。  2、施工现场,严禁烟火,操作人员必须戴安全帽,穿防滑鞋,不得在施工现场追逐、玩耍。 3、砂浆放在专用的器具内,不得直接堆放在地面板上。  4、砂浆随伴随用,拌好的砂浆要在2小时内用完,严禁使用隔夜砂浆。  5、砂浆搅拌机械进入现场前,对进入现场的砂浆搅拌机械进行全面检查和维护保养,以保证机况良好。  6、机械修理工应经常检查砂浆搅拌机械的运行情况,发现问题及时进行维护、保养,以保证施工机械处于良好运行状态。在进行现场维修、保养时,产生的废油由维修人员回收,集中进行处理,禁止将污物倒入现场。  7、搅拌现场应经常洒水湿润,在搬运水泥时,轻拿轻放。搅拌现场必须每天进行清理,垃圾放在指定地点。废水经沉淀后方可排入市政管网。  8、各种材料必须妥善保管,防止雨淋,不得随意遗洒和浪费材料,严格按交底及配比施工,不得随意更改。
    • 交底 空调技术 地面找平价格 1年以前